• Vorlauf: 32 °C
• Rücklauf: 27 °C
• Spreizung: ΔT = 5 K
Daraus ergibt sich der erforderliche Volumenstrom: V= 860 x 5,6 kW / 5 K= 965 l/h
Geplante Wärmepumpe
Ich habe bereits die Vaillant aroTHERM plus VWL 55/8.1 (neue Serie) bestellt.
Laut Datenblatt (Heizkreis):
• Volumenstrom min.: 430 l/h
• Volumenstrom max.: 860 l/h
Daraus ergeben sich für mich folgende Fragen:
1. Interpretiere ich es richtig, dass ein Direktbetrieb ohne (ausreichende) hydraulische Entkopplung problematisch werden kann, weil der vom Gebäude benötigte Volumenstrom oberhalb des WP-Datenblattbereichs liegt?
2. Ist der maximale Volumenstrom laut Datenblatt eurer Erfahrung nach eine harte konstruktive Grenze (Wärmetauscher / interne Hydraulik) oder eher ein empfohlener Betriebsbereich?
3. Seht ihr realistische Möglichkeiten, das System ohne zusätzliche Entkopplung stabil zu betreiben (z. B. höhere Spreizung, andere
Pumpenstrategie), oder ist das eher kritisch?