Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Viessmann Vitola 100 - FI Probleme
Verfasser:
ak_75
Zeit: 03.12.2025 19:44:45
0
3905317
Hallo zusammen,

ich hab Probleme mit meiner Heizung (ist eigentlich nicht meine, aber immer wenn es Probleme gibt bin ich zuständig).

Der Typ ist Viessmann Vitola 100, ca 25 Jahre alt.
Verbrauch ca. 1000l im Jahr.
Wartungszustand würde ich mal als "minimalistisch bis garnicht" einschätzen.
Der Schornsteinfeger hatte bisher noch nie was zu bemängeln (wurde mir gesagt).

Heizung hat bisher immer ohne Probleme funktioniert, vor kurzem trat folgendes auf.

Die Bude wurde etwas kalt, bei der Ursachenforschung kam raus dass der FI im Keller ausgelöst hatte.
OK. FI wieder reingedrückt, die Heizung startete wieder, alles Gut.

Ca. 1 Stunde später bei einer Nachkontrolle war wieder der FI gefallen und lies sich diesmal aber auch nicht mehr einschalten.
Den Heizungseigentümer informierte mit "scheint wohl ein elektrisches Problem zu sein" den Elektriker seines Vertrausen.

Die Fachkraft kam am nächsten Tag, hat "alles" durchgemessen (was auch immer "alles" ist) und konnte kein Problem feststellen.
Der FI liess sich wiedereinschalten und die Heizung lief, alle waren glücklich. (War ca. Vormittag/Mittag)
Gegen abend kam ich vorbei und stellte fest dass der FI wieder ausgelöst hatte.
Kein Fehlerspeicher vorhanden (ausser "0F").
Diesmal habe ich alle Sicherungen im Keller ausser der für die Heizung und das Licht im Gang ausgeschaltet.
FI rein, die Heizung startete und läuft jetzt seit 2 Tagen.

Was mir aufgefallen ist:
Der Brenner startet (erkennbar am lauten Geräusch), läuft ca. 20 Sekunden und geht dann aus.
Nach ca. 3 Sekunden Pause geht er wieder an und bleibt dann auch an, bis die Kesseltemperatur die Ausschaltschwelle erreicht hat.
Dieses Verhalten (an aus an) ist definitiv neu.

Ich weiss, niemand hat eine Glaskugel, aber evtl. hat ja jemand schon ein ähnliches Problem gehabt.
Wie kann man versuchen die Ursache einzugrenzen?
Bin für jeden Tip dankbar.

Verfasser:
Anton35
Zeit: 04.12.2025 13:00:53
0
3905568
Das sieht ja nach zwei unterschiedlichen Fehlern aus.

Der schlechte Brennerstart könnte an der nicht vorhandenen Wartung liegen, z.B. verschlissene Düse, nicht mehr passende Einstellung ÖL/Luft und anderes.
Hierbei hilft wohl zunächst eine Wartung der Heizung.

Die Auslösung des FIs kann natürlich viele Ursachen haben. Wenn die Auslösung gelegentlich vorkommt, liegt es möglicherweise an Geräten, die sich gelegentlich einschalten, z.B. eine Kühltruhe.

Ich würde in einem zeitlichen Abstand von etwa einem Tag je einen ausgeschalteten Sicherungsautomaten einzeln einschalten und beobachten, ob nach einer Einschaltung der FI wieder fällt. Dann könnte das Problem in dem Stromkreis zu finden sein.

Verfasser:
ak_75
Zeit: 04.12.2025 20:27:40
0
3905715
Zitat von Anton35 Beitrag anzeigen
Das sieht ja nach zwei unterschiedlichen Fehlern aus.

Grundätzlich würde ich dir da recht geben, aber dass beide zur gleichen Zeit auftreten ist schon etwas seltsam.
Vermutlich gibt es da irgendeinen Zusammenhang.

Zitat von Anton35 Beitrag anzeigen
Der schlechte Brennerstart könnte an der nicht vorhandenen Wartung liegen, z.B. verschlissene Düse, nicht mehr passende Einstellung ÖL/Luft und anderes.
Hierbei hilft wohl zunächst eine Wartung der Heizung.

Wenn die Einstellungen nicht passen würden, würde sich das nicht bei der Abgasmessung vom Schornsteinfeger bemerkbar machen?

Zitat von Anton35 Beitrag anzeigen
Ich würde in einem zeitlichen Abstand von etwa einem Tag je einen ausgeschalteten Sicherungsautomaten einzeln einschalten und beobachten, ob nach einer Einschaltung der FI wieder fällt. Dann könnte das Problem in dem Stromkreis zu finden sein.

Das ist eine sehr gut Idee!
Werde ich genau so machen.

Verfasser:
epicuro
Zeit: 04.12.2025 21:00:54
0
3905728
Zitat von ak_75 Beitrag anzeigen
Wenn die Einstellungen nicht passen würden, würde sich das nicht bei der Abgasmessung vom Schornsteinfeger bemerkbar machen?

Den "Schwatten" interessieren meist nur die gesetzlichen Vorgaben. Erst wenn die überschritten werden, fängt der an zu Mecker, dann ist es aber meistens zu spät!

Oft ist Feuchtigkeit in einer Umwälz- oder Zirkulationspumpe der Auslöser für den Fi.
Da die Pumpen aber sehr oft an der Heizungsregelung angeschlossen sind, kann man das nur herausfinden, indem man die Pumpen elektrisch abklemmt und danach wenigstens die, in alten Pumpen noch vorhandenen Anschlußkästen kontrolliert. Auch Wasserlaufspuren an Pumpengehäusen können auf einen Fehler hinweisen.

Wenn man nichts findet, einfach die Heizungsanlage vom Elektriker umklemmen und ohne Fi arbeiten lassen.
Peter

Verfasser:
JoergW
Zeit: 04.12.2025 22:03:46
0
3905749
Moin,

welcher Wert steht an dem FI?

10, 30, 300, 500 mA als Auslöser?

Wie alt ist das Haus in dem der Fiesemann wohnt?
ggf. vor 1970 eine Zeit als es noch die schöne klassische Nullung gab?
dann kann es auch in einer Lampe sein, weil jemand die dritte Ader zum Schalten benötigte. War ein geiler Fehler....
Wenn im Keller der Herd zum "Einkochen" benutzt wurde und der Herr des Hauses seine 230mm Flex nutzen wollte flog der FI .....
Alles im Keller weggeklemmt ... Fehler lies sich immer reproduzieren.
Im Dachboden hatte jemand einen Bewegungsmelder an der Hausecke in eine dreiadrige Leitung für die Außenlampe verklemmt.
hat nnur eineinhalb Wochen bei guter Verpflegung dedauert.

Es kann auch noch mehr als 2 Fehlerquellen geben.

Wenn in jedem Sicherungskreis jeweils nur wenige mA Fehlerstrom abfließen, summieren sich dann alle am FI und überschreiten dessen Abschaltschwelle.

Fehlerstrom an einer Heizung mit den vielen geerdeten Rohrleitungen kann auch richtig
für Arbeit sorgen.

Wie Peter bereits schrieb, Pumpen, Mischer, ggf am Brenner Ölvorwärmung sehr selten Steuerung.

Grüßle

PS viel Spass beim suchen lassen.

Verfasser:
ak_75
Zeit: 05.12.2025 09:56:25
0
3905875
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin,
welcher Wert steht an dem FI?
10, 30, 300, 500 mA als Auslöser?

40A
30mA

Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin,
Wie alt ist das Haus in dem der Fiesemann wohnt?

Auch ca. 25 Jahre

Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Moin,
Wenn in jedem Sicherungskreis jeweils nur wenige mA Fehlerstrom abfließen, summieren sich dann alle am FI und überschreiten dessen Abschaltschwelle.

Verstehe ich.
D.h. wenn ich jetzt nach und nach die Sicherungen wieder einschalte und der FI
auslöst, heisst es nicht unbedingt dass der zuletzt wieder zugeschaltete Kreis das Problem verursacht, sondern es könnte auch eine Kombination mit den anderen sein.

Das macht die Fehlersuche aber nicht einfacher :)

Verfasser:
ak_75
Zeit: 05.12.2025 10:09:40
0
3905887
Zitat von epicuro Beitrag anzeigen

Oft ist Feuchtigkeit in einer Umwälz- oder Zirkulationspumpe der Auslöser für den Fi.
Da die Pumpen aber sehr oft an der Heizungsregelung angeschlossen sind, kann man das nur herausfinden, indem man die Pumpen elektrisch abklemmt und danach wenigstens die, in alten Pumpen noch vorhandenen Anschlußkästen kontrolliert. Auch Wasserlaufspuren an Pumpengehäusen können auf einen Fehler hinweisen.


Die Pumpen sind zusammen mit der Heizung auf einer SIcherung.
Die Umwälzpumpen sind alle mit Stecker, die kann man ganz einfach trennen.
Nur die Zirkulationspumpe ist fest verkabelt.

Zitat von epicuro Beitrag anzeigen

Wenn man nichts findet, einfach die Heizungsanlage vom Elektriker umklemmen und ohne Fi arbeiten lassen.

Was sagt da der VDE? :)

Verfasser:
Sockenralf
Zeit: 05.12.2025 12:23:31
0
3905954
Dass das i. O. ist

Verfasser:
Didi-MCR52
Zeit: 05.12.2025 12:43:03
0
3905964
Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
Dass das i. O. ist


Nur, wenns kein TT Netz ist, da geht nichts ohne FI.

Und am Ende des Tages verdeckt es nur den Fehler.

Ich würde eher zunächst die Heizung auf einen eigenen 2pol FI legen, dann ist klar ob die FI Auslösung wirklich von der Heizung kommt.

Verfasser:
Didi-MCR52
Zeit: 05.12.2025 12:44:03
0
3905965
Zitat von ak_75 Beitrag anzeigen
Zitat von Anton35 Beitrag anzeigen
[...]

Grundätzlich würde ich dir da recht geben, aber dass beide zur gleichen Zeit auftreten ist schon etwas seltsam.

Wer sagt denn, dass das "Brennerstart auf den 2. Anlauf" nicht schon länger so ist, nur niemandem aufgefallen?

Verfasser:
Anton35
Zeit: 05.12.2025 14:12:16
0
3905993
Verstehe ich.
D.h. wenn ich jetzt nach und nach die Sicherungen wieder einschalte und der FI
auslöst, heißt es nicht unbedingt dass der zuletzt wieder zugeschaltete Kreis das Problem verursacht, sondern es könnte auch eine Kombination mit den anderen sein.

Das macht die Fehlersuche aber nicht einfacher :)



Wahrscheinlicher ist ein Fehler in nur einem Stromkreis. Es kann aber auch eine Überlagerung von mehreren Ableitströmen mehrerer Stromkreise sein.

Besonders unangenehm sind Verbindungen zwischen dem Nullleiter und dem Erdleiter. Dabei löst der FI erst bei einem höheren Stromverbrauch irgendwo im Haus und insbesondere hinter dem betroffenen FI aus.

Wenn man mit einer Suche durch gezielte Abschaltungen von Stromkreisen oder einzelnen Verbrauchern nicht weiter kommt, können Elektrofachkräfte mit einer Leckstromzange den Fehler aufspüren.

Verfasser:
epicuro
Zeit: 06.12.2025 13:12:30
1
3906256
Zitat von ak_75 Beitrag anzeigen
Was sagt da der VDE? :)

Hat den VDE für Fehlersuche nicht zu interessieren.
Was bringt es, wenn dauernd der FI fällt und man den Fehler nicht lokalisieren kann. Willst Du alle Abzweigdosen, Schalter o.Ä. öffnen um den Fehler zu suchen? Dann doch lieber für ein paar Tage ohne FI,den ich persönlich an einer Heizungsanlage quatsch finde, außer es ist ein seperater FI für die Heizungsanlage!

Ich hab letztens an einer Kundenanlage das Kabel einer Umwälzpumpe angeschlossen: Erst den Schutzleiter, schon fiel der FI fürs ganze Haus(L1 und N waren noch nicht angeschlossen!). Absoluter Nonsens. Wenn so etwas nach langer Zeit passiert sucht man sich einen Wolf. Glücklicherweise war das die letzte Arbeit nach der Hausrenovierung und der Elektriker durfte nochmal antanzen Fehler suchen.
Peter

Verfasser:
JoergW
Zeit: 06.12.2025 13:41:30
0
3906266
Moin Peter,

dann wird die Heizung vorschriftsmäßig gerdet gewesen zu sein un ein anderer hatte eine klassiche Nulung eingebaut....

Aber gab / gibt es nicht die Ausnahme das Fest verbaute Verbraucher nicht über den FI laufen müssen? Hier bin ich aber überhaupt nicht Sattelfest.

Grüßle

Verfasser:
Didi-MCR52
Zeit: 06.12.2025 14:14:51
0
3906285
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Aber gab / gibt es nicht die Ausnahme das Fest verbaute Verbraucher nicht über den FI laufen müssen? Hier bin ich aber überhaupt nicht[...]

Wie gesagt. Solange es ein TN Netz ist. Im TT Netz geht ohne FI nix.

Verfasser:
epicuro
Zeit: 06.12.2025 14:21:41
0
3906287
Zitat von JoergW Beitrag anzeigen
Aber gab / gibt es nicht die Ausnahme das Fest verbaute Verbraucher nicht über den FI laufen müssen? Hier bin ich aber überhaupt nicht Sattelfest

Geht mir genauso. Ich hab zwar irgendwann mal Elektriker gelernt, bin aber 1988 auf die Öl- und Gasbrennerseite gewechselt. Seit dem bin ich aus den Vorschriften und was sich da so alles geändert hat raus.
Zu meiner Zeit war gerade mal bei Renovierungsarbeiten ein FI fürs Badezimmer Vorschrift.
Peter

Verfasser:
JoergW
Zeit: 06.12.2025 14:35:30
0
3906294
Moin,

ich glaube Du bist auch nur wenige Jahre älter....

Mein Elektroschein ( kleiner Almosenschein der BP) ist von 1983

Danach noch einen bis 30 kV und dann nur noch 48 / 60 V ..... heute eher 5-12V ggf 19V

Grüßle

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 06.12.2025 20:23:04
0
3906350
Welche geerdeten Bauteile gibt es an einem Ölbrenner die den FI auslösen können?

Brennermotor
Ölvorwärmung
Feuerungsautomat (evtl.)
Umwälzpumpen
Speicherladepumpe
Z-Pumpe

Da die Baiteile über ein Relais getrennt sind kann der Elektriker diese natürlich auch nur messen indem er die Stecker abmacht und eine Isolationmessung der einzelnen Geräte macht.
Hat er das gemacht?

Wahrscheinlich nicht.

Aus Erfahrung ist es meistens die Ölvorwärmung oder die Speicherladepumpe.

Allerdings spricht deine Fehlermeldung eher für eine Pumpe.

Grüße

Verfasser:
epicuro
Zeit: 07.12.2025 08:07:34
0
3906390
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Welche geerdeten Bauteile gibt es an einem Ölbrenner die den FI auslösen können?

Brennermotor
Ölvorwärmung
Feuerungsautomat (evtl.)
Umwälzpumpen
Speicherladepumpe
Z-Pumpe
MV Spule
Zündtrafo
Mischermotoren(z.B. Zentra VMM haben einen Erdungsanschluß)


Ich hab die Liste mal verlängert.
Der Feuerungsautomat eher seltener, da der keinen Anschluß auf Erde hat. Die Erde wird zwar im Steuergerätesockel durchverdrahtet, aber nicht in den Feuerungsautomat.
Peter

Verfasser:
Ruediger1931
Zeit: 07.12.2025 09:01:08
0
3906401
Zitat von epicuro Beitrag anzeigen
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
[...]

Ich hab die Liste mal verlängert.
Der Feuerungsautomat eher seltener, da der keinen Anschluß auf Erde hat. Die Erde wird zwar im Steuergerätesockel durchverdrahtet, aber nicht in den Feuerungsautomat.
Peter


Neue Zündtrafos haben keine Erde.
Aber es gibt welche. Alte Weishaupt zB.
Magnetventil hat Erde.

Aber sei es mal dahingestellt das es hier sicher Abweichungen gibt.

Es kann natürlich auch ein nicht geerdetes Bauteil sein welches aus anderen Gründen einen Massefehler herstellt.

Ich habe jedoch in über 20 Jahren Kundendienst nur Pumpen und Ölvorwärmungen gehabt die einen Fi Fehler ausgelöst haben.

Grüße

Verfasser:
epicuro
Zeit: 07.12.2025 09:30:01
0
3906412
Ich baue nur Danfoss EBI Zündgeräte ein und die haben alle einen Erdungsanschluß. Entweder über das Netzanschlußkabel(3 pol.) oder über die Kupferfahne an der Breitseite des Geräts. Bei Servicetrafos ist sogar ein seperates Erdungskabel für die Erdungsfahne dabei.
Peter