Moin zusammen,
habe eine Arotherm Plus 75/6 und 2 Heizkreise. Einer für die Fussbodenheizung und dann noch einen zweiten für ein paar Heizkörper. Da die Heizkörper groß dimensioniert sind reicht eine
Heizkurve von 0,4 für die Heizkörper und 0,3 bei der FBH. Haus ist von 1996.
Aktuell bei -6 Grad ist der Vorlauf bei 33 Grad.
Trotz der niedrigen Heizkurve ist der
COP mit rund 2,3 aktuell schlecht. Im Jahresdurchschnitt komme ich auf genau 3,0 als COP.
Da die Taktrate gut ist, hydraulischer
Abgleich gemacht, niedrige Heizkurve, kein Heizstab sollte der COP besser sein. An WW liegt es nicht.
Im Vergleich zur
Gasheizung vorher ist die produzierte Wärme auch auffällig niedrig.
Meine Vermutung ist, dass die Sensoren nicht richtig platziert sind bzw. nicht richtig anliegen. So, dass die Ist-Wärmeabnahme höher als die gemessene Wäremabnahme ist. Aber ich kann auch total danebenliegen. Kann mir jemand sagen, wo die Sensoren für die Messung liegen? Sind die im Aussengerät (75/6) am Innengerät (MEH 97/6) oder liegen die Messgeräte irgendwo an den
Rohren an? Wie könnte ich die finden? Gibt es da Spuren den ich folgen könnte um die zu finden?
VG