| | | | Zeit:
26.01.2026 06:39:07 |
Zitat von Qliver  Zitat von joe115  [...] Probleme durch eine fehlerhafte Installation, zu kleine Heizkörper oder zu kleine Rohrdimensionen halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das Haus war bis vor wenigen Wochen noch problemlos warm, seitdem ist es draußen nicht wesentlich kälter geworden und auch die neuen Heizkörper wurden[...] Die Info ist mir neu - oder habe ich sie überlesen? Dann kann die Ursache nur am Wärmeerzeuger liegen. Fühler defekt. Steuerung ne Macke. 3WV schließt nicht richtig. Da gibt es viele Ursachen, die nichts mit der Einstellung, an der wir uns gerade abarbeiten, zu tun haben. Zitat von Qliver  ziehe ich in Erwägung, nächste Woche einen Servicetechniker zu rufen.
dann mal los. Und schreib bitte, was es war, sobald die Ursache gefunden und behoben wurde.
|
| | Zeit:
26.01.2026 08:46:02 |
Da WW funktioniert ist ein Gerätefehler wohl nur bei der Heizkreispumpe oder einem klemmenden 3 Wege Umschaltventil, je nach Ausführung, zu suchen.
Hoffentlich hast du alle Einstellungen notiert, bevor du angefangen hast dran rumzudrehen.
|
| | Zeit:
26.01.2026 10:02:10 |
Zitat von Qliver  ...die Therme auf max eingestellt ist, und die Vorlauftemperatur trotzdem nie über ~45 °C steigt. Bei welchen Außentemperaturen hast du denn die max. ~45° Vorlauftemperatur gesehen? Bei Junkers ist die Heizkurve eine Gerade, die per Fußpunkt (bei 20°C AT) und Endpunkt (bei -15°C AT) eingestellt wird. Der Endpunkt ist bei dir aktuell auf 75° und der Fußpunkt auf 20° eingestellt? Das ergibt eine Vorlauftemperatur bei 0°C AT von ca. 45°C Bei um die 0°C AT wäre es somit normal, dass die Therme sich bei ~45° ausschaltet. Wenn es bei milden Temperaturen zu kalt ist musst du nun den Fußpunkt entsprechend anheben, da dein Endpunkt ja bereits auf 75°C steht. Du kannst testweise den Fußpunkt auch auf 60° stellen um zu sehen, ob sich dann die Vorlauftemperatur erhöht. Für Heizkörper ist ein Fußpunkt bei ca. ~30° nicht ungewöhnlich
|
| | Zeit:
26.01.2026 10:57:42 |
Zitat von Effizient  Hoffentlich hast du alle Einstellungen notiert, bevor du angefangen hast dran rumzudrehen Hat er doch hier super dokumentiert. Und nun warten wir mal, was der Tip von Matsches bringt (klingt sinnvoll).
|
| | Zeit:
26.01.2026 23:51:16 |
Zitat von joe115  Die Info ist mir neu - oder habe ich sie überlesen?[...] Du hast recht, ich hätte in meinem ersten Beitrag klarer sein sollen – entschuldige bitte. Ich hatte es allerdings im zweiten Beitrag erwähnt. Ein interessantes Update: Gestern Abend, als ich ins Bett gehen wollte, begann das Display mit „CC“ zu blinken. Laut dem, was ich online gefunden habe, deutet das auf einen defekten oder getrennten Außenfühler hin. Es hat geregnet und es war frostig, daher weiß ich nicht, ob der Sensor eventuell eingefroren ist oder ob er tatsächlich defekt ist. Soweit ich gelesen habe, bedeutet „CC“, dass das Gerät von einer Temperatur von -20 °C ausgeht. Theoretisch sollte das dazu führen, dass deutlich mehr geheizt wird – das ist aber nicht passiert. Die Räume haben aktuell zwischen 19,4 und 20,1 °C (zur Erinnerung: alle Thermostate sind demontiert und die Voreinstellungen der Ventile stehen auf Maximum). Das ist zumindest schon deutlich besser als vorher. Zitat von matsches  Bei welchen Außentemperaturen hast du denn die max. ~45° Vorlauftemperatur gesehen? Bei Junkers ist die Heizkurve eine Gerade, die per Fußpunkt (bei 20°C AT) und Endpunkt (bei -15°C AT) eingestellt wird. Der Endpunkt ist bei dir aktuell auf 75° und der[...] Ich habe leider kein Außenthermometer, aber laut Wettervorhersage müssten es etwa -2 °C gewesen sein. Ich verstehe die Kurve anders als du: Für mich sieht es nach ca. 45 °C Vorlauf bei etwa 7,5 °C Außentemperatur aus, mit einem Fußpunkt von 25 °C. So warm war es definitiv nicht. Wenn ich das Diagramm korrekt lese, müsste die Vorlauftemperatur in dem Fall eher bei ca. 55 °C liegen. Wenn ihr euch die Videos anschaut, die ich geteilt habe, seht ihr, dass der Fußpunkt schon auf 60 °C eingestellt ist (ja, man muss wegen der Videoqualität ein wenig genau hinschauen) trotzdem hört es bei 45 °C auf. Das würde ja bedeuten, dass die VLT eigentlich niemals unter 60 °C gehen sollte? Was würdet ihr mir jetzt konkret empfehlen? Sollte ich versuchen, den Außenfühler zu reparieren bzw. auszutauschen? Ich habe weiterhin das Gefühl, dass es selbst dann wärmer sein müsste – insbesondere, wenn das Gerät tatsächlich von -20 °C ausgeht. Oder übersehe ich hier etwas?
|
| | Zeit:
27.01.2026 00:31:46 |
Zitat von Qliver  Ein interessantes Update: Gestern Abend, als ich ins Bett gehen wollte, begann das Display mit „CC“ zu blinken.
Über die Heatronic Service-Funktionen kannst du mal folgende Werte anzeigen lassen. " Schraubenschlüsseltaste drücken und halten, bis das Display – – zeigt. Linken Temperaturregler drehen, um eine Servicefunktion zu wählen." 1.5 - Vorlaufsolltemperatur vom Regler1.6 - Außentemperatur vom Regler Falls der Fühler defekt ist, müsste es bei 1.6 dann eine seltsamer Wert (oder -20°) anzeigen.
|
| | Zeit:
27.01.2026 22:33:10 |
Ich habe heute mit einem Servicetechniker telefoniert, und er sagte mir, ich solle die beiden Anschlussklemmen für den Außenfühler abklemmen. Das habe ich gemacht und jetzt kann ich die VLT direkt über den linken Regler auf der Therme steuern. Der Regler ist jetzt auf etwa 2,5 eingestellt und die Zimmer haben eine Temperatur von 20 Grad, selbst nachdem ich die Thermostate wieder angeschlossen und auf 3 eingestellt habe. Der Techniker sagte, dass sie Außenfühler Schrott seien und ich es so lassen und die Temperatur einfach selbst mit dem Regler steuern solle. Was denkt ihr? Sollte ich einen neuen Außenfühler kaufen oder es so lassen? Kann ich die Heizzeiten weiterhin mit dem DT1-Modul programmieren? Zitat von matsches  Zitat von Qliver  [...] Über die Heatronic Service-Funktionen kannst du mal folgende Werte anzeigen lassen. " Schraubenschlüsseltaste drücken und halten, bis das Display – – zeigt. Linken Temperaturregler drehen, um eine Servicefunktion zu wählen." 1.5 -[...] Das habe ich leider zu spät gelesen, falls ich ihn wieder anschließe werde ich testen. Funktioniert das auch wenn "CC" angezeigt wird? Kann ich damit feststellen, ob er tatsächlich defekt ist?
|
| | Zeit:
27.01.2026 23:07:03 |
Zitat von Qliver  IDer Regler ist jetzt auf etwa 2,5 eingestellt und die Zimmer haben eine Temperatur von 20 Grad, selbst nachdem ich die Thermostate wieder angeschlossen und auf 3 eingestellt habe. Was denkt ihr? Wenn du jetzt wieder die Thermostate auf 3 einstellst, kannst du überhaupt nicht testen, ob deine Vorlauftemperatur viel zu hoch ist. Funktionieren tut es natürlich. Lass sie mal noch weg und beobachte, in wie weit die Räume zu warm werden. Dann kannst du die Heizkurve (die es aktuell nicht gibt weil manuell geregelt) auch senken. Eine witterungsgeführte Heizung hat den Vorteil, dass WENN sie richtig eingestellt ist, sparsam und komfortabel läuft und ohne weiteres Zutun die gewünschten Raumtemperaturen bringt. Wenn die Heizkurve optimal eingestellt wäre und der hydraulische und thermische Abgleich auch optimal eingestellt wäre, bräuchte es keinerlei Thermostate an den Heizkörpern. Die sind generell eigentlich nur dazu da, um FREMDWÄRME (Sonnenschein durch Fenster, Koch- und Backaktion, viele Menschen im Raum...) abzuriegeln und es nicht "zu warm" wird. Da deine Therme aber aufgrund der Wasserbereitung eh völlig überdimensioniert ist (so wie meine auch), kannst du das schon auf 2,5 lassen und mit den Thermostaten an den Heizkörpern regeln. Dann taktet sie eben etwas mehr und der Brennwerteffekt ist etwas geringer. Zitat von Qliver  Funktioniert das auch wenn "CC" angezeigt wird? Kann ich damit feststellen, ob er tatsächlich defekt ist? Du kannst die Werte auslesen und schauen, ob diese plausibel sind. Aber so wie es scheint, ist entweder dein AT-Fühler defekt oder das Busmodul oder das Kabel dazwischen. Die Schrauben auf dem Foto sehen übrigens abgenudelt und das rote Kabel irgendwie unprofessionell befestigt oder zu weit abisoliert aus. Eventuell lag da auch schon der Fehler? Man könnte den Fühler auch mit einem Multimeter prüfen, ob die Werte plausibel sind. Dann könnte man die Fehlerquelle auf Fühler und/oder Verkabelung eingrenzen und das Busmodul ausschließen. Aber das kann dir der Servicetechniker, der die Außenfühler als Schrott bezeichnet bestimmt detaillierter erklären. :) Viel Erfolg. P.S. Wenn es nur am AT-Fühler lag, würde ich alles andere wieder auf Ursprungszustand stellen. Sämtliche Ventileinstellungen etc... Der Vorbesitzer war eventuell nicht dumm.
|
| | Zeit:
28.01.2026 10:00:28 |
ja, AT Fühler reparieren!
alle Einstellungen wieder wie vorher und dann gucken, ob optimierbar
|
| | Zeit:
28.01.2026 12:15:02 |
Zitat von matsches  Der Vorbesitzer war eventuell nicht dumm. Ja, aber vielleicht die KI, schaut man sich die Drosselung und die ΔT an: Raum: Typ, Maße, Voreinstellung |T-Raum|KH-oben|HK-Mitte|HK-unten Badezimmer: Handtuchheizkörper, 600×1800 → ? | 19,4 | 32,3 | 34,5 | 34,4 WC: Typ 21, 400×400, 395 W → 5/6 | 18,4 | 33,9 | 31,3 | 33,9 Flur: Design-Heizkörper, 340×1650, 550 W → 7/8 | 18,9 | 34,0 | 35 | 34,1 Aber vielleicht gibt sich das ja noch, wenn die Anlage jetzt wieder aus dem Quark kommt. Sie zu, dass Dir der heiße RL aus den kleinen HK nicht die RL-Temp soweit anhebt, dass der Brennwert versaut wird.
|