Hallo, ich verfolge die Beiträge in diesem Forum schon länger. Leider konnte ich nichts passendes zu meinem Anliegen finden. Ich habe einen Citrin Solar Hygienic Speicher mit einer Citrin Solar SLR XT1 Steuerung, welche ein 0V-10V Signal (1V=10°C und 10V=90°C) über ein EM100 an die GB172 -20 mit BC25 schickt. Mein Ziel ist es, dass die Heizung modulierend an Hand des Spannungssignals läuft. Im jetzigen Zustand läuft sie Vollgas auf den Zieltemperaturwert und schaltet dann ab. Ich habe das EM100 nach Anleitung verdrahtet 0V-10V Signal + BUS an GB172. Laut Anleitung des EM100 muss man dieses konfigurieren bzw freischalten. Über das BC25 habe das nicht hinbekommen und hab mir dann eine RC300Steuerung gekauft. Leider komme ich auch so nicht zu einem Modulierenden Betrieb. Das EM100 Modul ist im RC300 nicht im Menu enthalten. Über Hilfe hier im Forum würde ich mich sehr freuen. Grüße Andreas
|
| | Zeit:
06.02.2026 22:20:30 |
Persönlich kann ich dir nur raten die Finger von irgendwelchen Mischsystemen zu lassen. Bedingt ist sowas durchaus möglich, aber sinnhaft ist es nicht. Du schaffst Dir lediglich noch eine Fehlerquelle und die zu finden, wenn es nach ein paar Jahren nicht mehr funktioniert, ist schon fast unmöglich. Diese Citrin Regelung kenne ich zur Genüge. Sie kommt ja nicht von Citrin, sondern wurde auch nur gelabelt. Das ist ein Massenprodukt, welcher unter vielen anderen Namen verkauft wird. Das große Problem ist sicherlich nicht die Citrinregelung, oder das jeweilige Gerät, an dem die angeschlossen werden soll. Das Problem liegt in der Verbindung zwischen den beiden Regelungen und dem Monteur, der einen Fehler beheben soll. Ganz ehrlich und habe ich selbst schon einigemale durch, dann kommt ein Elektriker hinzu, nachdem schon diverse Teile am Heizgerät ausgetauscht worden sind und der hat leider keine Ahnung von einer Heizung. Er kann sie elektrisch verdrahten und das funktioniert dann meist auch, aber Jahre später einen Fehler zu finden? Nein! Nur wird es dann sehr sehr teuer, bis der Fehler wirkich gefunden wird. Mittlerweile könnte ich ein Buch darüber schreiben. Es gibt wirklich eine Regelung, die man sehr gut, nicht perfekt, aber sehr auf fast alle Systeme und Regelungen abstimmen kann und das ist die Technische Alternative. Das funktioniert sehr gut, wenn man sie richtig programmiert hat.
|
| | Zeit:
07.02.2026 08:42:49 |
Der 10V Eingang schaltet nur über den Thermosta und der dort eingestellten Vorlauftemperatur. Modulierend kann nur der Aussentemperaturregler ansteuern.
|
| | Zeit:
07.02.2026 09:37:49 |
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Die TA sagt mir was. Doch kann diese so programmiert werden,dass sie die Buderus GB172 zum modulierenden Betrieb bringt? Ich bin mir nicht sicher ob das EM100 wg EMS Plus das richtige Modul ist.Vielleicht braucht es EM10? Viele Grüße und Danke! Andreas
|
| | Zeit:
07.02.2026 10:09:15 |
Die Citrin Solar XT1 Steuerung ist außentemperaturgeführt. VG
|
| | Zeit:
07.02.2026 12:04:35 |
Zitat von Heizungshelfer  Modulierend kann nur der Aussentemperaturregler ansteuern. Wenn die Buderus- Regelung das nicht kann, ist es ein Armutszeugnis für den Hersteller. Sorry. Unsere Weishaupt Gasbrennwerttherme läuft problemlos modulierend über eine 0-10V Temperaturfremdsteuerung.
|
| | Zeit:
07.02.2026 13:54:19 |
Danke für die Antworten. Grundsätzlich kann die GB172 modulierend betrieben werden. Meine Frage ist eben wie?Es braucht ein Zusatzmodul dafür soweit ich weiß.
|
| | Zeit:
07.02.2026 17:33:32 |
Zitat von Heizungsneuling_12  Danke für die Antworten. Grundsätzlich kann die GB172 modulierend betrieben werden. Meine Frage ist eben wie?Es braucht ein Zusatzmodul dafür soweit ich weiß. Nach meinem Verständnis müsste die Therme ohne Zusatzmodul modulieren können. Ob das in Verbindung mit der Fremdsteuerung klappt? Keine Ahnung. Aber dass dazu noch ein weiteres Modul erforderlich sein sollte?? Hast du mal versucht, die Therme auf eine niedrigere Leistung einzustellen? Mit Erniedrigung der Leistung reagiert die Therme zunehmend träger und sollte deshalb länger ohne Takten laufen. Warum ist eine derartige Therme verbaut? Mit einer Leistung von 20 kW maximal und knapp 5 kW minimal?
|
| | Zeit:
07.02.2026 17:41:53 |
Den Workaround über Leistungsdrosselung habe ich schon angewendet. Ich bin auf 8KW runter und das reicht locker.Die Therme ist ordentlich überdimensioniert.
|
| | Zeit:
07.02.2026 17:55:07 |
Zitat von Heizungsneuling_12  Den Workaround über Leistungsdrosselung habe ich schon angewendet. Ich bin auf 8KW runter und das reicht locker. Warum die Leistung dann nicht noch weiter reduzieren? Z.B. auf 6 kW? Wird denn die Therme die Wärme los? Nicht dass sie z.B. über abgeregelte Heizkörper ausgebremst wird.
|
| | Zeit:
07.02.2026 19:26:15 |
Ich probiere das mit den 6Kw aus. Schön wäre dennoch ohne Workaround zu arbeiten und die direkte Modulation zu bekommen. Die KIs sagen leider jeden Tag was anderes ;-D
|
| | Zeit:
08.02.2026 12:17:28 |
Schon mal überlegt, den Buderus Service zu kontaktieren? Eine einfache Auskunft zur Frage, ob die Therme mit der Ausstattung bei Fremdsteuerung modulierend arbeitet, sollte nicht mit Kosten verbunden sein.
Aber Achtung: die Therme kann grundsätzlich nur bis knapp 5 kW runter modulieren. Wenn das schon zu viel für deinen Bedarf ist, hast du schlechte Karten.
Ist denn das Fremdsteuerungsmodul richtig eingestellt? Das Eingangssignal kann entweder zur T- oder zur Leistungsregelung parametrisiert werden.
|
| | Zeit:
08.02.2026 17:14:26 |
Ich danke für Eure Hilfe! Ich klinke mich aus und probiere es anderweitig. VG Andreas
|