Hallo zusammen, am 27./28.11. war der Heizungsbauer da, und hat einige Dinge einbauen bzw. erneuern sollen. Es wurde folgendes erneuert bzw. neu eingebaut: - MAG erneuert - Neue Vakuumentgasung von Flamco - Neuer Magnetitabscheider - 2 neueStrangregulierventile - kompletter Austausch des Heizungswassers und Neubefüllung mit Aufbereitung im Teilstrom - Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (Ergebnis Auslegungsvorlauftemp.: 35° und Heizkreisrücklauftemp. 26,8°) - Energetische Optimierung der Anlage Nachdem das alles erledigt war und er gegangen ist, fingen die Probleme an: 1. Die eingestellte Vorlauftemperatur im Mischkreis wurde nicht mehr erreicht und das Haus wurde einfach nur kalt. 2. Baden oder längere Warmwasserentnahme war nicht mehr möglich, da nach kürzester Zeit nur noch lauwarmes, dann kaltes Wasser kam. (vorher lief die Anlage ohne Probleme und in energetischer Hinsicht nicht allzu schlecht, Baden war ohne Probleme möglich) Nachdem er nun gestern am 01.12. wieder da war (ich war leider nicht Anwesend sondern nur meine Frau) hat er die Vorlauftemperatur des Mischkreises auf 38 Grad angehoben und die Heizkreisrücklauftemperatur auf 35°C. Nun sind folgende Probleme aufgetreten: 1. Das Haus wird warm, aber die Wärmepumpe läuft quasi ununterbrochen (~ 10 min Pause ~30 - 60 min läuft Sie dann wieder Pause etc.) Der Stromzähler freut sich... 2. Die Brauchwasserentnahme ist noch immer nur für sehr beschränkte Zeit möglich. Irgendwie habe ich das Gefühl er läd nur den oberen Teil des Multifunktionsspeichers für Brauchwasser. Der untere Teil des Multifunktionsspeichers wirkt eher kalt. Laienhaft denke ich mir, dass er quasi ohne Zwischenspeicher immerzu das Haus versorgt und dadurch bei Brauchwasserentnahme auch kein "Puffer" vorhanden ist. DTA-Dateien: Nach 1. Besuch: nach 1_BesuchNach 2. Besuch: nach_2_BesuchNun mal zu den Anlagendaten: Wärmepumpe LWD 70A von Alpha Innotec Multifunktionsspeicher MFS 600S Luxtronic 2.0 1 Mischkreis mit 2 Fußbodenheizungsverteilern Die Einstellungsdaten nachdem er das 1. mal da war (Aufgrund der Kälte im Haus hatte ich hier schon die Heizkurve vom Heizkreis auf 28°C und die des Mischkreises auf 40°C erhöht): Daten1Anbei die Einstellungen nachdem er das 2. mal da war (Heizkurve wurde kurz vor dem Auslesen der Daten etwas von mir nach unten korrigiert um zu testen ob die WP dann weniger läuft): Daten2Graphen nach 1. Besuch: nach 2. Besuch: Vielleicht kann jemand weiterhelfen. Danke!
|
| | Zeit:
02.12.2025 18:58:09 |
| |
| | Zeit:
02.12.2025 23:01:12 |
Heizt ihr nicht nach Heizkurve? Und was wird mit dem Mischerkreis denn beheizt, bzw. was mit dem Heizkreis?
|
| | Zeit:
03.12.2025 06:46:32 |
Tja, MfS Wunderspeicher. Jetzt wundert ihr euch.
Ich tippe drauf das die vorher auch nicht gut lief, aber es war eben warm im Haus.
Wenn das gut werden soll muss der Speicher anders angeschlossen werden
|
| | Zeit:
03.12.2025 07:57:06 |
Kannst du Dta und Csv bitte bei google drive, dropbox oder filemail.com hochladen Bei file-upload jubelt mein Anti Virus Programm Nach den Bilder muss man da den Abgleich zwischen WP und Puffer sowie Puffer und Fbh machen unter anderem
|
| | Zeit:
03.12.2025 09:00:07 |
Hallo Daner, stell doch erstmal die Hysterese HR auf 2.0K und die Effizienzp. Nom. auf 7.00V, dann sollte sich das Laufbild schonmal etwas beruhigen. Zitat von daner Irgendwie habe ich das Gefühl er läd nur den oberen Teil des Multifunktionsspeichers für Brauchwasser. Der untere Teil des Multifunktionsspeichers wirkt eher kalt. Laienhaft denke ich mir, dass er quasi ohne Zwischenspeicher immerzu das Haus versorgt und dadurch bei Brauchwasserentnahme auch kein "Puffer" vorhanden ist. Im besten Fall sollte es so laufen! Die Heizenergie wird zum größtmöglichen Teil direkt auf die Heizkreise verteilt und der MFS dient (für die Heizung) ausschließlich als hydraulischer Puffer, nicht als Wärmespeicher. Dazu muss man die Volumenströme im Primärkreis und im Heizkreis aufeinander abstimmen. Auf welche Solltemperatur stand das Brauchwarmwasser denn vor der ersten "Optimierung" durch den Heizungsbauer?
|
| | Zeit:
03.12.2025 09:44:33 |
Zitat von daner  Die Einstellungsdaten nachdem er das 1. mal da war (Aufgrund der Kälte im Haus hatte ich hier schon die Heizkurve vom Heizkreis auf 28°C und die des Mischkreises auf 40°C erhöht Kann es sein, dass du da etwas vertauscht hast? Aus 28°C kann ein Mischer keine 40°C mischen. Gruß Mathias
|
| | Zeit:
03.12.2025 10:47:38 |
Also ich sehe in der Beschreibung der Arbeiten erstmal nichts, was die Hydraulik in Bezug auf WW geändert hat.
|
| | Zeit:
03.12.2025 18:25:49 |
Zitat von Paul84  Heizt ihr nicht nach Heizkurve? Und was wird mit dem Mischerkreis denn beheizt, bzw. was mit dem Heizkreis? Der Mischkreis versorgt die 2 Fußbodenheizungsverteiler. Der Heizkreis bringt die Wärme der WP in den Multifunktionsspeicher. Zitat von de Schmied  Kannst du Dta und Csv bitte bei google drive, dropbox oder filemail.com hochladen Bei file-upload jubelt mein Anti Virus Programm Nach den Bilder muss man da den Abgleich zwischen WP und Puffer sowie Puffer und Fbh machen unter anderem Habe die Dateien nochmal bei Filemail hochgeladen: https://www.filemail.com/d/jsqswcxbrwdvcyj Zitat von leoguiders  Hallo Daner, stell doch erstmal die Hysterese HR auf 2.0K und die Effizienzp. Nom. auf 7.00V, dann sollte sich das Laufbild schonmal etwas beruhigen. Im besten Fall sollte es so laufen! Die Heizenergie wird zum größtmöglichen Teil direkt auf die Heizkreise verteilt und der MFS dient (für die Heizung) ausschließlich als hydraulischer Puffer, nicht als Wärmespeicher. Dazu muss man die Volumenströme im Primärkreis und im Heizkreis[...] Wenn das so ist dann müsste die Differenz zwischen HK und Mischkreis von den Kurven her näher beieinander liegen, weil bei den Einstellungen des Heizungsbauers war der Vorlauf der von der WP kam schon geringer als die Solltemperatur im Mischkreis. Die WW Solltemperatur war bei 48 °C und die Hysterese bei 2K Er hat dann die Hysterese auf 5k und Solltemp auf 47 °C geändert. Zitat von matsches  Zitat von daner  [... Kann es sein, dass du da etwas vertauscht hast? Aus 28°C kann ein Mischer keine 40°C mischen. Gruß Mathias Dachte ich mir auch. Er hatte glaub 27°C HK und 35 °C MK eingestellt und da wurde die Mischkreissoll nie erreicht und das Haus war kalt. Deshalb hab ichs halt Laienhaft einfach erst mal erhöht weil er meinte "Wenns zu kalt ist einfach die Kurver anheben". Zitat von muscheid  Also ich sehe in der Beschreibung der Arbeiten erstmal nichts, was die Hydraulik in Bezug auf WW geändert hat. Ich habe die Vermutung, dass die Heizkurve bevor die Arbeiten durchgeführt wurden sehr hoch eingestellt war und dadurch der Speicher länger WW bereitstellen konnte. Jetzt ist die Temp. im Speicher geringer und dadurch reicht es nicht mehr so lange. Aber ich bin halt leider kein Fachmann
|
| | Zeit:
03.12.2025 19:26:23 |
Du solltest am besten mal ein Hydraulikschema besorgen oder Fotos hier rein stellen. Und generell, das Warmwasser kann nicht heißer werden als das Wasser aus deinem Mischkreis, denn das Wasser erwärmt es halt. Wenn das auf 38°C steht wird dein Wasser aus der Dusche auch nicht wärmer sein konnen
|
| | Zeit:
03.12.2025 20:23:22 |
Zitat von Paul84  Du solltest am besten mal ein Hydraulikschema besorgen oder Fotos hier rein stellen. Und generell, das Warmwasser kann nicht heißer werden als das Wasser aus deinem Mischkreis, denn das Wasser erwärmt es halt. Wenn das auf 38°C steht wird dein Wasser aus der Dusche auch nicht wärmer[...] Für das Warmwasser fährt die WP ein extra "Programm" was nur den BW-Teil erwärmt und das Wasser erreicht dann die 47 °C Solltemperatur. Ich schau mal, ob ich ein Hydraulikschema organisieren kann.
|
| | Zeit:
03.12.2025 20:43:47 |
Gibt es auch ein Csv dazu? Sie war vorher ok eingestellt, das danach geht gar nicht :-( sieht genau umgekehrt aus wie wenn wir das ganze bearbeiten :-( Rücklauf soll um 9K angehoben, ich fall vom Glauben ab
|
| | Zeit:
03.12.2025 21:08:55 |
Zitat von daner  Dachte ich mir auch. Er hatte glaub 27°C HK und 35 °C MK eingestellt und da wurde die Mischkreissoll nie erreicht und das Haus war kalt. Deshalb hab ichs halt Laienhaft einfach erst mal erhöht weil er meinte "Wenns zu kalt ist einfach die Kurver anheben". Die Temperatur vom HK muss höher sein als die vom MK. Es nutzt nichts, wenn du nur beide erhöhst. Du musst sie m.E. nach tauschen! Der Mischer kann nicht aus 28°C "hochmischen" auf 40°C, er kann nur "runtermischen" Aber eventuell ist bei dir mit HK und MK auch etwas anderes gemeint?
|
| | Zeit:
03.12.2025 21:17:53 |
Der Mischkreis soll muss nie erreicht werden. Ausser es hängt ein zweiter Wärmeerzeuger am Puffer und dann auch nur um die Fbh zu schützen vor zu viel Wärme. Wenn aber nur die WP am Puffer hängt ist der Mischer nur ein Durchgangsposten und man steuert das ganze mit der Heizkurve. Dazu muß dann noch die Primär- und Sekundärpumpe (Heizungspumpen WP - Puffer und Puffer - Fbh) eingestellt werden und dann läuft die Kiste wieder. Danach noch etwas Feintuning an der Fbh und die Takte kommen noch etwas runter.
|
| | Zeit:
03.12.2025 22:11:54 |
Zitat von daner  ... am 27./28.11. war der Heizungsbauer da, und hat einige Dinge einbauen bzw. erneuern sollen. Es wurde folgendes erneuert bzw. neu eingebaut: - MAG erneuert - Neue Vakuumentgasung von Flamco - Neuer Magnetitabscheider - 2 neueStrangregulierventile - kompletter Austausch des Heizungswassers und Neubefüllung mit Aufbereitung im Teilstrom - Hydraulischer Abgleich nach Verfahren B (Ergebnis Auslegungsvorlauftemp.: 35° und Heizkreisrücklauftemp. 26,8°) - Energetische Optimierung der Anlage Was soll das bedeuten: "hat einige Dinge einbauen bzw. erneuern sollen"? Wer hat das entschieden? Und warum? Vor allem der letzte Punkt "Energetische Optimierung der Anlage" ist in seiner Unverbindlichkeit, Auslegungsbreite und Interpretierbarkeit bemerkenswert. Für mich scheint es wenig überraschend, dass der Monteur bei dem Auftrag an den Dingen 'rumgedreht hat, die ihm auf die Schnelle so einfielen zur "energetischen Optimierung". Temperaturen 'runter spart immer Energie ...
|
| | Zeit:
03.12.2025 22:21:02 |
zumal Brauchwassererwärmung seperat, nur Fußbodenheizung aber gleichzeitig ein Mischer überhaupt kein Sinn ergibt. Entweder das ist viel murks, oder es kommt halt anders hier rüber als es in der Praxis ist. Da macht ein Schema oder Fotos halt Sinn
|
| | Zeit:
04.12.2025 17:15:17 |
Zitat von de Schmied  Der Mischkreis soll muss nie erreicht werden. Ausser es hängt ein zweiter Wärmeerzeuger am Puffer und dann auch nur um die Fbh zu schützen vor zu viel Wärme. Wenn aber nur die WP am Puffer hängt ist der Mischer nur ein Durchgangsposten und man steuert das ganze mit der Heizkurve.[...] Die CSV ist hier: https://www.filemail.com/d/uaaixsnzhdfhsng Ist das normal, dass der Mischer immer nur auf macht wenn die WP läuft? Der Mischer ist im Prinzip immer zu, nur in der kurzen zeit ~ 30 - 60 Minuten in der die WP läuft macht er kurzzeitig auf? Ich habe jetzt mal die Effizienzpumpe auf 6.75 V eingestellt. Den Mischkreis auf: 35°C bei -20 °C und 23 °C bei 23°C Den Heizkreis auf: 29,5 °C bei -20 °C und 20,5°C bei 20,5°C und die Hysterese HR auf 2,5 K Ich schaue jetzt mal 24h wie es sich mit den Temperaturen verhält. Aber irgendwie kommt mir das mit dem Mischer recht komisch vor. Selbst wenn die WP beginnt zu laufen fährt er nicht auf, erst wenn die WP eine gewisse Temperatur bringt. Muss der Mischer manuell voll auf? Grüße
|
| | Zeit:
04.12.2025 17:27:11 |
Zitat von DMS20  Zitat von daner  [...] Was soll das bedeuten: "hat einige Dinge einbauen bzw. erneuern sollen"? Wer hat das entschieden? Und warum? Vor allem der letzte Punkt "Energetische Optimierung der Anlage" ist in seiner Unverbindlichkeit, Auslegungsbreite und Interpretierbarkeit[...] Gute Frage, zunächst hatte ich den Heizungsbauer nur geholt, weil das MAG in der Heizungsanlage und das MAG in der Hydraulikeinheit kaputt waren. Auch der Entlüfter auf dem MFS war defekt. Ich persönlich wollte in der Anlage noch einen Magnetitabscheider. Als er dann da war hat er noch zusätzlich eine Vakuumentgasung empfohlen und eine Heizungswasseraufbereitung bzw. Neubefüllung mit Spülung etc., da das Heizungswasser nicht der VDI entspräche. Bei der Begutachtung der Anlage fiel dann noch auf, dass alle Ventile der Fußbodenheizungsverteiler voll offen waren. Weiterhin waren obwohl 2 Fußbodenheizungsverteiler, einer im OG einer im EG vorhanden waren keine Strangregulierventile vorhanden waren. Er hat dann einen Hydraulischen Abgleich nach Verfahren B etc. angeboten und durchgeführt. Dabei kam dann auch das Thema Energetische Optimierung ins Spiel. Angebotstext: "Eine vollständige Kontrolle und in Abstimmung mit dem Kunden Feinjustierung der Kennwerte. Die Heizungsanlage wird auf höchstmögliche Effizienz sowie daraus resultierender Langlebigkeit eingestellt. Es werden Systemrelevante Hintergrundwerte sowie die vordergründigen Temperatureinstellungen nach Kundenwunsch sowie in Anbetrachht des Bauwerks angepasst."Naja Leistung bis jetzt nicht erbracht. Grüße
|
| | Zeit:
04.12.2025 19:07:56 |
Hier habe ich nun ein "Hydraulikschema" gebastelt: SchemaHier ist das Ergebnis des hydraulischen Abgleichs sofern das relevant ist. hydrl_AbgleichDie Vorbesitzer des Hauses haben wohl Anfangs (zumindest Zeitweise) wohl am MFS noch einen 6kW Heizstaab über PV betrieben, was ich so herausfinden konnte. Ggf. hat man damals die Anlage deswegen so konfiguriert. Der Heizstaab wurde dann wahscheinlich entfernt und die Anlage so belassen.
|
| | Zeit:
04.12.2025 21:36:26 |
Zitat von daner  ... zunächst hatte ich den Heizungsbauer nur geholt, weil das MAG in der Heizungsanlage und das MAG in der Hydraulikeinheit kaputt waren. Auch der Entlüfter auf dem MFS war defekt.
Ich persönlich wollte in der Anlage noch einen ... Ein guter Verkäufer - Dein HB! Kommt für 2 MAGe und geht mit einem "Freibrief-"Auftrag für alles mögliche andere (Überflüssige) incl. eines unscharf formulierten "systemrelevante Hintergrundwerte sowie die vordergründigen Temperatureinstellungen nach Kundenwunsch sowie in Anbetracht des Bauwerks angepasst." Und verbessert hat sich gar nichts. War jemals Gas im System, das per Vakuum hinausbefördert werden müsste? Wurde jemals das Heizungswasser gemessen? Und warum soll das "schlecht" sein, wenn es seit Jahren im System ausgasen und sich absetzen konnte? War Schlamm im Wasser? Und die Strangregulierventile in einem EFH mit ca. 12 Heizkreisen verstehe ich auch immer noch nicht. M.E. brauchen voreinstellbare Ventile keine Vordrosselung. Ganz im Gegenteil: man nimmt sich ohne Not Flexibiltät beim Abgleich. Hatte der HB nichts zu tun? Oder dachte er, dass er so mit wenig Aufwand viel Gewinn erzielen könnte?
|
| | Zeit:
04.12.2025 21:55:08 |
Zitat von daner1  Hier habe ich nun ein "Hydraulikschema" gebastelt: ... Hier ist das Ergebnis des hydraulischen Abgleichs sofern das relevant ... Der Rücklauf der BW-Bereitung ist über dem Vorlauf angeordnet?! Und insgesamt soll die WW-Speicherbeladungauf auf ein paar Zentimeter Abstand zwischen VL- und RL-Anschluss erfolgen und obendrein soll das heiße Wasser auch noch ruck-zuck nach oben steigen, um den WW-Bereich des MFS zu "füllen". Und der Heizkreis kann sich während der WW-Speicherbeladung auch noch aus dem dann besonders heißen Vorlauf bedienen?! Sehe ich das richtig? Und noch ein Mischer für die FBH, um das vorher teuer erhitzte Speicherwasser wieder 'runterzukühlen. Da ist wirklich Raum für eine Menge Effizienzverbesserung. Aber ganz anders als es bisher angegangen wurde. Mein Vorschlag: FBH direkt an die WP, Speicher als reinen WW-Speicher betreiben. Dieser hydraulische Abgleich stützt meine These, dass die Strangregulierventile völlig überflüssig sind.
|