| | Verfasser: pB | Zeit:
06.11.2025 07:33:55 |
Hat von euch jemand einen Trovis (speziell 5578E) in einem Modbus-Netz hängen
- ohne einen (kostenpflichtigen) Samson-Service?
- wie lauten die Modbus-Register?
- bzw. wo krieg ich die her?
- muss ich zwingend das Samson-Gateway nehmen?
- oder geht das auch anders? (mit RS485)
|
| | Zeit:
06.11.2025 10:40:01 |
Zu jeder dieser Fragen ist die Antwort hier zu finden: Code und Register: https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x Doku+Bauanleitungen: https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/wiki Fragen+Antworten: https://github.com/Tom-Bom-badil/samson_trovis_557x/discussions
/tom
|
Verfasser: pB | Zeit:
06.11.2025 11:01:52 |
Vielen Dank!
Ich hatte deine Seite auch schon gefunden....
Vielen dank für diese viele und gute Arbeit!
Ich hoffe dennoch, evt. noch andere Lösungen, oder Beiträge zu bekommen.
Hier wird deine Lösung als "Gebastel" abgetan, und nicht wirklich ernst genommen, die wollen eine "industrielle" Lösung.....
(Wobei mir keiner erklären kann, was das sein soll.....)
Ich seh das zwar komplett anders, aber was willste machen.
Privat würde ich sofort auf "deine" Lösung gehen, aber hier habe ich (momentan) keine Chance. (2x 5578E, 4 gem. Kreise, 2Modbus-Zähler, FW 400 kW)
|
| | Zeit:
06.11.2025 11:57:47 |
Kunde will was industrielles aber es darf nix kosten? Nun, ich lache dann mal mit dir
|
| | Zeit:
06.11.2025 12:16:42 |
Die Leute haben ja recht - es ist 'Freizeitgebastel'. Und tut für viele Leute seit 2018, was es soll - sogar mit den von Samson original bereitgestellten Software-Tools (zB TrovisView, wenn man die selbst programmierte Software nicht mag). Wer damit nicht umgehen kann oder will (zB aus Angst vor Gewährleistungsansprüchen, und/oder weil er/sie elektronische Anbindungen von Bussystemen samt der notwendigen OpenSource-Software technisch nicht überblickt), der soll halt die Kohle in die Hand nehmen und die "industrielle" Herstellerlösung bezahlen. Am Ende besteht auch die aus nichts anderem als einem Busankoppler mit passender Software, also aus denselben Komponenten wie das 'Freizeitgebastel'. So einfach ist es - jeder, wie er will, einen Tod muss man am Ende sterben ... 😂 /tom p.s. Trotzdem viel Erfolg bei der Suche - es gibt etliche Nachbauten des Projekts für andere (Heim-)Automationssysteme als smartHomeNG und Home-Assistant, mittlerweile mit eingeschränktem Registerumfang sogar für ESP's - aber auch das sind durchweg alles reine "Bastellösungen". |
Verfasser: pB | Zeit:
06.11.2025 12:40:28 |
Nun, Kosten ist gar nicht der echte Faktor, hatte ich auch nicht aufgeführt....
Ein MSRler wäre auch an Bord, resp. verfügbar.
Samson erweckt aus der Ferne betrachtet halt einfach den Eindruck, als ob ohne seine Wolke hier kein Beikommen wäre. Und das bei einem Busprotokoll, das quasi jeder spricht....
Und die Bedingungen der Samson-Wolke sehen jetzt nicht so "frei" aus.
Letztenendes geht es wohl, wie in unserer modernen Welt mittlerweile üblich - nur um Compliance-Theater.
Ich habs so gefressen. Immer muss irgendwo ein "tolles" Zertifikat dranpappen, aber tatsächlich passiert doch nix, wenn die Leute hinstehen würden und sagten, ja, das hab ich verbockt, mach ich auch gleich wieder heile...brüchte diese Heilsversprechen niemand..... (Weil, nix als Versprechen sinds ja, im Kleingedruckten steht nie drin, dass das funktioniert; alles immer voller Konditionalitis....)
In diesem Fall: Schnittstellenplatine, nen 10er, Stück Kabel is übrig, paar Kleinteile und 1/2 Std löten und einbauen.... Rest geht klassisch; Register an MSR benennen, importieren, paar Klicks, alles fertig.
Nur leider, leider, kein Zertifikat ;-(
|
| | Zeit:
06.11.2025 13:01:09 |
Zitat von godek  Kunde will was industrielles aber es darf nix kosten? Nun, ich lache dann mal mit dir Vorweg: Ich verstehe den Gedanken, was 'industrielles' anzubieten, um dann bei Problemen auf den Hersteller zu verweisen. Cheffe, Cheffe - Ali nix schuld. Allerdings lassen sich die Hersteller dies eben auch gut bezahlen.Der Witz ist ja - die originale Samson-Software ist im Standardumfang sogar kostenlos und steht öffentlich zum Download zur Verfügung (Samson TrovisView ist grad down, Wartungsarbeiten). Das Problem reduziert sich also rein auf die elektrische Busanbindung. Und da gibt es mittlerweile Adapter, die professionell und nicht nach 'Bastellösung' aussehen - sogar für die Hutschiene, z.B. von USR oder Waveshare; ich hatte nur noch nicht die Zeit, die mal selbst zu testen und im Wiki einzupflegen. Die 'Bastelei' reduziert sich also rein auf die Konfektionierung eines passenden seriellen Kabels (RS232 oder RS485, je nach Anbindung) - und dafür muss ich mittlerweile nicht mal mehr löten, RJ45 (Trovis Buchse) zu seriell (Adapteranschluss) gibt's auch fertig konfektioniert mit Aderendhülsen zum Anschrauben. Und die oben genannten Adapter sogar mit Wifi am anderen Ende. Ergo: Materialaufwand vielleicht 50€ inkl. Versand pro Anbindung (plus zwei für's Lager, für den 'Fall der Fälle), dazu ein paar Stunden Arbeits-/Einlesezeit für die Inbetriebnahme, wenn man sowas vorher noch nicht gemacht hat. Und jetzt die Preisfrage: Was will Samson dafür haben (Hausnummer/Indikation reicht), und für wie lange? /tom
|
| | Zeit:
06.11.2025 13:10:27 |
Zitat von pB  Nun, Kosten ist gar nicht der echte Faktor, hatte ich auch nicht aufgeführt.... Davon war ich auch nicht ausgegangen - wegen der 400kW. Wir haben hier am Übergabepunkt Fernwärme->Nahwärme 210kW für 21 komplette Reihenhäuser inkl. WW (5 Häuserzeilen) - die Auslegung ist dabei schon ~50% überdimensioniert. Da kann man sich ungefähr vorstellen, über was für eine Anlage wir hier reden ... /tom
|
Verfasser: pB | Zeit:
02.12.2025 20:27:52 |
Abschlußbericht:
Nach der Lektüre der Modbus-Listen etc. auf Github und etwas Einarbeitung in die Materie, stellt sich raus:
Der 5578-E kann Modbus/TCP, muss man nur einstellen ;-)
(IP-Adresse, Gateway etc.)
Gegenstelle (beim MSRler des großen Kunden) kann den Rest.....
Mir hat auf jeden Fall geholfen, die ganzen Sachen mal durchzuarbeiten, dadurch habe ich gemerkt, daß "die" mir nur wieder Zubehör verkaufen wollten, (bin denen nicht wirklich böse) daß ich jetzt dankend abgelehnt habe.
Ende gut, alles gut.
Vielen Dank, nochmals!
|
| | Zeit:
03.12.2025 00:45:11 |
Passt. :) Glückwunsch zur gefundenen Lösung! Wie sagt man so schön in der jetzigen Vorweihnachtszeit: Ente gut, alles gut ...
/tom
p.s. Cool wäre natürlich gewesen, die Jungs bei Samson hätten mal eine aktuelle Registerliste für die aktuellen Firmwares herausgerückt. Dann könnte ich das auf Github mal aktualisieren ...
|