| | | | Zeit:
19.09.2025 12:58:19 |
Hallo , brauche Hilfe. An meiner neuen Wärmepumpe Lambda , wollte ich die vorhandene PV Anlage von Q Cells anbinden. Dafür braucht man eine ADapterbox ,die von der Heizungsfirma eingebaut und angeschlossen wurde . Um keinem Fehler bei den Einstellungen des Wechselrichter's zu machen habe ich den Service von Quells gebeten dies zu machen , was auch gemacht wurde. Leider funktioniert alles nicht . Was muß ich machen um das zu ändern?? Mit freundlichen Grüßen Hans Josef
|
| | Zeit:
20.09.2025 08:19:20 |
Kannst du uns verraten, was der Wechselrichter mit der PV-Anbindung zu tun hat ?
|
| | Zeit:
20.09.2025 12:59:51 |
Zitat von Hans Josef  Hallo ,
brauche Hilfe. An meiner neuen Wärmepumpe Lambda , wollte ich die vorhandene PV Anlage von Q Cells anbinden.
Dafür braucht man eine ADapterbox ,die von der Heizungsfirma eingebaut und angeschlossen wurde . Um keinem Fehler bei den Einstellungen des[...] Welche Adapterbox? Meinst du den Modbus Zähler?
|
| | Zeit:
26.09.2025 16:20:40 |
Hallo Hans-Josef bist du weiter gekommen mit der Integration Lambda Wärmepumpe und Q-Cells PV. Auch bei mir ist das bisher nicht gelungen, wenngleich hier ein Modbus installiert wurde und keine Q-Cells Adapterbox. Danke
|
| | Zeit:
27.09.2025 11:00:52 |
was problemlos geht wäre eine OpenWB wallbox Standalone Software auf einem Raspberry Pi zu installieren. Die Software kostet nichts. In der Wallbox Software ist ein Lambda WP Modul integriert, welche die PV Leistung sehr vieler Wechselrichter per Netzwerk ausließt, bei mehreren auch aufsummiert und „mundgerecht“ an die Lambda per modbus liefert und so die PV-Temperhöhung ansteuert. Ich habe das seit letztem Jahr am laufen, wenn auch in der kompletten Wallbox. Aber das braucht es für diese Anwendung ja nicht.
|
| | Zeit:
29.10.2025 19:46:03 |
Brauchwasser Zirkulationspumpe: Anforderung Wir haben eine Lambda E08L mit Boiler. Mit Level 2 gibt es in den Einstellungen im Bereich Brauchwasser die Möglichkeit, statt Intervallbetrieb auch "Anforderung" einzustellen. Benötigt man dazu einen besonderen Fühler, der an den Brauchwasservorlauf anbracht wird und in der Steuereinheit verschaltet wird, damit nach kurzem Aufdrehen eines Warmwasserhahns die Anforderung ausgelöst wird? Schaltet man diesen Fühler dann mit dem Knopf "Zirkulationsfühler" scharf? Wenn ja, welchen Fühler muss ich bestellen, wie schließe ich den in der Steuerung an und was muss ich dann noch in der Software konfigurieren?
|
| | Zeit:
17.12.2025 21:55:37 |
Hi chilobo, ich habe das so verstanden: Anforderung bei Lambda WP funktioniert in Verbindung mit einer Frischwasserstation, deren Strömungsschalter auf eine Wasserentnahme am Hahn reagiert und damit die Zirkulationspumpe einschaltet. Das läuft über den Platinenplatz X60 mit 24V. Da wir keine Frischwasserstation haben, kann das nicht genutzt werden. Jedoch denke ich gerade darüber nach ob man über die Platinenstelle einfach ein 24V Shelly Relais anschließen kann und das mit einem Shelly Button schaltet. So könnte man nach Bedarf die Zirkulation auch außerhalb von Zeitfenster zusätzlich steuern.
|
| | Zeit:
27.01.2026 19:38:02 |
Das hört sich interessant an. Verstehe ich das richtig, dass an X60 24 V anliegen, die man mit einem Relais (ohne zusätzlichen Reihenwiderstand ?) auf Masse runterzieht? Dazu stellt man den Zirkulationsmodus auf "Anforderung". Dann sollte die Zirkulationspumpe beim Schalten des Relais angeschaltet werden - vermutlich für die Zeit, die man unter Periodendauer Laufzeit eingestellt hat. Das könnte ich ja dann mit einer Krokodilklemme auch erst einmal ohne Relais ausprobieren, oder?
|
| | Zeit:
29.01.2026 13:24:27 |
Ich habe das heute einmal getestet: Wärmeanforderungen beendet, Inneneinheit an Unterverteilung abgeschaltet, Bedieneinheit abgenommen, zwei Kabel zu X60 gelegt, Bedieneinheit wieder aufgesetzt, Inneneinheit wieder angeschaltet, im Pumpenmenü "Anforderung" eingestellt, Kabel mit Krokoklemmen verbunden: Zirkulationspumpe läuft nicht an! In der Reglerbeschreibung steht beim Thema Durchflussschalter X60: "Bei Verwendung eines Frischwassersystems kann der Durchflussschalter hier einem Eingang auf dem Regler zugeordnet werden." Vermutlich wird die Regelung nicht bedient, da wir kein Frischwassersystem haben sondern einen klassisschen Boiler. Hat jemand noch einen Tipp?
|