Hallo zusammen,
mein Problem an der Bosch Wärmepumpe Compress CS5800iAW 12 OR-T mit Inneneinheit CS5800iAW 12 E ist, dass die
Vorlauftemperatur ständig um plus/minus 3 Grad um die Solltemperatur pendelt. Dabei heizt sie mit hoher Leistung bis ca 3 Grad über Soll-VL und schaltet dann erst die Leistung des Kompressors runter. Das das System sehr träge ist und das Abkühlen lange dauert, schaltet sie sich auch manchmal ganz ab, bis die Soll-VL Temp wieder um 3 Grad unterschritten ist, um dann schrittweise wieder die Leistung des Kompressorts hochzufahren.Bei den jetzigen tiefen
Temperaturen von -5 bis -10 Grad pendelt die Kompressorleistung etwa zwischen 4,5 und 0,7 kW.
Setup der Anlage:
Kein Parallelpuffer,
keine Heizkreispumpe PC1,
lediglich Reihenpuffer im Rücklauf und die
Pumpe PC0 in der Inneneinheit
nur ein Heizkreis mit Heizkörpern und drei kleinen Räumen mit FBH mit Rücklauftemperaturbegrenzer und vorgeschaltetem Heizkörper in Reihe.
Meine Frage ist, ob man an den internen elektronischen
Regler der
Steuerung herankommt mittels EMS und die scheinbar oder gewollte Temperaturdifferenz des Vorlaufs von +- 3 Grad um den Sollwert verringern kann, die
Regelung also empfindlicher macht? Aber kann ich denn überhaupt über den Bus in das interne Programm eingreifen und Änderungen für diesen Parameter schreiben? Hat da schon jemand Erfahrungen?
Bin gespannt auf eure Kommentare.
Gruß
Stefan