Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Neues Angebot Hybrox 8 - fehlendes Vertrauen
Verfasser:
Papiertiger
Zeit: 26.11.2025 11:09:47
0
3902450
Hallo,

nach fast 5 Jahren Kampf mit einer schlecht funktionierenden und energiehungrigen Wärmepumpe, inklusive Kompressortausch und erneutem Defekt, habe ich jetzt ein neues "Angebot" über die Einrüstung einer neuen WP bekommen.
Das alte System hatte einen Schichtspeicher mit Frischwasserstation. Dieses soll jetzt komplett weg, da sich auch die Frischwasserstation als wenig effizient herausgestellt hat.

Könnte ihr mir bitte sagen, was ihr von dem System haltet, ich habe das Vertrauen in die Bewertung meines Fachmannes verloren.
Eure Tipps hingegen haben mir im Kampf der letzten Jahre sehr weitergeholfen und ihn schließich zum dem "Angebot" bewegt.

Meine Rahmenbedingungen:
Einfamilienhaus, freistehend, BJ 2020, Außenwände 42,5
komplett Fussbodenheizung, 30 Heizkreise, davon 2 Wandheizung je ca 3m2 in der Dusche

Heizlastberechnung:
Auslegungstemperatur: -13
Heizlast 10,5kW

Erhaltenes Angebot:
AIT Hybrox 8
Hydrauliktower mit 280L Wasserspeicher

Ich habe meinem Heizungsbauer schon gesagt, dass ich mit der modulierenden WP direkt auf die Heizung gehen möchte. (so habe ich das hier zummindest als das Optimum verstanden).

Fallen euch hier auf Anhieb grundsätzliche Fehler auf?
Ist das ein System nach aktuellstem Stand der Technik?


Vielen Dank für eure Einschätzung.

Verfasser:
Papiertiger
Zeit: 26.11.2025 20:38:31
0
3902748
Hallo, kann mir jemand zu diesem Thema helfen?
Ich habe inzwischen wirklich Respekt vor der Entscheidung.
Nicht, dass wir wieder etwas überkompliziertes oder veraltetes eingebaut bekommen...

Verfasser:
Papiertiger
Zeit: 27.11.2025 16:27:01
0
3903053
Hallo,
kann ich noch irgendwelche Angeben mache, damit jemand mir helfen kann?
Mir reicht schon ein "Ich sehe kein Problem".
Am liebsten wäre mir natürlich ein "Haben wir so im Einsatz, läuft super!" :-)

Vielen Dank!

Verfasser:
Hugo 123
Zeit: 27.11.2025 17:50:46
1
3903097
Wie groß ist das Haus?

Wo lagen die Probleme bei der letzten Anlage?

Verfasser:
Windom.Earle
Zeit: 14.12.2025 22:33:29
0
3908826
Habe diese Anlage, allerdings nicht mit Hydrauliktower. Bin zufrieden damit.

Meine Heizlast liegt ohne WW bei knapp 9 und ich glaube, ich hätte eher die Hybrox 11 nehmen können bzw. sollen, auch wenn hier im Forum ja immer zu knapper Dimensionierung geraten wird. NAT sind nur -8,5, aber die Anlage läuft schon ziemlich am Limit im Kernwinter und obwohl sie nicht ihren Heizstab benötigt, taut sie deshalb dann doch ziemlich oft ab. Mit Heizlast 10,5 und NAT -13 würde ich wirklich die Hybrox 11 nehmen, ABER: Wieso hast du 10,5 kW Heizlast bei einem Haus von 2020? Wer hat das ermittelt?

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 15.12.2025 08:35:59
0
3908852
Zitat von Windom.Earle Beitrag anzeigen
Habe diese Anlage, allerdings nicht mit Hydrauliktower. Bin zufrieden damit.

Meine Heizlast liegt ohne WW bei knapp 9 und ich glaube, ich hätte eher die Hybrox 11 nehmen können bzw. sollen, auch wenn hier im Forum ja immer zu knapper Dimensionierung geraten wird. NAT sind nur -8,5,[...]

Wie laut empfindest du die Ausseneinheit?
Ich habe eine Hybrox 5 und mir ist die im Teillastbereich (ca. 2,2 kW Heizleistung) zu laut. Es ist noch nicht ganz klar, ob das Gerät einen Fehler hat, deshalb interessiert mich, wie andere Hybrox-Besitzer die Lautstärke empfinden. Zwei Arbeitskollegen haben eine Vaillant und meinen, die würde man nur hören, wenn man mit dem Ohr rangeht.

Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 15.12.2025 08:36:26
2
3908853
Heizlast von 10,5kW bei nem BJ2020 Haus bei NAT -13 Grad.
Das würde ich als erstes in Frage stellen.
Wobei 30 Heizkreise schon nach nem großen Haus klingen.
Wer hat diese Berechnung erstellt?

Erst wenn das verifiziert ist, kann man sich die Leistungslinie der genannten WP anschauen, ob diese zum Haus passt.

Verfasser:
Frank_Pantry
Zeit: 15.12.2025 10:58:07
1
3908904
Oft finde ich in solchen Häuser nach "Berechnung" eingestellte = totgedrosselte Hydrauliken.

Ich würde mich von der anderen Seite nähern und einen üppigen Massenstrom hydraulisch rangieren, deutlich über dem Mindestmassenstrom der WP (natürlich ohne ERR und Trennpuffer)

Falls Überzeugungsarbeit ggü. dem HB erforderlich ist (Laien tun dich da schwer bzw. HB mit Laien) , kann ich unterstützen.

Das die Heizlast zu groß gerechnet wurde = der übliche formalistisch korrekte Murks zur Dimensionierung der WP herangezogen wurde, ist leider normal:



Gruß
Dipl.-Ing. Anlagentechnik
Frank-Rolf Roth
www.waermepumpendoktor.com
(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4

Verfasser:
Windom.Earle
Zeit: 15.12.2025 23:32:19
0
3909136
Zitat von Norbert_V Beitrag anzeigen
Zitat von Windom.Earle Beitrag anzeigen
[...]

Wie laut empfindest du die Ausseneinheit?
Ich habe eine Hybrox 5 und mir ist die im Teillastbereich (ca. 2,2 kW Heizleistung) zu laut. Es ist noch nicht ganz klar, ob das Gerät einen Fehler hat, deshalb interessiert mich, wie andere Hybrox-Besitzer die Lautstärke empfinden. Zwei[...]


Im Teillastbereichist sie superleise. Wenn sie so über 6 kW läuft, dann hört man sie schon ziemlich, da hab ich sie mir leiser vorgestellt.

Dass man sie nur hört, wenn man das Ohr dranhält, kann ich nicht sagen. Man hört sie. Aber bis 4 kW stört sie wirklich niemanden. Ein leises Hintergrundsummen. Ist aber ot hier.

Verfasser:
godek
Zeit: 16.12.2025 08:42:41
0
3909181
Dem Heizi irgendwas sagen ist sinnlos. Der muss sie bestätigen daß er das baut wie du willst.

Wenn die Hütte keine 400m2 hat ist die heizlast vermutlich zu hoch angesetzt.

Aber vor allem anderen gehst du das Problem falsch Rum an. Was war da genau vorher installiert? Was ist so oft kaputt gegangen? Und vor allem muss geklärt werden warum die Defekte auftraten.

Ihr habt hoffentlich fbh. Wie ist die ausgelegt und eingestellt? Was hat die bisherige Anlage verbraucht? Wie viel Wärme hat sie damit erzeugt? Habt ihr err oder smarte Wunder-Steuerungen?