Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 A: Reicht die integrierte Umwälzpumpe aus?
Verfasser:
Heizungshelfer
Zeit: 17.01.2026 19:35:19
1
3922122
Die 860 Liter sind der Nennvolumenstrom im Auto Betrieb . Das sind um die 50% Pumpenleistung. Das ganze lässt sich erhöhen, so das bei passender Hydraulik auch mehr als 1000 l/h heraus kommen. Ich denke, bei dir die Pumpeneinstellung 60% wird passen.

Verfasser:
ajokr
Zeit: 17.01.2026 20:54:38
1
3922143
Zitat von Carlos41 Beitrag anzeigen

• Vorlauf: 32 °C
• Rücklauf: 27 °C
• Spreizung: ΔT = 5 K
Daraus ergibt sich der erforderliche Volumenstrom: V= 860 x 5,6 kW / 5 K= 965 l/h

Geplante Wärmepumpe
Ich habe bereits die Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 (neue Serie) bestellt.
Laut Datenblatt (Heizkreis):
• Volumenstrom min.: 430 l/h
• Volumenstrom max.: 860 l/h


Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Interpretiere ich es richtig, dass ein Direktbetrieb ohne (ausreichende) hydraulische Entkopplung problematisch werden kann, weil der vom Gebäude benötigte Volumenstrom oberhalb des WP-Datenblattbereichs liegt?
2. Ist der maximale Volumenstrom laut Datenblatt eurer Erfahrung nach eine harte konstruktive Grenze (Wärmetauscher / interne Hydraulik) oder eher ein empfohlener Betriebsbereich?
3. Seht ihr realistische Möglichkeiten, das System ohne zusätzliche Entkopplung stabil zu betreiben (z. B. höhere Spreizung, andere Pumpenstrategie), oder ist das eher kritisch?


Nein, die 860 l/h sind keine harte Grenze. Mit einer Spreizung von 5,6 K statt 5K kommst du mit deinen Randbedingungen auf diesen Durchfluß. Du kannst aber auch die Pumpenleistung etwas höher stellen, um die 963 l/h zu erreichen.

Einziger Nachteil gegenüber der 75/8.1: Bei Abtauwetter müht sich die 55er an der maximalen Leistungsgrenze, was dann zu noch schnellerem Vereisen führt. Die 75er kommt dann mit weniger Kompressorleistung aus, und vereist deshalb nicht so schnell. Die Pumpenleistung ist bei beiden annähernd gleich, ist die gleiche verbaut. Nur der Kältekreis ist bei der 75er leistungsfähiger. Diese interne Pumpe hat eine Förderhöhe von 8m. Das ist möglicherweise mehr, als die in deiner Gastherme verbaute Pumpe. Vielleicht findest du in deren Beschreibung eine Angabe zur Restförderhöhe, oder das zugehörige Diagramm.