Das der interne Zähler der WP für verbrauchte
Energie abweichend von einem
externen Stromzähler zählt, habe ich bei meiner WP auch so erlebt
( ca 3 % Abweichung mit Bosch WP) und auch oft hier gelesen .
Wenn der Zähler in der WP, der erzeugte Energie misst , um den gleichen Betrag
eine Fehlmessung liefert zur verbrauchten Energiemessung, angenommen ebenfalls um 3% , werden zwar die erzeugte und verbrauchte Energie von der WP nicht korrekt genau
angezeigt, aber die Effizienz also AZ Arbeitszahl bliebe gleich wie aus den Daten
der WP errechnet. Erzeugte Energie dividiert durch verbrauchte Energie.
Man kann meines Erachtens nicht einfach die erzeugte Energie Messwerte der WP
mit den Werten des externen Stromzählers für die WP gegenüberstellen.
Das ginge nur wenn man auch einen entsprechenden Wärmemengenzähler
(außerhalb der WP ) installieren würde.
Man kann ja nicht einfach unterstellen, dass die interne Messeinrichtung der WP für Stromverbrauch eine andere Toleranz hat, als die Messeinrichtung für erzeugte
Energie.
VG. Michael