Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

DRINGEND - Novelan LAD7 - Totalausfall - Code 765 - Uo_Pause
Verfasser:
TJans
Zeit: 19.01.2026 19:17:20
0
3922876
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen

AIT hat aber keine Möglichkeit mir jmd. zur Verfügung zu stellen, der es aktuell reparieren kann. -> Zuviel lios.
[...]


Eventuell mal bei deinem Heizungsbauer nachfragen, ob er einen direkten Kontakt zu einem AIT-Servicepartner vermitteln kann.

Befindet sich die WP zufällig in NRW?

Verfasser:
hebue
Zeit: 19.01.2026 22:35:13
0
3922981
Wenn der Kältekreis offen ist unbedingt auch Filtertrockner ersetzen.

Verfasser:
TJans
Zeit: 19.01.2026 23:04:10
0
3922993
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
Wenn der Kältekreis offen ist unbedingt auch Filtertrockner ersetzen.

Wenn der AIT-Service den Kältekreis geöffnet hat, wird grundsätzlich auch der Filtertrockner erneuert.

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 01.02.2026 13:46:54
0
3928528
wo kann ich schauen ob der Kältekreis offen ist? oder wie ist das gemeint.
Anlage ist in BW, habe einen Termin für 04.02.2026.

Stromkosten werden eventuell teilweise durch AIT übernommen, hatte aber keine Chance das jmd. früher kommt. Also genau 4 Wochen auf Heizstab.

Ich hoffe es wird wirklich "nur" das Expansionsventil sein.

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 01.02.2026 13:48:43
0
3928530
Zitat von TJans Beitrag anzeigen
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
[...]

Wenn der AIT-Service den Kältekreis geöffnet hat, wird grundsätzlich auch der Filtertrockner erneuert.



Was ist der Filtertrockener und wo sitzt der?

Sind dir die Preise oder der Preis bekannt.


Auf was muss ich bei der Reparatur achten?
Hat hier jmd. Erfahrung oder weiss auf was ich achten muss bei der Reparatur?

also Trockenen des Kältekreises, oder?? wie macht man das und wie lange?

Dann was muss alles gemacht werden, gibt es hier einen Kältetechniker der sich damit ausennt?

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 01.02.2026 15:14:05
0
3928569
Anlage komplett absaugen kältemittel
Danach defektes Bauteil auslöten
Filtertrockner ebenfalls
Neue Bauteile einlöten
Abdrücken der Anlage mit Stickstoff und Druckprüfung bis nächste Tag . Druck muss danach immer noch 35 baren haben
Evakuieren
Und neues kältemittel nach Hersteller Menge befüllen.
Sollte eigentlich alles gewesen sein

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 01.02.2026 15:24:09
0
3928573
Meinte zb 35 bar je nach hersteller

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 04.02.2026 21:49:48
0
3930163
Heizung ist in Betrieb...

Verfasser:
Norbert_V
Zeit: 05.02.2026 17:02:57
0
3930462
Herzlichen Glückwunsch.
Was wurde gemacht und was soll es nun kosten?
Ich habe auch seit ca. 3 Monaten eine AIT und hoffe, die hält länger ohne Reparaturen durch.

Verfasser:
leoguiders
Zeit: 06.02.2026 08:21:27
1
3930600
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
Heizung ist in Betrieb...


Dann erzähl mal...

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 08.02.2026 21:26:19
0
3931522
Zitat von leoguiders Beitrag anzeigen
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
[...]


Dann erzähl mal...



Der Service-Techniker war komplett super.

- Expansionsventil nicht einfach getauscht, sondern erst versucht ob die Spule des Ventils defekt ist.
- Also Spule oben getauscht -> kein Ergebniss
- Expansionsventil gängig, daher mal die Platine aussen am Gerät getauscht -> kein Ergebniss
- Expansionsventil getauscht, alte Platine installiert -> kein Ergebnis
- Platine getauscht (also neu gegen alt) -> Ergebnis Heizung läuft


Das einzig komische war, dass er das Kältemittel einfach in die Luft abgelassen hat, ist ja nur Rauch aber ???? bin mir nicht sicher ob zulässig
Vakuuminiert wurde auch ca. 40 minuten, das wurde in Vergangenen Reparaturen nie gemacht...

Im Endeffekt -> 1200€
Platine ca. 300€, Expansionsventil ca. 120€ Arbeitszeit usw. ca. 500€ Käktemittel und Pasuschalen, Fahrt....

Teurer Spass und ca. 1 Monat mit Heizstab gefahren...mehrkosten Strom ca.500€

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 09.02.2026 18:23:49
0
3931853
Alleine von der Arbeitsweise könntest ihn voll drann bekommen. Kältemittel in die Umwelt lassen mehrere 10000€ strafe.
Das gehört gefälligst in die Flasche.
Gwp Ozon Werte lese mal. Und vorher nie evakuiert? Hattest die Anlage mit Stickstoff abgedrückt?
Normal drucktest 24h
Wenn deine Leistung runter geht weisst weshalb. Leckage vorprogrammiert

Verfasser:
hebue
Zeit: 09.02.2026 21:02:43
0
3931914
Normal drucktest 24h

Bist du Kältetechniker?

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:32:16
0
3932853
Zitat von Waerme2000 Beitrag anzeigen
Alleine von der Arbeitsweise könntest ihn voll drann bekommen. Kältemittel in die Umwelt lassen mehrere 10000€ strafe.
Das gehört gefälligst in die Flasche.
Gwp Ozon Werte lese mal. Und vorher nie evakuiert? Hattest die Anlage mit Stickstoff abgedrückt?
Normal drucktest 24h[...]



Der war echt nett und kam mit einem AIT-Fahrzeug angefahren.
Wie meinst, vorher abgedrückt.

Nach dem Einlöten des Expansionsventil hat er an den beiden Lötstellen mit diesem Dichtigkeitsprüfspray geprüft.Er musst 3 Mal neu einlöten weil eine Stelle immer undicht war.

Hatte dann ca. 30Minuten evakuiert bevor befüllt wurde.

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:34:00
0
3932854
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
Normal drucktest 24h

Bist du Kältetechniker?



Ich bin kein Kältetechniker, aber wenn man den Jungs nicht trauen kann?

Wie soll ich jetzt den vorgehen?
AIT das schildern und mit Anzeige drohen oder was soll ich den machen?

Bzw. denen sagen der nächste Schaden geht auf euch?

Wie hätte man vorgehen müssen und wenn die nochmal anfahren wäre es ja unglaublich teuer...
Wahnsinn, aber klar bevor es nen schaden gibt

Verfasser:
NovelanLAD7
Zeit: 12.02.2026 17:34:47
0
3932856
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
Normal drucktest 24h

Bist du Kältetechniker?



Ich glaube Drucktest wurde gemacht aber halt nicht so lange, denke mal 10minuten, wenn überhaupt

Verfasser:
rov63
Zeit: 12.02.2026 17:37:57
0
3932859
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
[...]
Im Endeffekt -> 1200€
Platine ca. 300€, Expansionsventil ca. 120€ Arbeitszeit usw. ca. 500€ Käktemittel und Pasuschalen, Fahrt....
[...]

Entsorgung des alten Kältemittel auch verrechnet?
Wenn nicht, dann sollte das doch in der Zentrale beim Fakturieren auffallen ?!?!

Verfasser:
rov63
Zeit: 12.02.2026 17:49:05
0
3932864
Zitat von rov63 Beitrag anzeigen
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
[...]

Entsorgung des alten Kältemittel auch verrechnet?
Wenn nicht, dann sollte das doch in der Zentrale beim Fakturieren auffallen ?!?!


Zu spät entdeckt, dass ist eine R290-Anlage !?

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 12.02.2026 18:57:32
0
3932880
Zitat von NovelanLAD7 Beitrag anzeigen
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
[...]



Ich glaube Drucktest wurde gemacht aber halt nicht so lange, denke mal 10minuten, wenn überhaupt

Punkt 1 ja
Punkt 2
10 Minuten ist viel zu wenig . Hatte er nach dem drucktest nochmals mit lecksuuchsprax die Lötstellen überprüft?
Das ganze kommt mir vor wie Anfänger an Anlage .
Ruf doch mal an und frag mal ob man kältemittel einfach an die Luft ablassen kann . Ich drück dir die Daumen das es dicht ist ansonsten wie gesagt merkst du es das sie Warmwasser anstellen 30 Minuten 60 brauchst . Das schon Anzeichen das undicht ist und keine 100% Leistung mehr bringt

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 12.02.2026 19:01:10
0
3932884
Ich hatte die Tage über 3 Tage ne Anlage mit 35 bar abgedrückt. Und danach waren immer noch 35 . Ist zwar lange aber auf Nummer sicher . 24 h ausreichend.

Verfasser:
hebue
Zeit: 13.02.2026 07:39:41
3
3932970
In der Praxis wird mit 20bar abgedrückt, mit Leckspray kontrolliert und ca. 30 min.
vakuumiert.

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 13.02.2026 18:19:19
0
3933228
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig.
R410A / R32 Anlagen:
35–42 bar (je nach Herstellerangabe

Verfasser:
RivaCom
Zeit: 13.02.2026 20:30:40
0
3933276
Zitat von Waerme2000 Beitrag anzeigen
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig.
R410A / R32 Anlagen:
35–42 bar (je nach Herstellerangabe


Jaa und ich wünschte mir der Servicefritze würde die Schläuche seiner Monteurhilfe nicht ins dreckige Blumenbeet werfen, aber zwischen seinen ständigen Bezeugungen, 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet zu haben, war wohl keine Zeit mehr.

Was willste machen? Die kriegen nicht mal Zeit zum pinkeln.

Verfasser:
hebue
Zeit: 13.02.2026 20:54:25
0
3933282
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig.
R410A / R32 Anlagen:
35–42 bar (je nach Herstellerangabe

Denkst du einen Verdampfer mit 35 bar abdrücken ist ideal?

Verfasser:
Waerme2000
Zeit: 13.02.2026 22:54:41
0
3933310
Zitat von hebue Beitrag anzeigen
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig.
R410A / R32 Anlagen:
35–42 bar (je nach Herstellerangabe

Denkst du einen Verdampfer mit 35 bar abdrücken ist ideal?

Würde leicht unter dem max. prüfdruck = max. zulässiger betriebsdruck der anlage abdrücken
So ist man sicher

Aktuelle Forenbeiträge
AlpakaM schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Novelan LIC 12E WP (Einbau war...
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
Website-Statistik