Guten Tag und ein Hallo an Euch hier im Forum
Bin seit gerade einer von Euch in diesem Forum und heiße DeltaT 71
Ich wende mich an Euch, weil ich leider mit der "Programmierung incl. der
Temperaturen" des DeltaSol BX Plus eines ext. Wärmetauschers und / oder nicht Pendelladung und / oder nicht Zieltemperatur incl. der Temperatureinstellungen nicht mehr weiterkomme.
Die Installatur der Komponenten der Sonnenkraftanlage - die ich vor 20 Jahren selbst aufebaut habe - war für mich einfacher, da der Solarregler SKSR3 exakt zur Anlage passte.
Die thermische Anlage von Sonnenkraft um die es hier geht ist folgendermaßen aufgebaut:
Kollektoren, 1000 Liter Wärmespeicher (WS), Schichtlademodul SM40 mit Primärkreispumpe, Wärmetauscher (WT), Sekundärkreispumpe, 3-Wege-Ventil (läd stromlos den unteren Teil des WS !!Achtung!! die Logik des DeltaSol speichert aber stromlos in den
oberen Teil des WS!!)
Der Wärmespeicher hat keine Heizschlangen eingebaut. Heutzutage sind ja die WS mit integrierten Heizschlangen aufgebaut.
Das System heißt bei RESOL 1-2-1
Belegung der Ein- und Ausgänge beim DeltaSol
Sensoren Relais
S1 Kollektor. R1 Primörkreispumpe drehzahlgeregelt
S2 WS unten. R2 Sekundärkreispumpe drehzahlgeregelt
S3 Eingang WT. R3 3-Wege-Ventil 230V Ein/Aus
S4 WS oben. R4 nicht belegt
S5 Ausgang WT. R5 potentialfreies Relais ( bei S4 Ein >65Grad <60Grad Aus)
Hier kennen sich sicherlich einige Forummitglieder aus und ich würde mich sehr über zielführende Antworten freuen.
Liebe Grüße
DeltaT 71