| | | | Zeit:
28.01.2026 07:59:30 |
Ja, ist wieder weg...
Schon erschreckend, wie man da als Kunde zum Betatester degradiert wird.
|
| | Zeit:
28.01.2026 21:33:59 |
Das mit dem Fehler betraf wohl hauptsächlich die S1256 Link zu S1256Ich hatte die Version 4.8.5 einen Tag auf der S2125 laufen, da hat sie gut funktioniert
|
| | Zeit:
09.02.2026 19:35:09 |
Neue Woche neues Glück. Ich warte lieber noch ein Bisschen... ;-)
|
| | Zeit:
16.02.2026 11:18:34 |
Die Version 4.8.7 funktioniert soweit gut. Die Abtauzeiten werden soweit ich es sehe jetzt auch passend berechnet. Sehe aktuell keine Abtauung mit 11.000
Zum Thema Lüfter enteisen bzw festfrieren. Ich habe jetzt bei Frost diese Einstellungen. 4.11.3 Kont. Enteisung Vent. - Ein Disable deicing of fan - Ein
Funktioniert bisher ganz gut. Kein Festfrieren. Das Eis was im Lüftergehäuse entsteht wird bei jedem 10. Abtauen ganz gut geschmolzen.
Bei starkem Frost unter - 5 Grad konnte ich es noch nicht testen.
Keine enteisung alle 3 Abtaungen. Halt jede 10. Und bei Plusgraden schalte ich den oberen Schalter dann aus.
|
| | Zeit:
16.02.2026 12:37:32 |
Ja, ... läuft soweit ohne Probleme. Ich habe einzig den FAN ON bei Enteisung, d.h. er dreht mit 40rpm mit. keine Probleme. Hatte jetzt gerade eine 11000er Enteisung. da gibt es den Punkt "Schutzmodus" unter 3.1.8.1. Wärmempumpe. ( App) der zählt 64, 128, 192...dann wird bei mir die 11.000er ausgelöst. Ist das der Sensor, der misst, ob der Verdampfer zu schnell zugeht? also wie eben jetzt bei starkem Schneefall? (der eigentl. Zähler war noch bei rund 40min bis Enteisung)
|
| | Zeit:
18.02.2026 17:55:29 |
Zitat von nomuetze  Ja, ... läuft soweit ohne Probleme. Ich habe einzig den FAN ON bei Enteisung, d.h. er dreht mit 40rpm mit. keine Probleme. Hatte jetzt gerade eine 11000er Enteisung. da gibt es den Punkt "Schutzmodus" unter 3.1.8.1. Wärmempumpe. ( App) der zählt 64, 128,[...] Ich verstehe das System so. Steuerung rechnet x Minuten aus. 10.000 / X = Zählwert pro Minute. Gezählt wird wenn Verdampfer BT16 -3Grad hat (Standartwert) Ist BT16 sehr kalt (große Differenz zur AT) dann spring der Zähler auf 11.000 und es wird sofort abgetaut. Danach ist die nächste Abtauung eher dran. Um wieder bei 10.000 abzutauen. Und die Steuerung tastet sich langsam wieder höher mit den Minuten. Schutzmodus steht bei mir immer auf Aus meine ich. Ich achte mal drauf was bei 11.000 ist.
|
| | Zeit:
18.02.2026 19:03:37 |
Richtig...normal steht bei Schutzmodus "AUS"... Ich habe aber beobachtet, dass eben bei Schneefall, oder anderen Umwelteinflüssen, die eine schnellere Vereisung am Verdampfer begünstigen, bei Schutzmodus in 3 Schritten zuerst ... "64", "128", "192" angezeigt wird... wenn jetzt "192" erreicht wird, dann springt der Zähler zB von 7564 direkt auf 11000.. auch wenn bei Zeit zur Enteisung noch irgendwas wie zB 18min steht. Vielleicht kannst du das auch beobachten. (sobald er aber auf 11000 springt, ist bei Schutzmodus wieder "AUS")
|
| | Zeit:
19.02.2026 20:49:43 |
Ich habe eine VVM S320 + S2125. Letzte Woche habe ich auf die 4.8.7 (mit 3.2.3 für die S2125) aufgerüstet. Seit dem läuft meine ANlage überhaupt nicht mehr. Einen Tag nach Update - eigentlich gutem Wetter mit um die 5°C - konnte die Anlage nicht mehr abtauen. Alle 30min ein Versucht. Der dauerte jeweils nur um die 4-5 Minuten und hat im Prinzip überhaupt nichts enteist.
Ich habe alle Filter gereinigt. Es geht weiterhin nicht. Mir ist aufgefallen, dass nun beim Abtauen nur noch 70% von der GP1 angefordert wird was zu einem zu geringen Volumenstrom von etwa 18l/min führt. Warum nicht wie sonst auch 100% angefordert werden verstehe ich nicht.
Die Anlage versucht x mal abzutauen und informiert unter dem Menüpunkt 3.1.8.1 - Letze Enteis mit "Abbr. wegen niedr. LP". Das spielt sich so lange ab bis sie über den Alarm 236 - Enteisungsfehler in Störung geht.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich langsam am Verzweifeln bin weil wir nun seit über einer Woche eine nicht funktionierende Heizung haben. Der Installateur natürlich ratlos ist und Nibe so "gut" zu erreichen ist, dass mein Heizungsbauer über drei Tage am probieren war. Emails an den Service werden immer mit dem Verweis den Fachhandwerker zu Kontaktieren abgewiesen.
Ein zurücksetzen der Software bringt bisher auch nichts. Was zusätzlich ärgerlich ist, ist die Tatsache, dass nur die Version der Inneneinheit zurückgesetzt wird. Die Außeneinheit bleibt auf 3.2.3 stehen.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee.
Viele Grüße
|
| | Zeit:
20.02.2026 07:38:36 |
Mit zurücksetzen der FW meinst du? Alte FW aufgespielt? Und ja, heute hat es mich wieder erwischt bei starkem Schneefall. Um 01:00 wurde die WP abgeschaltet mit Alarm "Wiederholte Sicherheitsenteisung" (291) So ganz verstehe ich die Logik dahinter nicht. Es hat in der Nacht hier im Wiener Raum tatsächlich knapp 25cm geschneit und offensichtlich wurde der Verdampfer schneller blockiert, als seine interne Fuzzy Logic berechnet hat...warum diese Logik mit dem Abschalten? wie machen die das in Skandinavien?
|
| | Zeit:
20.02.2026 14:07:54 |
Zitat von dulce.balcom  Ich habe eine VVM S320 + S2125. Letzte Woche habe ich auf die 4.8.7 (mit 3.2.3 für die S2125) aufgerüstet. Seit dem läuft meine ANlage überhaupt nicht mehr. Einen Tag nach Update - eigentlich gutem Wetter mit um die 5°C - konnte die Anlage nicht mehr abtauen. Alle 30min ein Versucht. Der dauerte[...] Wir haben die selbe Hard und Software. Und bei mir läuft sie damit gut zur Zeit. Bzw seit dem Update nichts negatives Aufgefallen. Tatsächlich finde ich das sie die Abtauzeit besser berechnet. Wie es ja im den Patch-notes steht. Unsere Umwälzpumpe läuft immer mit 100% durch die FbH. Vielleicht probiert ihr mal Hand 100%. Damit sie zum Abtauen nicht hochfahren muss. Ggf. könnt ihr dann sogar mit dem VL etwas runter noch. Was ja immer gut ist. Was immer helfen sollte. Möglichst freien Durchfluss. d.h. wenig ERRs und nicht zu viel drosseln.
|
| | Zeit:
23.02.2026 20:20:08 |
Vielen Dank für die Tipps.
Ich kann bei mir nun zum Glück entwarnung geben. Es lag nicht an der Softwareversion. Anscheinend hat sich Schmutz abgelagert der sich erst nach mehrmaligem ordentlichen Spühlen gelöst hat.
Ich werde die Anlage nun diesbezüglich genauer überwachen und hoffe, dass sich damit das Problem erledigt hat.
VG
|
| | Zeit:
05.03.2026 11:34:58 |
Hi zusammen, Nach meinen anfänglichen Inbetriebnahme Problemen läuft meine S2125-12 mit SMO S40 recht passabel. Das Haus ist derzeit noch Baustelle, deshalb ist WW nach einmaligem Test deaktiviert. Meine Situation aktuell: - FW 4.4.7 - Heizkurve ganz flach (~20grad). Wo soll zum Testen laufen, Haus wird nicht bewohnt Ich hatte jetzt 2x Morgens den Enteisungsfehler 236: - „Abbr. wegen niedr. LP“ >> was genau ist damit gemeint? - Vorlauf BT12 war 14,1grad und Rücklauf BT3 12,8 grad >> War hier mein Vorlauf zu niedrig als Grund? - Volumenstrom BF1 war mit 35,5L/min wohl ausreichend hoch >> Kein HK eingedrosselt >> Schmutzfilter war minimal verdreckt, aber keinesfalls zu Ich habe die Heizkurve gestern Abend mal hochgestellt, in Richtung 30grad VL bei AT 0grad. Heute Morgen um 6 habe ich auf dem Arbeitsweg kurz angehalten und da lief gerade ein Abtauprozess erfolgreich zu Ende. Ist das jetzt eher Zufall oder gibt es hier einen kausalen Zusammenhang zwischen meiner VL Temp und dem Fehler 236? Wie ist die Erfahrung mit der 4.4.7? Sollte ich da bleiben? Gruß Josh
|
| | Zeit:
05.03.2026 12:15:26 |
…und ich dachte ich hätte das Datenblatt auswendig gelernt …
>> Min Heizmedium Temp: 25grad
Das würde den Fehler erklären.
|