Ohne
Abgasmessgerät ist das mutig.
Neue Entnahmearmatur mit kurzer Leitung 6 mm bis Übergang 6-12 mm
AHV in den
Heizraum setzen mit flachdichtenden
Verschraubungen und erstmal mit 0m laufen lassen
Na ja, mein Gedanke ist, kenne ich den Druck der
Pumpe die ich ausbaue und stelle ich dann den Druck bei der "Neuen" gleich ein. >>> Dann sollte sich an den Abgaswerten nichts verändern.
Ja, AHV in den Heizraum macht Sinn.
Stellt sich die Frage, warum ist es über im Schacht zum Dom montiert worden.
Apopos Heizraum, haben wir nicht nur eine Aufstellraum?
Neue Entnahmearmatur mit kurzer Leitung 6 mm bis Übergang 6-12 mm6 mm Innen?
KITECHNISCHE BERECHNUNG BEI VARIABLEM TANKSTAND (3m TANK)
RAHMENBEDINGUNGEN
Brennerleistung: max. 250 kW (ca. 25 l/h)
Leitung: 14 Meter Länge, 10 mm Aussendurchmesser
AHV-Widerstand: 0,08 bar (entspricht 0,8 mWS)
Filterwiderstand: 0,05 bar (sauberer Zustand)
SZENARIO A: TANK VOLL (Saughoehe 1,5 Meter)
Geodaetisches
Vakuum (1,5m x 0,082): 0,123 bar
Widerstand AHV: 0,080 bar
Widerstand Rohr (10mm bei 25 l/h): 0,050 bar
Widerstand Filter: 0,050 bar
= GESAMTVAKUUM (VOLL): ca. 0,303 bar
(Ergebnis: Sehr sicherer Betriebszustand)
SZENARIO B: TANK LEER (Saughoehe 4,0 Meter)
Geodaetisches Vakuum (4,0m x 0,082): 0,328 bar
Widerstand AHV: 0,080 bar
Widerstand Rohr (10mm bei 25 l/h): 0,050 bar
Widerstand Filter: 0,050 bar
= GESAMTVAKUUM (LEER): ca. 0,508 bar
(Ergebnis: KRITISCH. Der Grenzwert von 0,40 bar wird deutlich ueberschritten.)
ANALYSE UND FAZIT
Bei leerem Tank steigt das Vakuum auf ueber 0,5 bar. In diesem Zustand wird das Oel massiv ausgasen, egal wie dick oder duenn die Leitung ist.
Eine 8 mm Leitung waere hier noch schlechter, da das Vakuum dann auf ca. 0,6 bar steigen wuerde (Reibung 0,15 statt 0,05).
Ihre aktuelle 12 mm Leitung drueckt das Vakuum bei leerem Tank zwar auf ca. 0,48 bar, aber dort ist die Stroemung so langsam, dass die entstehenden Gase nicht abtransportiert werden.
HANDLUNGSEMPFEHLUNG
Ein Umbau auf 10 mm Aussendurchmesser ist ratsam, um den Blasentransport zu verbessern.
WICHTIG: Da das Vakuum bei leerem Tank physikalisch bedingt immer ueber 0,4 bar liegen wird, muss ein Hochleistungs-Entluefter (z.B. Oventrop Toc-Duo-3 oder Afriso FloCo-Top-2) installiert sein, der mit diesen Gasmengen fertig wird.
Alternativ: Pruefen, ob das AHV (Anti-Heber-Ventil) auf einen niedrigeren Wert (z.B. 1,5 m oder 2,0 m statt der statischen Sicherheit) eingestellt werden kann, um ca. 0,04 bar einzusparen.
Ein Tipp noch: Bei 4 Metern Saughöhe sind viele Standard-Ölpumpen an ihrer Leistungsgrenze. Falls der Brenner bei fast leerem Tank oft auf Störung geht, liegt das am physikalischen Limit des Vakuums.
Soll ich dir erklären, wie man in so einem Fall mit einer Zubringerpumpe (Aggregat direkt am Tank) das Problem ein für alle Mal löst?