Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Rotex HPSU compact 508 wieder ein defektes 3-Wege Ventils 3UV-DHW??? Oder was anderes
Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 20.11.2025 09:35:28
1
3899464
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Jetzt zum "kritischen?" Vorgang
- nach ca 15-20min geht das Zeichen des Außengeräts aus / die Anlage wird lauter / Pumpe oder Kompressor macht leichte Klopf Geräusche (ca 10 mal pro sekunde) / 3UVDHW fährt schrittweise auf 100% / Vorlauf Temperatur steigt / das ganze dauert 2-4 Minuten und sobald das Außengerät angefordert wird, fährt 3UVDHW wieder auf 0%

Ist das jetzt ein Abtauvorgang?

Ja, ziemlich sicher Abtauung!

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 20.11.2025 18:22:04
0
3899666
Dane dir.

Nur zur Sicherheit ob die Verbräuche so in ordnung sind:
gestern Abend um 22:00: 20.616 kWh
Heute Morgen um 05:22: 20.622 KWh (6 KWh verbraucht)
Heute Abend um 18:00: 20.633 KWh (11 KWh verbraucht)
Flüßterbetrieb an
Frostschutz bei 0 Grad
Haus 135m² / Porenbeton 46cm / BJ 2017
Außentemperatur -2 bis +3

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 21.11.2025 07:11:27
0
3899838
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Nur zur Sicherheit ob die Verbräuche so in ordnung sind:
gestern Abend um 22:00: 20.616 kWh
Heute Morgen um 05:22: 20.622 KWh (6 KWh verbraucht)
Heute Abend um 18:00: 20.633 KWh (11 KWh verbraucht)
Flüßterbetrieb an
Frostschutz bei 0[...]

Der Verbrauch kann in Ordnung sein, wenn bei frostigem Wetter und häufigem Abtauen mehrfach der WW-Tank aufgeheizt werden musste. Pro Aufheizung des WW-Tanks brauchst Du im Winter rund 2kWh Strom.

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 14.12.2025 20:05:21
0
3908786
Hallo,

So langsam weiß ich nicht mehr weiter.

ich melde mich wieder mit der alten Geschichte.

Stellantrieb für 3UVB, obwohl neu, fährt nicht auf 100% bei automatischer WW Zubereitung (Soll 48 Grad / WPHyst 7K) und vermutlich dadurch heißes Wasser in den Heizkreis fließt. (s.Bild... mal 50% mal 48%)

Einen Defekt im Stellmotor kann ich ausschließen, da an der anderen Seite beide Motoren vernünftig funktionieren.

Wird die WW Zubereitung mit 1xWarmwasser angefordert, gehen beide Antriebe auf 100%, aber nicht immer... jetzt z.B. 3UVB auf 50% Vorlauf 48,7Grad...

Irgendwann mal wird SollWW erreicht, aber Ist das denn normal dass die sichtbaren Heizrohre aus Kupfer heiß werden? Will die Anlage einfach nur das Haus nicht abkühlen lassen?


Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 14.12.2025 22:00:26
2
3908816
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Stellantrieb für 3UVB, obwohl neu, fährt nicht auf 100% bei automatischer WW Zubereitung
Wir hatten gerade in einem Nachbarthread an einer 2012er HPSU das gleiche oder zumindest ein ähnliches Problem. Es stellte sich als Ursache heraus, dass der folgende Parameter im Installationsmenü versehentlich auf „0“ stand. Nach Einstellen auf „HPSU compact 508“ lief das 3UVB wieder einwandfrei in die Endposition.


Verfasser:
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 17:35:23
0
3909033
Danke Karl... wenn es so einfach bei mir wäre....

Meine Anlage kommt aus 2015 (denke ich) und 508 war in den Einstellungen auch zu sehen.
Ich habe jetzt alle relevanten Einstellungen abgelesen, vielleicht fällt hier was ein...
Die Typenschilde weiter unten:

T-Raum Soll 1: 19C
T-Absenkung: 10 C
T-Abwesend: 21 C
T-WWSoll1: 48 C
WPHystTDHW: 7 K
WartezeitBOH: 50 min

Instalation
Außengerät 8KW
Innengerät 508
WPVersion 5
FunktionEHS 1
HZUnterstützung AUS
Bivalenzfunktion EIN
SmartGRID 0
ModusSG 1
HAT/NT Funktion und Anschluss 0
Raumthermostat AUS
Interlink AUS
KonfigMFR1: 2
Entlüftingsfun. AUS
PWM Konfig: MAX 60% / MIN 40%

Sensorkonfig:
Aussen: AUS
WW: Sensor
Druck: EIN

AF Anpassung: 0.0 K
TerminalAdresse: AUS
KonfigSystem: Inaktiv

Anlagenkonfiguration
LeistungWW: 3KW
LeistungEHSStufe 1: 3KW
LeistungEHSStufe 2: 9 kW
Leistung BIV: 20 kW
TDiff-WWHZU: 5.0 K
Max. Temp Heizung: 55 C
Bivalenztemperatur: -10.0 C
Flüßterbetrieb: 0
SonderfktSchaltk: 0
Wartezeit Sonderfkt: 120 S
SchaltwelleTDHW: 50 C
SpreizungMODHZ: 7.0 K
DurchflussBer: 4,5 i/min
Anpass T-VL Heizen: 5.0 K
Anpass T-VL Kühlen: 5.0 K
MinDruck: 0,5 bar
MaxDruck: 3,0 bar
SollDruck: 0,9 bar
MaxDruckverlust: 0,5 bar


HZ Konfig:
HKFunktion: 0
T-Frostschutz: -10 C
Gebäudedämung: Aus
Estrich: Aus

Heizen:
Heizgrenze Tag: 16 C
Heizgrenze Nacht: 10 C
Heizkurve: 0,50
Raumeinfluss: -----
RFAnpassung: -----
T-Vorlauf Tag: 40 C
T-Vorlauf Nacht: 10 C
Max T-Vorlauf: 55 C
Min T-Vorlauf: 20 C
Heizk Adaption: Aus

Kühlen: nicht relevant

WWKonfig:
Zirk mit WW-Prog: Aus
Antieleg Tag: Aus
Antileg Zeit: 03:30
Antileg Temp: 65 C
MaxWWLadezeit: 60min
WWSperrzeit: 30min

Aussengerät:


Die Anlage:

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 19:23:06
0
3909065
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen

Installation
Außengerät 8KW
Innengerät 508
WPVersion 5

Das passt jedenfalls!
Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 20:12:07
0
3909080
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
[...]


Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.


Aber die 50% des 3UVB Ventiels wäre trotzdem ungewöhnlich oder?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 21:15:55
0
3909104
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Aber die 50% des 3UVB Ventiels wäre trotzdem ungewöhnlich oder?
Ja, die 50% bei WW-Bereitung sind eindeutig eine Fehlfunktion!

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 21:24:33
0
3909110
Jetzt habe ich die Anlage 10 Minuten Lang vom Stromnetz getrennt. Angemacht, gewartet bis beide Motoren auf 0% gehen und dann 1xWarmwasser ein.
Beide fahren auf 100%...

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 21:33:20
0
3909113
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen

Die Afriso-Ventile beweisen, dass Du eine V5 hast.


übrigens ich kann den WPVersion Wert 5 auf 4 wechseln...

bringt das was?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 15.12.2025 22:10:37
0
3909122
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]


übrigens ich kann den WPVersion Wert 5 auf 4 wechseln...

bringt das was?
Mach‘s lieber nicht! Kann nichts Gutes bringen…

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 15.12.2025 22:24:05
0
3909125
danke... ich habe aber immer noch ein Gefühl, dass es irgendwo in den eingestellten Parameter nicht richtig steht... schließlich hat bei mir bei mehrfachen Kurzschlüssen im HWRaum die Thermostat von aus auf ein geändert.

Ich schreibe erstmal die nahliegenden Heizungsmonteure an... die bei Daikin aufgelistet sind. Und Daikin schreibe ich auch direkt an.

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 17.12.2025 17:50:27
0
3909668
Gestern manuell WW angestoßen, Problem da.
Heute morgen die Werte von WWsoll auf 47 Grad / WPHystTDHW: von 7 auf 5 K geändert / eben beobachtet, Problem nicht da....

Hat jemand Erfahrungen mit Daikin Kundendienstbeauftragung?
Kundenauftrag?

Preise sind utopisch hoch, lohnt sich das überhaupt?

Hier in Paderborn habe ich bislang kaum einen gefunden, der sich mit der Anlage auskennt...

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 17.12.2025 19:30:13
0
3909711
Es gibt keine sinnvolle Alternative zum Werkskundendienst! Ob es sich gegenüber Neuanschaffung lohnt, hängt vom Erfolg und dessen Kosten ab. Das weißt Du erst hinterher. 1000 Euro sind bei Tausch einer Platine jedenfalls ruckzuck weg.

Gruß Karl

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 21.12.2025 20:37:29
0
3910930
Neuanschaffung? Lässt sich an dieser Anlage eine modifizierte Steuerung anbringen? Bekommt man das selbst hin?

...
PS. Das Problem mit 50% Stellung des Antriebes kommt und geht nach wie vor...
Mittlerweile fährt der Antrieb eher in 55% Stellung

Ich habe WWSoll auf 44Grad reduziert Schadet das eigentlich dem Estrich oder Ventilen der Bodenheizung wenn dort 46 Grad durchfließen?

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 09:56:08
0
3911015
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen

Mittlerweile fährt der Antrieb eher in 55% Stellung
[...]


ist das normal?


Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 10:00:51
0
3911017
Ja, ist etwas Fett aus dem Getriebe. Meine sehen auch so aus.
Die Position ist etwa 30%.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 10:08:19
0
3911024
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Neuanschaffung? Lässt sich an dieser Anlage eine modifizierte Steuerung anbringen? Bekommt man das selbst hin?

2xNein

Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Ich habe WWSoll auf 44Grad reduziert Schadet das eigentlich dem Estrich oder Ventilen der Bodenheizung wenn dort 46 Grad durchfließen?

Das Trockenheizen des Estrichs erfolgt typischerweise mit 40°C. Da sollten auch 46°C am Wassereintritt kein Problem sein.

Gruß Karl

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 10:28:52
0
3911030
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Ja, ist etwas Fett aus dem Getriebe. Meine sehen auch so aus.
Die Position ist etwa 30%.


Das Fett habe ich etwas reingegeben... aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung?
Ist das ein Grund Daikin zu kontaktieren? Ich würde sagen die Position ist eher 70%.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 16:39:07
0
3911123
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
…aber jetzt zu Position.. ist die Stellung normal? Dadurch fließt zwar nicht viel aber immer hin Heißwasser in die Bodenheizung bei WW Zubereitung?
Ist das ein Grund Daikin zu kontaktieren? Ich würde sagen die Position ist eher 70%.
Oops, ja, es sind 70%. Zu den anderen Fragen hatte ich mich ja schon geäußert: 2 x Ja! Aber bitte nur, wenn diese 70% tatsächlich auch bei WW-Bereitung vorliegen.

Gruß Karl

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 22.12.2025 20:21:15
0
3911176
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Aber bitte nur, wenn diese 70% tatsächlich auch bei WW-
Gruß Karl


ja, die 70% Stellung bei 3UVB1 ist bei der WW Zubereitung da... aber nicht immer.
So gefüllt, wenn es draußen über 5 Grad sind, dann kommt der Fehler vor.

Jetzt haben wir 3 Grad und es funktioniert einwandfrei... keine Ahnung ob es daran liegt.

Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen. auf Seite 27 der Betriebsanleitung steht:
... Seite 27: Wenn die ROTEX HPSU compact nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und keine andere Ursache für das Fehlverhalten feststellbar ist, kann es zweckmäßig sein, alle Regelungseinstellungen auf Werkszustand zurückzusetzen.

Rotex Regelung Betriebsanleitung

Ist das riskant?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 22.12.2025 22:34:46
0
3911201
Zitat von Vertuel Beitrag anzeigen
Wie gefährlich ist es die Anlage zurückzusetzen?

Kein Risiko! Musst hat vorher alle Einstellungen akribisch notieren.

Verfasser:
Vertuel
Zeit: 16.01.2026 12:20:49
0
3921610
Hallo.

Ich habe eben mit Daikin techn. Support gesprochen. Die meinten auf Stellantrieben müssen 120s stehen. Gibt es die überhaupt ? bei mir stehen AFRISO und 75s/180grad.

beide Antriebe habe ich hier gekauft:
glo24

Das könnte wohl mögliche Fehlerursache sein...

Und Wartezeit Sonderfkt steht bei mir 120s...

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 17.01.2026 17:31:12
0
3922092
Die Daikin-Hotline hat Unrecht: 75sec sind richtig bei den Afriso-Ventilen!