| | | | Zeit:
23.01.2026 11:36:17 |
Hallo, wenn die Hackschnitzelheizung mal aus fällt wird auch das Wasser im Brauchwasserspeicher mit abgekühlt. Damit wenigstens das Warmwasser erhalten bleibt müsste eine Steuerung hinzugefügt werden, die die Kesseltemperatur überwacht. Damit der Speicher nur befüllt wird, wenn die Kesseltemperatur höher ist als die Speichertemperatur. Welche einfache Steuerung könnte das und wie müsste es mit dem Speicher verdrahtet werden? Dankeschön lodar
|
| | Zeit:
23.01.2026 12:15:45 |
Wie wird derzeit der Boiler mit Wärme aus dem Kessel versorgt ? gibt es eine "Boilerladepumpe" oder nur über Schwerkraftzirkulation ?
|
| | Zeit:
23.01.2026 12:55:07 |
Er wird über eine Pumpe beladen die nur mit einem fühler im Speicher mit drehrad geregelt wird.
|
| | Zeit:
23.01.2026 14:54:44 |
Dafür gibt es einfache Differenzsteuerungen, auf jeden Fall aber braucht die Ladepumpe eine Schwerkraftbremse, RFV oder RSV. Der Fühler mit "Drehrad" ist sicher ein Schalter über welchen du die Temperatur regeln kannst. Hat die Pumpe aber keinen RFV kühlt dir das Wasser über Schwerkraft eben aus.
|
| | Zeit:
23.01.2026 15:56:29 |
Leider nur eine Grundfos Alpha 2 ohne Schwerkraftbremse. Schwerkraftbremse einbauen wäre laut Heizerer sehr aufwändig und rentiert sich erst mit neuer Heizung. Den Verlust durch die Schwerkraft müsste ich also in Kauf nehmen. Welche günstige Steuerungen kämen in Frage?
|
| | Zeit:
23.01.2026 17:01:41 |
Der Heizi ist wohl ein Ahnungsloser oder ein Unwilliger, denn es gibt ganz flache Schwerkraftbremsen welche direkt in den Pumpenholländer eingelegt werden und die Leitung wird wohl einen Speilraum von 3 mm haben! Die einfachste Solardifferenzsteuerung mit 2 Fühlern reicht da vollkommen aus kostet zwischen 80 und 120,-€ (anstelle des Boilerthermostaten! )
|
| | Zeit:
23.01.2026 17:13:20 |
Hört sich gut an, danke. Haben die fla heute bremsen einen bestimmten Namen? Ist denn der wärmeverlust durch Schwerkraft so groß dass sich der Einbau der bremse lohnt? Wenn man das überhaupt in der glaskugel bestimmen kann?
|
| | Zeit:
23.01.2026 17:19:53 |
Nennt sich "Einlegeschwerkraftbremse"
|
| | Zeit:
23.01.2026 19:19:44 |
| |
| | Zeit:
24.01.2026 09:58:09 |
Vielleicht solltest du dir einen anderen HB suchen, wenn der schon eine Einlegeschwerkraftbremse für hohen Aufwand hält, was dann erst bei größeren Vorhaben!!?? Die Bremse muß so oder so rein, sonst hilft auch die Diff.- Steuerung nicht gegen das Auskühlen.
|
| | Zeit:
24.01.2026 10:06:02 |
Hallo, gibt der Kessel eine Fehlermeldung aus, die extern signalisiert werden kann? Manche Steuerungen bieten das. Daran ein Relais, das die Ladepumpe unterbricht. Gruß woodi
|
| | Zeit:
24.01.2026 12:13:12 |
Was sich der dabei gedacht hat weis ich nicht, bestimmt nicht besonders viel. Diese Einlegeteile sind ja einfach zu machen. Gibts da vielleicht zu favorisierende Hersteller? Man kann sie ja schlecht kontrollieren ob sie richtig funktionieren.
Fehlermeldung ist wenns Kalt wird, der ist von 1994. Ich hab allerdings einen W-lanthermometer mit Meßfühler im Kessel. Nur hilft der nur wenn ich wach bin.
|
| | Zeit:
25.01.2026 19:53:58 |
Es ist alles angeschlossen und läuft, bin mir nur bei den Einstellungen unsicher. Wie muss ich es einstellen dass die Pumpe möglichst selten starten muss? Differenzregler TDR 2004 Mindesttemperatur 35 Temperaturdifferenz ? Hysterese ? Höchsttemperatur 65 Danke
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:57:16 |
Ich würde den Regler so einstellen: Mindesttemperatur Erzeuger 35 bis 40°C mit 5 K Differenz Differenz Erzeuger / Boiler 8 bis 10 K Maximaltemperatur Boiler 55 bis 60°C mit Hysterese 5 K
|
| | Zeit:
26.01.2026 15:55:27 |
Danke Warum nicht 20 Differenz, dann müsste die Pumpe seltener einschalten?
|
| | Zeit:
26.01.2026 18:07:09 |
Ja, würde seltener schalten, aber so bringst Du den Kessel um denn der kriegt bei jedem dieser seltenen Pumpenläufe einen Kälteschock in den RL! Ausserdem was sollte es bringen ? pro Jahr um 2 kWh weniger elektrischen Strom verbrauchen!
|
| | Zeit:
27.01.2026 16:29:21 |
| |
| | Zeit:
07.02.2026 12:58:19 |
Grundsätzlich funktioniert die Anlage und macht was sie soll. Aber wenn 60 eingestellt sind läuft die Pumpe bis 65, und wenn 65 eingestellt sind bis 70? Oder hört sie erst auf, wenn die Differenz bei 10 angekommen ist und es sind zufällig die beschriebenen Endgradzahlen? Also logisch verhält sie sich nicht. Oder passt der d-regler nicht? Mindesttemperatur Erzeuger 35 Differenz Erzeuger / Boiler 10 K Maximaltemperatur Boiler 60°C Hysterese 2 Differenzregler TDR 2004
|
| | Zeit:
08.02.2026 21:38:51 |
Heute wieder: Einstellung auf 60 Isttemperatur laut Differenzsteuerung 71. Fühler ist auf Höhe Heizungszulauf.
|