Update nach einigen WintermonatenIch bin unsicher, wie detailliert ich meine bisherigen Erfahrungen darstellen soll und versuche mich mal auf die wesentlichen Dinge zu beschränken. Wenn jemand weitere Fragen hat, melde ich mich natürlich gerne mit weiteren Details. Alle Verbrauchswerte kommen aus der
App. Mir ist die Ungenauigkeit der Daten bewusst, aber die Werte scheinen relativ valide zu sein (Vergleich mit dem Mehr-Verbrauch, den ich am Stromzähler ablesen kann).
Der (etwas holprige) AnfangIn den ersten Wochen (September und Oktober 2025) mit Heizbetrieb habe ich sehr viel an den Einstellungen gebastelt. Ich habe dabei unter anderem diesen
Blogs zur Hilfe genommen.
In diesen beiden Monaten lief die Wärmepumpe ziemlich unaufgeregt ohne große Probleme. Ich hatte alle Heizkörper voll aufgedreht und alle Räume wurden warm, wenn auch unterschiedlich. Wie erwartet wurden die Räume im OG (1986, dreifach-verglast, große 22er Heizflächen) wärmer als bspw. das Kinderzimmer (EG, 1970, zweifach-verglast). Da wir dort aktuell unsere Büros haben, war das für uns in Ordnung.
Die Bosch-App ist war/ist leider ziemlich schlecht, sodass ich die Starts der WP in diesem Zeitraum nicht wirklich geprüft habe.
Gegen Ende Oktober fing es dann an, etwas problematischer zu werden. Im EG wurden vor allem im Wohnzimmer (3 Außenwände) die gewünschten ~22 Grad nicht erreicht. Es pendelte so zwischen 18 und 19 Grad. Hierdurch habe ich gelernt, dass es neben der
Heizkurve auch noch eine Einstellung gibt, die einen maximalen VL-Wert festlegt. Diesen hatte ich ganz zu Beginn auf 42° eingestellt (aus Angst vor zu hohen Stromkosten), was bis dahin für alle OG-Räume ausreichte, aber nicht für das Wohnzimmer im EG.
Im November waren wir (EG und OG) für ein paar Wochen im Urlaub und haben die ERR in unseren Räumen testweise auf 13°C runtergedreht. Wir wollten beobachten, welche Auswirkungen diese Einstelungen auf die Räume im UG hatten.
Wie zu erwarten taktete die Wärmepumpe sehr häufig. Die Räume im UG wurden anscheinend aber ausreichend warm. Ich habe die ERR dann nach 2-3 Tagen auf 17° gestellt, um das häufige Takten zu verhindern.
Größere Probleme Ende November und im DezemberSchon während unserer Abwesenheit ging die Wärmempume einmal in den
Fehler 6257. Da ich nicht vor Ort war, kam der HB und hat das schnell in den Griff gekriegt, indem der
Magnetabschneider (?) gereinigt wurde.
Es gab weiterhin Probleme mit dem Heizkörper im Wohnzimmer im UG. Dieser schien deutlich kälter zu sein, als der angrenzende Heizkörper im Esszimmer.
Der HB kam mehrmals vorbei und hat schließlich die Leitungen bis zu diesem Heizkörper und den Heizkörper selbst gereinigt.
Die Anlage ist im Dezember mehrmals (ich glaube 5 mal?) in diesen Fehlercode gelaufen. Mittlerweile weiß ich selbst, wie ich die Reinigung durchführe, um die Anlage wieder zum Laufen zu kriegen. Laut Aussage des HB liegt die Verschmutzung sehr wahrscheinlich an den alten Leitungen und alten Heizkörpern.
Mitte Dezember kam dann endlich der ohnehin geplante
Kachelofen, der nun jegliche Unterleistung im Wohnzimmer des UG ausgleichen kann. Alle anderen Räume im UG wurden und werden warm genug.
Seit Dezember haben wir die ERR im OG aktiv und drosseln hier auf 22°. Seit dem ~4. Dezember habe ich außerdem HomeAssistant laufen und erhalte durch die in dem o.g.
Blog beschriebene Technik viel mehr Daten über meine WP.
Mit dieser Hilfe habe ich weiter an der Heizkurve und an den
Vorlauftemperaturen gedreht.
Der sehr kalte JanuarDurch den sehr kalten Januar konnte ich weitere Schwachpunkte im Haus verifizieren und die Einstellungen des Heizstabs der WP optimieren. Diesen hatte ich zu beginn komplett ausgeschaltet (wieder aus Angst vor hohen Stromkosten). Mittlerweile habe ich ihn aktiviert und den
Bivalenzpunkt auf -5° eingestellt. Das hilft in besonders kalten (und nassen!) Zeiten die von der Heizkurve gewünschten VLT zu erreichen.
Bisher hat sich die Nutzung aber stark in Grenzen gehalten (bisher 111kWh, allerdings habe ich durch einen Einstellungsfehler an einem Tag ~70kWh verbraucht, weil ich unabsichtlicherweise "Nur Heizstab" aktiviert hatte...)
Weiterer Fehlercode und Bosch-ServiceDurch mein Homeassistant-Setup konnte ich in den sehr kalten Nächten im Dezember und Januar den
Fehlercode 5186 beobachten. Dieser führte bei mir zu einem Neustart der Anlage. Nach Kontakt mit meinem HB wurde der Bosch-Service beauftragt eine Fehleranalyse durchzuführen. Der Techniker der vor Ort war hat sich mehrere Stunden Zeit genommen und neben der Fehleranalyse noch einige
Verbesserung vorgenommen. Die Ursache des Problems war wohl ein
Temperatursensor, der nicht (mehr) an dem Ort war, wo er hingehörte. Dadurch konnte er nicht korrekt erkennen, ob die Heizung in der Kondensatwanne ausgeschaltet war. Die Heizung selbst funktioniert(e) problemlos. Weiterhin hat er das leichte klackern des Lüfters behoben, indem er eine klebbare Schaumstoff-Schicht von innen an der Stelle installiert hat, die das klackern verusacht hat(ich bin unsicher, wie ich das besser beschreiben soll). Außerdem hat er den Spalt, wo das Kondensat ablaufen soll, verbreitert. Das ist laut seiner Aussage von Werk aus manchmal sehr schmal und führt zur Vereisung innerhlab der WP.
Bisheriges FazitWie erwartet gibt es einige Räume, die noch nicht ideal sind. Wir werden zeitnah weitere
Fenster im EG tauschen. Alles in allem sind wir aber bisher zufrieden mit unserer Entscheidung, auch wenn die Probleme im November (und vor allem Dezember) mich einige Nerven gekostet haben.
Die Daten:
*
Energieverbrauch Heizen: 6.180 kWh
* Energieabgabe Heizen: 20.703 kWh
* Energieverbrauch Warmwasser: 779 kWh
* Energieabgabe Warmwasser: 2.837 kWh
Damit ergibt sich aktuell eine JAZ von 3,35 - nicht ideal, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das durch geplante Maßnahmen noch verbessern werden.
Bisher hat die Anlage 496 Kompressorstarts fürs Heizen und 648 insgesamt gemacht. Seit Januar läuft die Anlage ziemlich konstant mit denselben Einstellungen und hat seitdem 46 Starts. Auch das ist nicht ideal, allerdings weiß ich aktuell nicht, wie ich die weiter reduzieren soll. Der Wert erscheint mir allerdings auch nicht so hoch, dass ich hier aktuell viel Energie investiere. Aktuell stehen den 648 Starts 3793 Betriebsstunden gegenüber.
So, das wars für heute. Falls jemand Fragen oder Anmerkungen hat, meldet euch gerne.