Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

ROTEX HPSU compact Ultra (ab 2018....) - Erfahrungen / Optimierung
Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 15.02.2026 14:10:48
0
3933790
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
[...]

CB187 empfielt die Option 3 aus meiner Vorschlagsliste.

Deine Entscheidung war Option 2.

Wenn es Dir aber primär darum geht, hier im Forum ein paar Diagramme zu zeigen oder Datensätze zu übermitteln, mit denen dann erfahrenere User eine Beurteilung machen sollen,[...]



Hallo Karl,

wir haben Daten gesammelt und können diese über Home Assistant auslesen und abbilden. Welche Daten und welcher Zeitraum wären hierbei in einem Diagramm von Interesse? Alle Werte aus deinem Dashboard in einem Diagramm anzuzeigen wäre sehr unübersichtlich.

Viele Grüße.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 15.02.2026 21:06:43
0
3933929
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]



Hallo Karl,

wir haben Daten gesammelt und können diese über Home Assistant auslesen und abbilden. Welche Daten und welcher Zeitraum wären hierbei in einem Diagramm von Interesse? Alle Werte aus deinem Dashboard in einem Diagramm anzuzeigen wäre sehr[...]
Zeige mal die Temperaturen der Wasserseite, also Tv, Tvbh, Tr und Tdhw über den Zeitraum zweier Warmwasserzyklen.

Gruß Karl

Verfasser:
Eddi Lang
Zeit: 16.02.2026 11:16:43
0
3934099
sorry, Postfehler...

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 16.02.2026 21:37:16
0
3934331
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zeige mal die Temperaturen der Wasserseite, also Tv, Tvbh, Tr und Tdhw über den Zeitraum zweier Warmwasserzyklen.


Hi Karl,
anbei die Daten von Gestern.
Hoffe das ist das was du meintest.



Viele Grüße

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 17.02.2026 07:54:49
0
3934387
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen

anbei die Daten von Gestern.
Hoffe das ist das was du meintest.

Ja, das passt!
1.) Die Ventile sind in Ordnung, erkennbar an Tv = Tvbh im Heizbetrieb und Tr = Tvbh bei WW-Bereitung.
2.) Die Spreizung Tv - Tr ist in Ordnung, ein Indiz für ein intaktes Außengerät.
3.) Im Beobachtungszeitraum gab es keine Abtauaktivität.

Was auffällt:
Die Speichertemperatur fällt relativ schnell ab und wird in relativ kurzer Zeit wieder hochgeheizt. Solltest Du nur 300l Speichervolumen haben ist das o.k..

Bitte nenne nochmal Dein Speichervolumen.
Hast Du WW-Zirkulation?
Hast Du in Deinen Daten auch die Heizstabaktivität abgebildet?

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 17.02.2026 15:30:29
0
3934669
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
[...]

Ja, das passt!
1.) Die Ventile sind in Ordnung, erkennbar an Tv = Tvbh im Heizbetrieb und Tr = Tvbh bei WW-Bereitung.
2.) Die Spreizung Tv - Tr ist in Ordnung, ein Indiz für ein intaktes Außengerät.
3.) Im Beobachtungszeitraum gab es keine Abtauaktivität.

Was[...]


Hallo Karl,

Danke für deine Einschätzung.
Du hast vollkommen recht, wir haben einen 300l Speicher und eine WW- Zirkulation die mit einer Zeitschaltuhr läuft.
Anbei noch ein Diagramm mit Heizstabaktivität.




Kann man hier eventuell noch etwas optimieren? Wie gesagt kommt uns unser Stromverbrauch sehr hoch vor.

Grüße Björn

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 17.02.2026 19:48:54
0
3934803
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen

Hallo Karl,
Danke für deine Einschätzung.
[...]

Hallo Björn,
beim Versuch das hochgeladene Diagramm zu öffnen, werde ich mit kostenpflichtigen Abos und Spam zugemüllt. Bitte probiere es nochmal mit einem seriösen Hoster, wie picr.de!
Gruß Karl

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 17.02.2026 20:32:05
0
3934818
Hallo Karl,
hier nochmal das Diagramm.



Sorry das mit dem Spam.

Gruß Björn

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 17.02.2026 21:24:26
0
3934831
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
hier nochmal das Diagramm…
Auch das Bild ist für mich unauffällig. Kurzer Heizstabeinsatz beim Abtauvorgang ist völlig normal.

Kannst Du eine Darstellung machen, die neben den Temperaturen auch den Durchfluss (l/h oder l/min) und die Stromaufnahme zeigt?

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 18.02.2026 12:01:11
0
3934963
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
[...]

Kannst Du eine Darstellung machen, die neben den Temperaturen auch den Durchfluss (l/h oder l/min) und die Stromaufnahme zeigt?


Hi Karl,
den Durchfluss habe ich gefunden, mit der Stromaufnahme bin ich unsicher da es alles noch sehr neu ist für mich. Gibt es da eine bestimmte Abkürzung wie das heißt oder muss die berechnet werden?

Danke für deine Unterstützung.

Björn

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 18.02.2026 17:58:13
0
3935106
Hallo Björn,
die Stromaufnahme wird von der HPSU nicht geliefert. Das musst Du z.B. mit Shellys separat ermitteln. Wenn Du aber auch die seriellen Daten hast, nimm „Inverter Primary Current“.
Gruß Karl

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 18.02.2026 20:54:16
0
3935175
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Hallo Björn,
die Stromaufnahme wird von der HPSU nicht geliefert. Das musst Du z.B. mit Shellys separat ermitteln. Wenn Du aber auch die seriellen Daten hast, nimm „Inverter Primary Current“.
Gruß Karl


Hi Karl,
ich habe hier folgende Daten auslesen können für Durchfluss und dem Inv Primary Current.





und hier nochmal die vorherigen Daten



Gruß Björn

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 18.02.2026 22:20:05
0
3935202
Auch hier Entwarnung! Aus den bereitgestellten Daten lassen sich grob die elektrischen und thermischen Leistungen, und damit die Leistungszahl, für WW-Bereitung und Raumheizung berechnen (siehe Einträge in Rot). Es ergibt sich für WW-Bereitung eine Leistungszahl von rund 2 und für Raumheizung von rund 5. Das liegt unter Berücksichtigung der gegebenen Ungenauigkeiten im Rahmen der Erwartungen an eine intakte HPSU.



Gruß Karl

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 19.02.2026 08:35:17
0
3935274
So kannst Du auch selbst rechnen:

therm. Leistung [W] = (Tv-Tr) x V [l/h] x 1,163

elektr. Leistung [W] = Inv. prim. Curr. [A] x 230V

Verfasser:
Tweety0407
Zeit: 19.02.2026 16:45:20
0
3935492
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
So kannst Du auch selbst rechnen:

therm. Leistung [W] = (Tv-Tr) x V [l/h] x 1,163

elektr. Leistung [W] = Inv. prim. Curr. [A] x 230V


Hallo Karl,

das wäre meine nächste Frage gewesen, wie die Berechnung erfolgt.
Ich hätte noch eine letzte Frage, siehst DU an einer Stelle noch Optimierungen bzw. Potenzial zur Änderung?
Wir haben viel versucht aus diesem Forum umzusetzten, aber vielleicht fällt Dir noch was auf.

Vielen Dank nochmal, dass Du über unsere Werte geschaut hast.

Viele Grüße Björn

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 20.02.2026 17:48:24
0
3935931
Zitat von Tweety0407 Beitrag anzeigen
…vielleicht fällt Dir noch was auf…
Es könnte sein, dass die Warmwassersituation einen größeren Einfluss auf Deinen Gesamtverbrauch hat. Folgende Faktoren können verantwortlich sein:
- 300l sind eigentlich zu klein für einen Hygienespeicher (Marktüblich sind 500 - 1000 Liter). Deshalb muss man höhere Temperaturen fahren, und es wird häufiger aufgeheizt. Der Beginn jedes Aufheizvorgangs ist prinzipbedingt recht ineffizient.
- Warmwasserzirkulation ist ein Energiefresser.
- Evtl. hast Du Familienmitglieder, die gerne lange Duschen, oder ein Vollbad nehmen (wie ich 😉).
- Wenn ihr in einer Gegend mit häufigem Nebel wohnt, also z.B. in einer gewässernahen Niederung, spielt auch der WW-Verbrauch durch Abtauung der WP eine erhebliche Rolle.

Der WW-Anteil an den jährlichen Heizkosten kann bei gut gedämmten Häusern locker über 30% betragen. Vielleicht kannst Du da mal eine Abschätzung machen. Mit Homeassistant kannst Du leicht einen Zähler für WW-Bereitung machen.

Gruß Karl

Verfasser:
snoozle
Zeit: 26.03.2026 13:37:11
0
3945388
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell


Hallo zusammen,

ich hab mich längere Zeit nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.

Aktuell nutze ich einen M5StickC-Plus i.V.m. ESPAltherma.

Kann ich den Stick mit den vorgeschlagenen "ATOM CAN" Modul oder dem "Unit Mini CAN" verbinden und dann die CAN-Signale am J13 abgreifen?

Was benötige ich denn noch, um die Wärmepumpe zu steuern? Z.B. Warmwasser-Solltemperatur anpassen?

Verfasser:
CB187
Zeit: 27.03.2026 12:51:25
0
3945641
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
[...]


Hallo zusammen,

ich hab mich längere Zeit nicht mehr mit dem Thema auseinandergesetzt.

Aktuell nutze ich einen M5StickC-Plus i.V.m. ESPAltherma.

Kann ich den Stick mit den vorgeschlagenen "ATOM CAN" Modul oder dem "Unit Mini CAN" verbinden und[...]



Hi den m5stick kenne ich gar nicht. Aber wenn du da espaltherma laufen hast kannst ja unser projekt nutzen um seriell abzufragen. Dann holst dir am besten nochmal nen normalen m5stack so wie wir auf github vorgeschlagen haben und fragst dann den canbus ab.Du hast die möglichkeit die komplette Heizung zu steuern. Das was du halt im Menü hast.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 27.03.2026 14:30:55
0
3945650
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
…Aktuell nutze ich einen M5StickC-Plus i.V.m. ESPAltherma.
Kann ich den Stick mit den vorgeschlagenen "ATOM CAN" Modul oder dem "Unit Mini CAN" verbinden und dann die CAN-Signale am J13 abgreifen?[...]
Ergänzend:

ESPAltherma kann keine CAN-Abfrage. Besser ist das Projekt von CB187, das beides kann.

Es ist grundsätzlich möglich, wird aber nicht empfohlen, sowohl die serielle Abfrage am X10A als auch am CAN auf nur einem ESP laufen zu lassen. Besser sind zwei ESPs.

Gruß Karl

Verfasser:
snoozle
Zeit: 28.03.2026 09:54:15
0
3945869
Danke für Eure Antworten, aus der sich wieder eine neue Frage ergibt.

In CB187s Anleitung ist doch auch nicht die Rede von 2 ESPs, oder habe ich was überlesen bzw. warum genau ist es nicht empfohlen, über einen ESP beide Ports abzufragen?

Ansonsten würde ich meinen M5Stick mit ESPHome bespielen und es über diesen laufen lassen, so muss ich nicht einen weiteren Stick besorgen,

Verfasser:
CB187
Zeit: 28.03.2026 10:01:32
0
3945873
Moin, das Projekt ist jeweils für einen Esp gedacht. Es sind ja auch zwei verschiedene Github Projekte.Du kannst gerne versuchen canbus und seriell über einen laufen zu lassen.Empfohlen wird es nicht und Support wirst da auch nicht zu finden.

Verfasser:
snoozle
Zeit: 31.03.2026 08:32:55
0
3946575
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Moin, das Projekt ist jeweils für einen Esp gedacht. Es sind ja auch zwei verschiedene Github Projekte.Du kannst gerne versuchen canbus und seriell über einen laufen zu lassen.Empfohlen wird es nicht und Support wirst da auch nicht zu finden.


Guten Morgen,

glaube wir haben uns missverstanden. Ich würde meinen M5Stick neu flashen mit ESPHome, oder ist es dort ebenfalls empfohlen, 2 ESPs zu nutzen? Für ESPHome muss ich doch trotzdem den X10A und J13 anzapfen.

Verfasser:
CB187
Zeit: 31.03.2026 08:52:40
0
3946579
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
[...]


Guten Morgen,

glaube wir haben uns missverstanden. Ich würde meinen M5Stick neu flashen mit ESPHome, oder ist es dort ebenfalls empfohlen, 2 ESPs zu nutzen? Für ESPHome muss ich doch trotzdem den X10A und J13 anzapfen.



wie gesagt einen esp für can abfrage und einen für die serielle abfrage.

Verfasser:
snoozle
Zeit: 31.03.2026 09:38:47
0
3946589
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
[...]



wie gesagt einen esp für can abfrage und einen für die serielle abfrage.


Ah ok, Danke.

Dann werd ich nochmal nachordern müssen =)

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 31.03.2026 10:00:37
0
3946592
Zitat von snoozle Beitrag anzeigen
Dann werd ich nochmal nachordern müssen =)

Am elegantesten ist der Atom mit Atom CAN-Modul und passendem „Grove“-Stecker (Arduino). Die A1P-Platine kann beide ESP32 mit Strom versorgen. Das Display des M5Stick-C würde ich aber ggfs. deaktivieren.

Gruß Karl

Aktuelle Forenbeiträge
vomNiederrhein schrieb: Hallo zusammen, ich lese hier schon länger zum Thema Wärmepumpe...
GuenterBell schrieb: Vor 3 Jahren habe ich eine Alpha Innoctec WP durch eine NIBE...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
ENERGIE- UND SANITÄRSYSTEME
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
 
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik