Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Wie hat euer HB die Wärmepumpe für euren Altbau ausgelegt?
Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 10:25:20
0
3907816
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
[...]

Hast Du einen Hydraulischen Abgleich schriftlich bekommen ?
Hast Du eine Liste der Einstellungen für jeden Heizkörper ?
Also die Einstell-Werte für die Ventil-Einsätze in den Heizkörpern ?

Kannst Du im Bedienpanel den Wasserdurchsatz ablesen ? in L/min oder L/h ..


Nein, nichts schriftlich. Aber ich habe alle Ventileinstellungen vor meinen Änderungen notiert.
Nur meinen Schmierzettel.
Ja.

Ja, der Volumenstrom ist im Servicemenü unter Effizienzpumpe abzulesen.

Verfasser:
belzig
Zeit: 11.12.2025 10:32:15
0
3907817
Und wieviel Liter pro Stunde macht sie?

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 10:42:08
0
3907825
Zitat von belzig Beitrag anzeigen
Und wieviel Liter pro Stunde macht sie?

Kann ich erst heute Abend ablesen.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 11.12.2025 10:51:33
0
3907828
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen

Das ÜV wurde letztens vom HB neu eingestellt. Wie könnte ich feststellen, ob das öffnet?

AIT hat jede Menge Einstellmöglichkeiten Passwort geschützt. Auch so Sachen wie die Hystere.



Zi 1)
Fühlen, ob es dahinter warm wird.

Zu 2)
Du hast die Anlage gekauft, nicht gemietet. Insofern stehen dir sämtliche Passwörter als Besitzer auch zu.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 11.12.2025 12:00:35
0
3907850
Den thermischen Abgleich kann ich nach dem Heizkörperwechsel im Arbeitszimmer weiter machen. Leider ist der gestern das zweite Mal beschädigt geliefert worden. Dann kann ich in Küche und Wohnzimmer die Ventile ganz auf stellen.
Thermostatköpfe sind schon alle ab.


Sehr gut!

Kann aber sein, dass Du am Ende einen raum hast, bei dem Du per Thermostat regelm musst. Etwa weil zeitweise einfach zu viel Sonne einfällt.

Aber klar: besser ist, wenn möglichst viel Volumenstrom thermisch ungeregelt fließen kann.

Machst Du den Abgleich jetzt direkt thermisch über die Raumtemperatur?

---

Das ÜV wurde letztens vom HB neu eingestellt. Wie könnte ich feststellen, ob das öffnet?

Wenn Du (fast) alle HK thermisch ungeregelt laufen hast, kannst Du das ÜV komplett schließen. Da die WP dann ja in jedem Fall einen hinreichenden Volumenstrom über die HK hat.

Das ÜV bildet einen druckabhängigen Kurzschluss zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Wenn das ÜV öffnet, wird die Rücklaufseite merklich warm.
Kann aber auch sein, dass sie sich durch Wärmeleitung des Rohrs warm anfühlt.

Ich würde das Ding komplett schließen, wenn die meisten HK thermisch ungeregelt laufen.

---

AIT hat jede Menge Einstellmöglichkeiten Passwort geschützt. Auch so Sachen wie die Hystere.

Das ist natürlich Mist, oder?

Hysterese ist schließlich ein wichtiger Parameter zu Steuerung der Taktung.
Und da sind sicher noch mehr Parameter, die man sinnvoll einsetzen könnte.

Kann man an das Passwort rankommen?

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 13:14:12
0
3907869
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
[...]


Zi 1)
Fühlen, ob es dahinter warm wird.

Zu 2)
Du hast die Anlage gekauft, nicht gemietet. Insofern stehen dir sämtliche Passwörter als Besitzer auch zu.


Ok, mal schauen, ob ich da was erfühlen kann.

Der HB ist da anderer Meinung. Hatte schon gefragt.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 13:25:26
0
3907873
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
[i]
Kann aber sein, dass Du am Ende einen raum hast, bei dem Du per Thermostat regelm musst. Etwa weil zeitweise einfach zu viel Sonne einfällt.

Machst Du den Abgleich jetzt direkt thermisch über die Raumtemperatur?

Wenn Du (fast) alle HK thermisch ungeregelt laufen hast, kannst Du das ÜV komplett schließen. Da die WP dann ja in jedem Fall einen hinreichenden Volumenstrom über die HK hat.

Kann man an das Passwort rankommen?


Ob irgendwo ein Thermostatkopf wieder drauf kommt, will ich nach dem thermischen Abgleich schauen.
Ja, ich messe die Raumtemperatur. Im Raum mit der höchsten Soll-Temperatur soll das Ventil ungedrosselt sein (ist es zur Zeit noch nicht, wegen zu kleinem HK im Arbeitszimmer) und in allen anderen Räumen werden die Ventile entsprechend gedrosselt, bis die Raumtemperatur passt.

Wegen Gewährleistung drehe ich zur Zeit nicht am ÜV rum. Werde erstmal prüfen, ob es da einen Kurzschluß gibt.

Ja, das Passwort hatte ich hier im Forum erhalten, habe es aber bisher noch nicht probiert. Auch wegen Gewährleistung.
Ich habe da ja noch offene Sachen beim HB und bei AIT, wo im Januar ein Vorort-Termin stattfindet.

Verfasser:
muscheid
Zeit: 11.12.2025 14:59:24
0
3907896
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
[...]


Zi 1)
Fühlen, ob es dahinter warm wird.

Zu 2)
Du hast die Anlage gekauft, nicht gemietet. Insofern stehen dir sämtliche Passwörter als Besitzer auch zu.


Das ist Quatsch.
Es gibt nicht ohne Grund gesperrte Bereiche, in denen nur Fachpersonen einstellen sollen.
Das ist kein "Sonderfall Heizung", das zieht sich heute durch jede mögliche Technik - Auto, Spül- /Waschmaschine, Computer,....

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 15:43:52
2
3907910
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
[...]


Das ist Quatsch.
Es gibt nicht ohne Grund gesperrte Bereiche, in denen nur Fachpersonen einstellen sollen.
Das ist kein "Sonderfall Heizung", das zieht sich heute durch jede mögliche Technik - Auto, Spül- /Waschmaschine, Computer,....


Es kommt halt nur drauf an, was gesperrt ist. Ich meine, dass die Hysterese für Heizkreis und Warmwasser nicht in einen gesperrten Bereich gehören. In einen gesperrten Bereich gehören nur die Einstellmöglichkeiten, die Schäden an der WP verursachen könnten.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 11.12.2025 16:45:57
1
3907924
Mein Hersteller schreibt das Kennwort in die frei verfügbare Installationsanleitung.
Und es gibt hier sehr beliebte WP aus Fernost, die in nicht geringer Zahl im Eigenbau zusammengeschraubt werden.
Fachbetriebspflicht gibt es für Gas, Trinkwasser, Kältemittel und Strom. Aber bei bei der Geheimniskrämerei zu den Einstellparametern geht es wohl eher um die Besitzstandswahrung der Handwerkerschaft. Ist ja auch schlimm, wenn man demnächst nicht mehr 20t€ je Auftrag an Staatsknete abgreifen kann.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 11.12.2025 20:52:56
0
3907984
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
Zitat von belzig Beitrag anzeigen
[...]

Kann ich erst heute Abend ablesen.


Durchfluss ist 513 l/h bei 30,8% Pumpensignal.

Verfasser:
belzig
Zeit: 11.12.2025 21:05:01
0
3907988
Das kommt mir etwas arg niedrig vor.

Da mußt du mal was zu deiner Hydraulik schreiben, damit man den Wert einordnen kann..

Welche Art von Puffer (Parallel, Reihenrücklaufspeicher, ÜSV?)
Viele Heizkörper hast du (Bauform)

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 11.12.2025 22:09:56
0
3908020
512 L/h bei einer Wärmeleistung von (geraten) um die 4kW wäre eine Spreizung von unter 7K. Das wäre für HK-Betrieb doch völlig ok.
Hast Du die Spreizung vorgegeben, so dass die Umwälzpumpe den Volumenstrom entsprechend einstellt?


Der Durchfluss wird ja noch durch den thermischen Abgleich beeinflusst.
Wird wohl eher größer werden (oder die Pumpenleistung geringer), wenn der Raum mit der höchsten Temperatur mal ungedrosselt laufen kann.

Wobei man aber zunächst wirklich mal prüfen müsste, ob Volumenstrom über das ÜV geht. Was nicht sein sollte.
Lies bitte zumindest mal ab, auf welchen Druckwert das ÜV eingestellt ist.

---

Und dann mal ein paar Betriebspunkte ablesen:
Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, falls verfügbar elektrische Leistung, Wärmeleistung, Arbeitszahl.
Das jeweils für ein paar unterschiedliche Außentemperaturen, und etwa in der Mitte eines Heiztaktes, falls die WP taktet.

Oder kannst Du Diagramme ziehen?

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 11.12.2025 23:43:51
0
3908047
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen

Im Raum mit der höchsten Soll-Temperatur soll das Ventil ungedrosselt sein (ist es zur Zeit noch nicht, wegen zu kleinem HK im Arbeitszimmer) und in allen anderen Räumen werden die Ventile entsprechend gedrosselt, bis die Raumtemperatur passt.[...]

Daumen hoch - Du bist auf dem richtigen Weg !

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 11.12.2025 23:45:56
0
3908048
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen

Durchfluss ist 513 l/h bei 30,8% Pumpensignal.

Wenn die Anzeige / Berechnung linear wäre .. wären es 1665 L/h bei 100 % PWM.

Das sieht sehr gut aus !

Verfasser:
ajokr
Zeit: 12.12.2025 07:48:22
0
3908070
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
[...]

Wenn die Anzeige / Berechnung linear wäre .. wären es 1665 L/h bei 100 % PWM.



Ist es aber nicht. Bei mir ist schon bei 80% PWM Schluß auf 1583 l/h. Mehr Pumpenleistung erhöht den Durchfluß nicht mehr. Hierzu die Pumpenkennlinie und meine Anlagenkennlinie in grün:



Der Gebäudekreis geht bei mir nur in den Trennpuffer. Wenn die Pumpe direkt in die Heizkreis liefert, wird die Anlagenkennlinie wahrscheinlich steiler ausfallen. Dann wird es aber eher weniger Durchfluß geben als meine 1583 l/h.

Verfasser:
PeterAlles
Zeit: 12.12.2025 10:04:15
0
3908106
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen

Wenn die Anzeige / Berechnung linear wäre .. wären es 1665 L/h bei 100 % PWM.

Zitat von ajokr Beitrag anzeigen

Ist es aber nicht. Bei mir ist schon bei 80% PWM Schluß auf 1583 l/h. Mehr Pumpenleistung erhöht den Durchfluß nicht mehr.[...]

Dann limitiert Deine Hydraulik den Gesamtdurchfluß. Nicht schön.

Man muss natürlich auch bedenken, das hier ist ja nur eine Moment-Aufnahme:
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen

Durchfluss ist 513 l/h bei 30,8% Pumpensignal.

Da muss man wohl oder übel öfter mal zum Bedienpanel laufen, und mehrfach ablesen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das System in welchen Betriebszuständen so treibt. Wenn denn es keine Software resp. Home Assistant Integration o.ä. für diese Wärmepumpe gibt, die mitlesen kann.

Interessant wären [L/h] und [% PWM] in der Start-Phase, also in den ersten ~5 Minuten wenn das Aussengerät nach einem Stillstand / Taktende wieder in den Heiz-Modus geht.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 12.12.2025 10:27:38
0
3908114
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen

Dann limitiert Deine Hydraulik den Gesamtdurchfluß. Nicht schön.

Sind halt nur 6 Heizkörper, davon ein Stahlradiator, zwei Gußeisen, ein 22er und zwei 33er. Wobei der Stahlradiator schon Luxus ist, weil er nur den Kriechkeller unter dem Wohnzimmer frostfrei halten soll.

Zitat:

Da muss man wohl oder übel öfter mal zum Bedienpanel laufen, und mehrfach ablesen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das System in welchen Betriebszuständen so treibt. Wenn denn es keine Software resp. Home Assistant Integration o.ä. für diese Wärmepumpe gibt, die mitlesen[...]


Bei Vaillant nicht nötig, die Arotherm moduliert nur über die Spreizung. Die MyVaillant Intergration liefert leider genausowenig den Durchfluß wie die App. Also entweder laufen oder ebus anzapfen.

Bei der AIT von Norbert wird es vermutlich anders sein.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 12.12.2025 10:38:02
0
3908117
Zitat von belzig Beitrag anzeigen
Das kommt mir etwas arg niedrig vor.

Da mußt du mal was zu deiner Hydraulik schreiben, damit man den Wert einordnen kann..

Welche Art von Puffer (Parallel, Reihenrücklaufspeicher, ÜSV?)
Viele Heizkörper hast du (Bauform)


Es soll wohl ein Reihenpufferspeicher sein, ÜV ist vorhanden.
Es sind 4 Plattenheizkörper (2 11er, 2 22er), 1 Badheizkörper, 2 Röhren-Heizkörper und Fußbodenheizung im Bad.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 12.12.2025 10:51:24
0
3908122
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
512 L/h bei einer Wärmeleistung von (geraten) um die 4kW wäre eine Spreizung von unter 7K. Das wäre für HK-Betrieb doch völlig ok.
Hast Du die Spreizung vorgegeben, so dass die Umwälzpumpe den Volumenstrom entsprechend einstellt?


Der Durchfluss wird ja noch durch den thermischen Abgleich beeinflusst.
Wird wohl eher größer werden (oder die Pumpenleistung geringer), wenn der Raum mit der höchsten Temperatur mal ungedrosselt laufen kann.

Wobei man aber zunächst wirklich mal prüfen müsste, ob Volumenstrom über das ÜV geht. Was nicht sein sollte.
Lies bitte zumindest mal ab, auf welchen Druckwert das ÜV eingestellt ist.

Und dann mal ein paar Betriebspunkte ablesen:
Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Volumenstrom, falls verfügbar elektrische Leistung, Wärmeleistung, Arbeitszahl.
Das jeweils für ein paar unterschiedliche Außentemperaturen, und etwa in der Mitte eines Heiztaktes, falls die WP taktet.

Oder kannst Du Diagramme ziehen?


Ich habe bisher selber nur die Heizkurve angepasst. Ich denke, dass die Spreizung nur in der Installateurebene einstellbar ist. Da gehe ich wegen Gewährleistung nicht rein.
Die Hybrox 5 von AIT wird über Rücklauftemperatur gesteuert. Ich gebe die Soll-Rücklauftemperatur vor.

Ich gehe auch davon aus, dass der Volumenstrom noch steigt, wenn der Heizkörper im Arbeitszimmer getauscht ist. Heute soll der dritte Heizkörper geliefert werden. Bin gespannt, ob der unbeschädigt ist. Der Lieferant scheint ein Problem in der Verpackung zu haben. Die Mitarbeiter ziehen die HK wohl über die Regalböden oder über die Staplergabeln und verursachen dabei Schrammen.

Ich werde heute Nachmittag mal nach der Einstellung des ÜV schauen. Das ist allerdings vor Kurzem nach Herstellervorschrift eingestellt worden (nachdem ich darauf bestanden habe). Davor stand es auf 1.

Ich kann die cda-Datei auf einen Stick speichern. Habe aber noch keinen Viewer dafür. Muss ich mich noch mit beschäftigen.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 12.12.2025 10:57:11
0
3908126
Zitat von ajokr Beitrag anzeigen
Zitat von PeterAlles Beitrag anzeigen
[...]

Da muss man wohl oder übel öfter mal zum Bedienpanel laufen, und mehrfach ablesen. Um ein Gefühl dafür zu bekommen, was das System in welchen Betriebszuständen so treibt. Wenn denn es keine Software resp. Home Assistant Integration o.ä. für diese Wärmepumpe gibt, die mitlesen kann.

Interessant wären [L/h] und [% PWM] in der Start-Phase, also in den ersten ~5 Minuten wenn das Aussengerät nach einem Stillstand / Taktende wieder in den Heiz-Modus geht.


Ich schau mal, dass ich einen cda-Viewer bekomme und sehe mir die Diagramme an, die über den USB-Port ausgegeben werden.

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 12.12.2025 10:57:54
0
3908128
Ich kann die cda-Datei auf einen Stick speichern.

Meinst Du dta?
Das wäre natürlich sehr hilfreich.

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 12.12.2025 12:21:10
0
3908149
Zitat von Bernd_K Beitrag anzeigen
Ich kann die cda-Datei auf einen Stick speichern.

Meinst Du dta?
Das wäre natürlich sehr hilfreich.

Ja, dta. Hatte da was falsches im Kopf gespeichert :-)

Verfasser:
Bernd_K
Zeit: 12.12.2025 12:50:27
0
3908156
Sehr gut.

Die Daten kannst Du z.B. mit der dtagui von opendta darstellen.
https://sourceforge.net/projects/opendta/

Und die dta natürlich auch hier einstellen, damit wir alle draufgucken können ;-)

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 13.12.2025 11:31:16
1
3908414
War heute mal an der WP und habe mir den Rohrverlauf angeschaut. Der Puffer ist auf jeden Fall ein Reihenpuffer im Vorlauf.

Das ÜV steht nun auf etwas über 1. Aber ich war dabei, als es eingestellt wurde. Der HK wurde geschlossen, die Pumpe auf 100% angesteuert und der Valumenstrom am ÜV auf 1100 l/h eingestellt. Dabei war der Monteur telefonisch mit dem Werkskundendienst verbunden. Ich konnte jetzt per Infrarotthermometer und per Hand nicht feststellen, dass da was durch das ÜV zurück in den Rücklauf strömt.

Und hier der Link zur dta:
Linkbezeichnung

OpenDta habe ich installiert. Ist schon Interessant, was man alles an Kurven sehen kann.

Aktuelle Forenbeiträge
Zunft & Technik schrieb: Hallo zusammen, wir lesen hier schon länger mit und sehen...
Redaktion HTD schrieb: Im Mannheimer Wohnquartier Aubuckel werden sozialer Wohnungsbau...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik