Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Ersatz Gastherme durch WP: 7 kW vs. größer – Welche Pumpe passt am besten?
Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 11:37:05
1
3908913
Guten Tag zusammen,

Kurzversion meines Anliegens:

EFH Bj. 1980 (200 m², Radiatoren), Heizlast nach DIN EN 12831 bis 9,63 kW, statistisch relevanter Betrieb bis ca. −3 °C (≈ 7,1 kW).
Buderus WLW-7 liefert bei W55 nur 5,7 kW (0 °C) bzw. 5,2 kW (−5 °C) → Heizstab ab ~0 °C nötig, dafür sehr gute Modulation bis 1,8 kW.
WLW-10 deckt Last monovalent ab, ist im Hauptbetrieb aber deutlich überdimensioniert (Min. 2,1 kW).
Kernfrage: Ist die WLW-7 trotz frühem Bivalenzpunkt die sinnvollere Auslegung für den realen Betrieb – inkl. effizienter WW-Bereitung – oder ist die WLW-10 technisch vorzuziehen?

Langversion:

es geht um den Ersatz einer bestehenden Gastherme in einem Einfamilienhaus (Baujahr ca. 1980) durch eine Luft/Wasser-Wärmepumpe.
Die Gebäudehülle wurde teilweise modernisiert, das Heizsystem bleibt radiatorenbasiert.
Ziel ist die Entscheidung, welche Wärmepumpenleistung für den realen, statistisch häufig auftretenden Heizbetrieb geeignet ist, d. h. für Außentemperaturen bis etwa −3 °C, nicht primär für seltene Extremtemperaturen.

Gebäudedaten

Standort: 76227 (Raum Karlsruhe)

Baujahr: ca. 1980

Wohnfläche: ca. 200 m², 2 Vollgeschosse

Keller: vorhanden

Gebäudehülle:

Dach: Zwischensparrendämmung (2022)

Fenster / Haustür: 3-fach verglast / neu (2022)

Fassade: ungedämmt, keine weitere Sanierung geplant

Heizsystem / Bestand

Heizkörper (kein FBH-System)

Aktuelle Wärmeerzeugung: Gastherme (BJ 1998)

Wichtig:
Die vorhandenen Heizkörper sind gemäß Heizlastberechnung bei 55 °C Vorlauf ausreichend dimensioniert, eine Vergrößerung oder Umrüstung ist nicht vorgesehen.

Verbrauch / Heizlast

Jahresenergieverbrauch inkl. Raumheizung und Brauchwasserbereitung: 23.280 kWh/a

Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 liegt vor

Ermittelte Heizlasten:

−2 °C: 6,73 kW

−5 °C: 7,83 kW

−7 °C: 8,57 kW

−9,9 °C (Norm-AT): 9,63 kW

Diskutierte Wärmepumpen – Leistungsdaten laut Datenblatt

Buderus Logatherm WLW-7 MB AR (Monoblock)

Modulationsbereich (Heizleistung): ca. 1,8 kW bis max. ~7,5 kW

Leistungspunkte W55:

A +7 / W55: 7,45 kW

A 0 / W55: 5,7 kW

A −5 / W55: 5,2 kW

→ daraus ergibt sich ein rechnerischer Bivalenzpunkt bei ca. 0 °C, unterhalb davon Heizstab erforderlich.

Buderus Logatherm WLW-10 MB AR

Modulationsbereich (Heizleistung): ca. 2,1 kW bis max. ~12 kW

Leistungspunkte W55:

A +7 / W55: 12 kW

A 0 / W55: 11 kW

A −5 / W55: 10 kW

→ monovalente Abdeckung der Heizlast bis unter −7 °C möglich.

Leistungs-/Last-Gegenüberstellung

Außentemperatur | Heizlast Gebäude | WLW-7 Heizleistung | WLW-10 Heizleistung
+5 °C | ~5,0 kW | ~7,0 kW | ~11–12 kW
+2 °C | ~5,6 kW | ~6,2 kW | ~11 kW
0 °C | ~6,0 kW | 5,7 kW | 11 kW
−2 °C | 6,73 kW | ~5,5 kW | ~10,5 kW
−3 °C | 7,1 kW | ~5,4 kW | ~10,2 kW
−5 °C | 7,83 kW | 5,2 kW | 10 kW

Kernfragen:

Ist eine WLW-7 mit sehr gutem Teillast-Modulationsbereich (bis 1,8 kW) für den statistisch häufig auftretenden Temperaturbereich bis etwa −3 °C technisch sinnvoll, obwohl sie bereits ab ca. 0 °C rechnerisch Heizstabunterstützung benötigt?

Wie kritisch ist der Heizstabanteil unterhalb von 0 °C zu bewerten, wenn er energetisch ungünstig ist, aber zeitlich begrenzt auftritt?

Führt die WLW-10 trotz Modulation bis 2,1 kW im gleichen Temperaturbereich realistisch zu Takten bzw. Effizienzeinbußen, oder überwiegt der Vorteil der klar monovalenten Abdeckung der Heizlast?

Brauchwasserbereitung: Wie sollte die Warmwasserbereitung (Speichergröße, Solltemperatur, Zeitfenster) ausgelegt werden, um einen möglichst hohen Wärmepumpenanteil zu erreichen und Heizstabeinsatz bei WW zu minimieren – insbesondere bei der kleineren WLW-7?

Ziel ist eine praxisnahe, rechnerisch saubere Auslegung für den realen Betrieb – nicht die Absicherung seltener Extremtemperaturen.

Vielen Dank für fundierte Einschätzungen.
Moritz

Verfasser:
WG_Jena
Zeit: 15.12.2025 12:57:56
2
3908941
Zitat von po951 Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,

Kurzversion meines Anliegens:

EFH Bj. 1980 (200 m², Radiatoren), Heizlast nach DIN EN 12831 bis 9,63 kW, statistisch relevanter Betrieb bis ca. −3 °C (≈ 7,1 kW).
Buderus WLW-7 liefert bei W55 nur [b]5,7 kW (0[...]


Kopfschüttel!!

55 °C Vorlauftemperatur und über Takten philosophieren??

Ich habe eine 7 kW WP (HB Ausschlusskriterium) bei 4,3 kW Heizlast und die Heizkörper von zuvor 52 °C auf 45 °C Vorlauftemperatur angepasst. Und ich freue mich, wenn meine WP maximal 6 mal am Tag taktet. Dann sinkt meine Stromrechnung und das über den Strommix erzeugte CO2. (315 kg seit 11.09.2025)

Verfasser:
A Min
Zeit: 15.12.2025 13:09:05
0
3908947
Wenn du die VLT nicht deutlich runter bekommst, brauchst über eine gute JAZ und die 7er nicht nachzudenken. Ich glaube auch nicht, dass du Probleme mit Takten bekommst, wenn du alles ordentlich einstellst. Mit Abtauen wird die 7er schon früh am Limit sein.

Genau wirst du es nur wissen, wenn du jetzt einen ordentlichen Abgleich mit möglichst niedriger VLT machst und dir einen WMZ einbauen lässt.

Die neue 75er Vaillant wäre vllt. auch noch interessant und natürlich die Heizleistungskurven aus den Planungsunterlagen bzw. Bedienungsanleitungen. Die sagen mahr als Datenblätter. Und bei hohen Temperaturen darfst du nicht auf die W55 Werte schauen sondern musst die W35er nehmen, um das Takten abschätzen zu können.

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 15.12.2025 13:25:09
0
3908948
Machbarkeitsstudie:



Hydraulikmatrix ermitteln:



Heizlast messen:





dann wird ein Schuh draus.

Mit einer "gerechneten" Heizlast definitiv nicht:



Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Melvil
Zeit: 15.12.2025 13:36:58
3
3908953
Die 55°C VL bei Heizkörpern werden meiner Erfahrung nach selbst im Altbau oft überschätzt.

In unserem 1990er Altbau mit Jaga-Heizkörpern sind wir hier auch mit unter 40°C noch gut dabei, bei 20,5-21,5°C Raumtemperatur und Lüftern in den zwei Räumen mit zwei Außenwänden.

Bei 5°C sogar nur 33-35°C VL notwendig.

Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 13:59:34
0
3908964
Zitat von Melvil Beitrag anzeigen
Die 55°C VL bei Heizkörpern werden meiner Erfahrung nach selbst im Altbau oft überschätzt.

In unserem 1990er Altbau mit Jaga-Heizkörpern sind wir hier auch mit unter 40°C noch gut dabei, bei 20,5-21,5°C Raumtemperatur und Lüftern in den zwei Räumen mit zwei[...]


Danke für den Hiweis. Meinst du mit "Lüftern" spezielle Heitkörper mit intergiertem Lüfter?

Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 14:01:55
0
3908966
Zitat von Frank_Pantry Beitrag anzeigen
Machbarkeitsstudie:


[Bild]


Hydraulikmatrix ermitteln:


[Bild]


Heizlast[...]


Hallo Herr Roth,

könnten Sie Ihre Antwort noch etwas erklären? Ich verstehe leidet nicht, was gemeint ist (-> wie kann ich eine Machbarkeitsstudie erstellen oder eine Hydralikmatrix ermitteln? Warum geht es nicht mit einer nach DIN gerechneten Heizlast?

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 15.12.2025 14:11:18
0
3908973
Weil die dortigen Werte (Angszuschläge, pauschale Annahmen ect.) einfach nicht zutreffen...bei quasi keinem Haus.

Für die Hydraulikmatrix benötigt man hochauflösende Meßtechnik.

Selbst eine große Erklärung schriftlich abzugeben, ist nie vollumfänglich, das geht telefonisch besser.

Bei Bedarf anrufen oder mailen.

Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Melvil
Zeit: 15.12.2025 14:42:21
2
3908986
Zitat von po951 Beitrag anzeigen
Zitat von Melvil Beitrag anzeigen
[...]


Danke für den Hiweis. Meinst du mit "Lüftern" spezielle Heitkörper mit intergiertem Lüfter?


Gibt es auch, kann man sich aber sehr einfach mit PC-Lüftern selbst zusammen bauen und für 50€ die volle HK-Breite belegen.

Hier im Forum gibt es einige Threads, wie man sich sowas bauen kann. Da braucht man nicht mal groß Elektronik-Kenntnisse für.

Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 17:54:24
0
3909038
Zitat von A Min Beitrag anzeigen
Wenn du die VLT nicht deutlich runter bekommst, brauchst über eine gute JAZ und die 7er nicht nachzudenken. Ich glaube auch nicht, dass du Probleme mit Takten bekommst, wenn du alles ordentlich einstellst. Mit Abtauen wird die 7er schon früh am Limit sein.

Genau wirst du es nur wissen,[...]

Du meinst also, dass mit der 7kW keine hohe JAZ erreicht werden kann da der Heizstab häufig einspringen muss?
Bei hohen Außentemperaturen (mit W35) hat die 7er ab 11 Grad zuviel Leistung und die 10er schon ab 8,5 Grad. Also kein großer Abstand.

Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 18:02:32
0
3909039
Zitat von WG_Jena Beitrag anzeigen
Zitat von po951 Beitrag anzeigen
[...]


Kopfschüttel!!

55 °C Vorlauftemperatur und über Takten philosophieren??

Ich habe eine 7 kW WP (HB Ausschlusskriterium) bei 4,3 kW Heizlast und die Heizkörper von zuvor 52 °C auf 45 °C Vorlauftemperatur angepasst. Und ich freue mich, wenn meine WP maximal 6[...]

Mir ist deine Aussage nicht ganz klar. Möchtest du sagen, dass deine Anlage "überdimensioniert" ist mit einer 7kW WP bei einem Gebäudebedarf von 4,3kW? Bei hohen Temperaturen (über 8 Grad) wird dann vermutlich die WP mehr Wärme liefern als das Haus abnehmen kann (-> sie "taktet" dann). Ist das bei dir nicht so?

Insgesamt habe ich auch das Gefühl, dass bei mir die 10 kW WP besser geeignet wäre (auch wenn sie in vielen Bereichen Überdimensioniert ist und der Bivalenzpunkt bei -10 Grad liegt)

Verfasser:
Stone82
Zeit: 15.12.2025 19:05:36
0
3909064
55°C ist zu hoch für einen effizienten Betrieb.
Ich würde die größere nehmen.
Alleine in dem Temperaturen Bereich um die 0°C mit regelmäßig hoher Luftfeuchtigkeit kommt eine zu knapp bemessen Wärmepumpe deutlich an ihre Grenzen....

Eine BWWP würde ich nicht nehmen.


Die 0,3 kW höhere Mindestleistung kann man in die Übergangszeit gut in den Griff bekommen.

Soviel zur meiner Meinung.

Verfasser:
A Min
Zeit: 15.12.2025 20:08:02
2
3909078
Bei 55 Grad VLT wirst du generell keine gute JAZ erreichen, egal ob 7er oder 10er. Hinzu kommt, dass die 7er dann sehr schnell am Ende ist.

Ich schaffe es übrigens oft mit meiner 7er, dass die selbst bis 15 Grad noch durchläuft. Über 15 Grad wird nach Verzögerung aber auch schon ausgeschaltet (Sommerbetrieb automatisch). Den Heizstab gebe ich erst ab -9 frei (192qm aus 1997, berechnete Heizlast 8,8kW, gemessene um 6,4kW, teilweise FBH, NAT -10, Eifel, wo es auch schon mal Schnee gibt).
Ich hoffe jetzt im zweiten Winter mit VLT < 40 Grad auszukommen (Lüfter unter einem kritischen Heizkörper selbst gebastelt)

Verfasser:
po951
Zeit: 15.12.2025 21:17:27
0
3909106
Zitat von Stone82 Beitrag anzeigen
55°C ist zu hoch für einen effizienten Betrieb.
Ich würde die größere nehmen.
Alleine in dem Temperaturen Bereich um die 0°C mit regelmäßig hoher Luftfeuchtigkeit kommt eine zu knapp bemessen Wärmepumpe deutlich an ihre Grenzen....

Eine BWWP würde ich nicht[...]

Danke für die Einschätzung. Welchen Zusammenhang gibt es mit der hohen Luftfeuchtigkeit? Geht es hier um häufige Abtauvorgänge die dann die verfügbare Heizleistung zusätlich reduzieren?

Was ist eine BWWP? Ist eine Buderus Pumpe gemeint? Falls ja, warum nicht nehmen? Zumindest bei Stiftung Warentest hat sie gut abgeschnitten.

Verfasser:
Stone82
Zeit: 15.12.2025 22:12:44
1
3909124
Vergiss den Satz mit der BWWP (Brauchwasserwärmepumpe) da habe ich mich etwas verschaut.

Ja bei Temperaturen um die 0°C ist in der Regel recht hohe Luftfeuchtigkeit vorhanden und diese erreicht oft recht schnell die 100%.
Das erhöht massiv die Abtaufrequenz. Je nach Gerät und Betriebsweiße kann das alle 30-45 Minuten vereisen und es muss Abtauung.
Die Vereisung geht langsamer wenn erstens die Anlage nicht auf Volllast gehen muss um die VLT aufzuholen und eine stärkere Anlage kann auch schneller die VLT aufholen als eine zu knapp bemessene Anlage.

Aktuelle Forenbeiträge
Redaktion HTD schrieb: Bau- und Immobilienfachmann Klaus-Peter Stöppler: „Unser Land...
LucaLNB schrieb: Hallo zusammen, hoffentlich bin ich mit meiner Anfrage im...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Hersteller von Armaturen
und Ventilen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Website-Statistik