| | | | Zeit:
27.11.2025 22:27:49 |
Hallo ins Forum, Ich bin auf der Suche naxh einem 6-fach Heizkreisverteiler für meine Fußbodenheizung der einen sehr geringen Druckverlust hat. Kann mir jemand einen vorschlagen. Der aktuell eingebaute scheint einiges an Ablagerungen zu haben. Hatte die Topmeter abgebaut und gereinigt und dabei Ablagerungen gesehen. Grüße Martin
|
| | Zeit:
27.11.2025 22:40:50 |
Ich habe gerade einen 7 Fach Messing ausgebaut. Wie der Druckverlust ist, keine Ahnung. Den gebe ich für 30 €+ Versandt ab. Aber Versandt wird nicht günstig, das Teil wieg sicher über 5 Kg. 30€ ist fast der Schrottpreis.
|
| | Zeit:
28.11.2025 12:31:54 |
Vielen Dank Bleifuss für dein Angebot. Ich bin aber auf der Suche eines 6-fach Verteilers mit einem geringen druckverlust.
|
| | Zeit:
28.11.2025 12:44:33 |
Kannst du "geringer" Druckverlust mal quantifizieren? Ein typischer 6-fach Edelstahlverteiler mit DN25 Anschluss hat ganz allgemein einen vernachlässigbaren Druckverlust, sofern bei üblichen Volumenströmen mit 1-3 l/min je Heizkreis genutzt. Ventilautorität von Topmetern und Thermostatventilen bedingen einen gewissen Druckverlust. Wenn du weniger Druckverlust wünscht, dann kannst du ein einfaches Verteilerrohr mit 3/4" Abgängen nutzen. Je nach Wunsch können dann Schwerkraftventile (mit der blauen Kappe), Tacosetter Inline oder einfache Muffenschieber oder Kugelventile ergänzt werden. Aber Vorsicht, das kostet richtig Geld!
|
| | Zeit:
28.11.2025 19:00:53 |
Vielen Dank für die Antworten.
Da ich für die Fußbodenheizung nur 6 Heizkreise mit einer Wärmepumpe habe, ist ein Durchfluss von 3l/min pro Strang nicht ausreichend. Ich denke das mindestens 5l/min notwendig sind. Besser wäre ein noch höherer Wert. 6 l/min wäre schon gut 8 l/min wären optimal.
Grüße Martin
|
| | Zeit:
30.11.2025 10:14:09 |
Solche Verteiler findest du bei strawa unter "Industrie- und Soleverteiler". Bei Bedarf mit Regolux-Durchflussanzeiger mit 0 - 5 l/min oder Tacosetter Inline 100 mit 8-30 l/min
|
| | Zeit:
30.11.2025 16:58:03 |
Zitat von Martin64  Da ich für die Fußbodenheizung nur 6 Heizkreise mit einer Wärmepumpe habe, ist ein Durchfluss von 3l/min pro Strang nicht ausreichend. Ich denke das mindestens 5l/min notwendig sind. Besser wäre ein noch höherer Wert. 6 l/min wäre schon gut 8 l/min wären optimal. Ich denke, dir fehlt hier das Gespür für die Zusammenhänge in der Systemauslegung. Der Druckverlust wird nur zu einem sehr kleinen Teil durch den Verteiler bestimmt. Druckverlustbeispiele Verbundrohr 16x2, 80 m: 2 l/min -> 125 mbar 3 l/min -> 260 mbar 5 l/min -> 640 mbar 8 l/min -> 1500 mbar Verbundrohr 20x2, 80 m: 2 l/min -> 32 mbar 3 l/min -> 65 mbar 5 l/min -> 160 mbar 8 l/min -> 360 mbar Dein Problem wird nicht der Verteiler sein. Dein Problem sind die Heizkreislängen- und Rohre. Mehr als 200 mbar sollten es nicht sein, bei 300 mbar ist Ende, denn dann wird die Strömungsgeschwindigkeit so hoch, dass es hörbar laut ist! Für deine 8 l/min darf der Heizkreis mit 20x2 Rohr nicht länger als 65 m werden. Das reicht dann für max 6,5 m² bei einem 10er Verlegeabstand. Typisches 16x2 oder 17x2 Rohr kannst du vergessen.
|
| | Zeit:
07.12.2025 00:22:48 |
Herzlichen Dank für die Hilfe. An dem Heizkreisen kann ich leider nix ändern. Leider. Ich kann nur etwas bis einschließlich Verteiler tun. Ein paar 90 Grad 28 mm Bögen durch optimierter Verlegung sparen. 6 Bögen. Die Heiskreise spülen und den Verteiler erneuern. Dann kann ich h noch einen weiteren Heizkreis hinzumachen, da ich einen zusätzlichen Raum mit fusbodenheizung habe. Der kommt aber erst noch dran. Dass mein Hauptproblem die 6 Heizkreise ist, ist mir bewusst. Eine neue Fußbodenheizung zu verlegen, da ist der Aurtwand zu größ.
|
| | Zeit:
07.12.2025 01:52:08 |
Hallo,
wieso fixiert auf einen HKV mit genau (!) 6 "Anschlüssen" / Abgängen...??
Wenn der HKV mehr hat als 6, dann kommen da auf die "zu vielen" Anschlüsse / Abgänge einfach Blindstopfen drauf.
Gruß Musil
|
| | Zeit:
07.12.2025 09:34:51 |
Der HKV hat nur 6 Abgänge. Für den 7tenHeizkreis, der Hoch im das Zimmer im Dachgeschoss muss, komm ein eigenständiger HK vom Keller hoch. Zum Glück liegen da schon Rohre. Grüße
|
| | Zeit:
07.12.2025 11:41:09 |
Hallo, wenn du deine Heizkreise fix hast dann kannst du nur bis an die Kotzgrenze fahren. Ich habe als ich die WP eingebaut habe meine Heizkreispumpe auf maximalen Volumenstrom eingestellt und da Hört man jetzt im Verteiler schon was, also mehr geht auch von meiner Pumpe her nicht. Die Geräusche stören mich aber nicht weil im Wohnbereich nicht hörbar, seit so 2 Wochen ist das ganze irgenwie auch etwas leiser geworden. Zu vor mit Öler hatte ich die Pumpe in Automatik und alles war leise. Durch die Erhöhung der Pumpleistung habe ich aber die Vorlauftemperatur um ca 7° nochmals gesenkt und das nehme ich gerne in Kauf wenn ich jetzt bei 0° so 28-30° fahre.
|
| | Zeit:
08.12.2025 06:45:04 |
| |
| | Zeit:
08.12.2025 21:53:04 |
| |