Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Rotex HPSU Compact 508 - Wärmeverlust Warmwasser
Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 11:22:31
0
3905521
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Könntest Du mir einen Link zu der Deiner Meinung nach korrekten Anleitung zukommen lassen?
https://www.manualslib.de/manual/185123/Rotex-Hpsu-Compact.html

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 11:29:10
0
3905523
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Ich würde dann versuchen, den Ventileinsatz am rot markierten Ventil, korrekt?
Ja, korrekt!

Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Hättest Du nochmals einen Tip zum korrekten Drucklos machen?[...]
Wichtig ist, dass man die Kugelventile für Vor- und Rücklauf schließt, damit das Wasser in den Heizkreisen des Hauses nicht abläuft, und nur ein paar Liter aus der HPSU und dem MAG (weißer Druckbehälter rechts in Deinem Foto) ablaufen.

Gruß Karl

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 11:40:41
0
3905533
Nachtrag zum Drucklosmachen:

Ich würde dazu das Kappenventil am MAG verwenden, kleinen Schlauch auf den Schlauchstutzen, am Vierkant das Ventil öffnen und Wasser in Eimer ablassen.


Verfasser:
chriwi
Zeit: 04.12.2025 14:52:17
0
3905616
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Nachtrag zum Drucklosmachen:

Ich würde dazu das[...]


Ok. Danke Dir herzlich. Das MAG rechts hängt an der Kaltwasserzuleitung. Das ist eher nicht das richtige. Aber über der HPSU hängt noch eins an der Wand. Da hatte der Monteur bei der Wartung zuletzt auch irgendwie Luft reingegeben.



Allerdings bringt mir das Ablassen an der Stelle doch nix, wenn die Kugelhähne am Vor- und Rücklauf zu sind, oder? Das MAG sitzt ja hinter Vor- und Rücklauf.

Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Als ich den Einsatz im rechten Ventil getauscht habe, habe ich versucht nach dem Vor- und Rücklauf gesperrt waren über den Anschluss der HPSU hinten, über den man auch wieder Wasser einlassen kann, um den Druck zu erhöhen, das Wasser aus den in der HPSU liegenden Leitungen abzulassen. Da kam aber ganz wenig und es kam noch recht viel, als ich den Ventileinsatz gezogen hatte. Auf der rechten Seite geht das, da ist Platz und man kann ein kleines Gefäss unterstellen. Beim Ventil links (roter Pfeil) ist es viel enger und da hab ich bissel Schiss, dass mir das ganze Wasser auf die Oberseite der HPSU läuft.

VG Chris

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 16:29:19
0
3905642
Hallo Chris,
ja, natürlich das große MAG! Normalerweise wird das MAG an der Rotex angeschlossen. Alternaiv auch am Rücklauf. Wenn es an der Rotex hängt, sollte es funktionieren, wie ich vorgeschlagen habe. Sind aber einige Liter bei der Größe des MAG!
Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 04.12.2025 17:33:29
0
3905664
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
ja, natürlich das große MAG! Normalerweise wird das MAG an der Rotex angeschlossen. Alternaiv auch am Rücklauf. Wenn es an der Rotex hängt, sollte es funktionieren, wie ich vorgeschlagen habe. Sind aber einige Liter bei der Größe des MAG!
Gruß Karl


Hi Karl,

hängt leider am Rücklauf :-(.
Als ich das Wasser über das Ventil abgelassen hab, waren das so 0,6-0,7 l.
Ich versuche mal, ob ich ein Gefäss drunter bekomme.
VG

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 18:26:44
0
3905684
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen

hängt leider am Rücklauf :-(.
Als ich das Wasser über das Ventil abgelassen hab, waren das so 0,6-0,7 l.
Ich versuche mal, ob ich ein Gefäss drunter bekomme.
VG
Dieser Anschluss (roter Pfeil), an dem normalerweise das MAG hängt, wäre evtl. auch eine Option:


Verfasser:
chriwi
Zeit: 04.12.2025 18:38:40
0
3905688
Ich probiere es heute Abend mal. Danke dir sehr.

Verfasser:
chriwi
Zeit: 04.12.2025 21:17:48
0
3905734
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Ich probiere es heute Abend mal. Danke dir sehr.




Hi Karl,


hab das Ventil getauscht, ging ohne Probleme. Hab jetzte die Anlage wieder eingeschaltet. Und nach einer Weile kommt Fehler 7H. Hatte ich noch nie. Es hatte ziemlich gegluckert und gerauscht. Hast ab wieder ausgeschaltet. Hast Du evtl. eine Idee? Gruß Chris

Verfasser:
chriwi
Zeit: 04.12.2025 21:35:33
0
3905741
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]




Hi Karl,


hab das Ventil getauscht, ging ohne Probleme. Hab jetzte die Anlage wieder eingeschaltet. Und nach einer Weile kommt Fehler 7H. Hatte ich noch nie. Es hatte ziemlich gegluckert und gerauscht. Hast ab wieder ausgeschaltet. Hast Du evtl. eine[...]


Hab wieder eingeschaltet. Fehler taucht nicht mehr auf. Aber der rot markierte Stellantrieb, der regelt jetzt hin und her. Da kamen auch die Geräusche her. Hat den Anschein, als würde der Wasser nach innen leiten. Hat aufgehört nachdem ich diie Warmwassserbereitung deaktiviert hab. Problem scheint nicht behoben zu sein. Differenz zwischen Tv und Tvbh sind 3 Grad. Durchfluss liegt nur bei 13,5 l.
Ich hab keine Ahnung mehr:-(

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 04.12.2025 22:18:38
0
3905755
Da Du ja nur den Ventilschieber getauscht und den Stellantrieb nicht verändert hast, kann kein Fehler vorhanden sein, der vorher nicht auch schon da war. Eher war der jetzt auftauchende Funktionsfehler durch einen klemmenden oder schwergängigen Ventilschieber „verdeckt“.

Jetzt bleiben zwei Fehlermöglichkeiten: Stellantrieb oder Steuerung.

Im Netz wird berichtet, dass die Endschalter im Honeywell-Stellantrieb nach vielen Betriebsjahren versagen können. Dann kann es auch ein erratisches Hin- und Herbewegen des Ventils geben. Eine Reparatur ist nach gewaltsamem Öffnen des Gehäuses ggfs. durch Reinigen der Kontakte möglich.

Besser ist die Beschaffung eines neuen Antriebs, was nicht ganz einfach wird. Betriebsspannung, Laufzeit und elektrischer Anschluss müssen passen. Letzterer ist ggfs. durch Nutzung des alten Kabels herstellbar.

Hier das einzige Video dazu, das ich gefunden habe. Die Kommentare kann man sich übersetzen lassen. Interessant!

https://youtu.be/Gfmq8ku74HE?si=aonJtY9Gg3iKillX

Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 05.12.2025 09:56:45
0
3905876
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Da Du ja nur den Ventilschieber getauscht und den Stellantrieb nicht verändert hast, kann kein Fehler vorhanden sein, der vorher nicht auch schon da war. Eher war der jetzt auftauchende Funktionsfehler durch einen klemmenden oder schwergängigen Ventilschieber „verdeckt“.

Jetzt bleiben[...]


Hi Karl.
Muss mich entschuldigen, War gestern alles ein wenig panisch, weil es diese extreme Geräuschentwicklung unmittelbar nach dem Wiederanschalten gab. Meine Frau wurde ein wenig panisch und das hat sich auf mich übertragen:-). Nach einiger Zeit hat sich das System wieder ein gegroovt und lief zumindest wieder annähernd wie vorher.

Was ich beobachtet habe und vorher evtl. falsch dargestellt wurde. Nach dem Eingrooven hat der Stellantrieb wieder seine feste Position gefunden und sich, zumindest während meiner Beobachtungszeit nicht mehr bewegt. Die Position ist allerdings eher eine Mittelstellung und weder die vordere noch die hintere Endlage. Das wiederum würde ja bedeuten, dass dauerhaft gemischt wird? Der Antrieb wird über die Steuerung verfahren. Es könnte also von der Steuerung kommen. Zudem ist mir heute früh noch was aufgefallen. WW wurde auf 45,5° erwärmt, danach recht schneller Abfall auf 45° und dann ist die Tempanzeige mehrmals von 45° auf 43,7° hin und her gehüpft und dann auf 43,7 stehen geblieben (Vorgang von ungefähr 5 s). Das würde bedeuten, dass die Tem innerhalb 5s um 1,3° gefallen ist. Könnte es auch ein Sensorproblem sein?

Fakt ist auch. Im Heizbetrieb ist der Differenz zwischen TV und Tvhb immer zwischen 2 und 3 Grad.
Ich schaue mir die Infos gleich durch.

Danke Dir

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 05.12.2025 11:09:09
0
3905918
Bei Heizungsproblemen im Winter würde meine Frau Amok laufen 😉

Verbleib in Mittelstellung ist eher ein Problem des Ventilantriebs.

Für weitere Ideen wäre es gut, das Hydraulikscheme sicher zu kennen. Dazu müsstest Du mal feststellen, ob der weiße Ventilhebel beim Heizen zum Ventil zeigt und bei WW in die Gegenstellung fährt.

Gruß Karl

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 05.12.2025 11:29:32
0
3905926
Nachtrag:
Evtl. hast Du den weißen Stift am Antrieb in Mittelstellung reingedrückt? Dann verrastet er da!

Verfasser:
chriwi
Zeit: 05.12.2025 12:16:25
0
3905951
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Bei Heizungsproblemen im Winter würde meine Frau Amok laufen 😉

Verbleib in Mittelstellung ist eher ein Problem des Ventilantriebs.

Für weitere Ideen wäre es gut, das Hydraulikscheme sicher zu kennen. Dazu müsstest Du mal feststellen, ob der weiße Ventilhebel beim Heizen[...]


Hi Karl.
Bewusst gedrückt habe ich das tatsächlich nicht und gestern Abend ist der Antrieb auf jeden Fall gefahren. Das hatte ich gesehen. Seither steht der Hebel in dieser Stellung und verändert sich nicht, wenn von Heizen auf WW umgeschaltet wird:


Grüße

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 05.12.2025 15:53:05
0
3906015
O.K., das ist auf keine Fall in Ordnung. Ich tippe auf defekten Antrieb.
Im Raumheizbetrieb muss der Ventilschieber auf jeden Fall (unabhängig vom vorliegenden Hydraulikschema) voll gedrückt sein, also der weiße Hebel zum Ventil hin stehen. So, wie er jetzt steht, wird Wärme aus dem Speicher zur Raumheizung abgezweigt

Gruß Karl.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 06.12.2025 09:38:23
0
3906161
Maßnahmen zur Antriebsreparatur: Endschaltkontakte reinigen und Anlaufkondensator wechseln!


Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 09:49:26
0
3906166
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
O.K., das ist auf keine Fall in Ordnung. Ich tippe auf defekten Antrieb.
Im Raumheizbetrieb muss der Ventilschieber auf jeden Fall (unabhängig vom vorliegenden Hydraulikschema) voll gedrückt sein, also der weiße Hebel zum Ventil hin stehen. So, wie er jetzt steht, wird Wärme aus dem Speicher[...]


Hallo Karl.
Danke für die Info. Ich hab auch mal zu dem Motor recherchiert. So wie ich das Schaltbild sehe, kann der Motor nur auf und zu bis Endlage fahren und keine Zwischenstellung. Der Motor ist ein VC6983-43. Konnte ich auf die Schnelle im Netzt zum Kauf nicht finden:-(.

Hätte jetzt gehofft, dass der Antrieb in entspannter Position den Normalbetrieb fährt, dann hätte ich einfach den Test machen können, ob damit das Problem des Temperaturabfalls gelöst ist. Von Hand das Ventil ne Viertelstunde einzudrücken, wird schwierig.
VG Chris

Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 09:50:50
0
3906168
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Maßnahmen zur Antriebsreparatur: Endschaltkontakte reinigen und Anlaufkondensator wechseln!


[Bild]


Puh. Ich glaube, da muss ich mir Unterstützung holen. Das bekomm ich eher nicht selbst hin. Danke Dir dennoch.

Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 10:52:52
0
3906183
Hab den Antrieb jetzt nochmals ausgebaut. Glaube tatsächlich, dass der im Eimer ist. Ausfahrstellung (Schieber zum Ventil) könnte erreicht werden. Die andere Endlage ist aber in der Mitte blockiert. Ich kann die hintere Lage gar nicht erreichen.

Hab jetzt den Ventilseinatz mit Hilfe einer Schraubzwinge in Richtung des Ventils gedrückt. Das Problem ist dennoch nicht behoben. Differenz zwischen Tv und Tvbh bleibt bei 2 Grad. Temperaturabfall im Speicher innerhalb 20 min um 1 Grad. Zudem fängt das Gerät jetzt an wild zu takten. Verdichter läuft 2 Minuten, Pumpe läuft 3 Minuten nach, Verdichter läuft wieder 2 Minuten und so weiter. Das war vorher nicht.

VG

Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 11:20:41
0
3906194
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Hab den Antrieb jetzt nochmals ausgebaut. Glaube tatsächlich, dass der im Eimer ist. Ausfahrstellung (Schieber zum Ventil) könnte erreicht werden. Die andere Endlage ist aber in der Mitte blockiert. Ich kann die hintere Lage gar nicht erreichen.

Hab jetzt den Ventilseinatz mit Hilfe[...]


Sorry. Muss mich korrigieren. Hab den Versuch jetzt mit einer größeren Schraubzwinge probiert. Ventil ist jetzt sicher bis Anschlag eingefahren. Speichertemperatur bleibt stabil :-). Der Tempunterschied lieg zwischen Tv und Tvbh nur noch in einem marginalen Bereich. Takten bleibt momentan, aber hängt vielleicht mit den milderen Aussentemperatruren zusammen....

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 06.12.2025 12:45:40
0
3906241
Perfekt!

VC6983-11 gibt‘s evtl. noch! Das ist eine gute Alternative, weil nur das Kabel anders ist.
Alles, was VC6983- heißt, ist intern identisch.
Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 13:08:00
0
3906253
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Perfekt!

VC6983-11 gibt‘s evtl. noch! Das ist eine gute Alternative, weil nur das Kabel anders ist.
Alles, was VC6983- heißt, ist intern identisch.
Gruß Karl


Hab noch einen mit -42 am Ende gefunden. Der passt ja dann auch wahrscheinlich.
Nur noch eine letzte Frage:
Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt?

Viele Grüße

Verfasser:
chriwi
Zeit: 06.12.2025 13:31:36
0
3906260
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]


Hab noch einen mit -42 am Ende gefunden. Der passt ja dann auch wahrscheinlich.
Nur noch eine letzte Frage:
Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt?

Viele Grüße



Es scheint so, dass im WW Betrieb das Ventil nicht betätigt sein darf. Hab geade mal getestet. Bei 15 Min WW Bereitung und 55° Vorlauf ist die Speichertermperatur nicht angestiegen.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 06.12.2025 13:36:55
0
3906264
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen

Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt?

Wenn das Hydraulikschema Deinem Handbuch entspricht, dann kannst Du in dieser Stellung leider KEIN Warmwasser machen! Auch das Abtauen könnte evtl. schwierig werden :-(

Gruß Karl