| | | | Zeit:
26.01.2026 16:41:33 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Ich habe meinen HB gefragt, welche Ventile er bestellen will, und warte auf Antwort. Sie sind auch heute schon einstellbar, mein HB hat sie letzte Woche auch zurückgedreht. Aber gebracht hat es leider nichts. Es sind Ventile von Heimeier. Modellbezeichnung habe ich nicht gefunden. Sie sehen[...] Was Du verlinkst ist das Thermosthat, was wir meinen ist das Ventil darunter. Nimm das Thermosthat mal ab. Ist darunter irgendwas drehbares oder blankes Messing? Irgendwelche Zahlen sichtbar (1-6, 1-8, 1-15 sind gängig).
|
| | Zeit:
26.01.2026 16:49:24 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Hier ein ScreenshotAktuell läuft sie mit nur 68% Verdichter, aber nur weil bis eben noch der Heizstab mitlief. Wir hatten die vergangenen Tage auch knapp 80% Verdichter mit entsprechender Lautstärke. Dass sie zu klein ist, habe ich[...] ich würde mal die Spreizung auf 5K erhöhen. Die Umwälzpumpe läuft schon am Anschlag und die Spreizung von 4k wird dennoch nicht erreicht. Ich kenne nicht die Grenzen der WP-Leistung. Die Werte sehen aber ähnlich aus wie bei uns mit der EU13L. Man muss immer bedenken, dass diese Puffernummer mit Schichtspeicher auch gerne mal 20% Wirkungsgrad kosten kann. Hier muss jemand mit Fernwartung ran und die Kreise vorsichtig aufeinander abstimmen. Grob, wie hoch war vorher der Gas oder Ölverbrauch?
|
| | Zeit:
26.01.2026 17:08:50 |
Das Ventil an der Heizung hat die Bezeichnung 3500-02. Sieht aus wie das hier. Jetzt nur noch rausfinden, wie das eingestellt werden kann.
|
| | Zeit:
26.01.2026 18:37:12 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Das Ventil an der Heizung hat die Bezeichnung 3500-02. Sieht aus wie[...] Dann braucht da nichts gewechselt zu werden. Die Nut/Einkerbung zeigt Dir die Einstellung. Auf welchen Werten stehen die Heizkörper? Wenn das wie verlinkt ist, ist das stufenlos verstellbar zwischen 1-6. 6 ist maximaler Durchfluss, 1 ist minimal. Einstellen/Drehen kannst Du die auch vorsichtig mit ner Zange. Ich hab mir beim großen Fluß damals so nen Plastikeinstellrad für geholt. Aber geht auch so - aber vorsicht, ist halt Plastik das Rad.
|
| | Zeit:
26.01.2026 19:33:43 |
Aber selbst mit einer hohen Einstellung müsste doch eigentlich das Ventil geschlossen sein, wenn ich den Thermostatkopf ganz zu drehe? Im Moment gehen die noch bis zu 40 Grad hoch, auch bei geschlossenen Ventilen. Ich höre keinen Durchfluss, aber es muss Durchfluss da sein.
|
| | Zeit:
26.01.2026 21:09:25 |
Alles was vor dem Ventil passiert würde mich erstmal nicht so interessieren - je nachdem wie da die Rohrführung ist, zirkuliert da auch so Wärme hin. Ist denn der Heizkörper selbst irgendwo ansatzweise warm wenn er abgedreht ist? Wobei mit Thermosthat abdrehen als kurzfristiger Test was bringen kann, aber langfristig sollte das nicht so erfolgen. Du willst eine halbwegs statische Wassermengenverteilung. Keine die hin- und herpendelt und nur im Mittel fpr den Heizkörper passt, wo aber die Schwankungen es der Wärmepumpe schwerer machen.
|
| | Zeit:
27.01.2026 08:26:09 |
Ah Ok, gut zu wissen. Läuft auf zwei statt einem Heizkreis hinaus, denke ich.
Ich hatte das vorher nicht genau genug beschrieben: Die Heizkörper werden 38 Grad warm. Nicht das Ventil, der Heizkörper selbst. Obwohl sie ausgedreht sind. Deswegen hat mein HB neue Ventile bestellt, weil die wohl nicht richtig schließen.
Das macht bestimmt was aus, aber lösen wird es die Problematik eher nicht, denke ich. Dann kommen wir von 22 Grad oben auf 21. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall berichten.
Vielen Dank nochmal an Alle :)
|
| | Zeit:
29.01.2026 13:13:23 |
Hallo zusammen, hat jemand einen "Schaltplan" der Kältemittelverrohrung in der Lambda WP (bei mir EU10, vermutlich aber immer gleich) in dem die einzelnen Komponenten (Druck-, Temperatur-,Durchflusssensoren, Vierwege- und Expansionsventil, Verdichter, Wärmetauscher) eingezeichnet sind? Ich versuche immer noch genau zu verstehen, wie der Abtauvorgang abläuft und welches Kriterium zur Beendigung herangezogen wird.
|
| | Zeit:
30.01.2026 12:07:34 |
Zitat von Chaot  "So, heute Nacht ist die Lambda zum 3ten Mal mit Hochdruckfehler und dem mir inzwischen bekannten Bild, dass die Sensoren eines Steckers (Hochdruck und Kondensation) keine Werte mehr liefern, ausgefallen.[...]" Ich bin gespannt, welche Schritte zur dauerhaften Lösung des Problems Zewotherm vorschlägt.[...] So, inzwischen ist der Fehler 17 Tage her und wenn ich nicht selber für Symptombekämpfung gesorgt hätte, wären bis jetzt fast 1900 kWh mit Heizstab erzeugt worden. Heute kam eine Mail vom Service mit der Aufforderung, ein Formular zur "Anforderung Kundendienst / Reparatur" vollständig zu befüllen und zurückzuschicken. Letztlich würde das bedeuten, dass ich den Service beauftrage. Ich habe die Lambda über meinen HB erworben. Kann Zewotherm daraus Forderungen an mich ableiten, weil die Garantie ggf. nur gegenüber dem HB gilt? (Ich gehe davon aus, dass sich der HB nicht kümmern wird. Nach bezahlter Rechnung war er über keinen Weg mehr zu erreichen bzw. hat auf keinen Kontaktversuch reagiert).
|
| | Zeit:
30.01.2026 12:21:56 |
Zitat von Chaot  Zitat von Chaot  [...] So, inzwischen ist der Fehler 17 Tage her und wenn ich nicht selber für Symptombekämpfung gesorgt hätte, wären bis jetzt fast 1900 kWh mit Heizstab erzeugt worden. Heute kam eine Mail vom Service mit der Aufforderung, ein Formular zur "Anforderung Kundendienst / Reparatur" vollständig zu[...] Ich hatte auch relative direkt nach Inbetriebnahme einen Service-Fall wegen Fehlermeldung, und nach dem mein HB nicht direkt reagiert hat, habe ich mich an Lambda und Zewotherm gewandt. Lambda hat mich an Zewotherm verwiesen und Zewotherm hat dann tatsächlich mit einer Mail an meinen HB, Cc an mich,reagiert. Nur mal nebenbei, zur Info...
|
| | Zeit:
31.01.2026 11:33:44 |
Zitat von Chaot  Ich habe die Lambda über meinen HB erworben. Kann Zewotherm daraus Forderungen an mich ableiten, weil die Garantie ggf. nur gegenüber dem HB gilt? (Ich gehe davon aus, dass sich der HB nicht kümmern wird. Nach bezahlter Rechnung war er über keinen Weg mehr zu erreichen bzw. hat auf keinen Kontaktversuch reagiert).[...] Ich habe die Frage hierhin Gilt die Herstellergarantie nur für den HB?ausgelagert.
|
| | Zeit:
31.01.2026 17:41:53 |
Der Vertriebler hat mir suggeriert, dass der Service aus Remagen anreisen müsste. Der Routenplaner schmeißt mir 600km Entfernung aus. Wäre eine Reparatur außerhalb der Garantie fällig, würden nach Preistabelle in "Anforderung Kundendienst / Reparatur" allein für die Anfahrtkosten 865 EUR anfallen. Ich hoffe, dass ich da nie brauche...
|
| | Zeit:
31.01.2026 19:01:58 |
Kurze Zwischenfrage zu der Grundfos in der Hydraulikstation (vermutlich die Standard-HKP): Ich hatte gestern was machen müssen, und dann mal auf CP1 gestellt über Nacht, um zu beobachten, wo sie sich einregelt. Heute Mittag stand sie noch auf 1,5m/h. Deswegen bin ich wieder auf AutoAdapt wie die letzten Wochen, da regelte sie immer zwischen 0,9.....1,1m/h. Aber beim heutigen stellen auf Auto rannte sie los mit 2,2m/h, und steht auch jetzt noch, 6h später, auf diesem viel zu hohen Wert. Braucht die vielleicht nur so extrem lange, um wieder runter zu regeln? Landbau selbst steht bei grob 800l/h....
|
| | Zeit:
01.02.2026 07:50:10 |
Zitat von Reenergy_66  Kurze Zwischenfrage zu der Grundfos in der Hydraulikstation (vermutlich die Standard-HKP): Ich hatte gestern was machen müssen, und dann mal auf CP1 gestellt über Nacht, um zu beobachten, wo sie sich einregelt. Heute Mittag stand sie noch auf 1,5m/h. Deswegen bin ich wieder auf[...] Quatsch, natürlich nicht in der Hydraulikstation sondern nach der Hydraulikstation. Keiner ne Idee? Statt 800l der Lambda sind 2.200l doch deutlich zu viel...
|
| | Zeit:
01.02.2026 09:23:22 |
Zitat von Reenergy_66  Zitat von Reenergy_66  Kurze Zwischenfrage zu der Grundfos in der Hydraulikstation (vermutlich die Standard-HKP): Ich hatte gestern was machen müssen, und dann mal auf CP1 gestellt über Nacht, um zu beobachten, wo sie sich einregelt. Heute Mittag stand sie noch auf 1,5m/h. Deswegen[...] Ich lese in der Bedienungsanleitung was davon, dass sich die Pumpe bei Auto-Adapt selber "überlegt" welcher Durchfluss der beste ist. Vielleicht hat sie sich verrannt...Ich würde sie einfach mal kurz stromlos machen und gucken, ob sie sich wieder einfängt
|
| | Zeit:
01.02.2026 11:22:38 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Ich lese in der Bedienungsanleitung was davon, dass sich die Pumpe bei Auto-Adapt selber "überlegt" welcher Durchfluss der beste ist. Vielleicht hat sie sich verrannt...Ich würde sie einfach mal kurz stromlos machen und gucken, ob sie sich wieder einfängt Ja, du, dort hab ich auch erstmal nachgeschaut,aber gedacht, das sie die Werte der vergangenen Wochen bzw Monate irgendwo abgelegt hat. Lief grob 20..30% höher als die der WP, also eben Max 1.200l/h , nicht 2.200l. Gut, Steck ich mal aus für ne Zeit, und schau danach wieder. Hätte ja sein können, das sonst wer ähnliche Beobachtung gemacht hat und sie sich nach gewisser Zeit wieder einregelt. Lt BA „eine Woche“...😳
|
| | Zeit:
01.02.2026 18:04:28 |
Hallo Zusammen,
wäre jemand so nett und würde mir das Level 2 oder Level 3 PW mitteilen? Lambda würde es mir einrichten, sie warten jedoch auf eine Rückmeldung von meinem Heizungsbauer. Der ist leider "Land unter" und schickt Ihnen seit Wochen das "o.k" nicht. Ich müsste dringend Einstellungen bzgl. Silentmode und PV Überschussregelung durchführen.
Vielen Dank.
Grüße, Flo
|
| | Zeit:
02.02.2026 07:45:24 |
Zitat von Reenergy_66  Ja, du, dort hab ich auch erstmal nachgeschaut,aber gedacht, das sie die Werte der vergangenen Wochen bzw Monate irgendwo abgelegt hat. Lief grob 20..30% höher als die der WP, also eben Max 1.200l/h , nicht 2.200l.
ist das der Wert WA-Vol. im Modul Wärmepumpe, den du mit dem Wert der Grundfos Heizkreispumpe vergleichst? Sollte der denn identisch sein? Bei uns ist WA-Vol bei 2.600 m³/h und auf der Grundfos Heizkreispumpe steht 1.6 m³ bei Autoadapt. Der Fachmann hat unsere Heizkreispumpe jetzt sogar auf 1.4 m³ weiter runter gestellt. Ich muss aber dazu sagen, dass unser Lambda Heizungssystem seit Einbau vor über einem Jahr noch nie richtig funktioniert hat und in Effizienz und Heizkraft schlechter da steht als unsere Ölheizung zuvor und man noch keine Lösung für das Problem fand.
|
| | Zeit:
02.02.2026 10:15:09 |
Zitat von Olibaer  Zitat von Reenergy_66  [...] ist das der Wert WA-Vol. im Modul Wärmepumpe, den du mit dem Wert der Grundfos Heizkreispumpe vergleichst? Sollte der denn identisch sein? Bei uns ist WA-Vol bei 2.600 m³/h und auf der Grundfos Heizkreispumpe steht 1.6 m³ bei Autoadapt. Der Fachmann hat unsere[...] Hallo Oli, Jupp, ich habe sonst keine anderen Werte... Das, was im WP-Menü angezeigt wird, verstehe ich als Wert, den die WP "reinschiebt", denn bei Abtauung stehen da bis zu 2.200l/h, und im "normalfall" eben die wenigen "paar hundert Liter". AutoAdapt hat immer entsprechend dem "Außenwert" mitgeregelt, jeoch eben immer etwas höher
|
| | Zeit:
02.02.2026 11:04:48 |
Zitat von Reenergy_66  Das, was im WP-Menü angezeigt wird, verstehe ich als Wert, den die WP "reinschiebt", denn bei Abtauung stehen da bis zu 2.200l/h, und im "normalfall" eben die wenigen "paar hundert Liter". AutoAdapt hat immer[...] Hmm??? Aktuell steht der Wert im Wärmepumpenmodul bei uns auf 1.250 m³/h Also von 2.600 auf 1.250 auf über die Hälfte geschrumpft seit heute Morgen. Hat bei uns nichts mit dem Abtauen zu tun, denn der Abtauvorgang war schon eine halbe Stunde vor dem 2600er Wert. Die Heizkreispumpe ist bei uns auf einer fixen Drehzahl bei 1.400 m³/h eingestellt. Ich muss aber auch sagen, dass wir in unserem nicht funktionierenden System auch einen Pufferspeicher haben. An diesen Puffer hat neulich der HB irgendwas abgestellt und dann ging die Heizkreispumpe in kurzer Zeit auf einen Durchfluss von 2.2 m³/h rauf, obwohl unsere Heizkreispumpe Alpha 25-40 180 laut Grundfos nur ein Nennvolumen von 1.5 m³/h hat. Das wird von der Wärmepumpe geschoben meinte er. Ich hab keine Ahnung, aber die Werte im Wärmepumpenmodul scheinen zumindest bei uns nicht viel gemein zu haben mit denen der Heizkreispumpe. Viel Wert kannst aber auf meine Aussage nicht geben, da bei uns nicht viel stimmt. Es wird auch mehr Wärme in die Wärmepumpe zurückgeschoben, als bei uns an den Heizkörpern ankommt .
|
| | Zeit:
02.02.2026 22:47:17 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Ich lese in der Bedienungsanleitung was davon, dass sich die Pumpe bei Auto-Adapt selber "überlegt" welcher Durchfluss der beste ist. Vielleicht hat sie sich verrannt...Ich würde sie einfach mal kurz stromlos machen und gucken, ob sie sich wieder einfängt So, mal Stromlos gemacht, 5min, danach nochmals versucht, rennt gleich auf 2,2m3/h hoch und bleibt dort. Binnen Minuten ist dabei natürlich der 300l-Puffer umgewälzt.... Nach 2h (bei 2,2m3/h) dann mal vorerst auf CP-1 gesetzt, da sind es „nur“ 1,2m3/h. Lambda selbst lief zu der Zeit mit 600l/h Sonst noch Ideen?
|
| | Zeit:
02.02.2026 23:27:55 |
Zitat von Reenergy_66  Zitat von Chaot  [...] Ich lese in der Bedienungsanleitung was davon, dass sich die Pumpe bei Auto-Adapt selber "überlegt" welcher Durchfluss der beste ist. Vielleicht hat sie sich verrannt...Ich würde sie einfach mal kurz stromlos machen und gucken, ob sie sich wieder einfängt So, mal Stromlos gemacht,[...] Du kannst der Pumpe ja mal was zum lernen geben, also einfach mal die Hälfte der Abnehmer ne Weile zudrehen...
|
| | Zeit:
03.02.2026 06:29:07 |
Zitat von Chaot  Zitat von Reenergy_66  [...] Du kannst der Pumpe ja mal was zum lernen geben, also einfach mal die Hälfte der Abnehmer ne Weile zudrehen... Hab es nun erstmal ausgelagert, ist ja nicht wirklich nur n Lambda-Thema Separater ThreadWas zu lernen geben, zudrehen? Hmm, könnte ich heute Abend mal versuchen, vorher geht es nicht... bis dahin kann ich ja überlegen, wie ich das mache, vermutlich am einfachsten am HKV paar RL zudrehen. Hab ihr schon weniger gegeben, direkt davor ist ja n Kugelhahn, da geht die Leistung natürlich sofort runter, aber es rauscht Mega, schon bei 10Grad, vielleicht 20Grad, „zu“, und hört sich an, also ob alles gleich in den Puffer fährt (Stichanbindung, da meine ich, das lauteste Geräusch lokalisiert zu haben - ist bei gedämmten Rohren nicht ganz einfach zu lokalisieren). Aber mal 4 oder 5 HK könnte ich mal zur Probe ne Stunde abdrehen (14 gesamt)
|
| | Zeit:
03.02.2026 09:23:39 |
Zitat von Reenergy_66  Zitat von Chaot  [...] Ich lese in der Bedienungsanleitung was davon, dass sich die Pumpe bei Auto-Adapt selber "überlegt" welcher Durchfluss der beste ist. Vielleicht hat sie sich verrannt...Ich würde sie einfach mal kurz stromlos machen und gucken, ob sie sich wieder einfängt Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gibt mehrere Equilibrien, weil das System einen Freiheitsgrad mehr hat als Gleichungen. Die Umwälzpumpe hat keinen Bezug zur Primärpumpe. Durch den Parallelpuffer bekommst du – wenn zu wenig hydraulischer Widerstand vorhanden ist – einen zusätzlichen Volumenstrom durch den Puffer, und zwar vom RL zum VL. M.E. gibt es drei grundsätzliche Möglichkeiten: 1) Änderung Delta T über den HK von 5K auf 6K oder 7K. (hydraulischen Abgleich an den HK erforderlich). Es wird weniger Wasser fließen und dadurch wird die HK-Pumpe schneller ein mögliches Gleichgewicht finden. Dies ist eine Lösung, kostet aber Effizienz seitens der Wärmepumpe. 2) Einbau einer Delta T gesteuerten Pumpe: Dadurch koppelst du über die Hydraulik die Leistung der Primärpumpe (Lambda) und den Heizkreis. Dies ist meine bevorzugte Variante. 3) Zusätzlich eine einstellbare Strangregulierung im VL zum Puffer, damit das Delta T über den Puffer eingestellt werden kann, mit der Zielsetzung, die Rücklaufanhebung zu minimieren. 4) Kombination von 2 und 3. Das ist meine bevorzugte Variante. Ich habe Lösung 1 bereits testweise durchgeführt und festgestellt, dass die Rücklaufanhebung weniger als 0,5K beträgt. Dies wird m.E. dadurch verursacht, dass der Puffer ursprünglich für konventionelle Heizungen optimiert wurde, bei denen die Volumenströme viel kleiner sind. Aber das ist nur eine Vermutung.
|
| | Zeit:
05.02.2026 08:46:46 |
Könnte mir jemand eine Logdatei von einem ganzen Tag an dem auch Abtauvorgänge stattfanden zur Verfügung stellen? Also die Datei, die um 23:59 auf einen am Bedienteil eingesteckten Stick geschrieben wird (z.B. trendlog_xxx_2026-02-01_23h59.log). Ich habe die Sigmatek Steuerung, keine Ahnung ob bei der Hainzl das Format abweicht. Bei mir ist es die EU10, aber 8 oder 13 wären auch OK. Nur bei einer Kaskade sind die Einträge vermutlich anders. Seriennummer und Datum im Dateinamen können gerne gelöscht werden. Hintergrund ist immer noch die Recherche, warum bei mir teilweise die Abtauvorgänge so lange dauern. Von Lambda kommt hier bisher keine Hilfe. Wenn ich mit den Messwerten einer anderen Anlage Unterschiede sehen könnte wäre das ein Ansatz hier mehr Druck zu machen.
|