Zitat von BastiH90  Hi, wir haben seit ca. 4woche probleme mit unsere Lambda euL13. Sie zeigt zeigt immer wieder Fehlermeldungen und eine Lösung gab es leider noch nicht. Die Firma Lambda ließ die Platine tauschen (keine Abhilfe) und momentan warte ich noch auf weitere Vorschläge, die sie meinem[...] Ich hatte vor 1 Jahr bei meiner EU8 den Fehler "Wärmepumpe Hochdruck" und letztlich war es ein nicht korrekt kontaktierender Stecker. Wenn Deine Platine getauscht wurde, könnte eventuell ebenfalls irgendein Stecker nur unzureichend Kontakt haben. Welche Temperaturen / Drücke siehst Du denn auf dem WP-Info Fenster zu den Temperaturen / Drücken?
|
| | Zeit:
11.12.2025 21:27:32 |
vorlauf 38,65° rücklauf 33,69° eq eintritt 6,34° heißgas 62° unterkühlung 33° saugas 13° exv eintritt 12° verdampferautritt 3°
drücke: kondensation 37° hochdruck 11bar verdampfung 3° niederdruck 4,15bar
sie läuft soweit auch normal bis aus dem nichts die fehler kommen. jetzt kam 5 tage gar nichts, heute plötzlich 2x das problem mit kondensationsdeltaT zu klein + verdichter außerhalb des betriebfensters + abtauvorgang für 1minute bei 10° außentemperatur. Stecker hat der heizungsbauer soweit er sich auskannte beim platinenwechsel gecheckt. zusätzlich zu diesem problem kam noch ein niederdruckfehler ab und zu direkt anch dem abtauen, aber nur bei ca jedem 7. abtauvorgang also nicht immer.
|
| | Zeit:
12.12.2025 08:20:10 |
Welche Platine wurde denn getauscht, die in der Steuereinheit/Display innen oder die in der Wärmepumpe? Wurden auch die Steckverbindungen/Kabel dieser beiden Platinen auf richtigen Kontakt geprüft? Was wurde denn sonst schon geprüft? Wurde z.B. Dichtigkeit des Kältemittelkreises geprüft? Zeichnest Du Daten per Modbus auf (z.B. mit Home Asssistant oder fhem) und kannst mit vorher vergleichen?
|
| | Zeit:
12.12.2025 14:59:11 |
Wurde das Gehäuse draußen einmal geöffnet? gerne nisten sich dort Nagetier dort und knabbern die Kabel an....
|
| | Zeit:
23.12.2025 11:36:45 |
Hallöchen, ich wollte ebenfalls mal von meinen Erfahrungen berichten. Seit Anfang 2023 läuft bei uns eine EU8 und es gab Anfang diesen Jahres einmal ein Problem mit der Abtauung so dass bei 0 Grad das ganze Gerät eingefroren war, -22 Grad anzeigte und trotzdem weiter lief. Ein Techniker von Lambda hat sich dann eingeloggt und manuell die Abtauung gestartet, ich hab parallel mit einer Gießkanne 3 mal kaltes Wasser drüber geschüttet und dann lief die Kiste wieder. Am vergangenen Samstag dann der nächste Fehler, FU Störung und kompletter Ausfall, Heizstab wollte nicht anlaufen und war auch nicht zuschaltbar, so dass wir zwei Tage keine Heizung und kein Warmwasser hatten, weil am Wochenende ist ja keiner wirklich erreichbar und die Installationsfirma war auch ratlos. Gestern gabs dann von irgendeinem der tieferen Zugriff hat ein "Alternativ" Programm, heißt soviel wie Heizstab übernimmt, WP hat 72 Stunden Sperrzeit, weil eh kaputt. Darf ich dann nach den 72 Stunden neustarten, hoffentlich klappt das. Dazu die Diagnose Frequenzumrichter kaputt, Austausch erst in frühstens zwei Wochen möglich. Perfektes Timing für sowas. Service Passwort krieg ich laut Lambda auch nicht, weil Endkunde, der kann ja was an der Anlage kaputt machen. Das schafft die Anlage aber offensichtlich auch gut alleine. Immerhin gabs noch ein Softwareupdate auf 1.1.3 vom 23. Oktober 25. Wenn das so weitergeht fliegt das Ding nach der Garantiezeit beim nächsten Fehler raus. Dann hol ich mir lieber was "Ineffizientes" wo ich als Endkunde volle Kontrolle hab und mir der Stanni Heizungsbauer helfen kann...
|
| | Zeit:
23.12.2025 13:24:20 |
Tut mir leid, dass Dir das passiert ist. Hast Du die Hainzl oder die Sigmatek Steuerung? "Gestern gabs dann von irgendeinem der tieferen Zugriff hat ein "Alternativ" Programm, heißt soviel wie Heizstab übernimmt" Weißt Du genaueres was dabei passiert ist? Konntest Du auf dem Bildschirm zusehen? Wurden irgendwelche Dateien hochgeladen?
|
| | Zeit:
23.12.2025 14:27:00 |
Zitat von Iagash  Wenn wir schon bei Wärmemengenzähler sind.
Was ist den die Empfehlung fuer einen Wärmemengenzähler, der sich gut in HomeAssistant einbinden lässt? Ich habe einen MultiCal303 verbaut. Der kommuniziert über W-MBus. Um die Daten nach HomeAssistant zu bekommen, brauchte ich dann zusätzlich einen iM871A-usb Dongle und das Wmbusmeters Add-on. Damit liegen sie dann als MQTT topic vor und man kann sich in HomeAssistant austoben...
|
| | Zeit:
25.12.2025 01:19:51 |
Zitat von Sharpler  Hallöchen, ich wollte ebenfalls mal von meinen Erfahrungen berichten. Wenn das so weitergeht fliegt das Ding nach der Garantiezeit beim nächsten Fehler raus. Dann hol ich mir lieber was "Ineffizientes" wo ich als Endkunde volle Kontrolle hab und mir der Stanni Heizungsbauer helfen kann...[...] Störung ist natürlich immer Mist. Aber der Heizungsbauer sollte doch in der Lage sein, die Lambda komplett konfigurieren und zumindest den Heizstab ans Laufen zu bringen. Falls er das mit der Lambda nicht kann, würde ich bevor ich die fast neue Lambda raus werfe, mir erst mal einen anderen Heizi suchen. Meiner (und bestimmt viele andere auch) kennt sich ziemlich gut mit Lambda aus (hat selbst eine in seinem Privathaus) und kann sich auch remote einwählen und auch am Wochenende den Heizstab aktivieren. Schön wäre aber in der Tat, wenn man als normaler Nutzer einen Art Notbetrieb (Heizstab an) aktivieren könnte. Ich muss zugeben, dass ich auch nicht wüsste, wie ich den Heizstab manuell anbekommen würde, falls die automatische Aktivierung versagen würde
|
| | Zeit:
25.12.2025 10:38:19 |
Wegen dem aktuellem Wetter: Gerade ist es ja kalt, aber es ist ein trockenes Ostwind kalt mit "nur" 70% Luftfeuchte. Die Lambda hat dann trotz bis zu -3 zu -4°C EQin kein einziges mal abgetaut. In der Arbeitszahl sieht das so aus wie in der Grafik in Gelb hervorgehoben (letzte ~24 Stunden). Ist schon krasser unterschied in der Effizienz im Vergleich zu wenn sie abtauen muss.
|
| | Zeit:
25.12.2025 16:57:56 |
Zitat von wp25  Tut mir leid, dass Dir das passiert ist. Hast Du die Hainzl oder die Sigmatek Steuerung? "Gestern gabs dann von irgendeinem der tieferen Zugriff hat ein "Alternativ" Programm, heißt soviel wie Heizstab übernimmt" Weißt Du genaueres was dabei passiert ist?[...] Wo sehe ich welche Steuerung verbaut und gibt es Unterschiede? Beim Prozessor steht was mit HZS. Zum Alternativprogramm kann ich nur sagen das beim aktivieren ein Hinweis kommt das jetzt für 72 Stunden die WP aus ist und alles über den Heizstab läuft. Ob das ein Standardprogramm bei neueren Versionen ist kann ich nicht sagen, ich schätze mal nein. Die Mitarbeiter der Installationsfirma die bei mir waren sollten wohl eine Schulung bekommen, dazu kam es aber nicht. Der Einzige dort der sich damit auskennt war im Krankenhaus, hat auch selber so ein Teil bei sich stehen. Falls jemand in der Nähe Kreis Soest (Nähe Dortmund) eine gute Firma mit Expertise kennt, einfach Bescheid geben. Würde es begrüßen wenn da mal jemand mit Plan drüber guckt. Nachts ist bei mir die Brauchwasseraufbereitung aus und dann kommt es öfter zu einer Art Treppchenbildung nach unten bei der oberen Puffertemperatur. Ist schon länger und hängt nicht mit dem aktuellen Ausfall zusammen. Sieht für mich nicht normal aus aber auch da konnte mir bis jetzt niemand sagen wieso, weshalb, warum.
|
| | Zeit:
25.12.2025 17:24:12 |
Zitat von MichaSchmi  Zitat von Sharpler  [...] Schön wäre aber in der Tat, wenn man als normaler Nutzer einen Art Notbetrieb (Heizstab an) aktivieren könnte. Ich muss zugeben, dass ich auch nicht wüsste, wie ich den Heizstab manuell anbekommen würde, falls die automatische Aktivierung versagen würde Das geht ab Level 1 im Modul Wärmepumpe. Dort rechts oben die Hand anklicken. Da kann man den externen Wärmeerzeuger bzw. Heizstab manuell an- oder ausschalten. Abtauventil und Heizungsladepumpe kann man dort auch manuell steuern. (Ich habe SW-Version 1.0.5. Evtl. geht das mit älteren Versionen noch nicht.)
|
| | Zeit:
25.12.2025 17:52:10 |
Zitat von Sharpler  Nachts ist bei mir die Brauchwasseraufbereitung aus und dann kommt es öfter zu einer Art Treppchenbildung nach unten bei der oberen Puffertemperatur. Ist schon länger und hängt nicht mit dem aktuellen Ausfall zusammen. Sieht für mich nicht normal aus aber auch da konnte mir bis jetzt niemand sagen wieso, weshalb, warum.[...] Ich weiß nicht, wie groß Dein Speicher ist, aber natürlich kühlt das Wasser im Speicher mit der Zeit ab. Je kleiner der Speicher, umso schlechter das Volumen-/Oberflächenverhältnis und umso größer der Temperaturabfall pro Zeit. Ich habe nur einen 200l Trinkwasserspeicher und der war nur gerade so gut isoliert, wie es vorgeschrieben ist. Damals hatte ich bei 52°C WW-Temperatur im unbeheizten Keller bis zu 0,6K Abkühlung pro Stunde! Inzwischen habe ich nachisoliert und der Temperaturabfall ist mehr als halbiert.
|
| | Zeit:
26.12.2025 00:24:47 |
Ich habe einen 800 Liter Schichtspeicher. Aktuell ist die Temperatur ohne großartige Entnahme von 49,8 innerhalb von 5 Stunden auf 48,4 gefallen. Irgendwann wird dann wieder der Punkt kommen wo es innerhalb von 30 Minuten um ca. 4 Grad fällt. Könnte mit der Frischwasserstation zusammen hängen, da habe ich zum Test die voreingestellte Zirkulation von 6-22 ausgeschaltet, damit schien es besser zu sein. Leider fing aber nach ein paar Tagen wieder der schnelle zyklische Abfall der Temperatur an. Danach stellte ich die Minimum Temperatur noch von 45 auf 30 Grad einfach um irgendeinen Zusammenhang zu finden, auch nichts.
|
| | Zeit:
26.12.2025 00:55:39 |
Wie es heißt Schichtenspeicher. Der Speicher schichtet.
Gutefrage
|
| | Zeit:
26.12.2025 10:57:17 |
Und jährlich grüßt das Murmeltier... Mitte Dezember 2024 fiel die Lambda wegen "Wärmepumpe Hochdruck" aus und mangels HB und Untätigkeit von Zewotherm durfte der Heizstab für einige Wochen ran. Hat damals gut 400EUR Zusatzkosten verursacht. Letztlich habe ich selber Hand angelegt. Es war ein nicht sauber kontaktierender Stecker in der Außeneinheit. Heute Morgen, also fast genau 1 Jahr später melde mir die Lambda "Wärmepumpe Hochdruck". Das Fehlerbild ist identisch und ich hoffe heute Nachmittag wieder nur einen Steckerkontaktfehler vorzufinden.
Frohe Weihnachten!
|
| | Zeit:
26.12.2025 17:54:13 |
Oh das klingt ja richtig toll... Was genau war denn nicht richtig kontaktiert? Ein Bildchen davon wäre ganz interessant, eventuell ist es bei mir das Gleiche. Ist das so kompliziert mit dem Stecker oder "löst" sich da mit der Zeit durch irgendwelche Vibrationen etwas?
|
| | Zeit:
26.12.2025 21:03:38 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von MichaSchmi  [...] Das geht ab Level 1 im Modul Wärmepumpe. Dort rechts oben die Hand anklicken. Da kann man den externen Wärmeerzeuger bzw. Heizstab manuell an- oder ausschalten. Abtauventil und Heizungsladepumpe kann man dort auch manuell steuern. (Ich habe SW-Version 1.0.5. Evtl. geht das mit[...] Ich hatte vorher 0.1.x kann dazu aber leider auch nichts weiter sagen. Die anderen Infos sind hilfreich, danke.
|
| | Zeit:
26.12.2025 22:58:44 |
Zitat von Sharpler  Oh das klingt ja richtig toll... Was genau war denn nicht richtig kontaktiert? Ein Bildchen davon wäre ganz interessant, eventuell ist es bei mir das Gleiche. Ist das so kompliziert mit dem Stecker oder "löst" sich da mit der Zeit durch irgendwelche Vibrationen etwas? Der betroffene Stecker saß auch dieses Mal bombenfest, hatte aber trotzdem zumindest nicht überall Kontakt. Es hat jedenfalls das Abziehen und erneute Stecken wie vor einem Jahr geholfen (was ein Glück). Das Fehlerbild äußerte sich bei mir durch fehlende Sensordaten. Ohne die kann die Lambda nicht arbeiten. Konkret wurden unter "I" im WP-Menue für Kondensation -362,68°C und für Hochdruck ">>>.>>" bar angezeigt. Beide Sensoren liegen auf demselben Stecker.
|
| | Zeit:
27.12.2025 09:35:39 |
Kontakte eventuell oxidiert?
|
| | Zeit:
27.12.2025 11:01:37 |
Zitat von Chaot  Zitat von Sharpler  [...] Der betroffene Stecker saß auch dieses Mal bombenfest, hatte aber trotzdem zumindest nicht überall Kontakt. Es hat jedenfalls das Abziehen und erneute Stecken wie vor einem Jahr geholfen (was ein Glück). Das Fehlerbild äußerte sich bei mir durch fehlende Sensordaten. Ohne die kann die[...] Danke, gut zu wissen was man prüfen sollte bei der Fehlermeldung. Ich habe gerade mal bei mir geschaut und da ist mir aufgefallen, dass bei „Sauggas EVI“ -327,68 steht. Ist das bei Euch auch so und weiß jemand was der Wert bedeutet?
|
| | Zeit:
27.12.2025 11:20:28 |
| |
| | Zeit:
27.12.2025 11:35:21 |
d.h. das ist normal und bei Euch auch so?
|
| | Zeit:
27.12.2025 12:19:29 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von AndreiLux  [...] d.h. das ist normal und bei Euch auch so? Steht bei meiner EU20 auch auf -327,68°
|
| | Zeit:
27.12.2025 13:49:17 |
Ich habe die Anlage seit ein paar Tagen in Home Assistant eingebunden, da sieht man relativ viel und hat eine Historie der Werte. Kondensation sieht man, Hochdruck und Niederdruck wird da leider nicht angezeigt, muss man zur Steuerung oder per Remote. Wegen dem Kontaktproblem, vielleicht hilft ja sauber machen mit Isopropanol oder auch Bremsenreiniger, dann Kontaktspray.
|
| | Zeit:
27.12.2025 13:53:38 |
Zitat von efhsanierer  Zitat von AndreiLux  [...] d.h. das ist normal und bei Euch auch so? Bei meiner EU10 steht auch "Sauggas EVI: -327,68".
|