die Geräusche sind an die Leistungsanforderung gekoppelt.
Erwacht die WP aus einer Verdichterpause, sprich das untere
Hystereseband wurde vom Rücklauf unterschritten, versucht die WP das Defizit zu RL-Soll auszugleichen und erhöht hierbei sukzessive die Leistung. Die volle Leistungsentfaltung ist nach rund 20 Minuten erreicht. RL-Ist erreicht den Sollwert erst nach ca. 60min. Sprich 40min läuft die WP unter Volllast, zum Halten der RL-Solltemperatur reduziert die WP die Leistung wieder bis auf ein Minimum, welches über die Zeit sogar zuviel ist. RL-Ist driften nach oben weg, überschreitet das obere Hystereseband und es kommt zur Abschaltung der WP.
Eine Abtauung zwischendurch hat weder einen enormen Anstieg der Leistung zur Folge oder eine Abschaltung des Verdichters. Nur der
Ventilator bleibt rund 10min stehen.
Man kann also sagen, die Leistung reicht dicke. Eine Kappung der oberen VD-Drehzahlen (Leistungsbegrenzung) wäre hilfreich, die kurzzeitig auftretende hohe Geräuschkulisse zu reduzieren. Das Sperren der oberen Frequenzbänder ist bei den
Luftpumpen aber nicht so ohne Weiteres machbar. Gibt es einen Silence-Mode einzustellen, der ggfs. dauerhaft zum Einsatz kommen könnte?
Ziel sollte sein, dass der RL-Ist-Wert im Winter weder aus dem unteren noch aus dem oberen Hystereseband fällt - die WP also stets auf geringer
Modulationsstufe läuft, gerne rund um die Uhr, sprich selten bis nie solche intensiven Nachheizorgien fahren muss.