| | | | Zeit:
21.11.2025 08:49:55 |
Wie viele Betriebsstunden hatte der Inverter auf der Uhr?
|
| | Zeit:
21.11.2025 09:27:46 |
Hallo,
Betriebstund. VD1 7864h Impulse Verdichter 1 640 Laufzeit Ø VD1 12:17 Betriebstunden ZWE1 1h Betriebstunden WP 7864h Betriebstunden Heiz. 7389h Betriebstunden WW 474h
Die Maschine wurde Ende 2023 installiert. Ich hatte große Probleme wegen p0_pause Abschaltungen und in diesem Zuge mehrfache Reparaturen (ohne diese p0_pause wären die Takte sicher nochmal um 50-100 niedriger). Faktisch wurde der gesamte Kältekreis getauscht. Das Problem der p0_pause scheint tatsächlich behoben zu sein.
Nun eben der defekte Inverter. Könnte man sicher tauschen und dann läuft die Maschine wieder. Aber irgendwann ist genug mit Reparaturen, daher habe ich auf einer neuen Maschine bestanden. Ich hoffe die läuft dann und sie hat nicht wieder die p0_pause Macke. Tausch auf Hybrox war leider nicht machbar, da hierzu auch die Innenstation getauscht werden muss.
Grundsätzlich bin ich mit der LWDV zufrieden. Gute Performance und Steuermöglichkeiten. Defekte können immer mal passieren, ich bin optimistisch und hoffe ich hatte einfach nur Pech.
Viele Grüße
|
| | Zeit:
23.11.2025 07:16:06 |
Hallo, ich verweise hier mal auf ein anderes Thema. Die neueren Firmware Versionen haben erneut das Problem der Abtauschleife (die Maschine taut alle 10 Minuten ab). Seit heute bin ich selbst betroffen. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/284999/Novelan-LADV-9-Abtauprobleme-ab-8Hier im Thema hatten wir das weiter vorne schonmal thematisiert (Version 3.89.3). Ich bin nun zurück auf 3.90.1 (Einführung SHI). Mal sehen wann ein neues Release die Schleife repariert. Viele Grüße
|
| | Zeit:
23.11.2025 09:24:09 |
Zitat von derdietmar  Hallo,
ich verweise hier mal auf ein anderes Thema. Die neueren Firmware Versionen haben erneut das Problem der Abtauschleife (die Maschine taut alle 10 Minuten ab). Seit heute bin ich selbst[...] Kann ich mit meiner ladv nicht bestätigen. Auch hier heute nach bis -10 Grad und in der Zeit nur ein abtauvorgang.
|
| | Zeit:
23.11.2025 12:11:43 |
Meine LADV hatte auch noich nie Probleme mit einer Dauerschleife bei Abtauungen.
Habe allerdings das Problem mit dem Eispanzer an den unteren Lamellen.
Komplett problemlos geht wohl nicht bei den LWDVs / LADVs ;)
|
| | Zeit:
23.11.2025 17:19:12 |
Leider ist zu beobachten - zu zumindest bei meiner LWDV - dass die regelmäßig abtaut obwohl der Wärmetauscher eisfrei ist. Diese Abtauvorgängen sind dann zumeist kurz - so 3 Minuten.
Was genau wird beim Zähler "Abtaubedarf" eigentlich berücksichtigt?
|
| | Zeit:
24.11.2025 11:10:48 |
Hier Hybrox 5 - taut auch relativ konstant alle knapp 3,5 Stunden ab. Gestern habe ich einen Abtauvorgang mitbekommen und konnte ebenfalls keine nennenswerte Vereisung feststellen.
Der Defrost-Timer steigt im dta auch komplett linear, als würde einfach ein 3,5 Stunden Timer runtertickern.
Gruss Paul!
|
| | Zeit:
24.11.2025 11:32:47 |
Gerade bei der kalten, trockenen Luft sollte es zu weniger abtauung kommen. Ich hatte 3 abtauung innerhalb der letzten 24 Stunden.
|
| | Zeit:
24.11.2025 13:52:52 |
Zitat von martin1920  Gerade bei der kalten, trockenen Luft sollte es zu weniger abtauung kommen. Ich hatte 3 abtauung innerhalb der letzten 24 Stunden. LWAV 82R1/3 V3.88.0 Bei mir verkürzen sich die zeitlichen Abstände zwischen den Abtauungen mit fallender TA, z.B. bei -7 °C 2 Stunden, bei 0 °C 3 Stunden. Vielleicht kann ich nicht bei fallender Außentemperatur auf auch niedrigere Luftfeuchtigkeit schließen.
|
| | Zeit:
24.11.2025 15:00:26 |
Zitat von masht  Leider ist zu beobachten - zu zumindest bei meiner LWDV - dass die regelmäßig abtaut obwohl der Wärmetauscher eisfrei ist. Diese Abtauvorgängen sind dann zumeist kurz - so 3 Minuten.
Was genau wird beim Zähler "Abtaubedarf" eigentlich berücksichtigt? Leider habe ich keine Antwort, aber eine allgemeine Beobachtung dazu: Wenn man einen COP laufend mitberechnet, dann fällt dieser stetig bis sie dann eine Abtauung fährt. Wenn der COP richtig in den Keller geht, dann läuft der Abtauzähler auch plötzlich extrem beschleunigt selbst wenn er lange Zeit davor fast nicht hochgezählt hat. Es scheinen somit mindestens 2 Zusammenhänge reinzufliesen, einmal ein normaler Zähler, der bei der Unterschreitung bestimmter Temperaturen linear hochzählt und zum zweiten scheint die Effizienz überwacht zu werden. D.h. es scheint aus Sicht der Regelung somit auch absolut plausibel zu sein, schnell eine Abtauung zu machen, um danach mit höherer Effizienz weiterzulaufen. Ob es sich um a) eine reale Effizienzreduzierung handelt oder b) falsche Messwerte, da ich nur die eingebauten Zähler auslese, kann ich nicht unterscheiden. Falls es a) wäre, dann ist eigentlich alles in Ordnung und die Regelung macht was sie soll. Fall es b) wäre, würden irgendwelche Sensoren verfälschte Werte liefern, die der Steuerung anzeigen, es stimmt etwas nicht mehr mit der Wärmeausbeute und somit die Steuerung auf Abtauwunsch geht. Die gleichen Sensoren würden auch zur Berechnung der internen Leistungswerte für Wärmeerzeugung und Energiebezug herangezogen und somit auch die falschen COP Werte liefern. Jetzt müsste man jemanden haben, der einen realen COP erfasst, weil er einen Wärmemengenzähler hat...
|
| | Zeit:
09.12.2025 17:09:53 |
Mir ist aufgefallen, dass wenn ich die Funktion extra Warmwasser nutze, während einer Sperrzeit für Warmwasser, die warmwasserbereitung nach 10 Minuten wieder abbricht. Ist dir etwas bekannt, ob sich extra Warmwasser über die sperrzeiten hinwegsetzt oder ebenfalls durch die sperrzeiten abgewürgt wird?
|
| | Zeit:
09.12.2025 19:36:56 |
Hallo,
Extra Warmwasser ignoriert die Sperrzeiten.
Für Extra Warmwasser kann man eine gesonderte Zieltemperatur und eine Dauer festlegen. Es bleibt so lange aktiv, bis die Zeit abgelaufen ist.
Viele Grüße
|
| | Zeit:
09.12.2025 20:02:03 |
Zitat von derdietmar  Hallo,
Extra Warmwasser ignoriert die Sperrzeiten.
Für Extra Warmwasser kann man eine gesonderte Zieltemperatur und eine Dauer festlegen. Es bleibt so lange aktiv, bis die Zeit abgelaufen ist.
Viele Grüße Danke für deine Nachricht. Davon bin ich bisher auch ausgegangen. Nun habe ich aber wiederholt festgestellt, dass die warmwasserbereitung nach 10 Minuten beendet wird wenn ich extra Warmwasser innerhalb der Warmwasser Sperrzeit aktiviere. Ich habe 1 Stunde 30 Minuten als Dauer für extra Warmwasser hinterlegt. Als ich es heute bemerkt habe habe ich extra Warmwasser erneut gestartet. Wieder exakt nach 10 Minuten wurde es beendet und ging wieder zu heizen über. Mein abtaubedarf lag zu dem Zeitpunkt bei ca 85%. Kann das eine Rolle gespielt haben?
|
| | Zeit:
09.12.2025 20:49:27 |
Hallo,
ich hatte damit keine Probleme. Hyterese ist nicht überschritten?
Wenn während Warmwasser abgetaut werden muss, dann wechselt die Machine zunächst ins Heizen. Dann wird abgetaut. Wenn dann die Hyterese nicht überschritten ist, wird wieder Warmwasser bereitet.
Viele Grüße
|
| | Zeit:
09.12.2025 21:03:31 |
Zitat von derdietmar  Hallo,
ich hatte damit keine Probleme. Hyterese ist nicht überschritten?
Wenn während Warmwasser abgetaut werden muss, dann wechselt die Machine zunächst ins Heizen. Dann wird abgetaut. Wenn dann die Hyterese nicht überschritten ist, wird wieder Warmwasser bereitet.[...] OK. Dann werde ich noch weiter beobachten. Ja, Hysterese war unterschritten. Es ging ja auch zunächst in die Brauchwasser Bereitung und nach jeweils exakt 10 Minuten wieder zum heizen.
|
| | Zeit:
22.01.2026 10:50:11 |
Hat von euch auch jemand das Problem, dass das Login fürs Webinterface (Heatpump controller, HTML) der Steuerung mit Safari (neuste Version) stockend ist oder teils gar nicht funktioniert und mehrmals ein Refresh notwendig ist? Mit anderen Browsern funktioniert es wie bis anhin einwandfrei. Safari 26, AIT V3.92.1
|
| | Zeit:
22.01.2026 11:56:35 |
Hallo, ja, ich denke das liegt am Cache. Ein- bis zweimal Refresh, dann erscheint das Login. Auch nach Wechsel in eine andere App verliert Safari (iOS) die Verbindung. Viele Grüße
|
| | Zeit:
23.01.2026 17:00:58 |
Hallo, ich besitze eine LAV8. Grds. läuft alles sehr gut. Mit der Heizkurve 24/22/0 läuft sie durch. Bis -2,9 Grad Außentemperatur schnurrt sie bei 2 kW Heizleistung. Sobald die Außentemperatur - 3 Grad und tiefer erreicht, erhöht sich die Heizleistung auf 3,5 bis 3,7 kW. Kann ich dieses Regelverhalten manuell beeinflussen, dass die WP unabhängig der Außentemperatur weiter die 2 kW Heizleistung hält? Viele Grüße Chris
|