| | | | Zeit:
03.02.2026 09:01:10 |
Zitat von Rastelli Wurde die WP Mitte 2021 schon mal in irgendeiner Form repariert? Siehe oben Zitat von mendocinoman Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden... |
| | Zeit:
03.02.2026 09:15:37 |
Mich würde ja mal interessieren, was passiert wenn du die Effizienzpumpe etwas entspannter einstellst. Probier doch mal eine Nominalspannung von 8.00V.
|
| | Zeit:
03.02.2026 09:20:05 |
Zitat von leoguiders Mich würde ja mal interessieren, was passiert wenn du die Effizienzpumpe etwas entspannter einstellst. Probier doch mal eine Nominalspannung von 8.00V Sorry hab deinen Tipp nicht vergessen wollte mich zu dem Thema erst informieren bevor ich etwas verstelle aber leider nicht wirklich dazu gekommen. WW Temp Soll aber bei 46° lassen!? (damit die Logs vergleichbar sind meine ich)
|
| | Zeit:
03.02.2026 17:04:01 |
Und soll ich auf was spezfiisches achten wenn ich die Pumpenspannung ändere!? Also was sind mögliche Veränderungen durch die Umstellung?
|
| | Zeit:
03.02.2026 18:13:42 |
Zitat von mendocinoman  Mir wurde das Außengerät im Juli 2021 getauscht zwecks Hagelschaden[...] Hagelschaden..., soso. 😏 Der Fehlerspeicher war seinerzeit ebenfalls randvoll mit Heissgasfehlern. Alle 5-6 Jahre ein Hagelschaden, damit kaschierst du den Verdichterschaden... 😉
|
| | Zeit:
03.02.2026 18:32:51 |
Zitat von Rastelli  Zitat von mendocinoman  [...] Hagelschaden..., soso. 😏 Der Fehlerspeicher war seinerzeit ebenfalls randvoll mit Heissgasfehlern. Alle 5-6 Jahre ein Hagelschaden, damit kaschierst du den Verdichterschaden... 😉 Es waren die Lamellen verbeult bzw. eingedrückt (waren golfballgroße Hagelkörner, Autos, Rollos und Fassade war alles ziemlich zerstört) Aussage damals war quasi "Da biegen wir nix aus, bekommst ein neues Außengerät dann hast du auch neu Garantie" Wo siehst du das in den Logs?
|
| | Zeit:
03.02.2026 18:59:41 |
Hab tatsächlich ein Foto wo das Außengerät drauf ist -> HagelschadenPS: Ja das am Boden ist lauter Eis. Im Juni :D
|
| | Zeit:
04.02.2026 06:30:11 |
Hab die Pumpenspannung gestern Abend mal runtergestellt auf 8V. Hab jetzt ein leichtes Summen aber vertretbar im Heizraum. Es lief dann auch noch eine WW Aufbereitung ohne Heissgasfehler durch, keine Ahnung ob das direkt damit zusammenhängt oder nur Zufall war... Poste die Tage dann mal ein aktualisiertes Log File.
|
| | Zeit:
04.02.2026 20:19:51 |
Ja dann mal her mit dem Log 😉
|
| | Zeit:
05.02.2026 04:05:51 |
Log_260205Seit der Umstellung nicht eine Abschaltung laut Fehlerspeicher. Inbetriebnahme WP 5.2.2026;4:6 Seriennummer;260524-110 KD-Index;c Seriennummer 2;260119-223 KD-Index 2;b Seriennummer 3;000000-000 KD-Index 3;a MAC;00-0e-8c-e6-08-05 IP;192.168.2.77 Subntzmsk.;255.255.255.0 Broadcast;192.168.2.255 Gateway;0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LD9 Softwarestand;V2.86.0 Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;---- System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Trennsp Mischkreis 1;Nein Mischkreis 2;Nein Mischkreis 3;Nein ZWE1 Art;Heizstab ZWE1 Fkt;Hz u. Ww ZWE2 Art;Nein ZWE2 Fkt;Nein ZWE3 Art;Nein ZWE3 Fkt;Nein Störung;ohne ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser2;ZIP Warmwasser3;ohne ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;mit HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Ja Zugang;KD ÜberwachungVD;Ein Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Regelung MK2;AT-Abh. Regelung Mk3;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Parallelbetrieb;Nein Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;180 min Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Solarregelung;Tempdiff. Meldung TDI;Ja Multispeicher;Nein Freig. ZWE;60 min Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Regelung MK2;schnell Regelung Mk3;schnell Temperaturen : Temperaturen: Rückl.-Begr.;50.0°C Hysterese HR;2.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;5.0°C T- Luftabt.;7.0°C TDI-Solltemp;65.0°C Hysterese WW;4.0 K TAussen max;40.0°C TAussen min;-20.0°C T-LABT-Ende;6.0°C Absenk. bis;-20.0°C Vorlauf max.;70.0°C T-Diff. Ein;4.0 K T-Diff. Aus;2.0 K T-Diff. Speicher max;70.0°C TEE Heizung;2.0 K TEE Warmw.;5.0 K min. AT VL max.;-2.0°C Vorlauf EG;62.0°C Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Effizienzpumpe: Effizienzp. Nom.;8.00 V Effizienzp. Min.;8.00 V Effizienzpumpe;Ja Wärmemenge;Kältekr. Prioritäten : Warmwasser;1 Heizung;2 Anlagenkonfiguration : Heizung;1 Warmwasser;1 Schwimmbad;0 Heizkurven Heizung;27.0C;22.0C;0.0K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;17465h Impulse Verdichter 1;61987 Laufzeit Ø VD1;00:16 Betriebstunden ZWE1;251h Betriebstunden WP;17465h Betriebstunden Heiz.;13554h Betriebstunden WW;3911h Informationen Temperaturen: Vorlauf;25.7°C Rücklauf;27.6°C Rückl.-Soll;26.6°C Heissgas;17.9°C Aussentemperatur;1.9°C Mitteltemperatur;0.3°C Warmwasser-Ist;42.9°C Warmwasser-Soll;46.0°C Wärmequelle-Ein;4.0°C Solarkollektor;5.0°C Solarspeicher;150.0°C Externe Energ.Quelle;5.0°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;27.2°C Ansaug-Verdamp;9.5°C VD-Heizung;49.6°C Überhitzung;24.3 K Überhitzung Soll;7.0 K Ja = Ja Abschaltungen: 05.02.26 00:28 keine Anf.; 04.02.26 23:25 keine Anf.; 04.02.26 19:23 keine Anf.; 04.02.26 14:32 keine Anf.; 04.02.26 09:10 keine Anf.; Kalibrierung : NTC1; 0.0 NTC2; 0.0 NTC3; 0.0 NTC4; 0.0 NTC5; 0.0 NTC6; 0.0 NTC7; 0.0 NTC8; 0.0
|
| | Zeit:
05.02.2026 10:15:21 |
Sieht doch zumindest mal nicht schlechter aus als vorher. Mich wundert ein wenig, dass beim WW-Takt die Warmwassertemperatur (manchmal) bis auf 10°C runtergeht (also vermutlich komplett frisches Brauchwasser gezogen oder vermischt wird). Kannst du in Erfahrung bringen an welcher Stelle am Speicher der Warmwassserfühler sitzt? Versuch doch einfach mal wie es mit 7V läuft. Die 10.0V scheinen ja nicht kritisch benötigt zu sein. Wenn du mit der Spannung eine ungangenehme Betriebsfrequenz erwischst, dann kann nimm eine Stufe niedriger (6.75V). LG
|
| | Zeit:
05.02.2026 10:29:52 |
Zitat von leoguiders  Sieht doch zumindest mal nicht schlechter aus als vorher. Mich wundert ein wenig, dass beim WW-Takt die Warmwassertemperatur (manchmal) bis auf 10°C runtergeht (also vermutlich komplett frisches Brauchwasser gezogen oder vermischt wird). Kannst du in Erfahrung bringen an welcher Stelle am Speicher der Warmwassserfühler sitzt? Gegenfrage: Wie bringe ich das in Erfahrung? Zitat von leoguiders  Versuch doch einfach mal wie es mit 7V läuft. Die 10.0V scheinen ja nicht kritisch benötigt zu sein. Wenn du mit der Spannung eine ungangenehme Betriebsfrequenz erwischst, dann kann nimm eine Stufe niedriger (6.75V).
Für Dummies: Was wäre denn die Auswirkung wenn die Spannung nicht mehr reichen sollte? Ich hab ein bisschen nachgelesen aber irgendwie auch viel durcheinander und ich kapiers nicht so ganz...
|
| | Zeit:
06.02.2026 07:57:06 |
Zitat von mendocinoman  Gegenfrage: Wie bringe ich das in Erfahrung?
Sehr gute Frage... kenne leider die Kompaktstation nicht. Irgendwo muss ein Kabel zum Speicher reinlaufen und dieses endet in einem Temperaturfühler der in einer Tülle im Speicher sitzt. Unter Umständen müsstest du die Dämmung abmachen aber vielleicht stellen wir das mal zurück... Zitat von mendocinoman  Für Dummies: Was wäre denn die Auswirkung wenn die Spannung nicht mehr reichen sollte? Ich hab ein bisschen nachgelesen aber irgendwie auch viel durcheinander und ich kapiers nicht so ganz...
Mit der Spannung stellst du die Leistung der Umwälzpumpe ein, die die Wärme von der Wärmepumpe (Außengerät) auf dein Heizsystem überträgt. Wenn du die Spannung zu niedrig einstellst, wird die Wärme nicht mehr schnell genug abtransportiert und du läufst Gefahr in den Heissgasfehler zu laufen. Die LD9 braucht einen verhältnismäßig hohen Volumenstrom, aber für den kleinen Speicher der Kompaktstation scheint der mit 10V zu hoch zu sein. Ich würde versuchen, eine mittlere Einstellung zu finden, die für den Heizungskreislauf und für den WW-Speicher funktioniert.
|
| | Zeit:
07.02.2026 05:02:20 |
Zitat von leoguiders  Mit der Spannung stellst du die Leistung der Umwälzpumpe ein, die die Wärme von der Wärmepumpe (Außengerät) auf dein Heizsystem überträgt. Wenn du die Spannung zu niedrig einstellst, wird die Wärme nicht mehr schnell genug abtransportiert und du läufst Gefahr in den Heissgasfehler zu[...]
Wie ist dann der Zusammenhang zu erklären dass ich jetzt seit fünf Tagen keinen Heissgasfehler mehr hatte weil du schreibst ja die Chance auf den Fehler erhöht sich!? Habe jetzt aktuell noch nichts geändert an den Einstellungen da es eben ohne Fehler läuft. Log_260207 |
| | Zeit:
07.02.2026 10:37:21 |
Wie hoch sind dann jetzt deine Heissgastemp.?
|
| | Zeit:
07.02.2026 21:19:41 |
Grüß dich, ich hab praktisch die gleichen Probleme mit der hochen Heissgastemperatur beim WW Betrieb. Kannst dir gerne mal durchlesen: www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3912736
|
| | Zeit:
07.02.2026 21:40:43 |
Zitat von hebue  Wie hoch sind dann jetzt deine Heissgastemp.? 108°C, "dank" WW-Sollwertreduzierung (zur Zeit) THG kurz vor der Abschaltung
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:19:08 |
| |
| | Zeit:
08.02.2026 05:12:29 |
Zitat von beder  Grüß dich, ich hab praktisch die gleichen Probleme mit der hochen Heissgastemperatur beim WW Betrieb. Kannst dir gerne mal durchlesen: www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3912736 Danke dir. Zitat von hebue  Welches Kältemittel? Weiß ich leider nicht.
|
| | Zeit:
08.02.2026 10:43:57 |
So wie ich das mitbekommen habe ist deine WW auf 46 grad, dann wird die Kondensationtemp. ca 51 sein, demzufolge sollte Heissgastemp. bei R290 max. plus ca.15 und bei R407 max. ca.35 grad.
|
| | Zeit:
08.02.2026 13:48:34 |
R290, THG stets (Heizen + WW) rund 30 Grad über normal.
|