Hallo zusammen,
wir haben uns jüngst eine Bosch Compress 5800i AW mit einer AW 12 OR-T Außeneinheit und 300 l Stora Warmwasserspeicher einbauen lassen.
Zum Haus:
220 qm beheizte Fläche, kaum gedämmt, doppeltverglaste
Fenster.
Bis auf das Wohnzimmer (35 qm), in dem wir eine neue FBH haben verlegen lassen, sind nur Heizkörper im Einsatz (Kermi Pio).
Vorher waren Nachtspeicheröfen verbaut, die Heizungsanlage ist komplett neu.
Hydraulischer und thermischer
Abgleich noch nicht erfolgt. Die WP ist seit 5 Tagen in Betrieb.
Ich sehe über den
SmartMeter, dass die WP enorm viel
Energie verbraucht. Gestern waren es 120 kWh Strom bei 0 Grad Außentemperatur im Mittel (nachts -2, tagsüber 0 bis +2).
Dabei wurden die Heizkörper, insbesondere die großen im OG nicht richtig warm und die Raumtemperaturen bekomme ich nicht über 18 Grad.
Es sind Röhrenheizkörper, bei denen nur die äußeren Röhren warm werden.
Luft in den Heizkörpern ist auszuschließen.
Bei der FBH in Heizkreis 2 läuft derzeit ein
Estrichtrocknungsprogramm mit aktuell 25 Grad Vorlauf. Heizkreis 1 (Heizkörper) läuft nach
Heizkurve:
Die Heizkurve sieht so aus: 26 Grad VL bei 20 Grad AT, 52 Grad VL bei -14 Grad AT. Bei aktuell ca 0 Grad AT läuft die WP mit 49 Grad VL.
Ich habe einige Werte schon angepasst:
- Spreizung Primärkreislauf von 4,5 (voreingestellt) auf 7 K gemäß Empfehlung
-
Pumpensolldruck von 200 auf 400 erhöht
- Zeitprogramm Warmwasser: ECO + von 13-14 Uhr, ansonsten AUS (trotzdem hat die WP das WW heute Nacht wieder auf 52 Grad erhitzt und dabei 18 kWh verbraucht?)
Die WP läuft gem. Bosch
App häufig auf 85-100 Prozent
Modulation.
Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, woran der enorme Stromverbrauch liegt und wie ich die Einstellungen optimiere, sodass die VL-
Temperaturen der Inneneinheit (aktuell 49 Grad) auch vollständig bei den Heizkörpern ankommt?
Habe hier schon viel mitgelesen und die bisherigen Umstellungen auch deshalb vorgenommen.