Zitat von NovelanLAD7  AIT hat aber keine Möglichkeit mir jmd. zur Verfügung zu stellen, der es aktuell reparieren kann. -> Zuviel lios. [...]
Eventuell mal bei deinem Heizungsbauer nachfragen, ob er einen direkten Kontakt zu einem AIT-Servicepartner vermitteln kann. Befindet sich die WP zufällig in NRW?
|
| | Zeit:
19.01.2026 22:35:13 |
Wenn der Kältekreis offen ist unbedingt auch Filtertrockner ersetzen.
|
| | Zeit:
19.01.2026 23:04:10 |
Zitat von hebue  Wenn der Kältekreis offen ist unbedingt auch Filtertrockner ersetzen. Wenn der AIT-Service den Kältekreis geöffnet hat, wird grundsätzlich auch der Filtertrockner erneuert.
|
| | Zeit:
01.02.2026 13:46:54 |
wo kann ich schauen ob der Kältekreis offen ist? oder wie ist das gemeint. Anlage ist in BW, habe einen Termin für 04.02.2026. Stromkosten werden eventuell teilweise durch AIT übernommen, hatte aber keine Chance das jmd. früher kommt. Also genau 4 Wochen auf Heizstab. Ich hoffe es wird wirklich "nur" das Expansionsventil sein.
|
| | Zeit:
01.02.2026 13:48:43 |
Zitat von TJans  Zitat von hebue  [...] Wenn der AIT-Service den Kältekreis geöffnet hat, wird grundsätzlich auch der Filtertrockner erneuert. Was ist der Filtertrockener und wo sitzt der? Sind dir die Preise oder der Preis bekannt. Auf was muss ich bei der Reparatur achten? Hat hier jmd. Erfahrung oder weiss auf was ich achten muss bei der Reparatur? also Trockenen des Kältekreises, oder?? wie macht man das und wie lange? Dann was muss alles gemacht werden, gibt es hier einen Kältetechniker der sich damit ausennt?
|
| | Zeit:
01.02.2026 15:14:05 |
Anlage komplett absaugen kältemittel Danach defektes Bauteil auslöten Filtertrockner ebenfalls Neue Bauteile einlöten Abdrücken der Anlage mit Stickstoff und Druckprüfung bis nächste Tag . Druck muss danach immer noch 35 baren haben Evakuieren Und neues kältemittel nach Hersteller Menge befüllen. Sollte eigentlich alles gewesen sein
|
| | Zeit:
01.02.2026 15:24:09 |
Meinte zb 35 bar je nach hersteller
|
| | Zeit:
04.02.2026 21:49:48 |
Heizung ist in Betrieb...
|
| | Zeit:
05.02.2026 17:02:57 |
Herzlichen Glückwunsch. Was wurde gemacht und was soll es nun kosten? Ich habe auch seit ca. 3 Monaten eine AIT und hoffe, die hält länger ohne Reparaturen durch.
|
| | Zeit:
06.02.2026 08:21:27 |
Zitat von NovelanLAD7  Heizung ist in Betrieb... Dann erzähl mal...
|
| | Zeit:
08.02.2026 21:26:19 |
Zitat von leoguiders  Zitat von NovelanLAD7  [...] Dann erzähl mal... Der Service-Techniker war komplett super. - Expansionsventil nicht einfach getauscht, sondern erst versucht ob die Spule des Ventils defekt ist. - Also Spule oben getauscht -> kein Ergebniss - Expansionsventil gängig, daher mal die Platine aussen am Gerät getauscht -> kein Ergebniss - Expansionsventil getauscht, alte Platine installiert -> kein Ergebnis - Platine getauscht (also neu gegen alt) -> Ergebnis Heizung läuft Das einzig komische war, dass er das Kältemittel einfach in die Luft abgelassen hat, ist ja nur Rauch aber ???? bin mir nicht sicher ob zulässig Vakuuminiert wurde auch ca. 40 minuten, das wurde in Vergangenen Reparaturen nie gemacht... Im Endeffekt -> 1200€ Platine ca. 300€, Expansionsventil ca. 120€ Arbeitszeit usw. ca. 500€ Käktemittel und Pasuschalen, Fahrt.... Teurer Spass und ca. 1 Monat mit Heizstab gefahren...mehrkosten Strom ca.500€
|
| | Zeit:
09.02.2026 18:23:49 |
Alleine von der Arbeitsweise könntest ihn voll drann bekommen. Kältemittel in die Umwelt lassen mehrere 10000€ strafe. Das gehört gefälligst in die Flasche. Gwp Ozon Werte lese mal. Und vorher nie evakuiert? Hattest die Anlage mit Stickstoff abgedrückt? Normal drucktest 24h Wenn deine Leistung runter geht weisst weshalb. Leckage vorprogrammiert
|
| | Zeit:
09.02.2026 21:02:43 |
Normal drucktest 24h
Bist du Kältetechniker?
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:32:16 |
Zitat von Waerme2000  Alleine von der Arbeitsweise könntest ihn voll drann bekommen. Kältemittel in die Umwelt lassen mehrere 10000€ strafe. Das gehört gefälligst in die Flasche. Gwp Ozon Werte lese mal. Und vorher nie evakuiert? Hattest die Anlage mit Stickstoff abgedrückt? Normal drucktest 24h[...] Der war echt nett und kam mit einem AIT-Fahrzeug angefahren. Wie meinst, vorher abgedrückt. Nach dem Einlöten des Expansionsventil hat er an den beiden Lötstellen mit diesem Dichtigkeitsprüfspray geprüft.Er musst 3 Mal neu einlöten weil eine Stelle immer undicht war. Hatte dann ca. 30Minuten evakuiert bevor befüllt wurde.
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:34:00 |
Zitat von hebue  Normal drucktest 24h
Bist du Kältetechniker? Ich bin kein Kältetechniker, aber wenn man den Jungs nicht trauen kann? Wie soll ich jetzt den vorgehen? AIT das schildern und mit Anzeige drohen oder was soll ich den machen? Bzw. denen sagen der nächste Schaden geht auf euch? Wie hätte man vorgehen müssen und wenn die nochmal anfahren wäre es ja unglaublich teuer... Wahnsinn, aber klar bevor es nen schaden gibt
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:34:47 |
Zitat von hebue  Normal drucktest 24h
Bist du Kältetechniker? Ich glaube Drucktest wurde gemacht aber halt nicht so lange, denke mal 10minuten, wenn überhaupt
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:37:57 |
Zitat von NovelanLAD7  [...] Im Endeffekt -> 1200€ Platine ca. 300€, Expansionsventil ca. 120€ Arbeitszeit usw. ca. 500€ Käktemittel und Pasuschalen, Fahrt.... [...] Entsorgung des alten Kältemittel auch verrechnet? Wenn nicht, dann sollte das doch in der Zentrale beim Fakturieren auffallen ?!?!
|
| | Zeit:
12.02.2026 17:49:05 |
Zitat von rov63  Zitat von NovelanLAD7  [...] Entsorgung des alten Kältemittel auch verrechnet? Wenn nicht, dann sollte das doch in der Zentrale beim Fakturieren auffallen ?!?! Zu spät entdeckt, dass ist eine R290-Anlage !?
|
| | Zeit:
12.02.2026 18:57:32 |
Zitat von NovelanLAD7  Zitat von hebue  [...] Ich glaube Drucktest wurde gemacht aber halt nicht so lange, denke mal 10minuten, wenn überhaupt Punkt 1 ja Punkt 2 10 Minuten ist viel zu wenig . Hatte er nach dem drucktest nochmals mit lecksuuchsprax die Lötstellen überprüft? Das ganze kommt mir vor wie Anfänger an Anlage . Ruf doch mal an und frag mal ob man kältemittel einfach an die Luft ablassen kann . Ich drück dir die Daumen das es dicht ist ansonsten wie gesagt merkst du es das sie Warmwasser anstellen 30 Minuten 60 brauchst . Das schon Anzeichen das undicht ist und keine 100% Leistung mehr bringt
|
| | Zeit:
12.02.2026 19:01:10 |
Ich hatte die Tage über 3 Tage ne Anlage mit 35 bar abgedrückt. Und danach waren immer noch 35 . Ist zwar lange aber auf Nummer sicher . 24 h ausreichend.
|
| | Zeit:
13.02.2026 07:39:41 |
In der Praxis wird mit 20bar abgedrückt, mit Leckspray kontrolliert und ca. 30 min. vakuumiert.
|
| | Zeit:
13.02.2026 18:19:19 |
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig. R410A / R32 Anlagen: 35–42 bar (je nach Herstellerangabe
|
| | Zeit:
13.02.2026 20:30:40 |
Zitat von Waerme2000  Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig. R410A / R32 Anlagen: 35–42 bar (je nach Herstellerangabe Jaa und ich wünschte mir der Servicefritze würde die Schläuche seiner Monteurhilfe nicht ins dreckige Blumenbeet werfen, aber zwischen seinen ständigen Bezeugungen, 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet zu haben, war wohl keine Zeit mehr. Was willste machen? Die kriegen nicht mal Zeit zum pinkeln.
|
| | Zeit:
13.02.2026 20:54:25 |
Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig. R410A / R32 Anlagen: 35–42 bar (je nach Herstellerangabe Denkst du einen Verdampfer mit 35 bar abdrücken ist ideal?
|
| | Zeit:
13.02.2026 22:54:41 |
Zitat von hebue  Wenn Lötstellen dabei sind länger .30 min nicht aussagekräftig. R410A / R32 Anlagen: 35–42 bar (je nach Herstellerangabe Denkst du einen Verdampfer mit 35 bar abdrücken ist ideal? Würde leicht unter dem max. prüfdruck = max. zulässiger betriebsdruck der anlage abdrücken So ist man sicher
|