| | | | Zeit:
04.02.2026 17:45:43 |
Habe im Netz was aktuelles (9. Jan 2026) dazu gefunden.
Wärmepumpe am Notstrom: https://www.kipor.org/blogs/stromerzeuger/waermepumpe-am-notstrom-anschliessen-anleitung |
| | Zeit:
04.02.2026 17:49:50 |
Jo bestätigt meine Messung, habe eine Daikin:
Hast du eine moderne Anlage (z. B. von Herstellern wie Viessmann, Bosch oder Daikin), hast du oft Glück. Diese Geräte nutzen meist Inverter-Technologie. Sie starten nicht schlagartig ("0 auf 100"), sondern fahren über eine Rampe sanft hoch. Der Anlaufstrom ist oft kaum höher als der Nennstrom. |
| | Zeit:
04.02.2026 18:16:10 |
Wenn man neu baut und das möchte, wäre mein Gedanke, PV mit Batterie und Notstromwechselrichter. An den Wechselrichter einen zusätzlichen String (ich meine nur zwei PV-Kabel) an einen Gleichtromgenerator legen, welcher die Batterie nachlädt. Bei Netzausfall erfolgt automatisch eine Versorgung aus der Batterie. Im Winter kann diese immer wieder mit dem Generator geladen werden, ohne dass er durchlaufen muss (je nach Bedarf).
|
| | Zeit:
04.02.2026 18:37:52 |
Zitat von Christian Hase  Wenn man neu baut und das möchte, wäre mein Gedanke, PV mit Batterie und Notstromwechselrichter. An den Wechselrichter einen zusätzlichen String (ich meine nur zwei PV-Kabel) an einen Gleichtromgenerator legen, welcher die Batterie nachlädt. Bei Netzausfall erfolgt automatisch eine Versorgung aus[...] So ähnlich mache ich das mit einer kleinen Notstrominsel mit einer 12V Solarbatterie. Da hänge ich meinen billigen Moppel an eine Batterieladegerät und entkopple das sauber. Prinzip das gleiche
|
| | Zeit:
04.02.2026 18:40:47 |
Wobei wenn ich diesen Satz da auf der Seite lese sich mir wieder die Fussnägel hochziehen :-)
Eco-Modus: Wenn die Wärmepumpe gerade nur wenig Strom benötigt (Teillast), regelt der Motor runter. Das spart Sprit und schont die Nerven der Nachbarn – wichtig bei tagelangem Betrieb. |
| | Zeit:
05.02.2026 08:21:23 |
Zitat von sh2807  Zitat von Loxodan  [...] Dass das mit 16A CEE praktisch wohl funktioniert ist keine Frage. Nur welcher Eli begibt sich auf das dünne Brett? Die genannten 3,83kW (17A) auf Supply 1 ergeben für mich halt mindestens Absicherung mit 20A. Auch wenn 16A praktisch reichen können würde ich das Risiko als[...] Sehe das alles lockerer. Einen Typ F habe ich sowieso vor der UV der WP (ist bei vielen VNB auch vorgeschrieben) und wenn interessiert es ob da am Ende ein durchgehendes Kabel an die WP geht oder ein CEE Zwischenstecker ist wegen Vergünstigungen? Machst halt ein Schloss rein dann ist das auch fest verdrahtet :-) Am Ende auch nix anderes wie ne Abzweigdose. Merken würde das eh keiner. Wenn man halt flexibel für Notfälle sein will muss man halt auch mal pragmatisch vorhalten und nicht jeder VDE Lobby Empfehlung folgen. So sehe ich das zumindest. Wenn ich mal die Chance habe ein gescheites Aggregat zum testen zu bekommen probiere ich das auch mal aus.
|
| | Zeit:
05.02.2026 10:01:02 |
Zitat von Loxodan  Zitat von sh2807  [...] Sehe das alles lockerer. Einen Typ F habe ich sowieso vor der UV der WP (ist bei vielen VNB auch vorgeschrieben) und wenn interessiert es ob da am Ende ein durchgehendes Kabel an die WP geht oder ein CEE Zwischenstecker ist wegen Vergünstigungen? Machst halt ein Schloss rein dann ist[...] Der Eli darfs so simpel halt nicht machen. Was du privat machst ist ne andere Sache. Die 16er CEE hält im Keller praktisch auch 17A dauerhaft aus. An den CEE-Stecker kann halt jeder was anstecken auch wenn du nicht zuhause bist. Da ist ne Belegung mit nur 2 Phasen z.B. ein Problem. Und Absicherung und Kabelquerschnitte die nicht zur Dose passen auch. Irgendwann wird so ein Haus auch mal verkauft oder von den Kindern bewohnt. Und die wissen dann nicht unbedingt, was an der Dose alles speziell ist.
|
| | Zeit:
05.02.2026 10:56:03 |
Ein Eli wird mit Sicherheit auf die Querschnitte aufpassen und mit Sicherheit alle 3Phasen anklemmen. Es gibt keinen "Zwang" nur 3-phasige Verbraucher an der Dose zu betreiben, wo soll da der Unterschied zu "normal angeschlossen" sein?? Was eine CEE-Dose mit dem Verkaufswert und "Kinder" zu tun hat, erschließt sich mir nicht! Die Dose hat genauso wie eine normale Steckdose ca 240V~ gegen Erde ..
|
| | Zeit:
05.02.2026 11:23:31 |
Zitat von sh2807  Zitat von Loxodan  [...] Der Eli darfs so simpel halt nicht machen. Was du privat machst ist ne andere Sache. Die 16er CEE hält im Keller praktisch auch 17A dauerhaft aus. An den CEE-Stecker kann halt jeder was anstecken auch wenn du nicht zuhause bist. Da ist ne Belegung mit nur 2 Phasen[...] Also irgendwie reden wir aneinander vorbei, was ist denn an einer regulär angeschlossenen CEE Dose speziell, das war doch was ich vorgeschlagen hatte?
|
| | Zeit:
05.02.2026 11:32:19 |
überleg nochmal das Problem mit einem PV Speicher zu lösen... Mit einem Backup System und einem ATS geht dann alles automatisch und ohne das du Einschränkungen hast. Der Speicher sichert die Spitzen und die schnelle Umschaltung. Einfach mal in der üblichen Suchmaschine "pv speicher notstromeinspeisung diesel" eingeben.
|
| | Zeit:
05.02.2026 13:52:15 |
Es soll ja keine Bastellösungen werden, also wäre ein mögliches Konzept : I. Wenn für die WP der Leistungsbedarf- Technologie-Sicherheit- geklärt ist , darf der Ele. mit der notwendigen Installation (Querschnitte, x Phasen) eines abgesicherten manuellen Netzumschalters (I-0-II-Schalter)loslegen . II. Ein modernes Inverter-Aggregate z.B.: FME 8000iD / Inverter/ Dauerleistung von 7000 Watt/ zwei Schuko - einer 32-Ampere-CE-Steckdose/ Integrierter ATS-Eingang für automatische Umschaltung bei Stromausfall/ sollte (bei mir)an der geschützten Hofseite sein Platz finden. III . Würde mir speziellen Premium- Diesel ordern um die " Dieselpest" zu vermeiden. In D. darf man max. 200 Liter Diesel lagern und nach Bedarf-menge in Metall-Kanister horten. IV. Die möglichen Installationskosten nach Arbeitsaufwand u. Materialbedarf würde ich mit ~ 1T € einplanen. (ohne Aggregat) . PS. eine PV-Speicher Lösung ist für mich nicht geplant . |
| | Zeit:
05.02.2026 14:22:12 |
Zitat von Loxodan  Zitat von sh2807  [...] Also irgendwie reden wir aneinander vorbei, was ist denn an einer regulär angeschlossenen CEE Dose speziell, das war doch was ich vorgeschlagen hatte? Vermutlich nur die Frage der Absicherung. Wenn das Gerät 3,72kW und 17A Anschlussleistung hat und der Hersteller 30A Absicherung empfiehlt würde ich von Minimum 20A Typ C als Absicherung ausgehen. Damit ist CEE16 aber automatisch vom Tisch. Wenn du mit 16A absicherst ist die CEE 16 ok.
|
| | Zeit:
05.02.2026 14:24:12 |
Auf die Herstellerangaben würde ich mich nicht verlassen. Diese würden eine 2,5 mm2 Leitung mit 30A absichern...
|
| | Zeit:
05.02.2026 15:38:36 |
Jetzt habe ich es geschnallt, es geht speziell hier um das einphasige Gerät mit den 3,72 kW, ok ich hatte immer den Standard 3 phasigen Anschluss wie bei mir vor Augen. Ok ja dann wie oben geschrieben
|