| | | | Zeit:
13.08.2025 13:55:45 |
Zitat von Atlas81  Den habe ich bereits. Musste aber feststellen, dass dieser nicht funktioniert. Das dort verwendete Ventil ist im Innendurchmesser zu klein. Der Ventileinsatz kommt nicht durch bzw lässt sich nicht entnehmen. Daher habe ich das jetzt nur als Werkzeug zum kontrollieren ob es fest sitzt[...]
wenn die zu sehr angezogen sind, kann sich die Gummidichtung so stark verformen, dass man das Schraderventil nicht hindurch bekommt. Ich weiß aber nicht, was da als Abdichtung zum Einsatz kommt. Es kann auch helfen, die beiden Spitzen etwas zusammenzudrücken, damit das Ventil besser gegriffen wird. Bessere Versionen haben einen innen eingelegten kleinen O Ring, der den Pin greift und so das Ventil rauszieht. Im trockenen testen, ob ein Schraderventil sicher gegriffen wird. Auch beim anderen...
|
| | Zeit:
13.08.2025 17:28:55 |
Zitat von KR0815  Würdest Du Dir zutrauen bei einer Anlage die diese Menge verliert zu sagen ich werde das Leck definitiv mit Lecksuchspray finden?
Elektronische Schnüffler, schön und gut,[...]
Wer sich, wie Deinen Aussagen zu entnehmen, nicht wirklich auskennt, der möge sich ein wenig zurückhalten in seinen Aussagen. Der Schnüffler erkennt richtig angewandt sehr gut. Das entbindet nicht von sorgfältiger Installation. Wer bei einer undichten Installation einen "pump down" durchführt, kann auch ggf. Fremdgase ins Gerät saugen. Das muss in Einzelfall beurteilt werden, ob die Vorgehensweise angebracht ist. Abpumpen in Recyclingflasche und neu füllen, beides mit Abwiegen, schafft Klarheit, kostet jedoch eine neue Füllung. Einen Inverter in einen entsprechenden Leistungszustand bringen und Überhitzung/Unterkühlung messen/prüfen und nachfüllen, ohne vorherigen Pump-Down vermeidet unnötiges Abpumpen/Neufüllen, dazu wird man die Füllsituation bei Lieferung berücksichtigen und die mögliche Leckmenge einschätzen, sollte bei einer Split Klima und den aktuellen Temperaturen nicht so schwer sein... und da wo die installiert ist denkt man über solche Klimafragen in ganz anderen Dimensionen, da ist diese Forum vermutlich die falsche Anlaufadresse...
|
| | Zeit:
13.08.2025 18:13:47 |
Zitat von Effizient  Zitat von KR0815  [...] Wer sich, wie Deinen Aussagen zu entnehmen, nicht wirklich auskennt, der möge sich ein wenig zurückhalten in seinen Aussagen. das sagt der Richtige - ich habe nichts anderes behauptet Es mag sein das Du der Kälte-Guru bist - von wirklichem und praktischen Tun, evtl. auch etwas seitlich Deines handwerklichen Horizonts scheinst Du wenig Ahnung zu haben? Man muss bei so was auch praktisch denken
|
| | Zeit:
13.08.2025 18:26:06 |
Zitat von Waerme2000  Zitat von Atlas80  [...] Klar dar sie 1. genug Aufträge haben . 2. sie ihre eigenen Anlagen verbauen und 3 an so eine Anlage dran gehen wo die Welt schon rumgespielt hat vielleicht noch ein Schaden am Verdichter der noch nicht einsehbar ist von solchen Spielchen mit selber undichte finden und sonst was mit der[...] Leicht nachvollziehbar, z.B. weil irgendwelche Leute nicht Hersteller freigegebene Kontrastmittel eingefüllt werden (in unbekannter Menge), weil man glaubt es dann besser zu machen, anstatt korrekt mit den bekannten(geräteunschädlichen) Mitteln und etwas Geduld(Lecksuchspray) auf die Suche zu gehen.
|
| | Zeit:
13.08.2025 20:44:44 |
Zitat von Effizient  Einen Inverter in einen entsprechenden Leistungszustand bringen und Überhitzung/Unterkühlung messen/prüfen und nachfüllen, ohne vorherigen Pump-Down vermeidet unnötiges Abpumpen/Neufüllen, dazu wird man die Füllsituation bei Lieferung berücksichtigen und die mögliche Leckmenge einschätzen, wie würdest du Überhitzung und Unterkühlung messen, wenn nur ein Zugang Niederdruck zur Verfügung steht? welche Werte für Überhitzung und Unterkühlung sind angemessen, bei Anlagen mit elektr. geregeltem Expansionsventil?
|
| | Zeit:
05.09.2025 13:27:10 |
Zitat von thaistatos  Zitat von Effizient  [...] wie würdest du Überhitzung und Unterkühlung messen, wenn nur ein Zugang Niederdruck zur Verfügung steht? welche Werte für Überhitzung und Unterkühlung sind angemessen, bei Anlagen mit elektr. geregeltem Expansionsventil? Durch Temperaturdifferenzmessung(en), wenn nötig über die einzelnen Bauteile des Kältekreises, dann findet man Hinweise, diese verdichten sich zu Diagnosen. Schöner(einfacher) wird es natürlich, wenn das Gerät Statusinfo z.B. zum Expansionventil 100%offen liefert.., das kann die Fehlersuche erheblich vereinfachen. Kältebauer tun dies täglich, Heizungsbauer werden es lernen (müssen).
|
| | Zeit:
05.09.2025 13:59:07 |
das beantwortet keine der beiden Fragen bzw. deutet darauf hin, dass gar nicht genau klar ist, was Unterkühlung und Überhitzung in einem Kältekreis eigentlich sind.
|
| | Zeit:
10.09.2025 11:19:32 |
Zitat von thaistatos  das beantwortet keine der beiden Fragen bzw. deutet darauf hin, dass gar nicht genau klar ist, was Unterkühlung und Überhitzung in einem Kältekreis eigentlich sind. Du hast Recht, ohne eine Saugdruckmessung ist dies nicht genau durchführbar. Jedoch sind die entstehenden Temperaturdifferenzen dennoch aussagekräftig für eine Diagnose einer Kältemaschine.
|
| | Zeit:
06.01.2026 20:03:10 |
Abschließende Rückmeldung in Kurzform: Die Schrader Ventile wurden vorsorglich gegen neue getauscht die zudem leicht mit Nylog benetzt waren. Zudem wurden die Abdekkappen der Ventilhalter mit Nylog benetzt und mit vorgegebenem Drehmoment angezogen. Bis jetzt läuft die Anlage wie sie soll (zuletzt im Heizbetrieb).
|