| | | | Zeit:
18.11.2025 09:55:42 |
Den Vorregelwert des DSI von 52% auf 50 % Start. Das einschwingen muss besser werden. VD Mod auf 500 sec. Jetzt wo es kälter wird kannst du die Hysterese ja auch wider runtersetzen. was du verstellst immer aufschreiben. Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 10:04:57 |
in der Grafik Heissgas-Soll und Heissgas Ist da stimmt doch was nicht ?ist so blass kann man kaum sehen. was bedeuten die 12 Grad in der Überschrift ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 10:25:47 |
Die 12°C beziehen sich auf die aktuelle Heissgastemperautur. Farbe kann ich ändern. |
| | Zeit:
18.11.2025 12:38:47 |
Danke zwischen Heissgas und Heissgas-ist sind ja riessige Unterschiede. Da stimmt was nicht. Auch das Kondensation unter Vorlauf liegt. Heissgas-Ist wären ja die tatsächlichen Werte . Und Rot Heissgas Soll die errechneten Werte. Sind wirklich alle default Werte richtig eingestellt. auch die inlet und outlet Diff.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 12:45:01 |
könntest du den Monoblock mit VL und Rl loggen. Die Pufferladepumpe hat ja auch eine Regelung. Die zweite ww Pumpe ist ja Tod. Ist das PWM an der richtigen Pumpe. Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 13:34:31 |
Ich stelle heute abend fotos vom Neo RKM rein wie die Momentanen Einstellungen sind. VD-Mod, DSI und die Werte aus dein letzten Postings muss ich erst mal schauen wo sich die befinden.
|
| | Zeit:
18.11.2025 17:06:46 |
| |
| | Zeit:
18.11.2025 17:20:35 |
Pwm ist richtig angeschlossen.
|
| | Zeit:
18.11.2025 17:30:41 |
| |
| | Zeit:
18.11.2025 17:57:43 |
Die Fühlerwerte offset stehen unter Fachmannebene Fühler nach unten scrollen offsetwerte inlet und outlet. Ich Frage mich warum WW angemeldet ist mit Pumpe. Bei der Inbetriebnahme ohne WW stellt man nicht WW Vorrang ein. WNA nicht bei laufender WP machen. Auf die schnelle ist mir sonst nix aufgefallen. Wie die sich verhällt ohne WW-Fühler mit WW Vorrang weiß ich nicht. Spezialisten leisten was besonderes. Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 18:03:39 |
solltest du ww Vorrang rausnehmen, die Anlage danach Stromlos machen. Neu Booten lassen. könntest du WNA Einstellungen der Reihe nach hier reinstellen.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 18:59:27 |
Fühler hab ich nur diese, auch unter Techniker Ebene komme ich nicht zu dein gesuchten Offset WW Vorrang ist raus, WP mehrere Minuten stromlos und neu gestartet |
| | Zeit:
18.11.2025 19:16:39 |
Das Bild zeigt die letzten drei Stunden. Start 16:31 Uhr, Heissgas übersteigt nach 7 min mit 55°C (16:39 Uhr) den Sollwert (Prozentwert bei 53) und hat um 16:44Uhr die erste Spitze bei 62°C erreicht. Der Einbruch ist 17:05 Uhr, 34min nach Start |
| | Zeit:
18.11.2025 19:27:51 |
Benutzer code Eingeben Gesamdaten Fühler Analog Eingang hat jeder Fühler einen offsett.unter Gesamtdaten Ein und Aus Gänge findest du Engänge Analog -Fühler darunter ist offset Inlet könnte EQ Eintritt sein ?? Outlett VL Fühler keine Ahnung warum auf engl. schreiben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 19:29:10 |
DSI Werte noch ändern? "Vorregelwert des DSI von 52% auf 50 % Start. Das einschwingen muss besser werden. VD Mod auf 500 sec. Jetzt wo es kälter wird kannst du die Hysterese ja auch wider runtersetzen"
|
| | Zeit:
18.11.2025 19:39:57 |
Die Gelbe linie ist das Ex- Ventil ? Kannst du da keine Achse drüberlegen Temperaturen ohne Werte ablesen übersteigt meine Fähigkeit. Unterkühlung hast du doch. VLzu Kondensat und RL zu Unterkühlung. Heissgas ist und Heissgas Soll brauchen wir. Und die Stellgrösse des Expansionv. Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 19:49:41 |
-50 bedeuted das kein Fühler angeschlossen ist weil, die hat kein EQ Austritt. Wird verwendet bei Sole bzw. Grundwasser. Bei dem letzten Step siehst das die Halbe Zeit fürs einschwingen verbraucht am Schluss läuft sie stabiel dann kommt die Abtauung. Dann beginnt das ganze von vorne. Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 19:58:16 |
die letzten 2 offset auf dem Zettel würde ich die Herren der Schöpfung mal anmailen wegen Klährung kann auch sein das es was mit der Abtauung zu tun hat. 2.1 K offset ist schon was bei ner Wp. Achtung die hat noch nen 2 tes DSI Ventil zum kühlen bzw Abtauen da nix dran machen.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 20:09:12 |
Gelbe Linie ist Ex -Ventil Istwert in % Rote Linie ist Ex- Ventil Heißgastemp. in °C |
| | Zeit:
18.11.2025 20:21:47 |
versuch 54 Vorregelwert und vd- Verdichterstard mit 35 %. Dann schauen wir morgen mal.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 20:21:47 |
Was meinst du mit Unterkühlung EQ Eintritt?
|
| | Zeit:
18.11.2025 20:24:18 |
Der Unterkühlungswert ist die Temp. des Kältemittel vor dem Einspritzventiel. sollte gleich dem RL sein.
Gutefrage
|
| | Zeit:
18.11.2025 20:38:44 |
DSI Vorregelwert habe ich auf 54 % und VD-Mod Startdrehzahl auf 35% gestellt. Der Wert Unterkühlung wird nicht von der Integration in Home Assistant bereitgestellt, somit kann ich ihn nicht aufzeichnen.
|
| | Zeit:
18.11.2025 20:53:03 |
bin gespannt wie sie morgen startet.
Gutefrage
|
| | Zeit:
19.11.2025 06:53:47 |
Heute morgen habe ich noch die Hysterese zurück gestellt, bei 18°C 5K und bei -15°C 4K. |