08.02.2026 19:08:11 |
Zitat von NikolausJo  Zitat von brownie  [...] Genau. Stehen lassen. Und das bisschen R290 Propan vor dem Kellerloch - geschenkt. Das Fenster kann man geschlossen halten, im Übrigen ist es deutlich oberhalb der Erdoberfläche, ich denke das ist so zulässig. Das Propan würde im Fehlerfall am Fenster vorbeifliessen.
|
| | Zeit:
08.02.2026 19:09:35 |
Die Umwälzpumpe auf max 40 oder 50% zu begrenzen, funktioniert bis jetzt ganz gut. So ruhig war die WP noch nie.
Ist auch logisch und banal. Mit max 25 l/min kann sie bei 5K Spreizung (reale, nicht die eingestellte) dann auch max 9kW Wärme liefern.
Mit 10K Differenz zwischen VL und RL wäre es sicher wieder laut wie gehabt.
Aber eigentlich soll alles über 35 Grad ja die Therme machen. Und den Fall, dass die WP bei 35/30 auf 48l/min hochgeht weil sie 16kW liefern will sollte es mit der Beschränkung nicht mehr geben.
Würde normalerweise niemand so machen, weil die WP von sich aus den energetischen effizienteren Weg gehen würde das Haus zu heizen. Aber das ist hier halt nicht gewünscht.
|
| | Zeit:
08.02.2026 19:18:55 |
Zitat von NikolausJo  Zitat von brownie  [...] Genau. Stehen lassen. Und das bisschen R290 Propan vor dem Kellerloch - geschenkt. Der NikolausJo hat wirklich nicht anderes zu tun .... Das Kellerfenster ist mit 4 Schrauben abgesichert.
|
| | Zeit:
08.02.2026 19:27:50 |
Zitat von sh2807  [i]Würde normalerweise niemand so machen, weil die WP von sich aus den energetischen effizienteren Weg gehen würde das Haus zu heizen. Aber das ist hier halt nicht gewünscht. Du hast es richtig erkannt! Es gibt Leute, die alles akzeptieren, was vorgelegt wird .... .... und es gibt Andere, die nicht damit zufrieden sind und eine vermeintliche bessere Lösung finden. .... Wenn das nicht so wäre, dann würden wir heute noch in Höhlen hausen und unsere Frauen an den Haaren durch die Gegen schleppen .....
|
| | Zeit:
08.02.2026 19:54:29 |
Zitat von elg73732  Zitat von NikolausJo  [...] Das Kellerfenster ist mit 4 Schrauben abgesichert. Nach der harmonisierten EU-Norm EN IEC 60335-2-89:2022 sind mindestens 8 Schrauben/ Fensterflügel erforderlich! Ansonsten besteht die Gefahr, dass irgendwo eine Schraube locker ist.
|
| | Zeit:
08.02.2026 22:07:23 |
Zitat von elg73732  @Chaot: Dann sind alle Heizlastberechnungen unbrauchbar? Meine Berechnung basiert nicht nur am Verbrauch eines Tages, Monats oder Jahres. Ich habe den Gas-Zählerstand der letzten 15 Jahren zur Berechnung genommen. Ich fotografiere jeden Monat den[...] Findest du denn noch irgendwelche historische Daten zu den mittleren Temperaturen in den Monaten, wo du die Daten hast? Daraus könntest du dann auch mal so ein Diagramm mit Punktewolke und Trendlinie basteln. Wetterkontor zum Beispiel.
|
| | Zeit:
08.02.2026 22:45:18 |
An der Lautstärke ändert ja eine korrekte Heizlastberechnung nichts Die WP kann ihre Leistung ja gar nicht erbringen, weil zu laut
|
| | Zeit:
09.02.2026 10:01:06 |
Hallo Leute,
ich möchte mich bedanken für die vielen konstruktiven Hinweisen und Ratschlägen.
Die WP läuft im Augenblick stabil, nur für die Nacht ist zu laut, so dass ich den Flüsterbetrieb auf 1 einstellen musste.
Besonderen Dank an sh2807. Sein Beitrag:
"Aber vielleicht mal die Umwälzpumpe auf max 40 oder 50% begrenzen."
hat zumindest bei mir bewirkt, dass die WP, das tut, was sie sollte.
Ob das noch bei Minusgraden funktioniert, wird sich zeigen.
|
| | Zeit:
09.02.2026 13:59:22 |
Nach 24 Stunden, siehe Bild. Gestern um 23.00 Uhr wegen Lärm Flüsterbetrieb 1 und wegen zu warm im Hause die Vorlauftemperatur auf 35 Grad runter. [img] [/img]
|
| | Zeit:
09.02.2026 19:24:53 |
Hast Du nochmal das Bild wo die außeneinheit steht??
|
| | Zeit:
10.02.2026 08:36:54 |
Zitat von SebDob  Hast Du nochmal das Bild wo die außeneinheit steht?? Nein, habe leider gelöscht. Wenn Du mir sagst, wozu Du das Bild brauchst, mache ein Neues. Aber dieses Bild habe ich. Vielleicht kann Jemand erkennen, was da passiert .... Ich kann es nicht glauben, aber als Laie .... [img] [/img] So bald die AT in Richtung Nullgrad geht, fängt die Party an. Frequenz und Verbrauch verdoppelt .... Das alles wegen einem Minusgrad Vielleicht hat Jemand eine Erklärung dazu. Ich schreibe seit Wochen, dass bei AT über 2-3 Grad die WP tut das, was sie soll, aber dann .....
|
| | Zeit:
10.02.2026 08:44:18 |
Normale abtauvorgänge. Um 0°C immer extrem, je nach Taupunkt der Luft Bei kälteren Temperaturen legt sich das wieder
|
| | Zeit:
10.02.2026 09:18:39 |
Zitat von psy.35i  Normale abtauvorgänge. Um 0°C immer extrem, je nach Taupunkt der Luft Bei kälteren Temperaturen legt sich das wieder Wenn das so ist .... .... wenn die WP alle 30 Minuten abtaut und deswegen den Verbrauch verdoppelt ... .... und die eingestellte Vorlauftemperatur von 40 Grad nicht erreicht wird .....
|
| | Zeit:
10.02.2026 09:38:56 |
Haste jetzt schon mal geschaut, ob sie einen " Luftkurzschluss" hat? Das kann auch Ursache für das ständige Abtauen sein. Neben einer Unterdimensionierung. Was macht die Punktewolke?
|
| | Zeit:
10.02.2026 09:42:33 |
Zitat von elg73732  Zitat von SebDob  [...] Nein, habe leider gelöscht. Wenn Du mir sagst, wozu Du das Bild brauchst, mache ein Neues. Aber dieses Bild habe ich. Ich kann es nicht glauben, aber als Laie[...] Die besagte Umgebung. Ob sie frei wegblasen kann, ob sie zu dicht an der Wand steht, wieviel könnte der Nachbar abbekommen bzw wie kann man den Nachbarn entlasten... Schalltrichter...
|
| | Zeit:
10.02.2026 10:05:40 |
Zitat von elg73732  Zitat von psy.35i  [...] Wenn das so ist .... .... wenn die WP alle 30 Minuten abtaut und deswegen den Verbrauch verdoppelt ... .... und die eingestellte Vorlauftemperatur von 40 Grad nicht erreicht wird ..... Alle 30 Minuten ist ungewöhnlich und evtl der baulichen Situation geschuldet Unsere jeisha kommt in diesen AbtauPhasen auf ca. 1,2x pro Stunde
|
| | Zeit:
10.02.2026 11:29:43 |
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/290310/Waermepumpe-Panasonic-WH-WXG16ME8?page=5/
😄👍
|
| | Zeit:
10.02.2026 11:46:06 |
Zitat von NikolausJo  https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/290310/Waermepumpe-Panasonic-WH-WXG16ME8?page=5/
😄👍 Ja und? Ich versuche seit 3 Monaten eine Lösung für mein Problem zu finden und dachte gestern mit diesen Einstellungen die Lösung gefunden zu haben. Es hat auch funktioniert bei Temperaturen über null. Damals habe ich versucht rausfzufinden, welche Vorlauftemperatur möglich wäre .... Es hat sich herausgestellt, dass maximal 43 oder so möglich waren. Und das zu testen, habe die FBH getrennt und nur die HK an gelassen .... Und jetzt? Was findest Du so lustig? Hast Du sonst nicht anderes zu tun? Hier wollte ich nur rausfinden, ob meine Heizlastberechnung stimmen könnte ....Und wie Du hier sehen kannst, bei +3 Grad tut die WP das was sie auch soll .... Wenn Du so der Profi bis, dann erkläre, warum das so ist ... [img] [/img]
|
| | Zeit:
10.02.2026 13:17:54 |
Wie häufig die WP abtaut, hat viel mit der Luftfeuchtigkeit und Außentemperatur zu tun. Nebel ist z.B. sehr ungünstig. Ein wenig kann es aber auch mit dem Aufstellort zu tun haben, z.B. wenn die WP in einem Innenhof steht, wo die kalte, ausgeblasene Luft nicht "weg kann". Deshalb hattest Du dazu schon einige Hinweise. Was noch eine Rolle spielen könnte: Die WP hat bei Dir nachts fast nichts zu tun gehabt. Heute morgen ist sie dann wahrscheinlich mit erhöhter Leistung gestartet, um möglichst schnell auf die Solltemperatur zu kommen. Und das führt leider auch besonders schnell zum nächsten Abtauvorgang. Ich würde das erstmal weiter beobachten. Wenn die Solltemperatur erreicht ist, müsste die WP heruntermodulieren, d.h. ihre Leistung reduzieren. Und dann sollten auch die Abstände zwischen den Abtauvorgängen kleiner werden.
|
| | Zeit:
10.02.2026 14:33:04 |
Zitat von Wunsen  Ein wenig kann es aber auch mit dem Aufstellort zu tun haben, z.B. wenn die WP in einem Innenhof steht, wo die kalte, ausgeblasene Luft nicht "weg kann". Deshalb hattest Du dazu[...] Ja, das könnte sein, aber ob es so entscheidend ist ..... Bei +2 Grad hat die WP genau so viel Platz, wie bei null Grad. Aber, möglich ist alles ....
|
| | Zeit:
10.02.2026 14:47:28 |
Was sagt denn die Luftansaugtemperatur an der WP aktuell? Es ist ja gerade relativ windstill bei Euch, oder? Außentemperatur liegt bei etwa 9 Grad hier kurz vor Stuttgart bei Wendlingen.
|
| | Zeit:
10.02.2026 15:13:39 |
Zitat von A Min  Was sagt denn die Luftansaugtemperatur an der WP aktuell? Es ist ja gerade relativ windstill bei Euch, oder? Außentemperatur liegt bei etwa 9 Grad hier kurz vor Stuttgart bei Wendlingen. Wenn Du mir sagst, wo ich die Luftansaugtemperatur ablesen kann? Wendlingen liegt am Neckar und dort ist wärmer als hier oben. Wir haben nur 7 Grad und hier ist es immer sehr windig. Ich kann anbieten: Heißlufttemperatur 48 Grad Leistungstemperaturfühler Außengerät bei 1 Grad Das wäre .... Aber das haben wir schon vor Wochen durchgekaut .... Ich habe, da die Temperatur auf 7 Grad gestiegen ist, den Vorlauf auf 45 Grad erhöht. Die WP schafft nur bis 41 Grad, wie vor 2 Monaten, mehr geht nicht. Deswegen war meine Frage Richtung einer Unterdimensionierung der WP .... [img] [/img]
|
| | Zeit:
10.02.2026 16:10:21 |
Zitat von elg73732  Zitat von NikolausJo  [...] Ja und? Ich versuche seit 3 Monaten eine Lösung für mein Problem zu finden und dachte gestern mit diesen Einstellungen die Lösung gefunden zu haben. Es hat auch funktioniert bei Temperaturen über null. Und jetzt? Was findest Du so lustig? Hast Du sonst nicht anderes zu tun?[...] Nein. Ich kann es mir leisten, nichts zu tun zu haben, wenn ich will. Was ich lustig finde? Dass hier seit Monaten ein Dutzend recht qualifizierter Leute dir beschrieben haben, worin die Lösung besteht, du jedoch seit Monaten alles besser weißt und "schlauer" bist als alle anderen. Aber deine Kiste trotzdem nicht spurt, so wie du es so gerne hättest. Wenn du die Kiste nicht aus dem kalten Loch herausholst und "artgerecht" betreibst, wirst du auch noch in 30 Monaten hier das geneigte Publikum damit unterhalten 😄😎.
|
| | Zeit:
10.02.2026 16:27:16 |
Ich hab eine Buderus, daher kann ich dir nicht sagen, wo du das bei Deiner findest. Du kannst aber ein Thermometer hinter die WP halten und das mit der Temperatur um die Hausecke herum vergleichen. Das sind ein paar Minuten Aufwand, die dir (und uns) viel bringen können. Wenn du eine passend große WP in einen Kaltluftsee stellst, läuft sie halt trotzdem nicht wie gewünscht. Da kann sie noch so gut passen in der Theorie. In der Praxis ists halt sch..ße gebaut.
|
| | Zeit:
10.02.2026 16:41:51 |
Zitat von elg73732  Zitat von Wunsen  [...] Ja, das könnte sein, aber ob es so entscheidend ist ..... Bei +2 Grad hat die WP genau so viel Platz, wie bei null Grad. Aber, möglich ist alles .... Der Unterschied von 0 zu +2 Grad ist halt, dass es kälter ist. Und das gilt auch für die ausgeblasene Luft, die nochmal kälter ist. Und wenn dann die WP diese kältere Luft wieder ansaugt, muss sie härter arbeiten oder erreicht sogar die eigentlich mögliche Leistung nicht mehr. Zumindest braucht sie offensichtlich länger, als Dir lieb ist, bzw. länger als Deine Geduld reicht.
|