| | | | Zeit:
09.02.2026 22:37:00 |
Hallo zusammen, ich habe eine Buderus WSW196i seit ca. einem Jahr in Betrieb. Hydraulikschema mit 50L Pufferspeicher und einem gemischten Heizkreis (Fußbodenheizung). Nun habe ich das Problem, dass der Kompressor ständig (zwischen 5 und 10 Mal pro Tag) abschaltet, und nach exakt 6 Minuten wieder anspringt. Ich sehe einfach keinen Grund, warum die Anlage das macht. Was ich bisher kontrolliert habe: 1) Die Anlage meldet keine Störungen. Weder aktuelle Störungen, wenn der Kompressor abschaltet, noch im Störungsverlauf gespeichert. 2) Die abgerufene Leistung ist weit weg von der unteren Modulationsgrenze (26%) und damit sollte der Kompressor ja eigentlich permanent durchlaufen. 3) Die Vorlauftemperaur überschreitet nicht wesentlich den Sollwert. Die WP wird ihre Wärme also auch los. 4) Spreizung und Durchfluss im Primärkreis sehen auch unauffällig aus. 5) Soletemperaturen auch nicht ungewöhnlich niedrig. 6) Die Kompressor Solldrehzahl geht nicht runter. Also die Steuerung sagt, der Kompressor soll laufen, aber trotzdem schaltet der ab. Hat vielleicht jemand hier Ideen, was da falsch laufen könnte? Was könnte ich noch prüfen? Bzw. wenn noch Informationen fehlen, bitte Bescheid sagen. Kompressorstarts: Systemtemperaturen: Kompressor & PC0 Drehzahlen: Solekreis: |
| | Zeit:
09.02.2026 23:01:40 |
| |
| | Zeit:
09.02.2026 23:06:27 |
5) Soletemperaturen auch nicht ungewöhnlich niedrig. !
|
| | Zeit:
09.02.2026 23:16:07 |
Mensch Hugo WSW= Sole Wärmepumpe = keine Abtaung
|
| | Zeit:
10.02.2026 03:35:25 |
Warum gibt es Puffer und Mischer wenn es nur einen Heizkreis gibt?
|
| | Zeit:
10.02.2026 07:20:55 |
Man sieht in einigen Fällen das T0 langsam steigt bevor es zur Abschaltung kommt. Aber eigentlich sollte das, nach meinem Verständnis, über die Modulation geregelt werden. Wie ist denn der Durchfluss Primärseitig? Wie ist der Mischer angebunden und auf welche VLT ist der Heizkreis eingestellt? Auffällig finde ich auch, dass T0 schon relativ hoch für FBH ist und trotzdem die Anlage nur bei ca. halber Leistung läuft.
|
| | Zeit:
10.02.2026 08:05:50 |
läuft da eine ERR? oder warum schwanken die Werte die ganze Zeit?
|
| | Zeit:
10.02.2026 08:44:04 |
Zitat von godek  Warum gibt es Puffer und Mischer wenn es nur einen Heizkreis gibt? Gute Frage. Ich glaube, das Argument war damals, dass man damit die PV Termperturüberhöhung im Pufferspeicher besser nutzen kann. Heute, nachdem ich die Daten von fast einem Jahr anschauen kann, würde ich das auch nicht mehr so einbauen lassen. Wurde hier ja auch schon oft genug diskutiert. Aber ich denke nicht, dass das mein Problem ist. Die Anlage sollte doch auch mit diesem Hydraulikschema korrekt funktionieren (Effizenzverluste mal außen vor gelassen).
|
| | Zeit:
10.02.2026 08:47:34 |
Zitat von psy.35i  läuft da eine ERR? oder warum schwanken die Werte die ganze Zeit? Ja, das kommt wohl von der ERR. Wenn ich mal ganz viel Zeit und Lust hab, versuch ich vielleicht mal nen thermischen Abgleich, um die Dinger raus zuschmeißen.
|
| | Zeit:
10.02.2026 09:07:43 |
Zitat von vomNiederrhein  Man sieht in einigen Fällen das T0 langsam steigt bevor es zur Abschaltung kommt. Aber eigentlich sollte das, nach meinem Verständnis, über die Modulation geregelt werden. Wie ist denn der Durchfluss Primärseitig? Wie ist der Mischer angebunden und auf welche VLT ist der Heizkreis eingestellt? Auffällig finde ich auch, dass T0 schon relativ hoch für FBH ist und trotzdem die Anlage nur bei ca. halber Leistung läuft. Ja, aber es kommt auch häufig zu Abschaltung obwohl T0 noch unter dem Soll liegt. Den PC0 Durchfluss liefert mein EMS-ESP leider nicht. Obwohl der WP das eigentlich misst. Wenn ich auf das Display schaue, stehen da meistens Werte zwischen 15 und 20 l/min. Im angehängten Diagramm hab ich hilfsweise den PC0 Speed drin. Was meinst du mit der Mischeranbindung? Der MC100 ist halt direkt mit VL/RL der WP verbunden. Also nach dem internen Puffer. Und es gibt eine separate VLT Einstellung für den Heizkreis? Weiß ich gerade nicht. Der Mischer steht allerdings eigentlich immer bei 100% (geht nur selten mal runter). Die (relativ) hohe Vorlauftemperatur kommt zustande, um die schlechtesten Räume auf Temperatur zu bekommen (ist nen sanierter Altbau mit nachträglich eingefräster Fussbodenheizung). Mit der aktuellen Einstellung wird, auch bei den Minusgraden in den letzten Wochen, alles gleichmäßig warm.
|
| | Zeit:
10.02.2026 09:33:45 |
Besonders auffällig ist ja auch die Situation am Beginn des Diagramms. Da startet der Kompressor gerade erst wieder, ist noch nicht mal wieder ganz hoch gelaufen, und geht direkt wieder aus.
|
| | Zeit:
10.02.2026 10:04:40 |
Zitat von Egooo  Zitat von vomNiederrhein  [...] Ja, aber es kommt auch häufig zu Abschaltung obwohl T0 noch unter dem Soll liegt. Den PC0 Durchfluss liefert mein EMS-ESP leider nicht. Obwohl der WP das eigentlich misst. Wenn ich auf das Display schaue, stehen da meistens Werte zwischen 15 und 20 l/min. Im angehängten[...] Du schreibst leider nicht welche Leistung deine WP hat. Daher ist schwer zu beurteilen ob 15-20 l/min viel oder wenig ist. Wie hoch ist denn der Durchfluss im Heizkreis? Hier würde ich mal einen Arbeitspunkt, also bei einer bestimmten AT, bestimmen und dann primär- und sekundärseitigen Volumenstrom angleichen, indem die Spreizung angepasst wird. Hier bezieht sich mein Wissen jedoch auf die WLW von Buderus. Du meinst sicher MM100 und nicht MC100? Damit kann man die FBH eigentlich als eigenständigen Heizkreis einrichten. Wird jetzt T0 geregelt oder die VLT über das MM100? Oder beides? In dem Optimierungsthread zur WLW 186 wurde das in den letzten Tagen diskutiert. Ich gehe davon aus, dass deine Regelung ähnlich aufgebaut ist. DAs ist jetzt aber nur eine Vermutung.
|
| | Zeit:
13.02.2026 16:57:28 |
Hallo liebe Leute,
ich mache gerade erstmal noch den Versuch, die Anlage mal ohne ERR (also einfach alle Antriebe ab) laufen zu lassen. Ist dann zwar nicht thermisch abgegelichen und die Raumtemperaturen passen dann nicht unbedingt, aber das ist für den Versuch erstmal egal.
Dann kann ich nochmal saubere Diagramme aufnehmen, und auch genaue Durchflussmengen angeben, ohne dass das alles ständig rumzappelt.
Ich wünsche schonmal ein schönes Wochenende.
|
| | Zeit:
13.02.2026 17:37:16 |
Hallo Egooo ist bei Ihnen auch mal ein Hydr. Abgleich der FB-Heizung gemacht worden, bei dem der maximale Heizkreis-Durchfluß dem Mindestdurchfluß der WP als Richtgröße angepasst wurde? Ein im Heizkreis-Rücklauf eingebauter Ultraschall-WMZ lässt sich zur Kontrolle des "Mindestdurchfluß-angepassten" hydraulischen Abgleichs sehr gut nutzen"! Vermutlich haben Sie einen Reihenpuffer eingebaut, der bei falscher Einstellung des dabei notwendigen Überströmventils ungleiche Volumenströme nicht genügend hydraulisch entkoppeln kann??? oder Ihr Mischer im Sekundärkreis reduziert den Volumenstrom erheblich! Gibt es bei der Abschaltung keine weitere Fehleranzeige des "Kältekreis-Zustands" von Verdampfer und Kondensator? Mein Tipp nach richtigem Abgleich: Mischer voll auf(deaktivieren!) und Heizkurve der WP anpassen- was passiert dann? MfG heizerhermann
|
| | Zeit:
19.02.2026 18:44:46 |
Gute Nachrichten, das Problem ist behoben :) Vor 3 Tagen war ein Servicemitarbeiter von Buderus da und hat ein Firmwareupdate der Steuerung gemacht. Seit dem schnurrt die WP konstant durch. Also unerklärliche Kompressorstarts können auch einfach ein Softwareproblem sein. Nun läuft die Anlage erstmal grundsätzlich fehlerfrei. Nun kann ich ganz in Ruhe weitere Optimierungen machen, und mir die restlichen Tipps aus dem Forum bzgl. Durchflüsse, Thermischen Abgleich etc. anschauen. Vielen Dank für eure Beteiligung!
|