| | | | Zeit:
16.01.2026 09:39:57 |
Zitat von WP Optimierer  Zitat von IChrisMai  [...] Wie erkennt man diese p0 Pausen? Erscheinen die im Display und / oder im Fehlerspeicher und / oder bei den Abschaltungen? Frage nur, weil ich (glaub ich) diese noch nie hatte... habe die 3.89.3 Firmware drauf. Es ist keine Meldung im Fehlerspeicher als solches, sondern du siehst es im Display unter Informationen --> Abschaltungen. Da ist dann ein Eintrag vermerkt.
|
| | Zeit:
16.01.2026 09:51:10 |
Ok, Danke für die Info. Ja, dann habe ich diese generell nicht, warum auch immer. Ich habe nur die EVU-Sperre bei den Abschaltungen stehen.
|
| | Zeit:
17.01.2026 17:56:08 |
Servus,
p0 Pausen waren seither nicht mehr vorhanden 💪.
Mich würde dennoch mal Euer Stromverbrauch im Jahr interessieren, kann das mal jemand teilen Bitte für die AI LWD?
Auch die Differenz VL - RL (Spreizung)? Und die Drehzahl in Prozent Euere HUP im normalen, modulierenden Heizbetrieb?
Danke Basti
|
| | Zeit:
20.01.2026 10:11:50 |
Zitat von Basti0487  Danke für deine Info! ich kann ja nur berichten wie meine Verhältnisse im Haus sind und was ich verstellt habe :-) werde das Ganze beobachten und berichte in 2 Wochen wieder. Fakt ist jedoch, dass ich im letzten Winter keine einzige p0 Pause hatte. Geändert wurde[...] Ich hatte bei meiner LWDV mit Softwareständen V3.87 / 88 und 89 auch nie ne p0_pause Die habe ich erst seit V3.90.x aber nur sporadisch 1x im Monat. Daher denke ich, es liegt nicht an der Hardware, sondern Software Spreizung VL/RL bei 1.5K-1.9K Drehzahl HUP 54% Stromverbrauch bei meiner ca. 2200 kWh (150m², KFW70)
|
| | Zeit:
20.01.2026 12:22:21 |
Meine Spreizung aktuell bei -7 Grad Außen liegt bei 3,9 Gesten bei +1 Grad Außentemperatur lag ich bei 2,6
Meine HUP läuft mit 35% 890 - 910 Durchfluss lt. Lux Beim Abtauen mit 67% und ca. 1560 Durchfluss lt. Lux
Jahresverbauch Wärmepumpe inkl. Warmwasser --> 3245 kWh Familie 2 Erwachsene 2 Kinder
2 Bäder je auf 23° Wohnzimmer/Essen/Küche 23° Schlafzimmer 18° Windfang 19° Flur und andere Zimmer 21-21,5°
KfW55 Haus mit 154m² Heizfläche
Ob das jetzt gut oder schlecht ist muss jemand anderes bewerten :-)
|
| | Zeit:
20.01.2026 14:19:38 |
Mal eine Frage, weil hier ja auch der Stromverbrauch angesprochen wird. Kann man eigentlich den Angaben der WP zu "Eingesetzte Energie" und "Wärmeenergie" trauen? Warum ich frage... 1) Ich finde es seltsam, dass z.B. im Juli und August 2025 - obwohl ich die WP schon im März ausgeschaltet habe (nicht über Heizgrenze sondern hart auf "aus" gestellt) - geringe Werte für die eingesetzte Energie bei der Heizung drinstehen. Hätte hier exakt einen Wert von 0,00 bei der Heizung erwartet und nur beim WW einen Wert... 2) Bei Abtauvorgängen bringt er ja bei der Heizleistung negative Werte - i.d.r. auch recht hohe Richtung 7 oder 8 kW. Spielen diese negativen Werte irgendwie rein in oben genannten Werte der "eingesetzten Energie" bzw. "Wärmeenergie"? Oder sind das zwei völlig unterschiedliche Themen und haben nichts miteinander zu tun? Danke euch!
|
| | Zeit:
20.01.2026 14:22:20 |
Zitat von WP Optimierer  Kann man eigentlich den Angaben der WP zu "Eingesetzte Energie" und "Wärmeenergie" trauen? Wie Du schon selbst herausgefunden hast: Definitiv nein.
|
| | Zeit:
20.01.2026 14:29:42 |
Zu 1). Der Verdichter? wird auch im Sommer in manchen kalten Nächten elektrisch mit ca 70 Watt immer wieder mal auf Temperatur gehalten. Geringer Verbrauch somit ok. Zu 2). Die negative Energie vom Abtauen wird prinzipiell korrekt erfasst. Wärmezähler läuft rückwärts. Kannst selber beobachten während Abtauung. Zu genereller Genauigkeit kann ich aber nichts oder nur wenig sagen. Elektrisch stimmt es bei mir recht genau. Nur die HUP scheint recht pauschal drin zu sein. Wärme kann ich leider nicht beurteilen. Andere berichten von deutlichen Fehlern. Mein Gefühl ist, wenn die WP nicht ganz so läuft wie sie soll, weil sie bspw zu stark vereist, dann stimmen die Werte eher nicht. Zwar wird das Abtauen an sich erfasst. Aber diese zu starke Vereisung erzeugt gefühlt weniger Wärmeleistung als die Luxtronik berechnet. Aber nur ein Gefühl. Ich kann das nicht nachweisen.
|
| | Zeit:
20.01.2026 15:54:06 |
Zitat von IChrisMai  Zu 1). Der Verdichter? wird auch im Sommer in manchen kalten Nächten elektrisch mit ca 70 Watt immer wieder mal auf Temperatur gehalten. Geringer Verbrauch somit ok. Zu 2). Die negative Energie vom Abtauen wird prinzipiell korrekt erfasst. Wärmezähler läuft rückwärts. Kannst selber[...] Danke dir. 1) Ok, kann gut sein (dachte bisher, dass "aus" auch wirklich komplett "aus" bedeutet. Sind z.B. für August 25 genau 10 kWh für Heizung. 2) Ok, macht Sinn. Werde ich demnächst mal beobachten. Noch eine Frage zur Heizleistung Ist: Als die WP neulich mal für einige Stunden im "eingeschwungenen Zustand" gelaufen ist war die Heizleistung bei kleiner 2 kW. Wie kann das sein? Dachte das niedrigste ist 2,3 kW wenn sie maximal nach unten moduliert? Auch jetzt im Moment steht sie bei ca. 2,12 kW (VLT gerade bei 28,1 Grad; HUP bei 37,4 %; Durchfluss 890 l/h).
|
| | Zeit:
23.01.2026 07:18:51 |
Guten Morgen, aktuell bin ich wieder dabei meine Räume entsprechend zu temperieren und die Heizkurve anzupassen. Aktuelle Heikurve war +21,5 und bei Minus Grade 25,5 So jetzt ist es im Haus kälter geworden durch die andauernden Minusgrade. Habe gestern die Heizkurve für den Endpunkt erhöht auf 26. Was ich generell immer noch nicht verstehe ist dass ich in (UG) Küche/Essen/Wohnimmer mit 4 Heizkreisen eingedrosselt habe (23-22,5 Grad Raumtemperatur) aber die anderen Räume generell nicht wärmer werden. Wenn ich den Raum nun weiter eindrossl habe ich Strömungsgeräusche jedoch ist der Durchfluss bei Pumpe 100% bei 1500l/h lt. Lux. Wenn ich auf Automatik schalte bin ich bei 37% HUP Drehzahl und 890-910l/h Durchfluss lt. Lux. Bad im (EG) hat mit der momentan eingestellten Heizkurve um die 22° Raumtemperatur und ist voll offen (ohne Zusatz Heizer) Auch die Ankleide im EG ist weitestgehend voll geöffnet und ist gerade mal bei 20°, Schlafzimmer minimal geöffnet damit ich hier ca. 18-19° habe. Die beiden Kinderzimmer im EG bekomme ich aktuell nicht über 20,5° was echt seltsam ist und die sind beide auch sogut wie ganz offen. Die WP läuft durch ohne Probleme aber ich bin bei den aktuellen Minusgraden (-6 bis -10) mit dem RL immer nur knapp (0,2-0,3°) über dem RL Soll und Spreizung zwischen VL 29,6° und RL 26,5° liege ich bei 3,1 wenn die AT fällt sprich wärmer wird verringert sich auch die Spreizung zwischen VL/RL auf 2,4 ca. Irgendeinen Tipp von Euch wie und wo ich nun ansetzen kann? Danke
|
| | Zeit:
23.01.2026 07:40:17 |
Zitat von Basti0487  Irgendeinen Tipp von Euch wie und wo ich nun ansetzen kann? Danke
Bad voll offen ist generell schlecht. Das ist in der Regel der kürzeste Heizkreis. Wenn nun alles Wasser dort durch fliesst, können die anderen Räume gar nicht wärmer werden. Zuerst musst Du alle Räume auf dasselbe Temperaturniveau bringen. Danach kannst Du mit der Heizkurve steuern. Achtung, mit dem Durchfluss lassen sich die Temperaturniveaus nur in einem feinen Rahmen steuern. Bei mir zum Beispiel: Eine Wohnung hat 100% mehr Durchfluss wie die andere, die abgegebene Heizleistung beträgt aber nur 50% mehr (gemessen). Das war hydraulisch schon sehr trickreich und fummelig hinzukriegen. Also keine Wunder erwarten. Ich würde das Bad drosseln, ebenso kleine Räume wie Ankleide. Danach beobachten und dann mit der Heizkurve rauf.
|
| | Zeit:
23.01.2026 08:49:33 |
Ich habe deine Anmerkungen verstanden, Danke. Was mich aber nach wie vor fuchst ist.
Ausgangssituation letztes Jahr: Alle langen Heizkreise komplett offen und die kurzen um die Hälfte gedrosselt ging meine WP auf Störung. Die HUP Drehzahl ging runter (weniger Drehzahl) weil wahrscheinlich der Druck im System fehlte und somit auch der Durchfluss (HKV EG und UG zu weit offen/zuviel Durchfluss). Kann das stimmen?
|
| | Zeit:
23.01.2026 10:27:35 |
Kommt drauf an. Die HUP in der Hydraulikeinheit, also geregelt durch die Steuerung, dreht runter wenn der erforderliche Wasserstrom durch die WP erreicht ist. Das ist ein gutes Zeichen. Du sparst so auch Strom. Ist diese Pumpe immer auf 100% bedeutet dies, dass der erforderliche Durchsatz in der WP nicht erreicht wird, was der Effizienz abträglich ist. Hast Du eine weitere Umwälzpumpe für die FBH, wie es z.B. nach einem Parallelpuffer nötig ist, dann gibt's Pumpen mit Einstellungen wie Konstantdruck, Konstantdrehzahl etc. hinzu kommen auch "smarte" Einstellungen, die anhand des Gegendruckes wissen wollen, wie stark sie pumpen sollen. Davon halte ich nicht viel.
|
| | Zeit:
23.01.2026 10:31:25 |
Um auf deine Frage zurück zu kommen, nein zuviel Durchfluss kannst Du eigentlich nicht haben, es ist einfach so dass sich ab einem gewissen Punkt keine Verbesserung einstellt und Du für unnötigen Pumpenstrom drauf zahlst oder sich störende Geräusche entwickeln. Du kannst natürlich "zuviel" Durchfluss in einem Heizkreis haben, wenn dies zur Folge hat dass andere Kreise oder Verteiler nix mehr abbekommen aufgrund des Druckabfalls ihrer Leitungen.
|
| | Zeit:
23.01.2026 10:54:15 |
Zitat von WP Optimierer  Zitat von IChrisMai  [...] Danke dir. 1) Ok, kann gut sein (dachte bisher, dass "aus" auch wirklich komplett "aus" bedeutet. Sind z.B. für August 25 genau 10 kWh für Heizung. 2) Ok, macht Sinn. Werde ich demnächst mal beobachten. Noch eine Frage zur Heizleistung Ist: Als die WP neulich[...] Hat jemand Ahnung zu meiner Frage bzgl. Heizleistung? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Danke euch! :)
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:21:06 |
Denkfehler hast du keinen. Aber da die Wärmezähler nicht geeicht sind, es von den Temperaturen abhängt (AT, VL immer auf 35 Grad angegeben - bei dir 28) was eine minimale Verdichterfrequenz dann an Wärme erzeugen kann (sorry wenn mein wording nicht ganz korrekt ist) und Prospektangaben sowieso so eine Sache sind würde ich dem jetzt keine Bedeutung beimessen.
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:44:06 |
Zitat von RivaCom  Um auf deine Frage zurück zu kommen, nein zuviel Durchfluss kannst Du eigentlich nicht haben, es ist einfach so dass sich ab einem gewissen Punkt keine Verbesserung einstellt und Du für unnötigen Pumpenstrom drauf zahlst oder sich störende Geräusche entwickeln. Du kannst natürlich[...] Ich meinte wenn an den HKV im EG und UG die Tacosetter für jeden Heizkreis komplett geöffnet sind und auch die Stellantriebe komplett weg sind habe ich ja rein theoretisch vollen Durchfluss im System ohne Drosselung aber dann dreht die HUP von der Drehzahl soweit runter dass die Anlage dann auf Störung geht .... ;-) Das reduzieren der HUP Drezahl merkt man ja schon wenn man an einem HK tacosetter mit einer kompletten Umdrehung entdrosselt.
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:47:29 |
Zitat von WP Optimierer  Zitat von WP Optimierer  [...] Hat jemand Ahnung zu meiner Frage bzgl. Heizleistung? Oder habe ich hier einen Denkfehler? Danke euch! :) Was Chris gesagt hat. Alles stark temperaturabhängig. Sorgen musst du dir keine machen.
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:49:52 |
Zitat von RivaCom  Kommt drauf an. Die HUP in der Hydraulikeinheit, also geregelt durch die Steuerung, dreht runter wenn der erforderliche Wasserstrom durch die WP erreicht ist. Das ist ein gutes Zeichen. Du sparst so auch Strom. Ist diese Pumpe immer auf 100% bedeutet dies, dass der erforderliche Durchsatz in der WP[...] Ich habe an meinem System nur eine HUP verbaut die schaltet dann auch um für die Warmwasserbereitnug. Pumpe = Calio SI Eingestellt auf PA = Heizungsanwendung und Betrieb über externe Vorgabe (sprich Lux Steuereinheit)
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:54:35 |
Zitat von Basti0487  Ich meinte wenn an den HKV im EG und UG die Tacosetter für jeden Heizkreis komplett geöffnet sind und auch die Stellantriebe komplett weg sind habe ich ja rein theoretisch vollen Durchfluss im System ohne Drosselung Dann hättest Du in den meisten Fällen einen thermischen Kurzschluss, wo das meiste Wasser durch den kürzesten Heizkreis geht, und die anderen Räume sind sehr ungleich warm. Zitat von Basti0487  aber dann dreht die HUP von der Drehzahl soweit runter dass die Anlage dann auf Störung geht .... ;-)
Dann regelt die Anlage die HUP nicht korrekt oder die Anlage ist nicht korrekt konfiguriert. Was hast Du für ein Hydraulikschema? Als wir hier eingezogen sind, hat die WP fröhlich in den 300l Parallel puffer gespeist, und die FBH für 4 Wohnungen wurde durch eine HUP mit "AutoAdapt" Funktion mit sagenhaften 8W Leistung versorgt... komplette Katastrophe. Da musst Du dringend was machen.
|
| | Zeit:
23.01.2026 11:56:28 |
Zitat von Basti0487 
Eingestellt auf PA = Heizungsanwendung und Betrieb über externe Vorgabe (sprich Lux Steuereinheit)
Das kann nicht sein. Die Regelung würde nicht ihren eigenen Durchfluss herunteregeln bis zur Störung.
|
| | Zeit:
23.01.2026 12:09:26 |
Zitat von Basti0487  Pumpe = Calio SI Eingestellt auf PA = Heizungsanwendung Ich sehe im Manual dass da eine 2 Wege Kommunikation stattfindet, wo die Pumpe den geschätzten Förderstrom an die externe Steuerung zurücksendet. Vielleicht ist da irgendwas im Argen.
|
| | Zeit:
23.01.2026 21:49:06 |
Zitat von RivaCom  Zitat von Basti0487  [...] Ich sehe im Manual dass da eine 2 Wege Kommunikation stattfindet, wo die Pumpe den geschätzten Förderstrom an die externe Steuerung zurücksendet. Vielleicht ist da irgendwas im Argen. Da kenne ich mich wirklich viel zu wenig aus :-/ Ich habe jetzt mal einen aktuellen Log gezogen --> LINKAuch hab ich Bilder gemacht von jeder Anzeige der HUP --> LINKHabe jetzt mal am HKV das gedrosselte Schlafzimmer (18°) um eine halbe Drehung entdrosselt und auch die beiden Kinderzimmer (20-20,5° aktuell) um eine halbe Drehung. Mal sehen was passiert mit den Raumtemperaturen. Im Display der Lux läuft die HUP aktuell auf 36% im Automatikbetrieb.
|
| | Zeit:
24.01.2026 16:17:32 |
Habe jetzt noch eine Frage an die Spezialisten. Wie ich herausgefunden habe dass die HUP ihre Drehzahl selbstständig anpasst wenn ich die Heizkreise drossl oder auf mach fehlt mir dann einfach fürs Bad der nötige Durchfluss. Demnach meine Überlegung ob ich die HUP bei meinem TA Start auf Konstantdruck stelle. Dann stelle ich auch gleich fest welche Durchflussrate bei mir Strömungsgeräusche verursacht beim z.B. Abtauen wenn die HUP höher drehen muss. Aktuell habe ich bei normalem Betrieb mit HUP Automatisch keine Geräusche, wenn Sie jedoch hoch fährt beim Abtauen hört man schon ein leichtes rauschen. Nun die Frage wie stelle ich die HUP um auf Konstantdruck, welche Drehzahl (soll ja auch dann nach dem TA so bleiben oder?) was muss ich beachten? oder mache ich das am LUX Display? --> FOTO |
| | Zeit:
27.01.2026 07:52:59 |
Servus, TA ist begonnen. Ausgangslage wie beschrieben von jogi54 im TA SHK Wissen. ERR Stellantrieb an den HKV komplett ab (waren Sie eh schon), Alle HKV Tacosetter voll auf, 48h gewartet und die Hydraulik/WP arbeiten lassen. HUP hab ich auf Automatik stehen lassen und die Heizkurve 26/22/0 gewählt für den Start (KFW55 154m² Heizfläche). Raum- Temperaturmitschrieb und Hydraulikverhalten (HUP Drehzahl-Durchfluss) --> LINKProblemraum Hauptbad im OG. Hydraulig steht im Technikraum UG - Raumtemperaturen im UG leicht höher als im OG.
|