| | | | Zeit:
29.05.2024 09:29:30 |
Hallo zusammen, im Rahmen des Kaufs und der Renovierung eines Bestandshauses (BJ 1999) wurde auch eine Regenwassernutzungsanlage (GEP TEA-3) übernommen, bzw. im Rahmen der Hausrenovierung hausintern neu verrohrt. Die Anlage wird aus einer Regenwasserzisterne gespeist und versorgt die WCs und den Gartenwasserhahn. Anbei ein Foto der installierten Anlage. Die Nutzung des Regenwassers aus der Zisterne per Hauswasserwerk für WCs und Gartenanschluss funktioniert. Leider lässt sich jedoch das TAE-Modul nicht auf die Trinkwassernutzung umschalten – weder automatisch bei leerer Zisterne, noch manuell per Kippschalter an Gerät. Bei Betätigung des Schalters auf „Trinkwasserbetrieb manuell“ hört man aus dem Inneren des Geräts ein kurzes Surren. Nach dem Spülen eines WCs springt jedoch wieder das Hauswasserwerk an und versorgt die Leitungen aus der Zisterne. Bei leerer Zisterne findet keine Versorgung mehr statt. In diesem Fall läuft die Pumpe des Hauswasserwerks immer weiter bis die Zuleitung aus der Zisterne leergesaugt ist, sodass die WC-Spülkästen nicht mehr nachgefüllt werden. Abhilfe schafft hier nur das Wiederbefüllen der Zisterne durch den nächsten Regen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo der Fehler liegen könnte, um die Trinkwasserversorgung wieder in Betrieb zu nehmen? Danke und Grüße bau77 Bild der Anlage: |
| | Zeit:
29.05.2024 10:06:24 |
Hallo bau77 dass man ein leises Schnurren hört nach dem Umschalten wäre normal. Das ist ein motorgetriebener Kugelhahn der ein paar Sekunden braucht bis er umgeschaltet hat. Was passiert, wenn Du bei genug Wasser in der Zisterne auf manuell umschaltest? Was liefert die PumpeGruß Peter
|
| | Zeit:
29.05.2024 10:18:09 |
Gerade nochmal getestet und Schalter manuell auf Trinkwasserbetrieb gestellt: die beiden oberen LEDs (Trinkwasserbetrieb manuell) leuchten orange, die LED "Automatik" erlischt. Im Gerät surrt es für ein paar Sekunden. Nach Betätigen der WC-Spülung springt jedoch wieder die externe Pumpe (im Bild unten rechts) an und versorgt den Spülbehälter per Zisterne. Nach meinem Verständnis sollte die externe Pumpe im Trinkwasserbetrieb garnicht anspringen, sondern die Leitungen aus dem normalen Druck des Wassernetzes versorgt werden, richtig? Viele Grüße bau77
|
| | Zeit:
29.05.2024 10:41:13 |
Zitat von bau77  Gerade nochmal getestet und Schalter manuell auf Trinkwasserbetrieb gestellt: die beiden oberen LEDs (Trinkwasserbetrieb manuell) leuchten orange, die LED "Automatik" erlischt. Im Gerät surrt es für ein paar Sekunden. Nach Betätigen der WC-Spülung springt jedoch wieder die externe[...] Kurzer Nachtrag: - Die Zisterne ist wetterbedingt gut gefüllt - Der Trinkwasseranschluss der TEA hängt per T-Stück direkt am Kaltwasser-Zulauf eines (funktionierenden) Wasserhahns im Waschkeller, außer 5m Rohr (neu) kein weiteres Ventil o.ä. dazwischen. - Die externe Pumpe ist wohl auch für die Versorgung des Hausnetzes (WC, Garten) per Trinkwasser zuständig, versorgt aus dem Reservoir im TEA-Gerät, hier muss ich meine o.g. Annnahme korrigieren.
|
| | Zeit:
29.05.2024 10:57:58 |
Zitat von bau77  Die externe Pumpe ist wohl auch für die Versorgung des Hausnetzes ( WC, Garten) per Trinkwasser zuständig, versorgt aus dem Reservoir im TEA-Gerät, hier muss ich meine o.g. Annnahme korrigieren. Richtig. Wird auf TW umgeschaltet hört man es im TEA rauschen weil dort TW nachgefüllt wird. Hört man da nichts, die Pumpe liefert aber trotzdem, kommt das Wasser aus der Zisterne. Dann hat der TEO nicht umgeschaltet. Umschalten bedeutet bei ihm einfach auf oder zu machen. Ist auf, nimmt die Pumpe das Wasser von oben. Ist zu nimmt sie das Waser aus der Zisterne.
|
| | Zeit:
29.05.2024 11:26:10 |
Zitat von Brendler  Zitat von bau77  [...] Richtig. Wird auf TW umgeschaltet hört man es im TEA rauschen weil dort TW nachgefüllt wird. Hört man da nichts, die Pumpe liefert aber trotzdem, kommt das Wasser aus der Zisterne. Dann hat der TEO nicht umgeschaltet. Umschalten bedeutet bei ihm einfach auf oder zu[...] Danke für die Erklärungen, hilft sehr beim Verständnis des ganzen Systems :) Inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass sich der Deckel (nach einigem Widerstand...) oben abnehmen lässt und und einen Einblick in das Reservoir ermöglicht. Daher weitere Feststellungen: - Nach Umstellen auf " Trinkwasser manuell" werden die WCs doch tatsächlich aus dem Reservoir versorgt, d.h. nach Betätigen der WC-Spülung fällt der Pegelstand im TEA und Frischwasser fließt aus dem Trinkwasseranschluss nach, bis das mechanische Schwimmer-Ventil den Zufluss stoppt. Grundsätzlich funktioniert das Gerät also. - Bei "Automatik"-Betrieb werden WCs etc. wie gedacht aus der Zisterne versorgt, Wasserstand im Reservoir des TEA bleibt unverändert. Bleibt die Frage, warum bei leerer Zisterne bislang kein Trinkwasserbetrieb möglich war, weder per automatischer noch manueller Umschaltung. Ist möglicherweise der Schwimmerschalter in der Zisterne defekt, sodass die Pumpe die Zisterne bei längerer Trockenheit komplett entleert, dann Luft zieht und trocken läuft, sodass hierdurch evtl. auch der Zufluss aus dem Reservoir gestört ist?!
|
| | Zeit:
29.05.2024 11:50:46 |
Zitat von bau77  Bleibt die Frage, warum bei leerer Zisterne bislang kein Trinkwasserbetrieb möglich war, weder per automatischer noch manueller Umschaltung. Ist möglicherweise der Schwimmerschalter in der Zisterne defekt, Manuelle Umschaltung ist unabhängig vom Schwimmerschalter. Wenn die jetzt funktioniert hat wird die auch bei Wassermangel in der Zisterne funktioniert haben. Die Pumpe lief doch, Du warst aber der Meinung, im TW-Betrieb dürfe sie das nicht. Wurde die Pumpe tatsächlich wg Wassermangel abgeschaltet ist der Schwimmerschalter defekt. Prüfen kann man den optisch, wenn er nicht schwimmt, ist er defekt. (der Umkehrschluss gilt nicht) Mit einem Durchgangsmesser am Stecker. Schwimmer hoch und Schwimmer unten müssen unterschiedliche Werte ergeben.
|
| | Zeit:
29.05.2024 12:16:42 |
Beim Leerlaufen der Zisterne im letzten Sommer lief die Pumpe nach dem letzt-möglichen Spülen der WCs anschließend dauerhaft und ging nicht mehr aus. Laut Manometer am "Wilo-Fluidcontrol-EK" konnte der erforderliche Druck nicht aufgebaut werden, die LED am "Wilo-Fluidcontrol-EK" zeigte "Störung" an (rote LED). Der Fehler ließ sich auch nicht per Umschaltung auf den manuellen Trinkwasserbetrieb beheben, d.h. hierdurch konnten WCs etc. nicht mit Wasser versorgt werden. Die Pumpe wäre wohl stundenlang gelaufen, wenn wir nicht irgendwann die Stecker gezogen hätten. Wir haben die Zisterne dann am nächsten Tag behelfsmäßig per Schlauch mit Trinkwasser befüllt. Danach lief die Pumpe noch einige Minuten, ohne dass Druck am Gartenwasserhahn etc. anlag. Erst nach einigen Minuten wurden die Rohre wohl wieder mit Wasser gefüllt und das System wieder versorgt. Daher meine Vermutung, dass die Umschaltung auf den Trinkwasserbetrieb zu spät erfolgt sein könnte, sodass die Pumpe Luft in die Rohre gezogen hat, was dann ggf. auch Trinkwasserbetrieb verhindert hat?!
|
| | Zeit:
29.05.2024 12:56:43 |
Zitat von bau77  Beim Leerlaufen der Zisterne im letzten Sommer lief die Pumpe nach dem letzt-möglichen Spülen der WCs anschließend dauerhaft und ging nicht mehr aus. Laut Manometer am "Wilo-Fluidcontrol-EK" konnte der erforderliche Druck nicht aufgebaut werden, die LED am "Wilo-Fluidcontrol-EK" zeigte "Störung" an[...] Dieses System muss abschalten, wenn die Fließgeschwindigkeit gegen Null geht. Der Druck der Pumpe hat nichts damit zu tun. In dem Teil ist ein "Durchflusswächter", der schwerkraftmäßig gesteuert wird. Fließt Wasser wird ein Sensor nach oben gehalten der dann absinkt, wenn der Durchfluss gegen Null geht. Läuft die Pumpe durch gibt es 2 Möglichkeiten, Elektronik defekt oder, wie wahrscheinlich bei Dir, wurde Schmutz mit angesaugt der den Sensor eine zeitlang verklemm hat. Wie so ein Teil im Detail funktioniert habe ich hier zusammen gefasst.Dass nicht rechtzeitig auf TW umgestellt wurde lag eventuell an einem defekten Schwimmerschalter (den Du ja jetzt testen kannst) oder er kann auch falsch positioniert gewesen sein. Der TEA selbst hat nichts mit der Pumpe und der Steuerung zu tun. Du kannst das Stromkabel der Pumpensteuerung vom TEA trennen und in eine separate Dose stecken. Die Anlage läuft dann wie vorher, nur ohne TW-Nachspeisung.
|
| | Zeit:
29.05.2024 18:17:08 |
Zitat von Brendler  Die Anlage läuft dann wie vorher, nur ohne TW-Nachspeisung. Sorry, ist natürlich Blödsinn. Ist der TEA ok, funktioniert der ebenfalls alleine.
|
| | Zeit:
30.05.2024 07:50:26 |
Zitat von Brendler  Zitat von bau77  [...] Dieses System muss abschalten, wenn die Fließgeschwindigkeit gegen Null geht. Der Druck der Pumpe hat nichts damit zu tun. In dem Teil ist ein "Durchflusswächter", der schwerkraftmäßig gesteuert wird. Fließt Wasser wird ein Sensor nach oben gehalten der dann absinkt, wenn der[...] Danke für die ausführlichen Erklärungen, da werde ich in den kommenden Tagen mal testen, woran der bisherige Fehler liegen könnte.
|
| | Zeit:
21.11.2025 07:31:29 |
Hallo, ich habe auch ein GEP TEA-3 und habe seit gestern das Problem,dass das Wasser durch läuft. Ich muß also den Hauptwasser zufuhr abstellen. Der Schwimmer funktioniert. Leider fließt das Wasser schneller ab, so dass die Schwimmerkugel nicht schließen kann. Daher fießt das Wasser immer weiter und ich muß den Wasser zufuhr abstellen. Wer kann mir dabei helfen den Fehler zu finden? Das zweite Problem ist,im Automatik fließt kein Trinkwasser nach wenn die Zisterne leer ist. Ich muß auf manuel umschalten damit Trinkwasser nachfließt. Vielen dank gruß Rollo |
| | Zeit:
21.11.2025 10:26:38 |
habe seit gestern das Problem,dass das Wasser durch läuft. Ich muß also den Hauptwasser zufuhr abstellen. Der Schwimmer funktioniert. Leider fließt das Wasser schneller ab, so dass die Schwimmerkugel nicht schließen kann. Daher fießt das Wasser immer[...] Das Wasser fließt in die Zisterne. Wenn es ein Absperrventil gibt zwischen der TEA-Zuleitung und der Zisterne hilft es, dass zu schließen. Am Anfang der Saugleitung in der Zisterne sollte ein Rückflussverhinderer sein. Vermutlich ist der verklemmt und schließt nicht mehr richtig. Zitat von Rollo1  TEA-3 ... Problem ist,im Automatik fließt kein Trinkwasser nach wenn die Zisterne leer ist. Ich muß auf manuel umschalten damit Trinkwasser nachfließt. Wenn man manuell schalten kann ist zumindest der Stellmotor des Umschaltventils in Ordnung. Dann ist der Hauptverdächtige der Schwimmerschalter in der Zisterne, der defekt ist. Ob der auf und zu macht kann man mit einer einfachen Durchgangsprüfung testen. Da sollten nur 2 Drähte sein. Grüße Peter brendler-regenwasser.de
|
| | Zeit:
21.11.2025 10:51:43 |
Hallo , könnten Sie mir ein Bild schicken wo der Rückflußverhinderer sitzt? vielen dank
|
| | Zeit:
21.11.2025 11:33:03 |
Hallo , könnten Sie mir ein Bild schicken wo der Rückflußverhinderer sitzt? vielen dank Gerne, so könnte das aussehen. |
| | Zeit:
21.11.2025 15:36:33 |
Hallo , vielen dank für das Bild und die gute Erklärung. Der Rückflussverhinderer war vom Schlauch abgegangen und lag in der Zisterne. Jetzt funktioniert alles wieder und bin froh das ich Ihnen geschrieben habe. Vielen Dank und liebe grüsse, Rollo 1
|