| | | | Zeit:
03.02.2026 23:52:29 |
Hallo zusammen, wir habe in unserem Neubau eine Weisshaupt WSB-8 Split WP, die laut Herstellerangabe folge COP Werte leisten soll: Heizen: 4,69 (A7/W35) / 3,76 (A2/W35) / 3,03 (A-7/W35) Warmwasser: 2,69 (A7/W53) Ich habe eine Vorlauftemperaturen von aktuell 23,5 bei 4 Grad Außentemperatur (PLZ 514XX) und einer Raumsolltemperatur von 21,5 Grad. Selbst bei höheren Minusgraden hat sie die Vorlauftemperatur im Bereich 26-27 Grad bewegt. Meine Statistik zeigt nun für 2026 folgende Werte: Elektrische Energie = 511.058 Thermische Energie = 1650.785 (1373.161 heizen und 277.623 Warmwasser) Also einen COP Wert von 3,23 Ich bin mir nicht sicher, ob man zum Vergleich des COP Werts zur Herstellerangabe noch die Energie fürs Abtauen (47,5) und Hilfsenergie (?)abziehen muss aber trotzdem erscheint mir der COP Wert auf Basis der Vorlauftemperatur sehr niedrig. Wie ist hier eure Einschätzung?
|
| | Zeit:
04.02.2026 00:31:16 |
Wir haben Winter, du musst die JAZ nehmen, die sollte bei einem Neubau gerne bei 5-6 liegen. Ist die Anlage im WEM Portal?
|
| | Zeit:
04.02.2026 06:22:47 |
JAZ mit dem SCOP vergleichen und etwa 0,5 davon abziehen.
|
| | Zeit:
04.02.2026 08:20:43 |
Zitat von J___  Hallo zusammen, wir habe in unserem Neubau eine Weisshaupt WSB-8 Split WP, die laut Herstellerangabe folge COP Werte leisten soll: Heizen: 4,69 (A7/W35) / 3,76 (A2/W35) / 3,03 (A-7/W35) Warmwasser: 2,69 (A7/W53) Ich habe eine Vorlauftemperaturen von aktuell 23,5 bei[...] Na ja, dazu müsste man noch etwas mehr zu der hydraulischen Anbindung wissen. Gibt es eine hydraulische Weiche? Einen Puffer parallel oder in Reihe? Werden Einzelraumregler verwendet? Im Info Menü gibt es auch Angaben zu Betriebsstunden und Schaltspiele. Wie viele Abtauvorgänge? Das wäre auch interessant zu erfahren. Generell sind Datenblatt Angaben immer nur die WP ohne irgendwelche weitere Hilfsenergie, wie Innengerät oder Pumpen, oder Pufferverluste. Warmwasser zieht natürlich auch die AZ nach unten. Das Verhältnis Heizen zu Warmwasser sieht bei Euch noch einigermaßen normal aus. Dauerhafte WW-Zirkulation scheint es nicht zu geben. Ob 277kWh für WW okay sind, hängt von der Personenanzahl und der Nutzung ab. Wir bewegen uns mit 2 Personen und maximal 2h Zirkulation pro Tag und gelegentlichem Vollbad bei etwa 175kWh pro Monat für WW. Auch die Abtauvorgänge ziehen die AZ runter. Der Januar war auch im 35.... Postleitzahlbereich ungemütlich und kalt. Im Januar hatte ich 95 Abtauvorgänge mit der WSB6. Die MAZ für Januar war daher auch bescheidend. Auch auf Deinem Niveau, aber mit Heizkörper und VLT bis maximal 40° hatte ich gesehen. Bei 0° so um 36-37°
|
| | Zeit:
04.02.2026 09:06:57 |
23,5 °C bei 4 °C AT? Da kann doch keine Spreizung übrig bleiben oder hast du die Zimmer kälter wie 20°C. Wie tief fällt denn die VL-Temp bei einer Abtauung? Die meisten (alle?!) Weishaup WP schalten den Heizstab ab 18°C Vorlauf zu. Das wirst du sehr sicher unterschreiten und kostet natürlich arg. Ggf. wäre ein höherer Vorlauf sogar besser. Zusätzlich würde meine bereits bei 7,8 °C einen so tiefen VL nicht mehr erzeugen können. Ein Log aus dem WEM Portal wäre gut. Meine TAZ sind bis auf 2 Tage im Januar alle besser wie dein COP mit VL knapp über 30, WW 45 °C 1x am Tag.
|
| | Zeit:
04.02.2026 09:37:41 |
Zitat von J___  Hallo zusammen, wir habe in unserem Neubau eine Weisshaupt WSB-8 Split WP, die laut Herstellerangabe folge COP Werte leisten soll: Heizen: 4,69 (A7/W35) / 3,76 (A2/W35) / 3,03 (A-7/W35) Warmwasser: 2,69 (A7/W53)[...] Diese Werte erreicht das Gerät mit Sicherheit. Und zwar auf dem Teststand, unter genormten Bedingungen. Du hast aber hinter der Wärmepumpe ein Haus angeschlossen.
|
| | Zeit:
04.02.2026 09:39:28 |
Zitat von J___  Meine Statistik zeigt nun für 2026 folgende Werte: Elektrische Energie = 511.058 Thermische Energie = 1650.785 (1373.161 heizen und 277.623 Warmwasser) Also einen COP Wert von 3,23[...] Für diesen ungewöhnlich kalten Januar 2026 ist das doch garnicht schlecht. FBH ?
|
| | Zeit:
04.02.2026 09:42:38 |
Der COP ist ein reiner Laborwert, welcher immer bestimmten Temperaturen zugeordnet ist, was du ja schon selber gesehen hast. Du kannst also nur die AZ ermitteln, die bei +4° AT schon nicht gerade üppig ist, aber wohl auch Hz und WW betrifft. Der hohe Temperaturhub zur WW-Bereitung läßt die AZ stark sinken, wenn dann noch mehrmals am Tag WW bereitet wird summiert sich das auf, und dann vielleicht noch Zirkulation !? Die AZ hängt stark von der verbauten und wie eingestellten Hydraulik ab, das WW tut dann das seinige.
|
| | Zeit:
04.02.2026 11:05:19 |
Für die Beurteilung der Effizienz sollte man die Werte für Heizung und WW trennen. Nur Daten externer Zähler sind wirklich aussagekräftig.
1650 kWh Heizwärmebedarf für Januar ist ein sehr guter Wert. Der Bedarf an WW ist (abhängig von Personenzahl und WW-Temp.) mit 277 kWh wohl auch normal.
Der Stromverbrauch von 511 kWh ist moderat. Die MAZ von 3,2 ist bei so niedriger VLT allerdings enttäuschend. Wie waren die Durchschnittstemperaturen an eurem Standort? PLZ 514XX ist nicht gerade die Kältekammer Deutschlands.
|
| | Zeit:
04.02.2026 23:34:20 |
Vielen Dank für die vielen Antworten! Hier noch die fehlenden Angaben: - Ja, die Anlage ist im WEM Portal. Den Zugang habe ich aber erst im Laufe des Januars erhalten und der Export vor dem 26.01 sieht komisch aus, wenn man nicht einzelne Tage exportiert (ggf. weil ich zwischendurch die Konfig geändert habe?). Daher nur die Exporte ab dem 26.01 ( Link). - Pufferspeicher nein, Zirkulationspumpe ja, Einzelraumregler ja (stehen überall auf Maxium außer im Schlafzimmer - dort stehen sie auf 0). - 4 Personen Haushalt, 192m2 Wohnfläche - Soll Innentemperatur liegt bei 21,5 und die wird sogar übertroffen (es handelt sich um ein Massivhaus mit guter Dämmung) - Durchschnittstemperatur im Januar lag bei ~2,5° Der Energieverbrauch ist aus meiner Sicht gut. Meine Frage ist, wie bereits oben geschrieben, ob der COP / MAZ Wert eurer Erfahrung nach zu niedrig ist. Falls ja, wie prüft man woran das liegt?
|
| | Zeit:
05.02.2026 00:23:16 |
Zeigmal was deinen Datenlogger
|
| | Zeit:
05.02.2026 07:59:08 |
Zitat von J___  Vielen Dank für die vielen Antworten! Hier noch die fehlenden Angaben: - Ja, die Anlage ist im WEM Portal. Den Zugang habe ich aber erst im Laufe des Januars erhalten und der Export vor dem 26.01 sieht komisch aus, wenn man nicht einzelne Tage exportiert (ggf. weil ich zwischendurch die[...] Also bei uns war es im Januar mit 0,3° im Durchschnitt schon deutlich kälter als bei Dir. Auch meine VLT ist deutlich höher mit bis zu 40° in diesem Januar. Meine MAZ im Januar war 3,22 und damit ähnlich Deiner. Ich beziehe mich auf Deinen Angaben von 1650kWh thermisch und 511kWh elektrisch. Fazit: Ich denke die MAZ dürfte bei Dir so aus der Ferne besser ausfallen. Wenigstens keine ERR. Keine Weiche? Also nur die interne Heizkreispumpe? Woran liegst? Feinabgleich der Einstellungen? Abtauvorgängen? Spreizung? Taktung? Wie Neoplan sagt, zeig mal den Datenlogger, also einen zeitlichen Verlauf.
|
| | Zeit:
05.02.2026 12:59:47 |
Sind denn eure Messeinrichtungen geeicht / kalibriert? Die internen Zähler können es nicht sein, Vergleiche können da schnell mal hinken.
|
| | Zeit:
05.02.2026 16:16:04 |
Zumindest meine internen Zähler der Weishaupt WSB6 stimmen ganz gut, weil ich sie mit externen geeichten Zählern vergleichen kann. Wir reden hier um eine Abweichung von 4-5% natürlich zugunsten der internen Zählern. Da habe ich schon ganz andere Zahlen gehört.
|
| | Zeit:
05.02.2026 17:03:24 |
Meine Mitsu zeigt intern locker 20 % zu wenig an 🤔. Die AZ werden daher mit WMZ getrennt für Hzg. u. WW errechnet, sowie mit 3 Eltako Stromzählern, getrennt Außeneinheit und Hydromodul. Mtl. werden die Ergebnisse in eine Excel übernommen. Dazu kommen die Daten der PV. Ein paar hinterlegte Formeln rechnen dann alles aus, was so von Interesse ist. Offen ist noch die Erfassung der zum Abtauen entnommenen Wärmeenergie. Aber dafür extra andere WMZ kaufen?
|
| | Zeit:
07.02.2026 22:19:28 |
So, hier noch ein Screenshot vom Datenlogger: Screenshot Hilft das weiter, um zu beurteilen ob / warum COP / MOZ zu niedrig sind?
|
| | Zeit:
07.02.2026 22:28:03 |
Der Datenlogg ist nichts Wert. Stell mal um auf 12 Std. und dann bitte nochmal.
|
| | Zeit:
07.02.2026 22:33:05 |
| |
| | Zeit:
07.02.2026 22:36:38 |
Von 14-18 Ihr war sie aus. Was sind das für WW Eskapaden, hattet ihr ne Schaumparty? Und eine Zirk läuft wohl auch.
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:02:44 |
Zitat von J___  Hallo zusammen, wir habe in unserem Neubau eine Weisshaupt WSB-8 Split WP, die laut Herstellerangabe folge COP Werte leisten soll: Heizen: 4,69 (A7/W35) / 3,76 (A2/W35) / 3,03 (A-7/W35) Warmwasser: 2,69 (A7/W53) Ich habe eine Vorlauftemperaturen von aktuell 23,5 bei[...] 277 WW bei geratener AZ von 2,2 weils kälter war als 7 Grad im Schnitt sind 126 kWh Strom. Bleiben 385 kWh Strom fürs Heizen. Wäre ne AZ von 3,57 fürs Heizen. Dürfte gut passen.
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:08:10 |
Zitat von J___  Vielen Dank für die vielen Antworten! Hier noch die fehlenden Angaben: - Ja, die Anlage ist im WEM Portal. Den Zugang habe ich aber erst im Laufe des Januars erhalten und der Export vor dem 26.01 sieht komisch aus, wenn man nicht einzelne Tage exportiert (ggf. weil ich zwischendurch die[...] Moin;) Darf ich fragen: nur FBH oder auch wand/deckenheizung? Wir haben auch neu gebaut und ich bekomme mit den VL Temperaturen leider kein warmes Haus.... VG Basti
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:20:46 |
Zitat von sh2807  Zitat von J___  [...] 277 WW bei geratener AZ von 2,2 weils kälter war als 7 Grad im Schnitt sind 126 kWh Strom. Bleiben 385 kWh Strom fürs Heizen. Wäre ne AZ von 3,57 fürs Heizen. Dürfte gut passen. Die Rechnung kann ich logisch nachvollziehen. Ok, d.h. unter Berücksichtigung von Abtau, Zirkulationspumpe etc. leistet die Wärmepumpe ungefähr das, was sie leisten soll. Danke für die hilfreiche Antwort ...
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:25:28 |
Zitat von BastiM  Zitat von J___  [...] Moin;) Darf ich fragen: nur FBH oder auch wand/deckenheizung? Wir haben auch neu gebaut und ich bekomme mit den VL Temperaturen leider kein warmes Haus.... VG Basti Nein nur eine FBH. Ich war auch positiv überrascht, zumal wir innen über 22° haben.
|
| | Zeit:
08.02.2026 10:55:16 |
Ne 3,3 jetzt im Winter ist für ne Luftwasserwärmepumpe gut...
|
| | Zeit:
08.02.2026 21:27:15 |
Ok da bin ich "neidisch " Aber ist das dann mit einem Trennpuffer oder geht die Wärmepumpe direkt ins Haus Weißt du zufällig welche Volumenströme da dann in den Heizkreisen laufen? Ich hab es zwar noch nicht probiert aber ich glaube bei den aktuellen Temperaturen kommt meine (WOLF Cha 07) gar nicht unter 26 Grad Vorlauf raus.... VG Basti
|