Guten Morgen. Wir wohnen in Rastede in einem recht modernen Haus aus 2007, überall Fußbodenheizung Installiert ist eine Vaillant Wärmepumpe aroTHERM. Das Aussengerät steht im 1.oG auf einem Flachdachvorsprung (das Haus ist im 1.og etwas eingerückt). Direkt darunter befindet sich das Gästezimmer. Die Decke ist eine Betondecke mit Dämmung, abgedichtet mit einer Bitumenbahn. Unter der Wärmepumpe wurden zwei Gehwegplatten gelegt. Sie steht auf den Original Vaillant Dämpfungssockeln. Wenn die Ausseneinheit nun gerade bei den niedrigen Außentemperaturen hoch läuft, hören wir im Haus ein stetes, unangenehmes Brummen. Mit welchen Maßnahmen könnte man das Brummen unterbinden. Vielen Dank für eure Antworten im voraus und in der Hoffnung auf einen baldigen Frühling…
|
| | Zeit:
05.02.2026 10:26:56 |
Damit bist du leider nicht alleine. Ursache sind Vereisungen im Maschinenraum der Außeneinheit, wodurch einzelne Bauteile gegen die Außenwände der WP vibrieren. Man kann diese Teile besser dämmen. Wenn das Gerät nicht die vom Hersteller veröffentlichten Schallschutzwerte einhält, ist das ein Garantiefall auf Kosten von Vaillant. Bis der WKD Zeit für euch hat, wird das Eis vermutlich abgetaut sein. Also rechtzeitig den Lärm dokumentieren.
|
| | Zeit:
05.02.2026 12:03:04 |
Auch die angegebene Montageart halte ich für sehr bedenklich, da wird auch die zusätzlich Schalldämmung keinen ausreichenden Erfolg bringen. Neben der Dämmung sollten auch die Zuleitungen schallentkoppelt werden, leider ist auch Wasser ein relativ guter Schallleiter.
|
| | Zeit:
05.02.2026 13:22:45 |
Wäre es dann sinnvoller (und leiser) das Aussengerät mit der Vaillant Wandhalter und er Außenwand zu befestigen. DieMöglichkeit würde ja einfach umsetzbar sein.
|
| | Zeit:
05.02.2026 14:50:44 |
wandhalter bekleckern sich im bezug auf schalldämmung von übertragenen geräuschen leider auch meistens nicht mit ruhm..
|
| | Zeit:
05.02.2026 16:08:51 |
Eine Aufstellung der WP auf lösen Gewegplatten halte ich für grundlegend falsch. Diese hat auf einem tragfähigen Untergrund fest aufgeschraubt zu stehen. Wandkonsolen sind wie bereits beschrieben ebenfalls keine 100% ihr Lösung. Die beste Lösung wäre Aufstellung auf einem Fundament am Erdboden, wenn möglich. Es sollte auch ermittelt werden, ob irgendwelche Defekte, lose Verbindungen oder anderes durch die WP erzeugt werden.
|
| | Zeit:
07.02.2026 07:10:04 |
Hi, es gibt von Vaillant ein Dämmkit, dieser hat bei mir geholfen die Brummgeräusche erheblich zu reduzieren. Hier die Bestellnummer, bitte schauen welcher benötigt wird. VAILLANT Wärmedämmung (Set) VWL 39+59+79/5 u.w. Vaillant-Nr. , 0020278361. Mit diesem wird verhindert, dass sich im inneren Eis bildet, welches dann auf das Gehäuse übergeht.
|
| | Zeit:
07.02.2026 10:52:54 |
Zunächst einmal vielen Dank für die Hinweise. Was halten Sie davon, wenn die recht dünnen Gehwegplatten durch ein Fundament von einer Betonfirma ersetzt wird. Das ist dann recht schwer um müsste doch eigentlich die Schallübertragung auf das Gebäude dämpfen. Ich hoffe, den link kann man öffnen.
|
| | Zeit:
07.02.2026 10:54:09 |
Link ist nicht mit übergekommen, aber egal, gibt es von verschiedenen Firmen und heißt wärmepumpenfundament.
|
| | Zeit:
07.02.2026 11:06:53 |
Zitat von Frankhans  Link ist nicht mit übergekommen, aber egal, gibt es von verschiedenen Firmen und heißt wärmepumpenfundament. Und muss zur Traglast der Unterkonstruktion passen. Die WP wiegt ja auch schon ordentlich was...
|
| | Zeit:
07.02.2026 11:29:54 |
Zitat von Martin Z.  Hi, es gibt von Vaillant ein Dämmkit, dieser hat bei mir geholfen die Brummgeräusche erheblich zu reduzieren. Hier die Bestellnummer, bitte schauen welcher benötigt wird. VAILLANT Wärmedämmung (Set) VWL 39+59+79/5 u.w. Vaillant-Nr. , 0020278361. Mit diesem wird verhindert, dass sich im inneren Eis[...] Ich interessiere mich auch für das Dämmkit, finde im Internet allerdings keinerlei Bilder oder Anleitungen wo draus hervorgeht wo oder wie es einzubauen ist? Hast du evtl etwas in der Richtung?
|
| | Zeit:
07.02.2026 12:17:53 |
Hi, ich hatte auch keine Einbauanleitung. Wenn man die rechte Seite öffnet und dann in diese Seite hineinschaut, dann ist der schwarze Behälter in der rechten hinteren Ecke. Man kommt nur sehr schwer da dran, da man die hintere Verkleidung wegen der Vor u Rücklaufanschlüsse nicht entfernen kann. Mit schmalen Armen geht es leichter. Ich habe nur die Stirnseite und den oberen Teil verkleidet, seit dem ist ruhe. Die Dämmplatte ist nur 5-8 mm dick, die kann man dann darumzwirbeln irgendwie.
|
| | Zeit:
07.02.2026 12:28:57 |
In diesem Forumsbeitrag sind ein paar Bilder.
Vaillant VWL 75/6 arotherm plus Brummen/Schnarren.
|
| | Zeit:
07.02.2026 12:53:57 |
Zitat von Martin Z.  Hi, ich hatte auch keine Einbauanleitung. Wenn man die rechte Seite öffnet und dann in diese Seite hineinschaut, dann ist der schwarze Behälter in der rechten hinteren Ecke. Man kommt nur sehr schwer da dran, da man die hintere Verkleidung wegen der Vor u Rücklaufanschlüsse nicht entfernen kann.[...] Danke!
|
| | Zeit:
07.02.2026 23:40:08 |
| |
| | Zeit:
08.02.2026 11:17:12 |
@BoomChocoPopp 2...3 Worte noch zu deinen Bildern? Wie hast du den ganzen Elektro-Kram weggebaut? nach oben weggeklappt? Es heißt ja immer, dass man das hintere Blech nicht entfernt bzw. weggeklappt bekäme. Deshalb die Fummelei mit der Dämmung des Kühlmittelbehälters... Ist das eine 75er oder 105/125er?
|
| | Zeit:
08.02.2026 12:07:05 |
Zitat von Oelwechsler  @BoomChocoPopp 2...3 Worte noch zu deinen Bildern? Wie hast du den ganzen Elektro-Kram weggebaut? nach oben weggeklappt? Es heißt ja immer, dass man das hintere Blech nicht entfernt bzw. weggeklappt bekäme. Deshalb die Fummelei mit der Dämmung des Kühlmittelbehälters... Ist[...] Ich habe leider keine Bilder zum Ablauf. Elektronik mit Hinterwand eindach oben hingelegt. Hat gut funktioniert, einfach akkurat machen, Kabellänge reicht aus. K.A wie man den Kit einbauen kann, ohne Wand abzubauen. Allein dafür habe ich ca. 2h gebraucht. Das habe ich allerdings vor IBN gemacht
|
| | Zeit:
08.02.2026 12:50:19 |
Danke @BoomChocoPopp Als der WKD meinen Sammler gedämmt hat, hatte er das hintere Blech mit der Elektronik-Kunststoffabdeckung irgendwie oben gelöst und in einem kleinen Winkel oben nach hinten abgespreizt. Wahrscheinlich hat er damit paar Millimeter Raum gewonnen.
|