| | | | Zeit:
12.12.2025 15:56:28 |
Hallo zusammen, als Mitleser in diesem tollen Forum konnte ich schon einige nützliche Informationen bezüglich meiner Wärmepumpe beziehen. Nun habe ich mich angemeldet, um Euch um einen Ratschlag in folgender Situation zu bitten: Mein Handtuchheizkörper hat keinen Durchfluss. Rahmenbedingungen:- Es handelt sich um den einzigen Heizkörper am Heizkreisverteiler. - In der Fußbodenheizung ist Durchfluss gegeben - also keine grundsätzlichen Probleme mit Heizung/ Pumpe. - Am Heizkreisverteiler wird der Heizkörper nur über Handrad geregelt. Der darunter liegende Stift ist gängig, das Handrad war immer aufgedreht. - Die gesamte Installation ist etwa 4,5 Jahre alt. - Der Heizkörper (REISERTherm Valeriana) hat einen integrierten Elektro-Heizstab. Diesen Heizstab hatten wir im vergangenen Winter/Frühjahr erstmals über kurze Dauer intensiver genutzt, als unsere Wärmepumpe defekt war. Ob damit auch der Durchfluss abbrach (oder früher oder später), kann ich leider nicht sagen. Der Heizkörper hatte jedoch unbestimmte Zeit davor Durchfluss. Das habe ich bereits geprüft:- Heizkörper entlüftet - es kam sofort Wasser/ keine Luft- Thermostatventil (also der darunter liegende Stift) ist gängig - Druck auf der Anlage ist normal (aktuell 1,6 bar) Wenn Ihr noch einen Tipp habt, freue ich mich. Ansonsten werde ich den Monteur damit betrauen. Vielen Dank!
|
| | Zeit:
12.12.2025 22:11:24 |
Woran machst du „kein durchfluss“ fest? Ist die RL Verschraubung offen?
Es ist iA keine gute Idee, bei laufender UWP den Heizstab zu betreiben, wenn der HK durchströmt wird.
|
| | Zeit:
13.12.2025 09:13:28 |
Hallo Joe, Zitat von joe115  Woran machst du „kein durchfluss“ fest? Ist die RL Verschraubung offen? Nein, ich merke zum Einen, dass der Heizkörper nicht warm wird und zum Anderen sehe ich an der Anzeige des Heizkreisverteilers, dass kein Wasser fließt. Zitat von joe115  Es ist iA keine gute Idee, bei laufender UWP den Heizstab zu betreiben, wenn der HK durchströmt wird. Ist es möglich, dass sich aus diesem Grund der Heizkörper selbst "abdreht", wenn der Heizstab aktiviert wird?
|
| | Zeit:
13.12.2025 09:59:08 |
Naja, irgendwas ist zu - RL am Verteiler, RL am Heizkörper
|
| | Zeit:
13.12.2025 10:27:24 |
Würde mich wundern, wenn der Heizstab etwas „abdreht“. Wie @Wolf S schrieb: irgendwo ist was abgedreht. Entweder die RL-Verschraubung am HK oder im HKV. Mach mal Fotos vom Anschluss des HK und des HKV. Evtl wurde der HK abgedreht, als damals die WP nicht lief, um zu verhindern, dass du mit dem HzStab permanent das ganze Haus heizt.
|
| | Zeit:
13.12.2025 12:05:41 |
Das ist auch gut so, den würd ich sogar hart trennen.
An einer FBH hat der nix zu suchen, bei optimaler VL bringt der keine Wärmeleistung macht jedoch die Heizung ineffektiv durch hydraulischen Kurzschluss.
Nur elektrisch heizen, nur wenn benötigt!
|
| | Zeit:
13.12.2025 18:00:57 |
Zitat von joe115  ... Mach mal Fotos vom Anschluss des HK und des HKV. Evtl wurde der HK abgedreht, als damals die WP nicht lief, um zu verhindern, dass du mit dem[...] Der HK war nicht abgedreht. Auf dem Bild ist es der einzige HK mit dem Handrad - das ist aufgedreht und auch der Stift darunter lässt sich bewegen. Das Rücklaufventil steht auf einer mittleren Einstellung. https://www.directupload.eu/file/d/9132/ez5cfm4k_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/9132/8pp4fcsu_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/9132/if49iwqv_jpg.htm Sorry, wenn ich versuche die Bilder zu verlinken, wird nichts angezeigt.
|
| | Zeit:
13.12.2025 18:12:32 |
OK, ich muss die Hotlinks nehmen: |
| | Zeit:
13.12.2025 18:44:10 |
Ich kann dein Vorlaufeinstellung (die Skala von 1-6) am HK nicht interpretieren. Hast du das mal verändert? Der steht zwischen 6 und 1 undich habe das Gefühl, das ist „abgedreht“ - mag mich täuschen, einfach probieren
|
| | Zeit:
13.12.2025 19:02:19 |
die Kappen unten hast abgenommen und wirklich geprüft das VL und RL offen sind?
|
| | Zeit:
13.12.2025 19:48:49 |
Zitat von KR0815  die Kappen unten hast abgenommen und wirklich geprüft das VL und RL offen sind? Du meinst die Kappe (das Handrad) am Heizkreisverteiler? Das hatte ich runter, um den Stift zu prüfen.
|
| | Zeit:
13.12.2025 19:50:57 |
Zitat von joe115  Ich kann dein Vorlaufeinstellung (die Skala von 1-6) am HK nicht interpretieren. Hast du das mal verändert? Der steht zwischen 6 und 1 undich habe das Gefühl, das ist „abgedreht“ - mag mich täuschen, einfach probieren Ich habe mich nie daran vergriffen (und nach der Installation war auch niemand anders dran). Habe testhalber mal eine halbe Umdrehung verstellt, da ändert sich nichts. Es funktionierte bis zum Tag X mit diesen Einstellungen.
|
| | Zeit:
13.12.2025 19:58:38 |
Er meint die beiden Kappen unten. Bei normalen Ventilblöcken gibt es auch Absperrhähne. Die verbergen sich bei dir womöglich da drunter.
|
| | Zeit:
13.12.2025 20:04:19 |
die verbergen sich ganz sicher darunter
Und die hat wohl jemand abgedreht weil es keinen Sinn macht mit dem Heizstab das ganze Haus zu beheizen
|
| | Zeit:
13.12.2025 20:06:10 |
Von Hand bekomme ich die nicht abgedreht. Aber die würden sich doch auch nicht ohne Einwirkung von außen schließen?
|
| | Zeit:
13.12.2025 20:08:22 |
Ich möchte zusammenfassen: - es hat mal funktioniert - es wurde nichts daran verändert - beim Einsatz des Heizstabes war die Heizungsanlage aus
|
| | Zeit:
13.12.2025 20:44:54 |
Zange nehmen, abdrehen - mit Inbusschlüssel prüfen ob sie offen sind
bist Du wirklich sicher das es jemals so funktioniert hat wie mitgeteilt - also Heizstab ist aus, HZK wird trotzdem warm?
|
| | Zeit:
13.12.2025 21:44:37 |
Ja, ich bin absolut sicher, dass es funktioniert hat. Am HKV war der Durchfluss ablesbar und der Heizkörper wurde so (lau-)warm, wie es im Rahmen der Vorlauf- Temperatur möglich ist.
|
| | Zeit:
13.12.2025 21:53:31 |
traust Dich nicht die beiden Kappen abzunehmen und nachzusehen?
|
| | Zeit:
14.12.2025 11:44:32 |
Zitat von KR0815  traust Dich nicht die beiden Kappen abzunehmen und nachzusehen? Mit einer Rohrzange habe ich auf der glatten Fläche nichts bewegt. Dein Tipp mit dem Imbusschlüssel war entscheidend. Dem Thermostat gegenüber habe ich die Schraube herausgedreht. Nun ist wieder Durchfluss da. Vielen Dank an alle, die mir hier geholfen haben. Habt einen schönen dritten Advent! Und ich schwöre, dass ich mich zuvor nie an dieser Schraube vergriffen habe und nach der Installation auch sonst niemand am Heizkörper war.
|
| | Zeit:
14.12.2025 11:49:12 |
Das war die RL Verschraubung. Wenn du den HK mit der elektrischen Patrone betreiben willst, gehört der Durchfluss auch abgedreht. Egal ob am Handrad im HKV oder an der RL-Verschraubung.
|
| | Zeit:
14.12.2025 12:21:52 |
Glückwunsch nun jetzt hast Du das geschafft, was zu vermeiden ist: Den Betrieb eines hydraulischen Kurzschluss, der die Arbeitszahl der Wärmrpumpe reduziert, ohne nennenswerten Wärmeeintrag, bei FBH effizienter Vorlauftemperatur. Glückwunsch zum Erkenntnisgewinn, Beileid zur Effizienzverringerung
|