| | | | Zeit:
13.01.2026 12:37:47 |
Hallo, ich bin mit folgender Frage neu hier. Im Heizkreis unserer Fußbodenheizung schalten über eine Salus-Regelklemmleiste zwei Raumthermostaten insgesamt 7 Heizschleifen. Die Heizkreis- Vorlauftemperatur regelt über die an der Steuerung des Pelletskesses eingestellte Heizkurve der vom Kessel angesteuerte Heizkreismischer. Auf der Klemmleiste ist zusätzlich ein Salus Pump/ Boiler Logic Module PL07 installiert, das, wenn ichs richtig verstehe, die Heizkreispumpe mit 'overrun' bei Bedarf - mindestens ein Thermostat fordert FB-Heizung - zu bzw. ohne Thermostatanforderung abschaltet. Wies jetzt auf dem Fußboden stellenweise ein wenig kühl wurde hab ich festgestellt, daß sich nach 12 Jahren vier der sieben thermischen Stellantriebe schleichend zumindest teilweise in die ewigen Jagdgründe verabschiedet haben, dh. defekt sind. Die komplette Fußbodenheizung läuft in der kalten Jahreszeit 'durch', Bereichsbetrieb über nur einen Thermostaten gibts nicht. Was passiert, wenn ich statt der Stellantriebe die Ventil-Auf/Zu-Schraubdeckel in Stellung 'Auf' montiere und die FB-Heizung über nur noch einen der beiden Thermostate Ein- bzw. Ausschalte. Den Salus Pump/Boiler Logic Module PL07 würd ich damit ja weiter ansteuern aber was macht der überhaupt?
|
| | Zeit:
13.01.2026 13:18:46 |
Zitat von martin sdeb  Hallo, ich bin mit folgender Frage neu hier. Im Heizkreis unserer Fußbodenheizung schalten über eine Salus-Regelklemmleiste zwei Raumthermostaten insgesamt 7 Heizschleifen. Die Heizkreis- Vorlauftemperatur regelt über die an der Steuerung des Pelletskesses eingestellte[...] Wenn ich mir das Bild so auschaue, schaltetst du 230V über LAN-Kabel ??!!! Das ist aber sehr sehr mutig, das würde ich dringend Rückbauen! Oder wird die Regelklemmleiste und Stellantriebe mit 24 Volt betrieben? Gruß
|
| | Zeit:
13.01.2026 13:26:23 |
Und die Topmeter sehen auch nicht so prickelnd aus (total verdreckt). Sonst bräuchte man da wohl ein Hydraulik- und Steuerungs-Schema. Was sind "thermische" Stellantriebe? Die werden doch nicht "thermisch" bedient - sondern elektrisch betrieben...??
|
| | Zeit:
13.01.2026 22:59:31 |
Zitat von Musil  Und die Topmeter sehen auch nicht so prickelnd aus (total verdreckt)... Was sind "thermische" Stellantriebe? Die werden doch nicht "thermisch" bedient - sondern elektrisch betrieben...?? kann man nachlesen, wachsausdehnungselemente machen das Wirkprinzip aus, wenn Du nix sinnvolles beisteuern kannst, mach wie Dieter Nuhr rät zurück zum TE lauter Laien hier, ja, Stellantriebe mechanisch offen bedeutet Heizen gür den Heizkreis, da Stellantriebe nicht mehr scjliessen ggf zu warm ob die Pumpenlogik tatsächlich etwas schaltet muss man dich genauer anschauen, ggf durch messen
|
| | Zeit:
13.01.2026 23:09:21 |
Zitat von maurch2b  Zitat von martin sdeb  [...] Wenn ich mir das Bild so auschaue, schaltetst du 230V über LAN-Kabel ??!!! Das ist aber sehr sehr mutig, das würde ich dringend Rückbauen! Oder wird die Regelklemmleiste und Stellantriebe mit 24 Volt betrieben?... klingeldraht Isolationstechnisch vlt suboptimal, aber von der Physik stromdurchflossener Leiter im Sinne von I=P/U absolut unkritisch, was ist daran mutig??? Wie oft in 30 Jahren langt da einer ran? An den TE, Fotos bitte ordentlich beleuchtete formatfüllend in Draufsicht, und focussiert, in einer Auflösung, die das Lesen von Beschriftung ermöglicht sind sehr hilfreich
|
| | Zeit:
13.01.2026 23:30:41 |
Zu den verdreckten Topmetern: Den Deckel über dieser Installation hat der Heizungsbauer 2013 zugeschraubt, ich hab ihn vor einer Woche aufgemacht. Zu den Lankabeln: Die Regelklemmleiste läuft mit 220 V AC, nix 24 V. Aber wenn ich das richtig seh gehn über die Lankabel von den Thermostaten und zum Ansteuerrelais der Pumpengruppe nur Steuerströme, keine 'Leistungen' Und nur zur Verständnissicherheit: Die vier defekten Stellantriebe stehen in Stellung 'Ventil geschlossen', mit den aufgeschraubten Kappenstatt Stellantrieben würde ich die Ventile daauerhaft öffnen.
|
| | Zeit:
13.01.2026 23:42:25 |
... und weil ich die Info grad vergessen hab: Von Salus hab ich auf Rückfrage mit dem obigen Foto hin hin die Auskunft erhalten, daß auf meiner Regelklemmleiste kein Logik- sondern ein Boilermodul installiert ist. Wenn ichs richtig beobachtet hab schaltet das die Pumpengruppe nach Heizugsanfoderung über einen der Thermostaten mit knapp 3 Minuten Verzögerung ein bzw. nach Abschaltung über die Thermostaten mit der selben Verzögerung aus. Zu was ist das gut?
|
| | Zeit:
13.01.2026 23:44:23 |
Zitat von Effizient  Zitat von Musil  [...] kann man nachlesen, wachsausdehnungselemente machen das Wirkprinzip aus, wenn Du nix sinnvolles beisteuern kannst, mach wie Dieter Nuhr rät zurück zum TE lauter Laien hier, ja, Stellantriebe mechanisch offen bedeutet Heizen gür den Heizkreis, da Stellantriebe[...] Danke für die effizienten Belehrungen. Nur begreife ich da nicht, was Wachsausdehnungselemente in einem HKV in einem "Loch" in der Wand machen sollten - und die dann elektrische Klingeldraht Leitungen haben. Verwechselst Du da nicht etwas mit HK Ventilen, die die Umgebungstemperatur direkt im Raum "merken"...?? Die Dinger machen auf oder zu - je nachdem ob da Strom / Spannung anliegen. Einige wenige Typen können auch "gesteurt" werden, je nach Steuerspannung. Was Wachs da machen sollte ist mir ein laienhaftes Rätsel. Ich versuche aber - trotz freundlicher effizienter Beratung - einigermaßen verständlich zu schreiben - im leichten Unterschied zu Dir (mit dicken Daumen am Handy getippselt...?).
|
| | Zeit:
13.01.2026 23:58:40 |
Zitat von martin sdeb  Zu den verdreckten Topmetern: Den Deckel über dieser Installation hat der Heizungsbauer 2013 zugeschraubt, ich hab ihn vor einer Woche aufgemacht. Zu den Lankabeln: Die Regelklemmleiste läuft mit 220 V AC, nix 24 V. Aber wenn ich das richtig seh gehn über die Lankabel von den[...] "Zu den verdreckten Topmetern: Den Deckel über dieser Installation hat der Heizungsbauer 2013 zugeschraubt, ich hab ihn vor einer Woche aufgemacht."Was sagt uns / Dir das jetzt...? Hast Du Informationen, wie / welche Materialien in Deiner Heizungsanlage / Hydraulik verbaut wurden.? Und ob da damals das richtige Heizwasser dazu auch eingefüllt wurde? "Zu den Lankabeln: Die Regelklemmleiste läuft mit 220 V AC, nix 24 V. Aber wenn ich das richtig seh gehn über die Lankabel von den Thermostaten und zum Ansteuerrelais der Pumpengruppe nur Steuerströme, keine 'Leistungen"Nur "Steuerströme"...? Wenn es so sein sollte, dann brauchen die "Thermostaten" ja noch extra Strom. Was soll man über LAN steuern (ohne Leistung), wenn da etwas ohne sonstigen Strom bewegt werden soll? Also müsste es da ja dann zwei Kabel für jeden Stellantrieb geben (Strom / Leistung und extra LAN Ansteuerung).
|
| | Zeit:
14.01.2026 00:02:21 |
Zitat von Musil  Zitat von Effizient  [...] Danke für die effizienten Belehrungen. Nur begreife ich da nicht, was Wachsausdehnungselemente in einem HKV in einem "Loch" in der Wand machen sollten - und die dann elektrische Klingeldraht Leitungen haben. Verwechselst Du da nicht etwas mit HK Ventilen, die[...] Account gehackt? Google kaputt? Nun stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Der Wachs wird elektrisch erwärmt, dehnt sich aus und betätigt dann den Stift im inneren. Deswegen hat ein findiger Wortzusammensetzungserfinder den Namen dafür geprägt. Und weil sie das eben nicht über eine Drehbewegung machen, heißt es thermisch.
|
| | Zeit:
14.01.2026 00:11:22 |
@TE Wenn du die Antriebe nicht benötigst, kannst du sie abschrauben, erstmal ne Woche prüfen vielleicht, danach dann das Kabel der Stellantriebe aus der Regelklemmleiste ziehen. Dazu gibt es standardmäßig einen kleine Kunstsoffstift, wenn nicht, nimmst du einen Phasenprüfer, der tut es auch. Etwas tiefer in das Loch drücken, evtl ein bisschen verkannten, dann kannst du das Kabel rausziehen. Wenn schwarz richtig geklemmt ist, dann das. Das siehst du ja aber am Phasenprüfer.
|
| | Zeit:
14.01.2026 00:24:38 |
Zitat von AnMa  Zitat von Musil  [...] Account gehackt? Google kaputt? Nun stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel. Der Wachs wird elektrisch erwärmt, dehnt sich aus und betätigt dann den Stift im inneren. Deswegen hat ein findiger Wortzusammensetzungserfinder den Namen dafür geprägt. Und weil[...] Danke - eingepreist...!!
|
| | Zeit:
14.01.2026 08:27:47 |
Zitat von Musil  Zitat von Effizient  [...] Danke für die effizienten Belehrungen. Nur begreife ich da nicht, was Wachsausdehnungselemente in einem HKV in einem "Loch" in der Wand machen sollten - und die dann elektrische Klingeldraht Leitungen haben. Verwechselst Du da nicht [...] typisch, erst nicht wissen, wie Stellantriebe funktionieren und wenn man die Erklärung liefert zu bequem darüber nachzudenken oder selber zu suchen und dann auch noch gleich beleidigt von Belehrung sprechen. Die Durchflussanzeigen sind kaum verschmutzt, Bad ist klar, die Fotoqualität ist leider überschaubar @martin Elektrisch gesehen, ist der Stromfluß bei wenigen mA hier nicht das,Thema. Die Verdrahtung geordnet und übersichtlich Gleich die Heizanforderung statt nur die Pumpe zu schalten ist doch clever, Mischer zu, Pumpe aus verringert Verluste
|
| | Zeit:
16.01.2026 20:19:25 |
Hallo Martin, um mal wieder auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen. Es sind sicherlich thermische Stellantriebe verbaut. Da kann es nach einem reichlichen Dutzend Jahren des Betriebes gut sein, dass die sich (bzw. einige davon) in die ewigen Jagdgründe verabschiedet haben. Auch das Fehlerbild "einzelne Kreise bleiben kalt" passt nach meiner Erfahrung dazu. Vorgeschlagene Vorgehensweise: 1) an den betroffenen Kreisen die thermischen Ventile abschrauben und die Heizung ohne diese betreiben 2) prüfen, ob es nun dort auch warm wird 3) die thermischen Ventile austauschen - es gibt üblicherweise welche für Kleinspannung und welche für 230 Volt. Also mal nach einer Beschriftung/Aufdruck suchen und ggf. ein Photo hier reinstellen. Alle anderen Fragen, z.B. ob das eine Boileransteuerung ist oder was anderes hat doch keine Priorität - es lief doch viele Jahre ohne Beanstandung - oder? Viele Grüße
|
| | Zeit:
17.01.2026 12:14:54 |
Hier noch das Originalfoto ohne die Beschriftungen Zitat von Bergbewohner  ... um mal wieder auf Deine eigentliche Frage zurückzukommen ... Vorgeschlagene Vorgehensweise: 1) an den betroffenen Kreisen die thermischen Ventile abschrauben und die Heizung ohne diese betreiben 2) prüfen, ob es nun dort auch warm wird ...
Alle anderen Fragen ... es lief doch viele Jahre ohne Beanstandung - oder? .... Danke für diesen konkreten Vorschlag und die Beiträge von 'AnMa' und 'Effizient' . Genau das hab ich jetzt gemacht und festgestellt, daß dabei alle FBH-Flächen gleichmäßg warm werden. Betriebsspanung ist 220 V, bei Kleinanzeigen hat jemand neue, originalverpackte Xtratherm XTST230 Stellantriebe angeboten, davon hab ich sieben Stück gekauft und werde alle alten austauschen. Bei der Gelegenheit verbau ich im Flur noch einen zusätzlichen drittenThermostaten, der bisher mit am Badthermostat hängt. Aber weil ich, Maschinbauingenieur im Ruhestand, das System auch gern verstehn würde wärs trotzdem noch hilfreich, wenn mir jemand erklären könnte, was es bringt, die Pumpen- und Mischergruppenicht sofoert sondern via Pump/ Boiler Logic Module mit zeitlichem Nachlauf zu- bzw. abzuschalten. Martin
|
| | Zeit:
18.01.2026 12:34:59 |
ganz einfach, diese Pumpenlogik mit entsprechender Anzahl Eingänge hat der dort verbaute Regler nicht.. in Deinem Haus ist es anscheinend ja auch nur ein Verteiler, denk grösser andere Häuser 2-3 Verteiler, auch der Verdrahtungsaufwand würde unsinnig groß, das direkt an Heizung zu installieren
|