Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Buderus GB132T lief unter Vollast durch
Verfasser:
bswoolf
Zeit: 15.12.2025 09:47:29
0
3908871
Guten Tag,
ich habe da ein spezielles Problem.
Buderus GB132T mit S135 und RC30
Zu Testzwecken hatte ich eine flache Heizkurve mit max. 55 Grad Vorlauf programmiert, zudem ist die Heizung so programmiert, daß sie einmal Morgens Warmwasser auf 60 Grad aufheizt und dann nicht mehr. Um den niedrigen Vorlauf zu fahren, hatte ich die Thermostatventile in gen Haupträumen voll geöffnet. Das funktionierte ganz gut.
Die Heizung wurde vor 6 Wochen gewartet.

Wir waren jetzt im Urlaub und unser Blumengieser meldete sich, daß in der Bude 29 Grad sind. Er hat nachgeschaut, und der Kessel lief auf 90 Grad durch.
Er hat dann den Notdienst geholt. Der hat festgestellt, daß der Speicherfühler Warmwasser dauerhaft 85 Grad zeigt. Zudem hätte das 3 Wegeventil in einer Zwischenstellung gehangen. Das hat er wohl zunächst gängig gemacht.
Stand ist, kein Warmwasser, da der neue Fühler noch nicht da ist. Er hatte die Heizung am manuellen Regler auf 50Grad begrenzt. Und das Durchbollern war weg.
Ich habe nach dem Urlaub wieder die automatische Regelung in Betrieb genommen und die Bergrenzung aufgehoben. Die Heizung scheint gut zu laufen, nur halt zunächst ohne Warmwasser.
Was kann da schiefgelaufen sein?
Dank im voraus.
Herzliche Grüße
Wolfgang

Verfasser:
muscheid
Zeit: 15.12.2025 10:49:36
3
3908902
Ein defekter Speicherfühler und ein verklemmtes Umschaltventil.
Eigentliche Ursache ist der Fühler - der sagt WW zu kalt. Und die Heizung läuft auf max hoch. Aber es erfolgt keine Rückmeldung mehr daß WW wieder warm ist.
Das verklemmte Ventil leitet einen Teil der Wärme in die Heizung - das kann schon länger so sein, nur fiel das bisher nicht auf.

Verfasser:
Mark1234
Zeit: 15.12.2025 11:14:44
1
3908907
Der Monteur hat deinen 3/4el kaputten Fühler berührt, der eigentlich schon kaputt war und danach was dein eigentlich schon kaputter Fühler ganz kaputt.

Kommt öfter vor.

Verfasser:
muscheid
Zeit: 15.12.2025 14:59:38
2
3908993
Moment - weswegen soll der Monteur Schuld sein? Das ganze lief ja 6 wochen lang bis zum Defekt. Vor allem macht man bei ner Wartung nichts an dem Fühler.

Da gibts einen deutlich besseren Grund - das Alter.