Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Probleme mit Zirkulation/Rückschlagventil
Verfasser:
MSPM
Zeit: 09.12.2025 07:10:14
0
3907065
Hallo an alle Handwerker Profis (und die, die es werden wollen),

ich bin vor einigen Monaten in ein Haus mit Gastherme (GB17220, Baujahr 2015) umgezogen. WW Speicher ist ein SU 200/5W. Nachdem ich einige Wochen viel Zeit im Heizungskeller verbracht habe, passt die Heizungskurve soweit und ich habe mich nun etwas mehr mit dem WW beschäftigt.
Was mir sofort aufgefallen ist, dass die Temperatur des Speichers über Nacht (natürlich ohne jegliche Entnahme) durchaus um 10 Grad fallen kann. Bei der Fehlersuche ist mir dann aufgefallen, dass die Zirkulationsleitung (im Keller) auch bei dauerhaft abgeschalteter Zirkulationspumpe (BUZ-Plus 15A) deutlich warm wird (40+ Grad). Woher die Verluste kommen, war also schnell klar (und das ganze ist ja auch ein gängiges Problem), mit der Lösung des Problems tue ich mich jedoch schwer.
Die Zirkulationspumpe habe ich bereits ausgebaut und gereinigt (war jedoch kaum dreckig). Das Rückschlagventil, welches unterhalb der Pumpe (das heißt zum Speicher hin) sitzt, scheint zu funktionieren. (Verbunden damit: Was wäre die beste Möglichkeit herauszufinden in welche Richtung die Eigenzirkulation fließt? Ich gehe davon aus, dass sie in Richtung Speicher>Entnahmestelken>Zirkulationsleitung/pumpe>Speicher verläuft aber zumindest theoretisch wäre ja auch die andere Richtung möglich!?)
Ich habe mich als Nächstes auf die Suche nach einem Rückschlagventil im WW-(Zulauf-)Strang gemacht. Das heißt zwischen Speicher und Entnahmestellen. Dabei habe ich kurz oberhalb des WW-Ausgangs aus dem Speicher ein Schrägsitzventil „gefunden“. Ist meine Annahme richtig, dass dieses Bauteil ein Rückschkagventil besitzt und falls ja, warum hab ich Probleme mit der Zirkulationsleitung wenn auf beide Leitungen ein Rückschkagventil haben? Ich stehe auf dem Schlauch. Oder hat das Schrägsitzventil standardmäßig kein Rückschlagventil? Dann wäre das wohl der ideale Ort, um eines einzubauen. Korrekt? Könnt ihr mir ein Schrägsitzventil inkl. Rückschlagventil oder separates (kompaktes!) Ventil empfehlen?
Eines noch: Die einzige offensichtliche Lösung, die ich gefunden habe, ist die Zirkulationsleitung zu schließen (z.B. über das Kugelventil an der Zirkulationspumpe). Komfortmäßig ist das aber natürlich keine Dauerlösung.

Im Anhang zwei Foto der Zirkulationspumpe (aktuell geschlossenes Kugelventil), Vorder- und Rückseite des Schrägsitzventils in der WW-Leitung und ein Übersichtsfoto, das zeigt wie die Leitungen verlaufen und wo die Pumpe/Ventil sitzt.

Ich freue mich über alle Kommentare, da ich momentan leider nicht mehr weiterkomme. Das einzige was ich natürlich ausprobieren könnte wäre Teile zu ersetzen - planlos Teile auf Verdacht zu ersetzen macht aber natürlich einfach keinen Sinn.







<a href="https://ibb.co/Pz4rGYDf"><img src="https://i.ibb.co/Pz4rGYDf/IMG-2451.jpg" alt="IMG-2451" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/tMDzQdqm"><img src="https://i.ibb.co/tMDzQdqm/IMG-2452.jpg" alt="IMG-2452" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/5gT4GhDK"><img src="https://i.ibb.co/5gT4GhDK/IMG-2453.jpg" alt="IMG-2453" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/kgw1ZVkV"><img src="https://i.ibb.co/kgw1ZVkV/IMG-2454.jpg" alt="IMG-2454" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/jZTtnfJk"><img src="https://i.ibb.co/jZTtnfJk/IMG-2455.jpg" alt="IMG-2455" border="0"></a>

Verfasser:
Don Quijote
Zeit: 09.12.2025 07:40:58
0
3907069
Hallo Leidensgenosse, meine Vorgehensweise zur Lösung des Problems habe ich hier beschrieben:

https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3676980

Grüße
Oliver

Verfasser:
MSPM
Zeit: 09.12.2025 08:40:35
0
3907088
Danke für sie Antwort.
Die Frage wäre ob es nicht eventuell eine Zirkulationspumpe gibt, die ein integriertes elektronisches Ventil hat. Meine Überlegung: Pumpe verschließt Ventil, wenn Sie nicht aktiv ist. Das heißt den Großteil des Tages wäre das Ventil zu, da die Zirkulationspumoe aus ist. Vom Einbau her (Installation in bestehendes System) wäre das wohl einfacher.
Ansonsten hatte ich mir noch Produkte wie die EHKO Schwerkraftbremse TS73N angeschaut. Zum einen scheinen diese aber nicht für Trinkwasser geeignet zu sein und zum anderen muss man sich fragen wieso es helfen sollte wenn doch das Ventil der Zirkulationspumpe schon nicht funktioniert/ausreicht.

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 09.12.2025 09:36:26
0
3907100
Zitat von MSPM Beitrag anzeigen
Ansonsten hatte ich mir noch Produkte wie die EHKO Schwerkraftbremse TS73N angeschaut. Zum einen scheinen diese aber nicht für Trinkwasser geeignet zu sein




Ich habe 2.4 genommen:
Die Serie 2.4 erfüllt die Anforderungen PN 16 bis 300° C, sie verfügt über verstärkte Federn, die an die höheren Auftriebskräfte bei Solaranlagen und Holzheizungen angepasst sind.

+ Thermosiphon
+ WW 36-40°C
bei 6m Höhe

Deine Auftriebskraft muss niedriger sein, als Widerstand. Widerstand muss niedriger sein als Pumpmenleistung.

Zitat von MSPM Beitrag anzeigen
zum anderen muss man sich fragen wieso es helfen sollte wenn doch das Ventil der Zirkulationspumpe schon nicht funktioniert/ausreicht.


Dann schaue den Widerstand des RV in deiner Pumpe. Der hat höchstwahrscheinlich viel zu niedrigen Öffnungsdruck.

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 09.12.2025 10:34:39
0
3907119
Zitat von MSPM Beitrag anzeigen

<a href="https://ibb.co/Pz4rGYDf"><img src="https://i.ibb.co/Pz4rGYDf/IMG-2451.jpg" alt="IMG-2451" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/tMDzQdqm"><img src="https://i.ibb.co/tMDzQdqm/IMG-2452.jpg" alt="IMG-2452" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/5gT4GhDK"><img src="https://i.ibb.co/5gT4GhDK/IMG-2453.jpg" alt="IMG-2453" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/kgw1ZVkV"><img src="https://i.ibb.co/kgw1ZVkV/IMG-2454.jpg" alt="IMG-2454" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/jZTtnfJk"><img src="https://i.ibb.co/jZTtnfJk/IMG-2455.jpg" alt="IMG-2455" border="0"></a>


Und Drücke erst mal auf "Vorschau", bevor Du auf "Absenden" drückst oder prüfe nach, was Du gepostest hast und ändere es gleich, falls was nicht stimmt. Wer soll hier rumfummeln und richtige Fotos raussuchen?

Ohne Thermosiphon werden deine Verluste trotzdem eindeutig bemerkbar bleiben


Verfasser:
fg100
Zeit: 09.12.2025 12:08:19
1
3907151
Hatte das selbe Problem. Trotz eingebauten Rückschlagventil in Zirkulationspumpe und Thermosyphon trat immer mal wieder eine Zirkulation auf. Hab dann ein zusätzliches Rückschlagventil (so eines) nach der Pumpe in die Zirkulationsleitung eingebaut. Seitdem ist das vorbei.

Verfasser:
glasklar
Zeit: 09.12.2025 12:27:32
0
3907160
Zitat von fg100 Beitrag anzeigen
Hatte das selbe Problem. Trotz eingebauten Rückschlagventil in Zirkulationspumpe und Thermosyphon trat immer mal wieder eine Zirkulation auf. Hab dann ein zusätzliches Rückschlagventil[...]


Hallo das wollte ich auch vorschlagen,aber richtig herum einbauen ,Richtung Speicher offen .

MFG Wilfried

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 09.12.2025 14:54:10
0
3907198
Ist doch einfach abzuschätzen:
T1=50°C (Speicherausgang bis T-Stück)
T2=20°C (Speichereingang bis T-Stück)
ρ(20°C)= 998,21kg/m³, ρ(50°C)=988,05kg/m³; Δρ =10,16kg/m³
Einfache Rohrlänge bis T-Stück=10m

p=F/A=V*Δρ*a/A=l*Δρ*a=10m*10,16kg/m³*9,81m/s²=1000 Pa = 10mbar

Also muss bei 10m einfacher Länge max. 10 mbar Widerstand durch RV eingebracht werden.

Also reicht meistens jedes RV mit 20-40 mbar Öffnungsdruck.

Zitat von fg100 Beitrag anzeigen
Hatte das selbe Problem. Trotz eingebauten Rückschlagventil in Zirkulationspumpe und Thermosyphon trat immer mal wieder eine Zirkulation auf.


Thermosyphon ist gegen In-Rohr-Zirkulation

Verfasser:
BoomChocoPopp
Zeit: 09.12.2025 15:04:11
0
3907202
Zitat von BoomChocoPopp Beitrag anzeigen
Also muss bei 10m einfacher Länge max. 10 mbar Widerstand durch RV eingebracht werden.

Also reicht meistens jedes RV mit 20-40 mbar Öffnungsdruck.


Pumpe mit 5W bringt ca. 100mbar
Also bleiben 50-70 mbar für Zirkulation + Rohrwiderstand

Verfasser:
arelava
Zeit: 16.12.2025 10:19:30
0
3909225
hatte das gleiche Problem.

Gelöst habe ich das mit Zwei Wege Zonenventil den ich direkt hinter Zirkulationspumpe eingebaut habe.
Bei mir ist es offen nur in der Zeit wo das WW aufgewärmt wird.
Ich habe den über ein Shelly angesteuert. Du kannst aber parallel zu Zirkulationspumpe anschließen. Solange Pumpe Läuft, bleibt das Ventil auch offen.

Linkbezeichnung

Verfasser:
MSPM
Zeit: 23.12.2025 17:30:51
1
3911353
Gerne möchte ich noch Rückmeldung geben was am Ende die Lösung brachte. Der erste Versuch (der Einfachheit wegen) mit einer oben genannten Ehko Einlege-Schwerkraftbremse war nicht erfolgreich. Trotzdem ein geniales Produkt.
Als Nächstes habe ich es mit dem ebenfalls oben genannten Rückschlagventil „Europa“ von heima24.de versucht. Bingo. Kein Durchfluss mehr bei abgeschalteter Zirkulationspume.
Danke an alle für die Hilfe und schöne Festtage.

Verfasser:
MSPM
Zeit: 15.01.2026 21:03:43
1
3921396
Nachtrag Nummer 2:
Nach circa 2 Wochen ging der Wahnsinn wieder los - vermutlich war das Rückschlagventil leicht verdreckt oder Druck hat sich geändert. Wie dem auch sei - ich wollte endlich Ruhe haben und habe nun kurzerhand einen elektrischen Absperrhahn eingebaut, der zusammen mit der Pumpe geschaltet wird. Nun ist wirklich Ruhe.
Wen es interessiert: Modell First EMV 110 220/9G30-K