Hallo Gruß in die Runde, Hier soll nun eine Zirkulationspumpe rein - 15mm Rohr. Gibt es Pumpen, mit Anschluss, die hier zufällig plug and Player reinpassen? Rund 6cm von Schraube zu Schraube Ansonsten Rohr passend absägen - und Steckanschluss mit Gewinde für Pumpe - einbauen? Sind Wasserabsperrhähne zwingend notwendig? |
| | Zeit:
17.02.2026 08:22:05 |
Absperrhähne sind nicht wirklich nötig, aber von Vorteil bei Wartung und Reparatur. Das eingebaute RSV könntest du eventuell rausnehmen, da im Installationskit von Zirkpus meißtens eines enthalten ist, oder separat erhältlich. Dann passt die Pumpe vielleicht sogar ohne Änderung der anderen Leitungen, bzw. Kannst du den Fehlbetrag schraubbar ausgleichen.
|
| | Zeit:
17.02.2026 17:36:12 |
Danke für die Info! Dachte an so eine (nur Bsp.) Habe ich mir mal bestellt, könnte ja fast plug u. play passen. https://sanundo.de/installation/trinkwasser/pumpen/32533/lowara-ecocirc-pro-15-1/65b-hocheffiziente-zirkulationspumpe-60a0d1001 Bestellte Lowara Zirkulationspumpe |
| | Zeit:
18.02.2026 00:05:48 |
Das ist meine Zirkulationsleitung, die macht nur unten einen kleinen Kreislauf. Was mich etwas wundert, ab der Wand (Abgabe Haus, rechts) wird die Warmwasserleitung wieder kalt. Ist das normal? Ich hoffe/ vermute - mit der Zirkulationspumpe wird es dann überall warm. |
| | Zeit:
18.02.2026 07:04:56 |
Die Zirkulation geht laut Zeichnung nur zur Küche. Im Haus würde auch mit Pumpe nichts passieren. Bei der Pumpe nicht das Rückschlagventil vergessen
|
| | Zeit:
18.02.2026 08:36:01 |
Zitat von Heizungshelfer  Die Zirkulation geht laut Zeichnung nur zur Küche. Im Haus würde auch mit Pumpe nichts passieren. Bei der Pumpe nicht das Rückschlagventil vergessen Das wäre denkbar, wenn es keine weitere Leitung zur Hausinstallation. gibt. Eigentlich baut man die Zirku immer bis zum jeweils letzte Zapfpunkt!? Wie sind denn die Leitungslängen zu den jeweils letzten Zapfstellen? Die gezeigte Pumpe hat keinen RFV ☝️,den musst du dann zusätzlich einbauen, was oft zu größer Einbaulänge führt. Wenn du nicht pressen kannst, nimm Klemmverschraubungen.
|
| | Zeit:
19.02.2026 00:23:17 |
Habe die Pumpe nun mal eingebaut, ging relativ einfach, nur reinschrauben und Leitung etwas nach oben. Funktioniert, wird warm. Die Zirkulationsleitung macht nur diesen kleinen Kreis. Längen der Leitung, geschätzt Küche: so 4m. Bad1 ca. 15m, Bad2, ca. 25 m Leider natürlich nicht auf ein RVF geachtet. Dann tausche ich die Pumpe lieber wieder um und nehme ein wo dies dabei ist? Aber bei der Größe? Ich bin Laie, viel schrauben mh.. 2 Klemmverschraubungen habe ich allerdings hier. |
| | Zeit:
19.02.2026 00:47:41 |
..und gleich ein großer Fehler, Flussrichtung vertauscht, Klassiker oder so. ;-) Ist korrigiert |
| | Zeit:
19.02.2026 01:34:40 |
Gibt es wirklick kein - mini rückschlagventil 1/2 und 3/4 aussengewinde? 1/2 und 1 gibt es,kein Problem 1/2 und das unpassende 1 |
| | Zeit:
19.02.2026 07:05:39 |
Man weis doch,dass an eine Zirkupumpe ein Rückschlagventil gehört. Warum kauft man nicht gleich die selbe Pumpe mit Rückschlagventil? Jetzt hat man mehr kosten und macht alles noch mal.
|
| | Zeit:
19.02.2026 07:25:31 |
Schaue zuerst, ob deine Zirkulation über Schwerkraft funktioniert. Ist das der Fall, sollte zuerst bzw. gleichzeitig unterbunden werden.
|
| | Zeit:
19.02.2026 08:53:44 |
Zitat von berndtan  Gibt es wirklick kein - mini rückschlagventil 1/2 und 3/4 aussengewinde?
1/2 und 1 gibt es,kein[...] Du brauchst sowas wie in deinem Link, gibt´s auf jedem BM. Eventuell passt das Gewinde der vorhandenen Verschraubung sogar, dann brauchst du nur eine Seite ändern. Flussrichtung beachten!!
|
| | Zeit:
19.02.2026 14:22:02 |
Habe mir jetzt noch ein RSV bestellt. Schwerkraft, ich kann nur so beschreiben, wie es vorgefunden habe. Ich denke nicht wirklich. Vorher wurde das Wasser nicht unbedingt so viel schneller warm, als ich den Kreis zugeschaltet habe (Hahn geöffnet). Was mir bisher aufgefallen ist, Wasser ist nicht sofort warm. Dauert aber nur kurz. Vielleicht war es Zufall oder etwas anders, als ich die Pumpe in die falsche Flussrichtung angeschlossen haben, waren die Armaturen der Zapfstellen teilweise recht warm und es kam auch sofort warmes Wasser.
|
| | Zeit:
19.02.2026 15:15:24 |
Zitat von berndtan  Habe mir jetzt noch ein RSV bestellt. Schwerkraft, ich kann nur so beschreiben, wie es vorgefunden habe. Ich denke nicht wirklich. Vorher wurde das Wasser nicht unbedingt so viel schneller warm, als ich den Kreis zugeschaltet habe (Hahn geöffnet). Was mir bisher[...] Die Pumpe muss ja erstmal das kalte Wasser aus den Leitungen drücken, das dauert je nach Leitungslängen schon etwas. Was mich bei deiner Zirku wundert ist daß die entfernten Zapfstellen nicht inbegriffen sind, bei 4m Entfernung ist der Verlust rein rechnerisch höher, als die paar Liter die man da weglaufen lassen würde. Brauchst du dann in der letzten Zapfstellen WW läuft deutlich mehr kaltes Wasser weg.
|
| | Zeit:
19.02.2026 16:14:41 |
Ein RV funktioniert nicht. Das schafft die Pumpe nicht zuverlässig. Es muss schon eine Schwerkraftbremse sein. Öffnungsdruck ca. 100 mBar. RVs haben ca 500-800mBar.
|
| | Zeit:
19.02.2026 16:26:31 |
@cmuesei Wegen der 4m hätte ich nichts gemacht. Bad1 im 1. Stock gingen (ohne Öffnen der Zirkulationsleitung) locker 2 L durch, im Bad2 - 2. Stock dann ca. 3L plus die jeweilige Zeit. Mh, Pumpe vielleicht besorge ich doch eine mit RSV... Die mit rund 80mm Einbaulänge werde ich schon noch reinbringen, ohne umständlich, die Wasserleitung bearbeiten zu müssen.
|
| | Zeit:
19.02.2026 20:40:50 |
Mal eine Frage, wie gut lassen sich solche Kupferrohre zurechtbiegen, damit ich eine Pumpe noch einschrauben kann? Alle Pumpen mit RSV haben eine Einbaulänge von 110mm - das ist viel mehr. Das war vorher mit dem Hahn - bzw. jetzt hat ca. 65 mm |
| | Zeit:
19.02.2026 22:43:48 |
Mit "Biegen" wird das nichts, die Rohre werden knicken. Dichtflächen müssen plan zueinander liegen. Kürze die senkrechten Rohre, baue dann noch ordentliche Absperrungen ein, damit ein weiterer Austausch einfacher wird. Zum kürzen der Rohre sind Klemmverschraubungen möglich. Wenn du das selber nicht kannst, holst du dir einen Installateur, läßt dir das zeigen und machst es beim nächsten Mal selbst. Und dann verlegst du eine Pumpe dorthin, wo man sie LEICHT erreichen kann! Viel Glück!
|
| | Zeit:
20.02.2026 06:58:26 |
o.t. @TO - hast du eigentlich ein Hochhaus, oder warum hast du 2,6 bar Anlagendruck?
|
| | Zeit:
20.02.2026 08:50:24 |
"Grundmaster" hat eigentlich die Vorgehensweise schon ausführlich beschrieben, Klemmverschraubungen sind kein Hexenwerk und Platz für den Umbau hast du auch. Ich würde kurz über den unteren Bogen ein Absperrventil mit Entleerung setzen, oben muss nicht sein, soviel Wasser läuft dir dann nicht weg wenn die Pumpe oder der RFV Mal zickt. Dein Anlagendruck ist in der Tat etwas merkwürdig, falls das Manometer richtig anzeigt.
|
| | Zeit:
20.02.2026 19:07:16 |
Habe jetzt Materiall zum üben hier. Geht eigentlich recht einfach. :-) Da es fraglich ist, ob (bei dieser Zirkulationsleitung) überhaupt dauerhaft, sofort warmes Wasser - in den oberen Stockwerken ankommt - möchte ich jetzt auch nicht die teuerste Pumpe. Nehme gerne Vorschläge an. :-) Vielleicht gleich die gleich: VEVOR LPS25-6BP/130oder die teurer Variante: Vortex Blueone BWO 155 SL |
| | Zeit:
20.02.2026 19:51:26 |
Bei Bauhaus kann man Presszangen mieten. Und ein Rohrabschneider kostet auch nicht die Welt.
|
| | Zeit:
20.02.2026 21:15:51 |
Ich habe diese Klemmverbindungen, macht wirklich einen guten stabilen Eindruck. Ich denke, ich Kürze einfach das Rohr an der Heizung - und mach diese Schraub/Klemmverbindung (ganz ohne) drauf. Die Rückschlagventile sind auch heute gekommen. |
| | Zeit:
21.02.2026 09:04:45 |
Vorsicht bei der Auswahl der Pumpen☝️ Die Vevor ist eine Heizkreispumpe, die Vortex wäre mir zu teuer. Schau Mal nach Wilo-Star Z, oder Gib bei der Suche "WW- Zirkulationspumpe" ein. Warum sollte deine vorhandene denn ungeeignet sein? Ich würde auf jeden Fall nach dem Stromverbrauch schauen, auch wenn das Teil eigentlich nur wenige Zeit laufen sollte.
|
| | Zeit:
21.02.2026 09:53:17 |
Bei deiner Installation der Zirku ist es durchaus möglich, daß der Volumenstrom der kurzen Leitung zur Küche, den der entfernteren Zapfstellen beeinflusst. Es kann also durhaus sein, daß die entfernten Stellen deutlich länger brauchen, als die kurze Leitung zur Küche. Aus diesem Grund habe ich schon Reduzierungen bzw. Kugelhähne in die kurze Leitung verbaut.
|