| | | | Zeit:
10.02.2026 21:52:23 |
Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe. Habe ne Heizkurve von 0,2 eingestellt. Gerade eben habe wir ne AT von 4 Grad. Lt. Heizkurve müsste das 28 Grad VLT sein. Schaue ich in den Live Monitor, kommt allerdings von der WP 32 Grad Vorlaufsoll. VLT WPDer Mischer mischt das ganze dann auf 28 Grad runter: MischerReine Verständnisfrage: Kann mir jemand sagen, warum die Wärmepumpe nicht die 28 Grad VLT bringt, die sie ja eigentlich sollte? Kann man das irgendwo einstellen? Grüße Pat
|
| | Zeit:
10.02.2026 23:34:06 |
Steigung der Heizkurve ist eins. Fußpunkt oder Raumtemperatur mit oder ohne offset ein anderes. Wie es bei Vaillant geht, weiß ich nicht, aber Bedienungsanleitungen lesen scheint out zu sein.
|
| | Zeit:
11.02.2026 07:21:23 |
Welche Einstellung am SensoComfort hast du für die Raumtemperatur/Wunschtemperatur eingestellt? 20°C ist bei Vaillant die Standard Einstellung für den Fußpunkt. Umso höher diese Einstellung ist umso mehr verschiebt sich die Heizkurve nach oben.
|
| | Zeit:
11.02.2026 07:58:39 |
Ein Puffer in Parallelanbindung verlangt immer eine höhere VLT, die dann mit Mischer runtergemischt wird. Es gibt hunderte Beiträge zu diesem Thema! Eine solche Hydraulik ist oft falsch, bzw. Nicht richtig abgeglichen.
|
| | Zeit:
11.02.2026 08:13:25 |
Eventuell ist eine Adaptive Heizkurve eingestellt, die die Vorlauf-Solltemperatur mit der am sensoComfort gemessenen Raumtemperatur abgleicht. Wenn das Teil im unbeheizten Heizungsraum hängt, macht das natürlich wenig Sinn, und führt zu einer überhöhten Vorlauftemperatur. Am sensoComfort: MENÜ | EINSTELLUNGEN | Fachhandwerkerebene | Anlagenkonfiguration | Anlage | Adaptive Heizkurve: sollte auf "Deaktiviert" stehen. Wenn es nur einen Heizkreis gibt, macht der Mischer nur wenig Sinn, und sollte ebenfalls deaktiviert werden. Zitat: Ein Puffer in Parallelanbindung verlangt immer eine höhere VLT, die dann mit Mischer runtergemischt wird. Ersetzt "verlangt immer" durch "kann ... bewirken". Bei mir ist die VLT vor und hinter dem Puffer gleich, weil ich die Volumenströme aufeinander abgeglichen habe. Dazu muß man sich ein wenig mit der Heizkreispumpe auseinandersetzen. Die arotherm kommt mit ihrem konstanten Volumenstrom dem auch entgegen.
|
| | Zeit:
11.02.2026 09:38:30 |
Deshalb hatte ich das ja auch so geschrieben: "Eine solche Hydraulik ist oft falsch, bzw. Nicht richtig abgeglichen." Und deine Anlage ist das nach meinen Erkenntnissen hier aus dem Forum sehr gut.
Ein möglicher Ansatz wäre eventuell den Mischer auf manuell und voll auf zu betreiben, aber auch dann muss die Anlage ordentlich abgeglichen sein und nicht durch ERR ausgehebelt werden. Um was für eine Puffer es sich handelt ist ja ebenfalls noch unbekannt.
|
| | Zeit:
11.02.2026 15:14:04 |
Zitat von Pat81  Lt. Heizkurve müsste das 28 Grad VLT sein. Schaue ich in den Live Monitor, kommt allerdings von der WP 32 Grad Vorlaufsoll. Der Mischer mischt das ganze dann auf 28 Grad runter:[...] WENN die Anlage die VLT im Heizkreis mißt, dann macht sie doch alles richtig: +28 °C Auch wenn es energetisch natürlich nicht sinnvoll ist, erst 32°C zu machen, und die dann hinten wieder "kaputt zu mischen" ..
|
| | Zeit:
11.02.2026 16:23:52 |
Ergämzend kommt noch hinzu, dass die VLT wahlweise AM Rohr oder im Puffer gemessen wird. Bei mir lagen anfangs 6K Unterschied dazwischen, somit war der Vorlauf am Rohr sogar kälter als der Rücklauf. Mit Nachdämmung des Rohrs habe ich das auf 3K drücken können. Referenz war für mich der WMZ mit Fühlern IM Rohr. Bei mir wird vom VR71 übrigens auch ein Mischerrelais permanent zwischen 0 und 45% angesteuert. Allerdings hängt da gar kein Mischer dran, es klackert nur so vor sich hin und kann somit keinen Schaden anrichten.
|
| | Zeit:
12.02.2026 07:53:27 |
Zitat von cmuesei  Ein Puffer in Parallelanbindung verlangt immer eine höhere VLT, die dann mit Mischer runtergemischt wird. Es gibt hunderte Beiträge zu diesem Thema! Eine solche Hydraulik ist oft falsch, bzw. Nicht richtig abgeglichen. Blödsinn, da muss gar nix runtergemischt werden. Fakt ist wenn nicht abgeglichen, dann erhält man hinter dem Puffer nicht das was man vorne reinsteckt. Das ist jedoch keine sinnhafte Begründung dahinter zu mischen. Die kommt erst durch den Unfug der Überhöhung zur Laufzeitverlängerung oä einen zweifelhaften Sinn.
|
| | Zeit:
12.02.2026 08:08:43 |
Hydr-/thermischen Abgleich optimieren, Massenströme primär und sekundär maximieren und harmonisieren. Dann soltle das gleich sien und die Mischerkurve sollte aggressiver gestellt sein als die WP- Heizkurve (dann wird nichts runtergemischt) Besser die Hydraulikmatrix durchmessen: und wenn der Summenmassenstrom dem Nennmassentrom der WP entspricht (mehr ist aber auch gut) dann den Puffer, den Mischer und die Sekundärpumpengruppe ersatzlos wegbauen. Es handelt sich doch um ein Objekt mir rein FBH (genug therm. Masse zum Abtauen) oder? Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW So wird’s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=JqPpRR6vQl4
|
| | Zeit:
12.02.2026 11:45:19 |
MEH 97 bekommt einen Signal, die VLT auf 31 zu erwärmen. VR71 sendet VLT 28°C an Mischergruppe, laut Heizkurve. Eine andere Gruppe oder die Steuerungseinstellung in 720/92 hat den Befehl an MEH97 geschickt, die VLT auf 31°C zu erhöhen.
|