| | | | Zeit:
28.11.2025 16:01:20 |
Zitat von WarmerAlex  Zitat von Amgho  [...] Kurze Antwort. Ich habe das gleiche Problem. Aber normalen Speicher. Deswegen habe ich Einmalladung als Programm. Seit dem ist Ruhe. Es wird Warmwasser gemacht und nicht unterbrochen. 180l auf 45 Grad. 4 Personen. Alle duschen täglich. Haar waschen nicht täglich. Reicht[...] Funktioniert über Warmhalten mit Programm (4.24 und 4.25) genauso. Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
28.11.2025 20:00:23 |
Warmhalten mit Programm hat nur funktioniert, wenn die Uhrzeit ran war und es auf Programm lief. Wenn die wp die Warmwasserbereitung gestartet hat, weil der Hysteresewert unterschritten war, ist es auch zu Unterbrechungen gekommen. Ich nutze daher nur noch Programm. Nach dem nächsten Update probiere ich es nochmal....
|
| | Zeit:
29.11.2025 12:46:58 |
Zitat von Marcost93  Hallo zusammen,
wir haben seit einer Woche nun eine Daikin Altherma 4 zu Hause stehen. Ich habe ein Problem mit der Main Zone und Additional Zone. Bei beiden Zonen sind Heizkörper hinterlegt. Ich kann die VT bei der Main Zone aber nicht höher als 35 Grad stellen (Einstellung für[...] In der Hoffnung, dass mein Beitrag nur untergegangen ist und jemand helfen kann. Danke schon mal!
|
| | Zeit:
29.11.2025 13:58:19 |
Zitat von Eddi Lang  Na ja, besser ist es natürlich, dass nicht das ECHO-Wasser zum Abtauen verwendet wird, sondern das Heizkreiswasser. Lässt sich leider nicht ändern. Zumindest nicht bei den ECH2O-Modellen bis 2022, die ich kenne. Mag sein, dass sich das mit Einführung des elektrischen Durchlauferhitzers ab 2022 geändert hat. Gruß Karl
|
| | Zeit:
29.11.2025 14:17:18 |
Zitat von WarmerAlex  Warmhalten mit Programm hat nur funktioniert, wenn die Uhrzeit ran war und es auf Programm lief. Wenn die wp die Warmwasserbereitung gestartet hat, weil der Hysteresewert unterschritten war, ist es auch zu Unterbrechungen gekommen. Ich nutze daher nur noch Programm. Nach dem nächsten Update[...] Ahh...der Trick ist, im zeitprogramm für den Modus "Warmhalten mit Programm" eine tiefere Soll-T zu hinterlegen als im Fenster, wo die Maschine eigentlich WW machen soll. Aber das hattest Du wahrscheinlich schon so? Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
29.11.2025 14:23:06 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Eddi Lang  [...] Lässt sich leider nicht ändern. Zumindest nicht bei den ECH2O-Modellen bis 2022, die ich kenne. Mag sein, dass sich das mit Einführung des elektrischen Durchlauferhitzers ab 2022 geändert hat. Gruß Karl Ja, ich kann auch bei meiner 3R mit den 2 Dreh-/Drückknöpfen aus 2023 vorgeben, wo die Wärme fürs Abtauen bezogen werden soll: Heizkreis oder ECH2O-Speicher. Wärmebezug aus dem Speicher für Abtauzwecke nennt sich dort "Komfort-heizen". Bei der 4H ist das ebenso, heisst dort "Speicherenergie für Raumheizung während Abtauung" und ist wie schon beschrieben so bei der Anlage meiner Schwägerin parametriert. Da wurde kein einziges Mal Wärme fürs Abtauen aus dem ECH2O geholt. Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
29.11.2025 14:35:13 |
Ah, o.k.! Dann sorgt der Durchlauferhitzer für die erforderliche Zusatzleistung, wie schon bei den F und W Innengeräten. Die alte ECH2O hatte einen Heizstab im Speicher, der das umlaufende Heizwasser prinzipbedingt nicht direkt erwärmen konnte.
@Amgho: Vergiss, was ich weiter vorne geschrieben habe!
Gruß Karl
|
| | Zeit:
18.12.2025 11:06:54 |
Hallo wAlex, Ich habe ähnliche Probleme mit meiner WP. Kannst du mir den Daikin Techniker nennen, am besten mit Kontaktdaten? Meine WP läuft den ganzen Tag und vereist um ca 22Uhr und bleibt dann stehen. Am nächsten Tag ohne Frost, taut sie dann wieder langsam ab und gegen 10-11 Uhr fängt sie dann wieder an zu arbeiten.
|
| | Zeit:
18.12.2025 18:29:23 |
Zitat von Kalte Schneeflocke  Hallo wAlex, Ich habe ähnliche Probleme mit meiner WP. Kannst du mir den Daikin Techniker nennen, am besten mit Kontaktdaten? Meine WP läuft den ganzen Tag und vereist um ca 22Uhr und bleibt dann stehen. Am nächsten Tag ohne Frost, taut sie dann wieder langsam ab und gegen 10-11 Uhr[...] Ist bei Dir im Regler die Frostschutzfunktion aktiviert und hast Du keine Madoka? Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
19.12.2025 05:58:44 |
Zitat von Kalte Schneeflocke  Hallo wAlex, Ich habe ähnliche Probleme mit meiner WP. Kannst du mir den Daikin Techniker nennen, am besten mit Kontaktdaten? Meine WP läuft den ganzen Tag und vereist um ca 22Uhr und bleibt dann stehen. Am nächsten Tag ohne Frost, taut sie dann wieder langsam ab und gegen 10-11 Uhr[...] Hallo. Sorry. Aber ich habe eigentlich keine Probleme mehr, bzw als ich welche hatte, waren diese völlig anderer Natur als deine. Es klingt, als ob deine WP nicht korrekt abtaut. Funktioniert dein Heizstab? Bzw hast du FBH oder Heizkörper? Stell mal Daten zu deiner Anlage zur Verfügung
|
| | Zeit:
20.12.2025 16:18:28 |
Hallo, Ich habe eine Altherma4 mit Außengerät 4H8 und Innengerät 4HECH2O 8kW mit 500l und Pufferspeicher mit 50l. Zusätzlich habe Ich noch eine Solarthermie von Paradigma. Diese habe ich schon seit 12 Jahren auf dem Dach. Ich hoffe wir haben das Problem mit dem Abtauen jetzt gefunden. Bei mir war in der Konfig die Funktion Bivalent aktiviert! Damit meinte die Steuerung, dass eine 2. Heizeinheit vorhanden ist. Als die WP dann Nachts vereist war, sollte die 2. Heizeinheit übernehmen. Das geht natürlich bei einer Solarthermie Nachts nicht. Dadurch blieb die WP dann aus und begann erst wieder am nächsten Tag, nach dem natürlichen Abtauen, zu arbeiten an. Nach der Abwahl von Bivalent läuft die Anlage seit 2 Tagen. Ich hoffe das bleibt so! Grüße
|
| | Zeit:
20.12.2025 19:06:18 |
Zitat von Kalte Schneeflocke  Hallo, Ich habe eine Altherma4 mit Außengerät 4H8 und Innengerät 4HECH2O 8kW mit 500l und Pufferspeicher mit 50l. Zusätzlich habe Ich noch eine Solarthermie von Paradigma. Diese habe ich schon seit 12 Jahren auf dem Dach. Ich hoffe wir haben das Problem mit dem Abtauen jetzt[...] Bei „bivalent“ musst Du m. W. im Menü den elektrische Zuheizer als externe Quelle definieren. Zumindest bei den älteren Daikin ist das so. Gruß Karl
|
| | Zeit:
21.12.2025 18:34:19 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Kalte Schneeflocke  [...] Bei „bivalent“ musst Du m. W. im Menü den elektrische Zuheizer als externe Quelle definieren. Zumindest bei den älteren Daikin ist das so. Gruß Karl Ist bei der 4H anders. Da definiert man in 5.6.1 und 5.6.2 für den el. Zuheizer direkt, ab welcher AT der helfen darf. Die Änderungen an der MMI-4 im Vergleich zur MMI-2 sind schon deutlich. Für Besitzer in der 1. Saison und sicher auch darüber hinaus ist vorteilhaft, sich im Monteursmodus die "breadcrumbs" anzeigen zu lassen (unter Brotkrumen = 5.4. Dann passen die beschreibenden Kapitel des Konfigurations-Referenzhandbuchs perfekt zum Menü des Reglers. @Karl: die Konfiguration des Reglers wurde aus dem Referenzhandbuch für Monteure in ein eigenes Werk überführt. Unclevererweise sind die werkseitigen Einstellungen des Reglers bei Auslieferung weiterhin im Monteurshandbuch. Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
22.12.2025 06:30:53 |
Weil ihr gerade über die Einstellungen redet, es gibt ja diese Option, sich alle Einstellungen als Übersicht anzeigen zu lassen. In Tabellenform. Gibt es hierzu eine Liste, welche Nummer welche Funktion ist? Muss es ja eigentlich nicht eigentlich, sonst würde die Übersicht ja keinen Sinn machen...
|
| | Zeit:
22.12.2025 07:42:52 |
Edit. Habe es gefunden. Ich habe die Tabelle sogar ausgedruckt gehabt...
|
| | Zeit:
22.12.2025 09:08:34 |
@WarmerAlex
gerne teilen :)
|
| | Zeit:
22.12.2025 13:45:55 |
Zitat von Mans  @WarmerAlex
gerne teilen :) Das ist die Tabelle der werkseitigen Einstellungen und dort die "Codes". Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
22.12.2025 13:58:36 |
Schau mal hierTabelle der bauseitigen Einstellungen ab Seite 266 Edit: latürnich war Eddi mal wieder schneller. 👍
|
| | Zeit:
25.12.2025 22:29:30 |
Zitat von WarmerAlex  Zitat von doublel711  [...] Die beiden Ausschläge sind auch mach 6h und bei mir sieht die Ölrückführung genauso aus. Dass der Stromverbrauch nachts steigt, liegt an den sinkenden Temperaturen, aber ist ja klar. Zudem fehlt der solare Ertrag gänzlich. @mans Mir ist das schon regelrecht[...] Mit ist aufgefallen, dass die automatische Abtauung, bzw Ölrückführung aller 6h bei Temperaturen unter Null Grad exakt aller 8h stattfindet. Also falls keine notwendige Abtauung dazwischen kommt. Im Moment ist es hier Dauerfrost aber sehr trocken. Es bildet sich trotz Temperaturen weit unter Null keinerlei, oder kaum Eis an den Kühlrippen. Die Abtauung findet nun nur aller 8h statt. Wahrscheinlich weil sie sehr ineffektiv bei Frost ist. Da wurden die Intervalle erweitert. Ist das bei euch auch aufgefallen?
|
| | Zeit:
26.12.2025 10:50:22 |
Zitat von WarmerAlex  Zitat von WarmerAlex  [...] Mit ist aufgefallen, dass die automatische Abtauung, bzw Ölrückführung aller 6h bei Temperaturen unter Null Grad exakt aller 8h stattfindet. Also falls keine notwendige Abtauung dazwischen kommt. Im Moment ist es hier Dauerfrost aber sehr trocken. Es bildet sich trotz[...] Moin Alex, sobald die Daten der zwei 8er Geräte von den Bestzern aktualisiert werden, gibts ein Feedback von mir. Aktuell gab es bei mir gegen 9 Uhr einen Abtauprozess, den ich am Rauschen der HK wahrnehme. Bin jetzt mal rausgegangen zum Kucken...und richtig: unten sieht man bei meiner 3R das wieder gefrorene Wasser und neuen leichten Reif auf den Verdampferlamellen. Habe dann mal in der DWD- App nachgesehen: die letzten Tage lag der Taupunkt hier bei -8 bis -9°C und alles war abtaufrei; heute bei -4,5°AT ist er bei -6,5°.... Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
26.12.2025 13:49:58 |
Zitat von WarmerAlex  Zitat von WarmerAlex  [...] Mit ist aufgefallen, dass die automatische Abtauung, bzw Ölrückführung aller 6h bei Temperaturen unter Null Grad exakt aller 8h stattfindet. Also falls keine notwendige Abtauung dazwischen kommt. Im Moment ist es hier Dauerfrost aber sehr trocken. Es bildet sich trotz[...] Kann ich bestätigen - allerdings wohl erst unter -5°C lt. Stromschrieb....? Gruß - Eddi
|
| | Zeit:
02.01.2026 14:44:38 |
Hallo, hoffentlich kann mir hier geholfen werden. Ich habe eine Altherma 4 mit 14 kW. Hydraulische Trennung durch einen 100 Liter Pufferspeicher. Hier muss ich die Volumenströhme der wärmepumpe und der Heizkreispumpe abstimmen. Leider gelingt das nicht mit den Einstellungen der Wärmepumpe da entweder bei einer größeren Spreizung Delta t über 6 der volumenstrom der wärmepumpe auf unter 6 Liter in der Minute sinkt und die Heizkreispumpe aber mehr raucht und sich so das kalte Wasser aus dem rücklauf saugt. Kann man den volumenstrom der altherma 4 fix einstellen bzw eine mindestleistung von zb 14 Liter pro Minute einstellen ?? Danke
|
| | Zeit:
03.01.2026 07:55:35 |
Lies mal im zweiten Thema zur Daikin Altherma 4 . Dort wird selbiges besprochen. Kurze Antwort, nein. Der Puffer sollte in den Rücklauf in Reihe. Linkbezeichnung |
| | Zeit:
04.01.2026 09:28:25 |
Vielen Dank für die Antwort. Aber das hilft mir nicht weiter. Die Anlage ist von 1,5 Grad eingebaut worden. Laut deren Aussage von daykin geplant worden und darf Wegen der Garantie auch nicht umgebaut werden. Also bin ich gezwungen die Probleme über die Regelung zu machen. Leider kann mir 1,5 Grad nicht weiterhelfen da absolut inkompetent.
|
| | Zeit:
04.01.2026 10:48:09 |
Das stimmt so nicht. Daikin schreibt ein anderes Hydraulikschema vor. Nämlich einen Reihenspeicher im Rücklauf mit Überströmventil. Keine Ahnung, ob Daikin dieses Schema ebenfalls erlaubt. Aber Standart ist es nicht.
|