Hallo zusammen,
zum Austausch unserer aktuellen
Gasheizung habe ich mir mehrere
Angebote eingeholt.
Letztendlich habe ich einen Heizungsbauer gefunden, der mir einen kompetenten Eindruck vermittelt.
Das Angebot liegt vor und beinhaltet den Einbau einer Lambda EU15L mit 100L
Pufferspeicher und 400L Hygienespeicher. Prinzipschema 132_00.
Wir sind 5 Personen im Haus und haben 2
Badewannen und 2 Duschen.
Aktuell haben wir mit unserer Gasheizung 180L WW. Damit können wir eine halbe Badewanne füllen, dann kommt kein warmes
Wasser mehr. Da nach 10 Minuten wieder warmes Wasser bereitsteht, ist das kein großes Problem. Jedoch stelle ich mir die Frage, ob das mit dem Hygienespeicher in Kombination mit der Wärmepumpe besser wird. Ich lese immer nur davon, das der Speicher einen großen Wärmetauscher haben muss. Ich als Laie weiß aber nicht was groß bzw. gut ist.
Es handelt sich dabei um einen 400l Frischwasserspeicher von Oeg.
-
Trinkwasserwärmetauscher 6m²
-Trinkwasserwärmetauscher Volumen 27l
-Schüttleistung 230l
Ein größerer Speicher passt leider nicht mehr in Keller, weder Höhe noch Breite.
Ich habe den HB darauf angesprochen, das mir genug warmes Wasser sehr wichtig ist. Und ob wir nicht lieber einen 300l
Boiler nehmen sollten. Er beharrt jedoch darauf, das ich den 400l Hygienespeicher genauso verwenden kann, wie ein 300l Boiler.
Auf der Prinzipschema-Beschreibung wird extra auf die geringe Zapfleistung und ein minimum von 500l Hygienespeicher hingewiesen.
Wie sind eure Erfahrungen mit den Speichern?
Viele Grüße
Frank