| | | | Zeit:
23.10.2025 10:01:56 |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine Wärmepumpe von LG. Therma V R290. Folgendes Problem. Wenn ich 45 Grad einstelle regelt die WP nur auf ca. 38 Grad hoch und hält dann die Temperatur. Anscheinend haben mehrere das Problem. Nur eine Lösung konnte ich noch nicht finden. Einstellungen: Alles auf Standard. Kein Puffer nur Heizkreis 1 Regelung über Wasser ( Außlass ) Wenn ich im Menü die Regelung auf Einlass umstelle, Läuft sie bestens. Der Außlasstemperaturfühler funktioniert aber??? Kennt jemand eine Lösung? Gruß Udo
|
| | Zeit:
23.10.2025 11:34:13 |
Hallo, ich habe mir dieses Jahr die HM143H.UB60 mit HN1639HC.NK0 installiert. Sie läuft seit September im Heizbetrieb, mit festen VL von HK1: 35° und HK2: 27°. Keine Brauchwassererwärmung, die wird mit einer extra Brauchwasser-WP von LG gemacht. Der elektrische Zusatzheizer ist auch ausgeschaltet. Der Energieverbrauch wird über Shelly überwacht. Jetzt ist mir folgendes Verhalten aufgefallen: Alle ca. 80-90 Minuten läuft der Verdichter kurz hoch und dann schaltet der Lüfter aus. Nach ca. 10 sec läuft der Lüfter kurz wieder an und geht dann wieder aus. Wieder nach ca. 10 sec startet der normale Betrieb wieder, die Umwälzpumpe läuft mit 100%. In den 80 bis 90 Minuten regelt die Umwälzpumpe auf 10% zurück und dann geht das Spiel wieder los. Es ist keine Vereisung sichtbar. Die eingestellten Vorlauftemperaturen werden gut geregelt. Hat jemand das gleiche Verhalten beobachtet? Ist das normal? Wo sind die Einstellungen für das Abtauen zu finden, bzw nach welchen Kriterien wird das intern bearbeitet? In den Menüs, oder in der Doku wird das Abtauverhalten nicht beschrieben. Es können keine Parameter gesetzt werden. Software ist 3074. Viele Grüße |
| | Zeit:
23.10.2025 12:17:10 |
Hallo Ihr beiden,
schaut Euch mal hier um, vor allem in der Anleitung. Ist zwar nicht für die R290, aber vielleicht hilft es:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/278057/LG-Therma-V-Verdrahtungsplan-und-Einstellhilfe-Fernbedienung
Für viele Dinge müssen die DIP-Schalter passend gestellt werden damit man an der Fernbedienung überhaupt was stellen kann. Dafür muß man leider die Kiste aufschrauben.
Gruß Heinz
|
| | Zeit:
23.10.2025 12:58:46 |
Hallo, die Anleitungen habe ich bereits mehrmals durch. Zumindest kann ich die WP jetzt über den Rücklauf regeln. Wenn ich auf Vorlauf stelle, ist es wie wenn ich keine Regelung hätte. Gruß Udo
|
| | Zeit:
23.10.2025 14:51:25 |
Vielleicht denkt sich die LG auch einfach "jetzt schon 45°C Vorlauf für die Heizung, ist der bekloppt und will mich quälen? Was soll das erst im Winter werden? Besser mal gleich die Arbeit verweigern, damit der sein Haus WP-tauglich macht"
|
| | Zeit:
23.10.2025 15:54:21 |
Hallo, ich fahre gerade Estrichtrocknung. Nur soviel dazu zu den Vorlauftemperaturen. Wenn ich mir die Daten genau ansehe, dann hält die WP die Temperatur. Aber eben ca. 3 Grad zu kalt. Wenn ich 45 Grad Vorlauf einstelle, möchte ich 45 Grad und nicht 42. Die Hysterese ist ja auch auf 2 -2 eingestellt. Nach meinem Verständnis sollte der Wert also zwischen 43 und 47 °C schwanken. Oder im Idealfall sich bei 45 Grad einpendeln. Gruß Udo
|
| | Zeit:
23.10.2025 17:31:58 |
fürs Estrichheizen gibts doch ein extra Programm, das dann auch die vorgeschriebene "Kurve" fährt. Wobei bei einer modernen FBH da die 45°C auch schon viel sind, normal wird die FBH ja bis zur maximal zu erwartenden Vorlauftemperatur gefahren. Unnütz zu hoch gehen hilft ja weder dem Geldbeutel noch der Technik.
|
| | Zeit:
23.10.2025 18:36:10 |
Hallo, das Estrichprotokoll habe ich vom Estrichleger. Er meinte ich solle mich danach richten. Ich denke das ich das Problem gefunden habe. Da ich eine zusätzliche Mischerpumpe habe die allerdings auf 100% gestellt ist ( also kein Mischbetrieb) und diese Pumpe mir das warme Wasser aus der Wärmepumpe wegnimmt kommt diese nicht auf Temperatur. Nachdem ich die Pumpe auf Minimum gestellt habe, kommt die WP auf Temperatur. Gruß Udo
|
| | Zeit:
23.10.2025 21:08:28 |
Bei welcher Drehzahl ist die WP? Bei max? Im Estrichtrocknungsprogramm kann die Kiste einfach auch am Anschlag sein, dh max Leistung und kommt deshalb nicht auf höhere Temp. Beim Trocknen werden ja hunderte von Litern verdunstet. Ein Liter braucht 660 Wh um zu verdampfen. Da kann es dann sein, dass sich irgendwann das Leistungsgleichgewicht bei Temp. X einstellt. Das ist dann die Temperatur bei der exakt so viel Wasser pro Stunde verdunstet wie die WP an Energie zuführen kann. Mehr kann sie dann einfach nicht.
|
| | Zeit:
24.10.2025 06:14:55 |
Hallo,
der Kompressor läuft bei ca. 2400U/min Die Umwälzpumpe pendelt sich bei ca. 9L/min ein.
Ich kenne natürlich nicht alle Parameter aber nach meinem Verständniss fehlte der WP entweder ein Gegendruck oder ich muss im Menü die Externe UWP aktivieren, dass die WP im Programm damit arbeiten kann und die Verhältnisse (Hydraulik )erkennt.
Weiterhin sind 50 °C für die WP kein Problem, da das WW ebenfalls so erwärmt werden kann. Ich habe es allerdings noch nicht installiert.
Wie schon beschrieben nach deaktivierung der 2. UWP funktioniert die Anlage bestens.
Es gibt einige Beiträge hierzu. Nur Lösung hatte ich keine gefunden.
Gruß Udo
|
| | Zeit:
18.11.2025 12:44:09 |
Hast du einen 7kW or 9kW?
|
| | Zeit:
18.11.2025 21:18:01 |
Zitat von Grisu74  Hallo,
der Kompressor läuft bei ca. 2400U/min [...] Hallo zusammen. Wo bitte finde ich die Drehzahl und eventuellen sonstigen Informationen zu Kompressor. Gruß Diggi
|