| | | | Zeit:
24.11.2025 13:39:52 |
Zitat von Mauk  Der Kundendienst kommt, weil im letzten Winter bei mehreren Tagen mit Feuchtigkeit und um den Gefrierpunkt im Haus ein bis zwei Grad verloren gingen. Das sah dann wie untenstehend aus. Mit Weishaupt wurde vereinbart, dass man sich das im Winter bei der jetzigen Wetterlage das ansieht.[...] Ist der Kundendienst dagewesen und wenn ja, was hat es gesagt? Das würde mich sehr interessieren. Aktuell geht's auch hier wieder los mit dem Abtauen, heute morgen mal wieder nach 42Min Ende gewesen.
|
| | Zeit:
24.11.2025 17:32:51 |
Ja, der KD war heute da. Man hat einen Fühler im Wärmetauscher des Außengerätes getauscht. Ich bezweifle aber stark, dass das ursächlich für das häufige Takten ist. Da die Außentemperatur bei uns nach Tausch bei ca. 2,5 bis 3 Grad liegt, kann ich dazu noch nichts sagen. Software 5.3 ist der letzte Stand. Da soll auch so schnell nichts Neues kommen. Man hat mir angeraten die Taktsperre zu reduzieren. Derzeitig bei mir auf 50 Minuten. Wenn die WP nach dem Abtauen in die Taktsperre fällt (ist im letzten Winter passiert), sind 50 Minuten wahrscheinlich wirklich zu lang. Ansonsten, gerade in der Übergangszeit, passte das eigentlich ganz gut. Von einem Puffer wurde abgeraten. HK mit ca. 100 Liter Inhalt. Bei mir verfestigt sich der Eindruck, dass man mit dem häufigen Takten leben muss, vielleicht auch der recht kleinen Verdampferfläche geschuldet.
|
| | Zeit:
24.11.2025 23:00:28 |
Zitat von Mauk  Ja, der KD war heute da. Man hat einen Fühler im Wärmetauscher des Außengerätes getauscht. Ich bezweifle aber stark, dass das ursächlich für das häufige Takten ist. Da die Außentemperatur bei uns nach Tausch bei ca. 2,5 bis 3 Grad liegt, kann ich dazu noch nichts sagen.
Software 5.3[...] Bei uns ist die nächsten Tage wieder bescheidenes Abtauwetter. -1 bis 3° und wieder gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit. Ist den wirklich bei jedem Abtauen die 50 Minuten Taktsperre rein gegangen? Dann kann ich verstehen, das es nicht mehr warm wird. Da fehlt ja massig was an Heizzeiten. Extrem ungünstig finde ich das wohl auch auf längere Sicht, noch keine neue Software veröffentlicht wird. Wusste er was von neuer Software die nach $14a dimmbar ist? Konnte er sagen, warum den Reihenrücklaufspeicher abgeraten hat. Leider ist mir in der Kälteperiode leider wieder sehr unangenehm aufgefallen wie laut die WSB ist, wenn sie bei -5° auf 100% läuft.
|
| | Zeit:
26.11.2025 12:51:09 |
@Ray Der Fühlertausch hat, wie bereits erwartet, nichts verändert. Heute Morgen Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt Laufzeiten von 45-90 Minuten zwischen den Abtauungen. Die Taktsperre nach Abtauungen hatten wir im letzten Winter. Da kam die WP praktisch nicht mehr aus den Abtauungen heraus (Neblige, feuchte Wetterlage über mehrere Tage mit Temperaturen um 0 Grad). Das hatten wir in diesem Winter noch nicht. Zum Puffer meinte der KD, dass der nicht viel bringen würde. Etwas längere Laufzeit, aber auch mehr Inhalt zu erwärmen. Die Abtauungen sind auch innerhalb weniger Minuten erledigt und Verdampfer eisfrei. Es mangelt also nicht an Wärme. Hast Du einen integrierten Warmwasserspeicher? Wie läuft das bei einer feuchten und kalten Wetterlage? Gibt es da Probleme mit Raumtemperatur und dem Warmwasser? Wir haben DLE, aber in einigen Jahren wollen wir das eigentlich auf WW-Speicher ändern. Nur habe ich etwas Zweifel, wie das im Winter mit häufigem Takten abläuft.
|
| | Zeit:
26.11.2025 15:50:48 |
Zitat von Mauk  @Ray Der Fühlertausch hat, wie bereits erwartet, nichts verändert. Heute Morgen Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt Laufzeiten von 45-90 Minuten zwischen den Abtauungen. Die Taktsperre nach Abtauungen hatten wir im letzten Winter. Da kam die WP praktisch nicht mehr aus[...] Also, das stimmt schon, die 100l Reihenspeicher müssen dann natürlich auch wieder hochgezogen werden. Dabei bleibt längere Zeit der RL recht kühl, was auch zur ständigen Leistungserhöhung führt, dann kommt so langsam der wärmere RL auch durch den Reihenspeicher und die VLT wird dann krass überfahren, weil so schnell kann die Regelung dann nicht mehr runter regeln. Insgesamt finde ich das noch keine ganz befriedigende Lösung. Taktsperre habe ich den Default von 10 Minuten. Die Laufzeit bzw. die Standzeit in der Übergangszeit regelt dann natürlich ganz gut der Reihenspeicher in Verbindung der festen Hysterese von 6°. Da gibt's Standzeiten je nach Temperatur von 45 Minuten bis 3h. Die Sautage letztes Jahr haben natürlich auch meiner WSB6 kräftig zugesetzt. Ich glaube der Top Tag waren es 20-23 Abtauvorgänge. Ja, es wurde dann knapp mit Wärme, vor allem wenn dann noch Warmwasser anstand und besonders krass beim Baden, wenn dann 2 Mal in den Heizkreis bei WW abgetaut wurde, was dann insgesamt für 2h die Heizung außer Kraft gesetzt hat. Ja, ich habe den integrierten 165L Warmwasserspeicher. Also, wenn Du dann auch noch Warmwasser mit der WSB machen willst, wird's sicher nicht besser. Bei Warmwasser bin ich schon mit dem Bivalenzpunkt auf 0° gegangen. Warmwasser im Winter habe ich definitiv unterschätzt bei einer WP die bei -5° und 55° VLT nur noch 4kW Leistung hat.
|
| | Zeit:
26.11.2025 16:29:22 |
Leider kann ich nur bestätigen was hier berichtet wird. Meine Weishaupt WSB10 vereist bei ungünstigen Bedingungen im Halbstundentakt. Bisheriger Rekord: 28 min Laufzeit, dann 8 min Abtauen bei -2,5°C und 1K Taupunktdifferenz, siehe Bild. [img] [/img] Die Anlagendaten sind: Heizlast 8 kW bei -13°C, Heizkörper, 200 l Reihenpuffer. An sich läuft die Anlage super bei Temperaturen über 0°C, auch wären mir die Abtauungen egal, aber ich befürchte halt extremen Verschleiß am Verdichter?
|
| | Zeit:
26.11.2025 17:00:28 |
Jo, solange kein Abtauen angesagt ist, läuft die WSB6 auch recht leise. Aber wehe es geht ans Abtauen. Die Tage bei -6° und anschließend 100% Leistung sind wirklich nicht sehr schön anzuhören. Wenn mich nicht alles täuscht, ist auch der Verdampfer bei der WSB6 bis WSB10 der gleiche, obwohl mehr Leistung entzogen werden kann, das fördert natürlich die erneute Vereisung. Ein Nachbar hat die WAB R290, ist ein ganzes Stück größer und sehr auffällig sind die größeren Abstände der Lamellen des Verdampfers, die setzen sich bestimmt nicht so schnell zu.
|
| | Zeit:
27.11.2025 10:29:06 |
Aus den hier geschilderten Erfahrungen ergibt sich die Frage, ob die Anlagen mangelhaft und für den beauftragten Zweck ungeeignet sind oder, ob es Stand der Technik ist.
|
| | Zeit:
27.11.2025 16:46:03 |
Zitat von Mauk  Aus den hier geschilderten Erfahrungen ergibt sich die Frage, ob die Anlagen mangelhaft und für den beauftragten Zweck ungeeignet sind oder, ob es Stand der Technik ist. Ich gehe davon aus, dass die WP die technischen Daten einhält. In wie weit die Abtauvorgänge im Leistungsdiagramm enthalten sind, kann ich nicht beurteilen. Bei der Laustärke habe ich so allerdings meine Zweifel, ob das heute noch Stand der Technik ist. Ich Zitiere mal das Prospekt: Das Außengerät der Weishaupt Splitblock ® setzt Maßstäbe. Elegant verpackt, ist die Technik im Gehäuse des Außengerätes kaum sichtbar und ebenso kaum hörbar. Denn bei korrekter Aufstellung unterschreitet die Weishaupt Splitblock ® alle vorgeschriebenen Schallgrenzwerte auch für sensible Bereiche wie Reihenhäuser oder Kurbetriebe. Ähm, vermutlich auf 20m Abstand, was so bei normaler Bebauung kaum möglich ist. Man darf auch leider nicht vergessen, die WSB-Serie ist eher eine low cost Serie, im Vergleich zur WAB.
|
| | Zeit:
28.11.2025 11:45:12 |
Als ich die WP beauftragt habe, gab es die WAB noch nicht. Ob sich die Mehrkosten rechnen würden, ist auch nicht sicher. Die Kiste ist aber auch erheblich größer mit dem Vorteil, dass die Verdampferfläche es auch ist. Mit einer JAZ von über 4 bin ich mit der Effizienz der WSB zufrieden. Bis jetzt habe ich bei 6150 Verdichterstunden 2900 Schaltspiele und davon 800 Abtauungen. Das sollte der Verdichter also noch ein paar Jahre machen. Es muss nur bei ungünstigen Wetterbedingungen auch mit WW-Bereitung warm genug bleiben. Die Lautstärke ist ab ca. 0 Grad stark wahrnehmbar. In der Nachbarschaft steht eine Bosch (Gehäuse doppelt so groß). Die hört man überhaupt nicht.
|
| | Zeit:
28.11.2025 14:27:22 |
Kurz nach meinem Auftrag wurde die WAB angekündigt, aber es gab keine Daten oder Preise dazu.
Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber die Größe ist eine andere Nummer und an der jetzigen Stelle der WSB wäre dazu auch kein Platz.
Ein passenden Platz dafür zu finden, stellt sich bei mir auch nicht so leicht dar. Es müsste dann sehr viel Plaster ausgegraben werden um die Wärmeleitungen unterirdisch zu verlegen.
|
| | Zeit:
03.12.2025 10:24:17 |
| |
| | Zeit:
03.12.2025 12:50:19 |
Zitat von kaku20  Wie schon geschrieben, habe ich auch den Effekt, dass die WSB10 häufig abtaut. Die Vereisung erfolgt aber in untergleichmäßigen Streifen auf dem Verdampfer. Hierfür habe ich ein eigenes Thema[...] Meine läuft die zweite Heizsaison. Ich bin mir sicher das im ersten Jahr das vereisen gleichmäßiger war. Auch bei mir bleibt jetzt unten der Streifen länger eisfrei. Aber wenn das Vereisen anfängt ist es eigentlich normal, dass an den kältesten Stellen zuerst der Reif anfängt. Das ist bei mir auch so. Nach und nach wird die Vereisung vollflächiger, etwas später dann auch der untere Streifen. Bei -10° hat die WSB so knapp über 6kW bei 35°. Welche VLT benötigst Du? Ist die WSB10 nicht bisschen knapp für 8kW Heizlast bei -13°?
|
| | Zeit:
03.12.2025 20:22:34 |
Die Dimesionierung unserer WP sollte eigentlich gut passen: Unterhalb von 10°C Außentemperatur läuft sie meistens ohne Takten durch. Mit heizreport.de habe ich einen Bivalenzpunkt von -7°C ermittelt und das käme wohl auch hin, wenn sie nicht gar so oft abtauen würde. Das Abtauen hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, da hatte ich angenommen, dass dies nur alle paar Stunden mal passiert, nur bei dichtem Nebel um den Gefrierpunkt ... Dank unserer relativ großen Heizkörper liegt die notwendige Vorlauftemperatur bei ca. 37°C - 0,75 * Ta, also z.B. etwa 45°C VL bei -10°C Ta. So war es bei der Ölheizung und bislang bestätigt sich das auch mit der WP. Glücklicherweise sind wohl die Tage mit Temperaturen unter 2°C und hoher Luftfeuchtigkeit in der Minderheit, bleibt zu hoffen, dass die Jahresstatistik es hoffentlich schon richten wird.
|
| | Zeit:
29.12.2025 18:13:20 |
Gestern hatte es die WSB6 recht schwer. Relativ kalt und hohe Luftfeuchtigkeit. Da die Rippen des Wärmetauschers sehr eng sind vereist es schnell komplett zu. https://ibb.co/9347FS8T |
| | Zeit:
06.01.2026 18:42:16 |
Wieviele Abtauungen hattet Ihr in den letzten Tagen täglich? Bei mir sind es ca 15-21 Takte
|
| | Zeit:
06.01.2026 22:42:52 |
Bei uns war es hier in Jena soweit unauffällig. Es liegt etwas Schnee und die Luft scheint recht trocken.
|
| | Zeit:
08.01.2026 16:50:49 |
Heute mit der WSB6 bis jetzt 9. Davon gehen aber 2 auf das Konto für WW. Aber die Vergleiche bringen nicht so viel. Es kommt auch schon genau auf den Standort an. Habe das gerade in einem anderen Faden geschrieben. Der wesentliche Parameter neben der WP selbst, ist der Taupunkt. Dieser hängt natürlich stark von der Luftfeuchtigkeit ab. Die WSB6 kühlt den Verdampfer bei voller Leistung ca. 4° ab und bei mittlerer Leistung um 2°. Liegt also der Taupunkt vor Ort z.B. 4° unterhalb der Außentemperatur, vereist meine WSB6 überhaupt nicht mehr. So war das vor ca. einer Woche in der Kälteperiode. Nur alle 4 Stunden mal, das ist vermutlich ein Schutzfunktion. Heute morgen noch -4° und aktuell +1,2°, aber der Taupunkt lag nur 1,2 bis 0,7° tiefer, daher natürlich wieder Vereisung. Heute morgen ca. 94% heute Mittag ca. 90% jetzt 95% Luftfeuchtigkeit. Leider kommen noch Tage mit 99-100% Luftfeuchtigkeit. Laut DWD liegt dann sogar der Taupunkt oberhalb der Außentemperatur. Geht das überhaupt?
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:13:09 |
Und was habt ihr eigentlich für Tages- bzw. Monatsarbeitszahlen mit der WSB jetzt im Winter? Unsere zeigt ~3.8 an. Da ich die Heizkreise offen betreibe und recht niedrigen Vorlauf: 27°C - Rücklauf: 25°C habe, hatte ich mit noch besseren Werten gerechnet.
|
| | Zeit:
09.01.2026 07:05:23 |
WSB6 MAZ(Dezember) 4,15. Der Dezember hatte eine Durchschnittstemperatur von 3,9 nach lokaler Wetterstation. Min VL Temp. für FBH (22 Cel) und HK (30 Cel) mit zwei Heizkreisen
|
| | Zeit:
09.01.2026 08:23:17 |
Also unsere Durchschnittlichstemperatur im Dezember war 3,7° an der eigenen Messstation. Die WSB6 hat einen Heizkreis mit Heizkörper. VLT von jetzt 42,5° bei AT -10°. Die MAZ für Dezember war 3,67 bei 1675kWh Wärme inklusive WW.
Letztes Jahr hatte ich für Dezember noch keine Durchschnittlichstemperatur aufgezeichnet, aber die MAZ war bei 3,81 bei 1802kWh Wärme inklusive WW.
Ich habe auch leider den Verdacht das meine WSB6 nicht mehr so effizient läuft wie am Anfang, sieht man ja auch daran dass die MAZ besser war, trotz höher thermischer Leistung.
Ich bin auch etwas am rätseln, weil ich außerdem auch etwas die VLT höher stellen musste um auf die Raumtemperatur zu kommen. Ich kann aber eigentlich nichts feststellen, woran das liegen kann. Die Volumenströme passen, auch wenn ich die einzelnen Heizkörper separat messe, über den externen WMZ geht das ganz gut.
|
| | Zeit:
09.01.2026 08:39:23 |
Wir haben mit unserer WSB6 seit Silvester im Schnitt 6 Abtauungen täglich. Standort Nähe Limburg, ~200 Meter hoch, Tallage in Waldnähe. Das Außengerät steht relativ geschützt unter dem Dachüberstand.
Ach, inzwischen kam die Frage nach der Arbeitszahl. Da liegen wir im Januar bislang bei 4,28 incl. WW. Alle Daten allerdings aus dem Gerät, ohne externe Messdaten. Inwieweit die glaubhaft sind, kann ich nicht beurteilen.
|
| | Zeit:
09.01.2026 09:02:12 |
Zitat von RayKrebs  Also unsere Durchschnittlichstemperatur im Dezember war 3,7° an der eigenen Messstation. Die WSB6 hat einen Heizkreis mit Heizkörper. VLT von jetzt 42,5° bei AT -10°. Die MAZ für Dezember war 3,67 bei 1675kWh Wärme inklusive WW.
Letztes Jahr hatte ich für Dezember noch keine[...] Ich glaube nicht, dass diese Daten ausreichend sind um einen schleichenden / angehenden Defekt zu erkennen. Gleiche Mitteltemperatur kann bei mir 3x mehr Abtauungen bedürfen, da deutlich feuchter. Dadurch sinkt die MAZ natürlich deutlich. Dabei kommt es nicht auf ein paar 100 kWh mehr Bedarf an. Das macht etwas mehr Sonne auch schnell.
|
| | Zeit:
09.01.2026 10:45:16 |
Zitat von MiauHa  Ach, inzwischen kam die Frage nach der Arbeitszahl. Da liegen wir im Januar bislang bei 4,28 incl. WW.[...] Hmm, das ist beachtlich gut. Für den Januar komme ich gerade mal auf 3,17. Vermutlich hast Du Fußbodenheizung mit niedriger VLT? Da ich externen WMZ und Drehstromzähler habe, kann ich auch gut die Abweichung sehen, wie genau die internen Zähler sind. Aber das kann auch von Gerät zu Gerät abweichen, weil ich nicht weiß wie genau Weishaupt die Fühler kalibriert. Elektrisch passt es ganz gut, aber etwas weniger als der Eltako. Thermisch wird etwas zu viel angezeigt, aber ich vermute es hängt auch mit dem Abtauen zusammen, das wird ja separat noch ermittelt, aber die Wärme die vorher in den Heizkreis ging, geht auf den normalen Zähler für thermisch Heizen.
|
| | Zeit:
09.01.2026 11:38:24 |
Mit einer 4 vor dem Komma wäre ich auch zufrieden. Unser neu saniertes Haus hat 129qm / KFW85 Standard und alle Heizungsflächen sind FBH und Deckenheizung. Die Heizkreise betreibe ich soweit offen und der Vorlauf war bisher auch bei -12°C nie höher als 28°C. Abtauung sind im Moment so 6-7 pro Tag. Mitteltemperatur im Januar: ~ 0°C Jahr 2026: Thermische Energie ( mit WW) aus WP: 455kWh elekt. Energie aus WP: 120kWh elekt.Energie von Shelly: 131kWh Somit hatte ich da schon etwas bessere Werte erhofft. Grüße Matthias
|