Hallo Saitama,
Das Umschaltventil schaltet zwischen Heizkreis und WW Bereitung um. Es sitzt beim Unitower im Rücklauf, also merkst du eine Änderung der
Temperaturen an den
Rohren im Heizkreisbetrieb erst nach einigen Minuten. Du hast laut eingestelltem Anlagenschema noch einen Plattenwärmetauscher (PWT) verbaut und eine zusätzliche Heizkreispumpe.
Der PWT hat vier Rohranschlüsse 2 davon VL und RL Heizkreis und 2 VL und RL Richtung WP.
Das Rohr VL von der WP sollte relativ schnell spürbar warm werden, wenn das Umschaltventil auf Heizkreisbetrieb steht. Dann sollte relativ schnell der VL Heizkreis am PWT wärmer werden.
Wichtig ist ob die Heizkreispumpe im Unitower nach dem PWT auch läuft und fördert.
Vor und nach der
Pumpe sollte es auch in wenigen Sekunden wärmer werden.
Prüfen ob die Pumpe läuft. Wenn das Rohr VL Richtung Heizkreis nach 50 cm nicht warm wird läuft entweder die Pumpe nicht,
Luft in der Pumpe oder Flügelrad in der Pumpe lose.
Wenn die Pumpe nicht läuft, prüfen ob sie angesteuert wird.
Zum Entlüftung Pumpe mehrfach in der Leistung hoch und runter schalten oder die Pumpe mehrfach hintereinander ein und ausschalten.
Wie du das Umschaltventil auch manuell umstellen kannst und was man noch alles mit dem Ventilmachen kannst steht in der Installationsanleitung.
Such nach "Anleitung VIH QW 190/1 E"
Grüße