Zitat von Vertuel  Jetzt zum "kritischen?" Vorgang - nach ca 15-20min geht das Zeichen des Außengeräts aus / die Anlage wird lauter / Pumpe oder Kompressor macht leichte Klopf Geräusche (ca 10 mal pro sekunde) / 3UVDHW fährt schrittweise auf 100% / Vorlauf Temperatur steigt / das ganze dauert 2-4 Minuten und sobald das Außengerät angefordert wird, fährt 3UVDHW wieder auf 0% … Ist das jetzt ein Abtauvorgang? Ja, ziemlich sicher Abtauung!
|
| | Zeit:
20.11.2025 18:22:04 |
Dane dir. Nur zur Sicherheit ob die Verbräuche so in ordnung sind: gestern Abend um 22:00: 20.616 kWh Heute Morgen um 05:22: 20.622 KWh (6 KWh verbraucht) Heute Abend um 18:00: 20.633 KWh (11 KWh verbraucht) Flüßterbetrieb an Frostschutz bei 0 Grad Haus 135m² / Porenbeton 46cm / BJ 2017 Außentemperatur -2 bis +3
|
| | Zeit:
21.11.2025 07:11:27 |
Zitat von Vertuel  Nur zur Sicherheit ob die Verbräuche so in ordnung sind: gestern Abend um 22:00: 20.616 kWh Heute Morgen um 05:22: 20.622 KWh (6 KWh verbraucht) Heute Abend um 18:00: 20.633 KWh (11 KWh verbraucht) Flüßterbetrieb an Frostschutz bei 0[...] Der Verbrauch kann in Ordnung sein, wenn bei frostigem Wetter und häufigem Abtauen mehrfach der WW-Tank aufgeheizt werden musste. Pro Aufheizung des WW-Tanks brauchst Du im Winter rund 2kWh Strom.
|
| | Zeit:
14.12.2025 20:05:21 |
Hallo, So langsam weiß ich nicht mehr weiter. ich melde mich wieder mit der alten Geschichte. Stellantrieb für 3UVB, obwohl neu, fährt nicht auf 100% bei automatischer WW Zubereitung (Soll 48 Grad / WPHyst 7K) und vermutlich dadurch heißes Wasser in den Heizkreis fließt. (s.Bild... mal 50% mal 48%) Einen Defekt im Stellmotor kann ich ausschließen, da an der anderen Seite beide Motoren vernünftig funktionieren. Wird die WW Zubereitung mit 1xWarmwasser angefordert, gehen beide Antriebe auf 100%, aber nicht immer... jetzt z.B. 3UVB auf 50% Vorlauf 48,7Grad... Irgendwann mal wird SollWW erreicht, aber Ist das denn normal dass die sichtbaren Heizrohre aus Kupfer heiß werden? Will die Anlage einfach nur das Haus nicht abkühlen lassen? |
| | Zeit:
14.12.2025 22:00:26 |
Zitat von Vertuel  Stellantrieb für 3UVB, obwohl neu, fährt nicht auf 100% bei automatischer WW Zubereitung Wir hatten gerade in einem Nachbarthread an einer 2012er HPSU das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem. Es stellte sich als Ursache heraus, dass der folgende Parameter im Installationsmenü versehentlich auf „0“ stand. Nach Einstellen auf „HPSU compact 508“ lief das 3UVB wieder einwandfrei in die Endposition. |
| | Zeit:
15.12.2025 17:35:23 |
Danke Karl... wenn es so einfach bei mir wäre.... Meine Anlage kommt aus 2015 (denke ich) und 508 war in den Einstellungen auch zu sehen. Ich habe jetzt alle relevanten Einstellungen abgelesen, vielleicht fällt hier was ein... Die Typenschilde weiter unten: T-Raum Soll 1: 19C T-Absenkung: 10 C T-Abwesend: 21 C T-WWSoll1: 48 C WPHystTDHW: 7 K WartezeitBOH: 50 min Instalation Außengerät 8KW Innengerät 508 WPVersion 5 FunktionEHS 1 HZUnterstützung AUS Bivalenzfunktion EIN SmartGRID 0 ModusSG 1 HAT/NT Funktion und Anschluss 0 Raumthermostat AUS Interlink AUS KonfigMFR1: 2 Entlüftingsfun. AUS PWM Konfig: MAX 60% / MIN 40% Sensorkonfig: Aussen: AUS WW: Sensor Druck: EIN AF Anpassung: 0.0 K TerminalAdresse: AUS KonfigSystem: Inaktiv Anlagenkonfiguration LeistungWW: 3KW LeistungEHSStufe 1: 3KW LeistungEHSStufe 2: 9 kW Leistung BIV: 20 kW TDiff-WWHZU: 5.0 K Max. Temp Heizung: 55 C Bivalenztemperatur: -10.0 C Flüßterbetrieb: 0 SonderfktSchaltk: 0 Wartezeit Sonderfkt: 120 S SchaltwelleTDHW: 50 C SpreizungMODHZ: 7.0 K DurchflussBer: 4,5 i/min Anpass T-VL Heizen: 5.0 K Anpass T-VL Kühlen: 5.0 K MinDruck: 0,5 bar MaxDruck: 3,0 bar SollDruck: 0,9 bar MaxDruckverlust: 0,5 bar HZ Konfig: HKFunktion: 0 T- Frostschutz: -10 C Gebäudedämung: Aus Estrich: Aus Heizen: Heizgrenze Tag: 16 C Heizgrenze Nacht: 10 C Heizkurve: 0,50 Raumeinfluss: ----- RFAnpassung: ----- T-Vorlauf Tag: 40 C T-Vorlauf Nacht: 10 C Max T-Vorlauf: 55 C Min T-Vorlauf: 20 C Heizk Adaption: Aus Kühlen: nicht relevant WWKonfig: Zirk mit WW-Prog: Aus Antieleg Tag: Aus Antileg Zeit: 03:30 Antileg Temp: 65 C MaxWWLadezeit: 60min WWSperrzeit: 30min Aussengerät: Die Anlage: |
| | Zeit:
15.12.2025 19:23:06 |
Zitat von Vertuel  Installation Außengerät 8KW Innengerät 508 WPVersion 5 Das passt jedenfalls! Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.
|
| | Zeit:
15.12.2025 20:12:07 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Vertuel  [...] Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast. Aber die 50% des 3UVB Ventiels wäre trotzdem ungewöhnlich oder?
|
| | Zeit:
15.12.2025 21:15:55 |
Zitat von Vertuel  Aber die 50% des 3UVB Ventiels wäre trotzdem ungewöhnlich oder? Ja, die 50% bei WW-Bereitung sind eindeutig eine Fehlfunktion!
|
| | Zeit:
15.12.2025 21:24:33 |
Jetzt habe ich die Anlage 10 Minuten Lang vom Stromnetz getrennt. Angemacht, gewartet bis beide Motoren auf 0% gehen und dann 1xWarmwasser ein. Beide fahren auf 100%...
|
| | Zeit:
15.12.2025 21:33:20 |
Zitat von Kala Nag  Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.
übrigens ich kann den WPVersion Wert 5 auf 4 wechseln... bringt das was?
|
| | Zeit:
15.12.2025 22:10:37 |
Zitat von Vertuel  Zitat von Kala Nag  [...] übrigens ich kann den WPVersion Wert 5 auf 4 wechseln... bringt das was? Mach‘s lieber nicht! Kann nichts Gutes bringen…
|
| | Zeit:
15.12.2025 22:24:05 |
danke... ich habe aber immer noch ein Gefühl, dass es irgendwo in den eingestellten Parameter nicht richtig steht... schließlich hat bei mir bei mehrfachen Kurzschlüssen im HWRaum die Thermostat von aus auf ein geändert.
Ich schreibe erstmal die nahliegenden Heizungsmonteure an... die bei Daikin aufgelistet sind. Und Daikin schreibe ich auch direkt an.
|
| | Zeit:
17.12.2025 17:50:27 |
Gestern manuell WW angestoßen, Problem da. Heute morgen die Werte von WWsoll auf 47 Grad / WPHystTDHW: von 7 auf 5 K geändert / eben beobachtet, Problem nicht da.... Hat jemand Erfahrungen mit Daikin Kundendienstbeauftragung? Kundenauftrag? Preise sind utopisch hoch, lohnt sich das überhaupt? Hier in Paderborn habe ich bislang kaum einen gefunden, der sich mit der Anlage auskennt...
|
| | Zeit:
17.12.2025 19:30:13 |
Es gibt keine sinnvolle Alternative zum Werkskundendienst! Ob es sich gegenüber Neuanschaffung lohnt, hängt vom Erfolg und dessen Kosten ab. Das weißt Du erst hinterher. 1000 Euro sind bei Tausch einer Platine jedenfalls ruckzuck weg.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
21.12.2025 20:37:29 |
Neuanschaffung? Lässt sich an dieser Anlage eine modifizierte Steuerung anbringen? Bekommt man das selbst hin? ... PS. Das Problem mit 50% Stellung des Antriebes kommt und geht nach wie vor... Mittlerweile fährt der Antrieb eher in 55% Stellung Ich habe WWSoll auf 44Grad reduziert Schadet das eigentlich dem Estrich oder Ventilen der Bodenheizung wenn dort 46 Grad durchfließen?
|
| | Zeit:
22.12.2025 09:56:08 |
Zitat von Vertuel  Mittlerweile fährt der Antrieb eher in 55% Stellung [...]
ist das normal? |
| | Zeit:
22.12.2025 10:00:51 |
Ja, ist etwas Fett aus dem Getriebe. Meine sehen auch so aus. Die Position ist etwa 30%.
|
| | Zeit:
22.12.2025 10:08:19 |
Zitat von Vertuel  Neuanschaffung? Lässt sich an dieser Anlage eine modifizierte Steuerung anbringen? Bekommt man das selbst hin? 2xNein Zitat von Vertuel  Ich habe WWSoll auf 44Grad reduziert Schadet das eigentlich dem Estrich oder Ventilen der Bodenheizung wenn dort 46 Grad durchfließen? Das Trockenheizen des Estrichs erfolgt typischerweise mit 40°C. Da sollten auch 46°C am Wassereintritt kein Problem sein. Gruß Karl
|
| | Zeit:
22.12.2025 10:28:52 |
Zitat von Kala Nag  Ja, ist etwas Fett aus dem Getriebe. Meine sehen auch so aus. Die Position ist etwa 30%. Das Fett habe ich etwas reingegeben... aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung? Ist das ein Grund Daikin zu kontaktieren? Ich würde sagen die Position ist eher 70%.
|
| | Zeit:
22.12.2025 16:39:07 |
Zitat von Vertuel  …aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung? Ist das ein Grund Daikin zu kontaktieren? Ich würde sagen die Position ist eher 70%. Oops, ja, es sind 70%. Zu den anderen Fragen hatte ich mich ja schon geäußert: 2 x Ja! Aber bitte nur, wenn diese 70% tatsächlich auch bei WW-Bereitung vorliegen. Gruß Karl
|
| | Zeit:
22.12.2025 20:21:15 |
Zitat von Kala Nag  Aber bitte nur, wenn diese 70% tatsächlich auch bei WW- Gruß Karl ja, die 70% Stellung bei 3UVB1 ist bei der WW Zubereitung da... aber nicht immer. So gefüllt, wenn es draußen über 5 Grad sind, dann kommt der Fehler vor. Jetzt haben wir 3 Grad und es funktioniert einwandfrei... keine Ahnung ob es daran liegt. Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen. auf Seite 27 der Betriebsanleitung steht: ... Seite 27: Wenn die ROTEX HPSU compact nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und keine andere Ursache für das Fehlverhalten feststellbar ist, kann es zweckmäßig sein, alle Regelungseinstellungen auf Werkszustand zurückzusetzen. Rotex Regelung BetriebsanleitungIst das riskant?
|
| | Zeit:
22.12.2025 22:34:46 |
Zitat von Vertuel  Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen? Kein Risiko! Musst hat vorher alle Einstellungen akribisch notieren.
|
| | Zeit:
16.01.2026 12:20:49 |
Hallo. Ich habe eben mit Daikin techn. Support gesprochen. Die meinten auf Stellantrieben müssen 120s stehen. Gibt es die überhaupt ? bei mir stehen AFRISO und 75s/180grad. beide Antriebe habe ich hier gekauft: glo24Das könnte wohl mögliche Fehlerursache sein... Und Wartezeit Sonderfkt steht bei mir 120s...
|
| | Zeit:
17.01.2026 17:31:12 |
Die Daikin-Hotline hat Unrecht: 75sec sind richtig bei den Afriso-Ventilen!
|