Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Raumtemperatur erhöhen Vaillant WP
Verfasser:
Saitama
Zeit: 18.11.2025 17:03:15
0
3898782
Ich kann leider weder bei "Auf" noch bei "Zu" irgenwelche Veränderungen feststellen :(

Verfasser:
ajokr
Zeit: 18.11.2025 17:06:43
0
3898784
Dann sitzt das Umschaltventil wohl voll Dreck und muß ausgetauscht werden. Oder der Heizkreisverteiler. Die Durchflußanzeigen sollten eigentlich durchsichtig sein.

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 18.11.2025 21:26:10
0
3898889
Hallo Saitama,

Das Umschaltventil schaltet zwischen Heizkreis und WW Bereitung um. Es sitzt beim Unitower im Rücklauf, also merkst du eine Änderung der Temperaturen an den Rohren im Heizkreisbetrieb erst nach einigen Minuten. Du hast laut eingestelltem Anlagenschema noch einen Plattenwärmetauscher (PWT) verbaut und eine zusätzliche Heizkreispumpe.
Der PWT hat vier Rohranschlüsse 2 davon VL und RL Heizkreis und 2 VL und RL Richtung WP.
Das Rohr VL von der WP sollte relativ schnell spürbar warm werden, wenn das Umschaltventil auf Heizkreisbetrieb steht. Dann sollte relativ schnell der VL Heizkreis am PWT wärmer werden.

Wichtig ist ob die Heizkreispumpe im Unitower nach dem PWT auch läuft und fördert.

Vor und nach der Pumpe sollte es auch in wenigen Sekunden wärmer werden.

Prüfen ob die Pumpe läuft. Wenn das Rohr VL Richtung Heizkreis nach 50 cm nicht warm wird läuft entweder die Pumpe nicht, Luft in der Pumpe oder Flügelrad in der Pumpe lose.

Wenn die Pumpe nicht läuft, prüfen ob sie angesteuert wird.

Zum Entlüftung Pumpe mehrfach in der Leistung hoch und runter schalten oder die Pumpe mehrfach hintereinander ein und ausschalten.

Wie du das Umschaltventil auch manuell umstellen kannst und was man noch alles mit dem Ventilmachen kannst steht in der Installationsanleitung.

Such nach "Anleitung VIH QW 190/1 E"


Grüße

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 18.11.2025 21:41:32
0
3898900
Ausserdem solltest du den Druck im Heizkreis überprüfen.
Die Anzeige im Livemonitor ist mit eingebautem PWT trügerisch, da dort nur der Druck im Kreis zwischen Unitower und Aussengerät angezeigt wird.

Irgendwo sollte ein analoges Manometer im Heizkeis Unitower / Heizkreisverteiler installiert sein. Hier sollte der Druck auch zwischen 1,3 und 1,6 Bar betragen.

Grüße

Verfasser:
Saitama
Zeit: 19.11.2025 20:29:23
0
3899299
Vielen Dank für eure Antworten!

Also VL und RL der WP werden warm. Der VL und RL des Heizkreises bleiben in allen Konstellationen kalt... Laut Display läuft die Pumpe regelmäßig und man kann auch etwas im Unitower arbeiten hören aber egal wie lange ich warte, bleiben die Rohre und Heizkreisverteiler kalt. Wenn ich die Pumpe ein- und ausschalte oder die Leistung rauf oder runterfahre tut sich zwar etwas im Gerät, aber auf die Temperatur im VL und RL hat es keine Auswirkungen.

Ich habe zwei Manometer: einmal 1,3bar und einmal 1,1bar. Das Manometer mit den 1,1bar hängt am VL zum Heizkreisverteiler (wenn ich das richtig gesehen habe)

Ich habe die Befürchtung im DIY komme ich da nun nicht mehr zur Lösung :(

Aktuelle Forenbeiträge
techniCfan schrieb: Hallo in die Runde, Unser Problem habe ich bereits in Teilen...
Tuttikanone schrieb: Hallo Forumsmitglieder ich würde gerne mal eure Meinung zu...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Website-Statistik