Hallo an alle Handwerker Profis (und die, die es werden wollen),
ich bin vor einigen Monaten in ein Haus mit Gastherme (GB17220, Baujahr 2015) umgezogen. WW Speicher ist ein SU 200/5W. Nachdem ich einige Wochen viel Zeit im Heizungskeller verbracht habe, passt die Heizungskurve soweit und ich habe mich nun etwas mehr mit dem WW beschäftigt.
Was mir sofort aufgefallen ist, dass die
Temperatur des Speichers über Nacht (natürlich ohne jegliche Entnahme) durchaus um 10 Grad fallen kann. Bei der Fehlersuche ist mir dann aufgefallen, dass die Zirkulationsleitung (im Keller) auch bei dauerhaft abgeschalteter
Zirkulationspumpe (BUZ-Plus 15A) deutlich warm wird (40+ Grad). Woher die Verluste kommen, war also schnell klar (und das ganze ist ja auch ein gängiges Problem), mit der Lösung des Problems tue ich mich jedoch schwer.
Die Zirkulationspumpe habe ich bereits ausgebaut und gereinigt (war jedoch kaum dreckig). Das Rückschlagventil, welches unterhalb der
Pumpe (das heißt zum Speicher hin) sitzt, scheint zu funktionieren. (Verbunden damit: Was wäre die beste Möglichkeit herauszufinden in welche Richtung die Eigenzirkulation fließt? Ich gehe davon aus, dass sie in Richtung Speicher>Entnahmestelken>Zirkulationsleitung/pumpe>Speicher verläuft aber zumindest theoretisch wäre ja auch die andere Richtung möglich!?)
Ich habe mich als Nächstes auf die Suche nach einem Rückschlagventil im WW-(Zulauf-)Strang gemacht. Das heißt zwischen Speicher und Entnahmestellen. Dabei habe ich kurz oberhalb des WW-Ausgangs aus dem Speicher ein Schrägsitzventil „gefunden“. Ist meine Annahme richtig, dass dieses Bauteil ein Rückschkagventil besitzt und falls ja, warum hab ich Probleme mit der Zirkulationsleitung wenn auf beide Leitungen ein Rückschkagventil haben? Ich stehe auf dem Schlauch. Oder hat das Schrägsitzventil standardmäßig kein Rückschlagventil? Dann wäre das wohl der ideale Ort, um eines einzubauen. Korrekt? Könnt ihr mir ein Schrägsitzventil inkl. Rückschlagventil oder separates (kompaktes!) Ventil empfehlen?
Eines noch: Die einzige offensichtliche Lösung, die ich gefunden habe, ist die Zirkulationsleitung zu schließen (z.B. über das Kugelventil an der Zirkulationspumpe). Komfortmäßig ist das aber natürlich keine Dauerlösung.
Im Anhang zwei Foto der Zirkulationspumpe (aktuell geschlossenes Kugelventil), Vorder- und Rückseite des Schrägsitzventils in der WW-Leitung und ein Übersichtsfoto, das zeigt wie die Leitungen verlaufen und wo die Pumpe/Ventil sitzt.
Ich freue mich über alle Kommentare, da ich momentan leider nicht mehr weiterkomme. Das einzige was ich natürlich ausprobieren könnte wäre Teile zu ersetzen - planlos Teile auf Verdacht zu ersetzen macht aber natürlich einfach keinen Sinn.
<a href="https://ibb.co/Pz4rGYDf"><img src="https://i.ibb.co/Pz4rGYDf/IMG-2451.jpg" alt="IMG-2451" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/tMDzQdqm"><img src="https://i.ibb.co/tMDzQdqm/IMG-2452.jpg" alt="IMG-2452" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/5gT4GhDK"><img src="https://i.ibb.co/5gT4GhDK/IMG-2453.jpg" alt="IMG-2453" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/kgw1ZVkV"><img src="https://i.ibb.co/kgw1ZVkV/IMG-2454.jpg" alt="IMG-2454" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/jZTtnfJk"><img src="https://i.ibb.co/jZTtnfJk/IMG-2455.jpg" alt="IMG-2455" border="0"></a>