| | | | Zeit:
14.11.2025 20:39:41 |
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Hilfe und eure Anleitung. Die Stellantriebe wurden ohne jegliche Probleme getauscht. Nun habe ich beobachtet, dass direkt nach der Warmwasseraufbereitung auf der linken Seite 51,4 Grad stehen, beim Warmwasser 48,1 Grad. Innerhalb kürzester Zeit geht die Temperatur auf der linken Seite herunter auf 26,8 Grad, Wasser rechts bleibt bei 48,8 Grad. Symbol Sonne auf der linken Seite. Hier steigt die Temperatur wieder an auf 30,1 Grad, fällt dann wieder auf 28,6 Grad ab. Das Symbol für die Ausseneinheit leuchtet nicht auf. Nach knapp 5min ist die Temperatur dann auf 27,1 Grad und bleibt dort stabil Ist das korrekt oder ist hier noch etwas weiteres im Argen? Muss sich die Heizung erstmal wieder „einpendeln“ nachdem das Warmwasser die letzten Tage in den Boden lief? Ehrlicherweise hab ich das Display bis dato noch nie dermaßen im Detail betrachtet um zu behaupten dass dies korrekt ist - die Heizung lief reibungslos, wir hatten es warm und der Stromverbrauch war auch im Rahmen. Vielen Dank im Voraus. VG Domi
|
| | Zeit:
24.11.2025 12:12:56 |
Wie ist das eigentlich mit der Steuerung und Kaminofen? Also Meine HPSU Compact 506 läuft mittlerweile echt prima. Danke an alle, es war viel rumstellerei und auch einiges an Bastellei.... Eine Frage zum Funktionsprinzip habe ich aber immer noch: Also ganz praktisch: die Heizung läuft gut. Einzelraumthermostate sind zwar aktiv, aber deutlich zu hoch eingestellt - also eigentlich immer offen, BPV ist bei 0%, Umwälzpumpe moduliert irgendwo bei 60%. Jetzt heize ich mit dem Kaminofen ordentlich ein. Dem Raumthermostat im Wohnzimmer wird es nun doch zu warm und es schaltet drei Heizkreise ab. Soll es ja auch. Jetzt geht das BPV auf (17%) und die Pumpe dreht höher. Die Heizung moduliert aber nicht runter bis zur möglichen Grenze und takten tut sich schon gar nicht. Sie läuft stabil weiter. Was passiert hier genau? Der Warmwasserspeicher hat ja eine deutlich höhere Temperatur als die Soll-VL. Also müsste sich ja die RL-Temperatur erhöhen?? Wozu das? Grüße michael (Hab hier im Forum nichts Brauchbares darüber gefunden - und einen eigenen Thread wollte ich auch nicht aufmachen)
|
| | Zeit:
24.11.2025 14:08:49 |
Dass die Pumpe höher dreht und das Bypassventil aufmacht, wenn die Heizkreise weniger Durchfluss zulassen, ist erklärbar. Das BPV ist ein elektronisch gesteuertes, geräteinternes Überströmventil und hat nichts mit dem Speicherventil (DHW) zu tun. Warum die WP nicht auf Minimalleistung runterregelt, weiß ich nicht. Aber Wärmepumpen und deren Regler reagieren allergisch auf reduzierten Volumenstrom. In Deinem Fall wäre ein zentrales Funk-Raumthermostat ideal, das die Heizung abschaltet, wenn es zu warm wird.
|
| | Zeit:
24.11.2025 17:25:43 |
Äh, Kala, entschuldige, nein - genau das brauche ich nicht. Jedenfalls nicht aus diesem Grund. Die Heizung könnte ich ja auch manuell ausschalten. Oder temporär eine andere T1 oder T2 Solltemperatur eingeben. Aber dann bleibt das komplette obere Stockwerk ungeheizt. Ich brauch die Heizung - aber nur für das halbe Haus. Was ist besser: a) Alles lassen wie es ist, also Heizkreis " Wohnen" geschlossen und BPV 17%offen b) Heizkreis "Wohnen" offen, BPV geschlossen und Wohnzimmer weiterhin heizen, obwohl der Kaminofen mehr als genug Wärme abgibt. Kannst du mir erklären, was das BPV genau macht? Danke michael
|
| | Zeit:
24.11.2025 18:31:43 |
Hier mal mein Dashboard, das das rechts oben das BPV (12%) und mitig unten das DHW-Ventil (0%) zeigt. Das Heizwasser fließt hier im Heizbetrieb am WW-Speicher (DHW) vorbei und vom BPV gesteuert mit 12% Bypass durch den Heizkreis (Kreissymbol). Bei WW-Bereitung steuert das DHW-Ventil das Vorlaufwasser durch den Speicherwärmetauscher, und das BPV ist auf 100% Bypass. Das Haus soll ja nicht mit 50°C heißem Vorlaufwasser für den Speicher durchströmt werden. Zu Deiner Ausgangsfrage: Lasse es so, wie es gerade ist. Wahrscheinlich hast Du damit den besten Kompromiss. Gruß Karl |
| | Zeit:
24.11.2025 19:12:15 |
Bingo!!! Ich habs kapiert - (wo sind die Smilys mit Krone und Fasching) Endlich. BPV ist NICHt DHW Super Skizze. Karl, vielen Dank. Wenn das BPV leicht geöffnet bleibt, sollte ja die RL Temperatur steigen. Und wenn Delta RL/VL zu klein, dann sollte die Anlage eben doch runterregeln. Ich werde das mal beobachten. Einen Datenzugang hab ich keinen, aber den Kompressor kann man ganz gut hören bei Flüsterbetrieb, Also lass ich alles, wie es ist (2kkw/a Gesamtverbrauch in einem 150m Haus sind recht gut, glaube ich). Wenn das Forum dich nicht hätte - und ich das Forum - du weißt nicht, was die HPSU im allerersten Jahr geschluckt hat. Grüße
|
| | Zeit:
27.11.2025 17:22:06 |
Hallo, hat jemand eine Idee, warum das Außengerät der HPSU Compact 508 BJ. 2016 auf einmal nicht mehr angeht? Ich meine am Außengerät ein Relais schalten gehört zu haben. Platinenproblem? Temperaturen werden angezeigt Warmwasser wird nur noch über Heizstab bereitet @Kala Nag Keine Fehlermeldung erscheint Speicher auf mindestens 35 Grad? - Speicher wird über Heizstab normal auf 52 Grad geheizt Außengerät als Symbol im Display sichtbar? - Ich sehe keine nichts Außergewöhnliches auf dem Display. Wie erkennt man es auf meinem Modell? Außengerät eisfrei? - Ja
|
| | Zeit:
27.11.2025 20:15:11 |
Zitat von maxman83  @Kala Nag Keine Fehlermeldung erscheint Speicher auf mindestens 35 Grad? - Speicher wird über Heizstab normal auf 52 Grad geheizt Außengerät als Symbol im Display sichtbar? - Ich sehe keine nichts Außergewöhnliches auf dem Display. Wie erkennt man es auf meinem Modell? Außengerät eisfrei? - Ja Leider gibt es das Außengerät im Display erst seit der 2018er Version. Das Symbol verschwindet, wenn es zwischen Innen- und Außengerät keine Kommunikation mehr gibt, z.B. wenn das Außengerät keinen Strom mehr hat. Sind alle Sicherungen drin? Gibt es irgendein Lebenszeichen vom Außengerät?
|
| | Zeit:
27.11.2025 23:08:02 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von maxman83  [...] Leider gibt es das Außengerät im Display erst seit der 2018er Version. Das Symbol verschwindet, wenn es zwischen Innen- und Außengerät keine Kommunikation mehr gibt, z.B. wenn das Außengerät keinen Strom mehr hat. Sind alle Sicherungen drin? Gibt es irgendein Lebenszeichen vom[...] ja Sicherungen sind drin. Lebenszeichen Fehlanzeige. Ich meine ein Ralais gehört zu haben, aber nicht sicher. Definitiv läuft aber nichts
|
| | Zeit:
28.11.2025 06:48:55 |
Zitat von maxman83  …ja Sicherungen sind drin. Lebenszeichen Fehlanzeige. Ich meine ein Ralais gehört zu haben, aber nicht sicher. Definitiv läuft aber nichts Nochmal zur Absicherung: Es gibt keine Fehlercodes, und die Heizung heizt Haus und Warmwasser korrekt, aber mit Heizstab statt Außengerät?
|
| | Zeit:
28.11.2025 09:13:32 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von maxman83  [...] Nochmal zur Absicherung: Es gibt keine Fehlercodes, und die Heizung heizt Haus und Warmwasser korrekt, aber mit Heizstab statt Außengerät? nein, nur das Warmwasser über Heizstab. Die FBH ist kalt. Das Außengerät funktioniert nicht. Kann man für solche Notfälle den Heizstab für die FBH aktivieren?
|
| | Zeit:
28.11.2025 10:51:19 |
Zitat von maxman83  Kann man für solche Notfälle den Heizstab für die FBH aktivieren?
|
| | Zeit:
28.11.2025 17:03:22 |
Es gibt doch Fehler: E9041 was könnte ich prüfen?
|
| | Zeit:
28.11.2025 18:15:43 |
Zitat von maxman83  Es gibt doch Fehler: E9041 was könnte ich prüfen? Handbuch: E9041 Kommunikation zwischen Wärmepumpenaußengerät und Wär- mepumpeninnengerät gestört. – Verkabelung oder Anschlüsse, schlechter Kontakt. – Kein Wärmepumpenaußengerät angeschlossen. – Schaltplatine A1P defekt. – Hauptplatine im Wärmepumpenaußengerät defekt. Das einzige, was Du da hardwareseitig selbst tun kannst, ist die Überprüfung der Kabelanschlüsse auf festen Sitz. Dazu Strom von Außen- und Innengerät abschalten (Sicherungen raus). Am Außengerät ist rechts, oben, seitlich der Deckel für die Anschlüsse. Falls noch nicht gemacht, kannst Du vorher einen Power-Reset probieren: Sicherungen raus, eine Minute warten, Sichrungen wieder rein. Manchmal hilft das! Wenn nichts hilft, wird‘s teuer (Daikin-Service, Platinentausch). Gruß Karl
|
| | Zeit:
28.11.2025 18:24:39 |
Nachtrag: Es wurde schon mehrfach berichtet, dass ein defekter Lüftermotor die Kommunikation zum Außengerät lahmlegt. Mit viel Glück ist dann die Außenplatine noch nicht beschädigt, und ein einfaches Abstecken des Lüftermotors (Stecker auf der Platine) erweckt das System wieder zum Leben (testweise). Ein neuer Lüftermotor wäre kostenmäßig noch erträglich.
|
| | Zeit:
28.11.2025 18:47:30 |
| |
| | Zeit:
28.11.2025 19:48:18 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von maxman83  [...] Handbuch: E9041 Kommunikation zwischen Wärmepumpenaußengerät und Wär- mepumpeninnengerät gestört. – Verkabelung oder Anschlüsse, schlechter Kontakt. – Kein Wärmepumpenaußengerät angeschlossen. – Schaltplatine A1P defekt. – Hauptplatine im[...] es ist absolut verrückt. Auf einmal war der Schutzschalter des Außengeräts rausgeflogen. Und das nachdem ich mehrmals die Sicherungen raus und wieder reingemacht hatte. Jetzt wo sie wieder drin ist, läuft es wieder. Mal schauen wie lange. Da ist aber definitiv etwas faul. Nur was
|
| | Zeit:
28.11.2025 19:53:08 |
Habe erst letzten Samstag den Lüfter meines Außengerätes getauscht um genau dieses Problem zu vermeiden auch in Sorge es könnten Platinen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Muss aber dazu sagen dass ich ein deutliches Pfeifen vom Lüfter hörte und sich auf lang oder kurz ein Lagerschaden anbahnte.
Läuft dein AG ohne merkliche Geräusche?
|
| | Zeit:
02.12.2025 12:20:54 |
Zitat von werbinich  Habe erst letzten Samstag den Lüfter meines Außengerätes getauscht um genau dieses Problem zu vermeiden auch in Sorge es könnten Platinen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Muss aber dazu sagen dass ich ein deutliches Pfeifen vom Lüfter hörte und sich auf lang oder kurz ein[...] Hallo, wo ist ein solches Pfeifer wahrnehmbar? Vor dem Lüfter oder eher hinter dem Lüfter. Und ist es drehzahlabhängig?
|
| | Zeit:
02.12.2025 13:28:46 |
Also ich hab es um das gesamte Außengerät gehört
Wenn ich den Lüfter mit der Hand gedreht habe hörte man schon ein mahlendes Geräusch
Hat das Außengerät eingeschaltet merkte man wie das Geräusch mit der Drehzal immer schneller und höher wurde
|
| | Zeit:
19.01.2026 05:34:44 |
Ich war am verzweifeln, seit 2017, dann einfach aufgegeben und nun wieder am verzeifeln. Mein Herz leidet schon. Unsere HPSU 516 compact ist ständig am WW machen und auch ohne WW machen, hab ich dauertstrom von 1400W mit HK 0.3 und RS21 mit WW 47 bis 2.2kW dauerphase mit HK 0.5,RS20 und WW46... november 1000kW für LWP und Dez. 1200kW Hab vieles auaprobiert. Nutzt nix Einmal war die Inv.Platine aussen auch schon kaputt Alle LWP meiner umliegenden Nachbar laufen quasi nie! Evtl. Mal kurz dann wieder aus. Hab von 10kWp PV sogar auf 20kWp und Akku erweitert deswegen. Im Haus knappe 21 grad, KFW55+ Haus. Könnt kotzen
|
| | Zeit:
19.01.2026 09:02:58 |
Zitat von garimarii  Unsere HPSU 516 compact ist ständig am WW machen das hört sich so an, als würde dein 3-wege ventil hängen und du mit deinem brauchwasser deine fbh heizen..
|
| | Zeit:
19.01.2026 15:51:28 |
Das wird es vielleicht sein.kann man das Prüfen (auch wenn ich morgen mal den Fachbetrieb anrufe.. oder lieber gleich Daikin) Hab da was überflogen mit 400 euro oder so... aber die sind in unter einem Monat wieder drinn wenn Sie danach nicht mehr so viel Strom verbraucht... Gibt es bei Daikin ne Historie was schonmal gewechselt wurde? Kann mich wage an ein Stellventil erinnern was Serie probleme machte und gewechselt wurde... haben die LWP seit sommer 2016
|
| | Zeit:
19.01.2026 16:03:01 |
mit handwerklichem geschick kannst du das evtl. für wenige € selbst beheben.
einfach mal nach karls anleitungen suchen hier, er hat das schon mehrfach erklärt..
|
| | Zeit:
20.01.2026 22:01:17 |
Zitat von garimarii  …haben die LWP seit sommer 2016 Könnte schon die Afriso-Ventile haben. Guck‘ mal, ob Afriso oder Honeywell drauf steht! Gruß Karl
|